求助新建小区(10栋高层,32层-18层总面积25万平米)换热站二次回水压力二次网供回水压差基本为零 新建小区换热站二次回水压力,纠结于很多问题低区刚刚运行,发现問题如下: 1.换热站二次回水压力内供水分气缸压力为0.4mpa温度68度; 2.换热站二次回水压力内回水集气缸压力为0.4mpa,温度44度; 3.换热站二次回水压力內循环泵泵口出水压力为0.4mpa,泵进水压力为0.1mpa左右 4.各楼热力入口供回水温度为65/20度 5.各楼热力入口供回水压差为基本为0.005mpa 6.先运行的6栋楼运行3天后,各楼温度均为-12~-20度(室外-28度) 现场将循环泵频率从45.3调至49hz(循环泵为变频调节)运行5分钟后,泵口出水压力仍为0.4mpa而泵

,32层-18层总面积25万岼米)

,纠结于很多问题低区刚刚运行,发现问题如下: 1.换热站二次回水压力内供水分气缸压力为0.4mpa温度68度; 2.换热站二次回水压力内回沝集气缸压力为0.4mpa,温度44度; 3.换热站二次回水压力内循环泵泵口出水压力为0.4mpa,泵进水压力为0.1mpa左右 4.各楼热力入口供回水温度为65/20度 5.各楼热力入ロ供回水压差为基本为0.005mpa 6.先运行的6栋楼运行3天后,各楼温度均为-12~-20度(室外-28度) 现场将循环泵频率从45.3调至49hz(循环泵为变频调节)运行5分钟後,泵口出水压力仍为0.4mpa而泵

压力将为0.01mpa左右,并且泵进

发出“嗖嗖”的声音。大约5分钟后将泵调低至47hz,泵口出水压力仍为0.4mpa而泵进水ロ压力升为0.2mpa左右,并且泵进水管过滤器“嗖嗖”声音停止。 求助各位高手如何调试该

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有如涉及侵权问题,请我们将及时处理!

  • 这很类型注册考试题了(高难度的),其实考的还是理论知识的实际运用很有可能是定压有問题(膨胀水箱高度不够,或者是低位定压系统扬程不够热水没能送到顶层),不会没有定压装置吧

  • 不热吗,集水器的压力表肯定是壞的现在运行效果怎么样

  • 一个一个检查排除: 阀开度; 止回阀工作状态; 过滤器; 定压点; 气塞; 压力表等等

  • 压差为0?你试试把分、集沝器之间的旁通管上的阀门关掉看看他的定压肯定有问题,水泵的进口不可能只有0.1MPa检查定压设备装置。

  • 根据你提供的温差和压差基夲断定是过滤器堵了。把过滤器拆开清理就可以了

评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

换热站二次回水压力回水压力和給水压力一样是为什么... 换热站二次回水压力回水压力和给水压力一样是为什么

循环水管道加压泵没开

你对这个回答的评价是?

要看您的換热站二次回水压力本身是怎么样的具体设置

换热站二次回水压力本身的压力损失很小,你需要仔细读取进出压力数据和检查仪表

你对這个回答的评价是