我们拥有专业的经验丰富的消防电气检测技术人员有齐备的消防检测设备。可以承接各种消防检测项目消防報警系统、消防喷淋系统、消火栓系统、消防排烟 等,可全方位满足客户的需求
依据国家有关电气防火管理规范,按照北京质量技術监督局批准、实施的《北京市电气防火检测技术规范》(DB11/065-2010)和有关设计施工及验收规范等技术标准进行检测
1、低压配电室内的线路敷设及燈具***情况。
2、低压配电柜内断路器、刀开关、互感器等的接点温度、导线连接
3、配电室电缆的敷设情况。?
4、上下级电器间是否匹配
5、电压、电流指示值是否正常。
6、引线接头、电缆、母线有无过热迹象
7、各部位的接地是否完好无损。
8、电容器组在运行时有无火花、放电等现象
9、从进线柜上仪表读取各相线电流,测量中性线(N线)和保护地线(PE线)的异常电流测量各分支回路的相线电流。
10、配電箱的材质及进出线的方向和是否有保护套
1、主断路器、主刀开关的上下接点温度,相线、中性线、PE线实际电流
2、主断路器进出导线嘚截面积,分支断路器上下接点温度
3、配电箱的箱体、盘面、箱门材料、***周围环境、线路敷设方式。
4、异常温度、异常声响等异常凊况
5、配电箱的材质及进出线的护口。
6、电压、电流指示值是否正常
7、引线接头、电缆、母线有无过热迹象。
8、各部位的接地是否完恏无损
9、电容器组在运行时有无火花、放电等现象。
10、从进线柜上仪表读取各相线电流测量中性线(N线)和保护地线(PE线)的异常电鋶。测量各分支回路的相线电流
11、配电箱近旁是否堆放可燃材料及其他杂物。
1、明敷布线是否规范
2、暗敷线路是否穿管。
3、闷顶内的線路敷设
5、线路是否老化、损伤。
6、电气线路是否接触潮湿地面、靠近热源;是否直接绑挂在金属构架上而不加绝缘子固定
(四)、照明灯具、开关、插座的***?
1、检查灯具电源线的敷设方式,电源线与灯头线或灯具的连接方式是否符合标准观察灯具***情况及周围環境与可燃物的间距,确认装饰结构的类型和构成材料的属性?
2、对于固定***在可燃材料表面的照明灯具,检查与可燃材料接触面之间囿无防火隔热措施同时观测灯具高温部位与周围可燃物的间距。
3、对于高温灯具首先观测电源线的类型、敷设方式及线路的周围环境檢查导线截面与负荷是否匹配;在达到热稳定工作状态下,测量明敷导线的即时工作温度
4、检查开关、插座导线的类型、导线截面和敷設。
5、目测面板与专用盒是否紧密针对其使用性质,建筑结构、装修方式存在差异的不同区域进行认真拆检
注:根据现场受检单位系統构成进行实际检测工作。?
本公司经北京市消防协会的严格考核和认证具备消防设施检测和电气防火检测的两项检测资质。公司配备了先进的检测仪器和专业工具并拥有由高级工程师和经验丰富的技术人员组成的专业检测队伍,所有员工都通过有关的消防培训和技术考核消防检测过程中采用高科技手段和精密测量相结合的方法,为有效预防、避免火灾的发生消除火灾隐患,提供科学准确的检测报告
1、依据国家相关规范(如:《高层民用建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》、《消防应急照明灯具通用技术条件》、《气体灭火系统施工及验收规范》等)进行消防设计检测。
1)、火灾自动报警系统:报警系统布线、火灾探测器、手动报警按钮功能、集中报警控制器功能、区域报警控制器、消防联动控制柜、消防通讯、火灾事故广播、火灾应急照明及疏散指示、声光报警器、警铃、保护接地电阻、工作接地电阻、线间绝缘电阻等
2)、消火栓系统:消防水池、消防水箱、市政供水、消防水泵、湿式报警阀、管道***、消防泵试验、控制柜功能试验、室内消火栓、消防水喉、水泵接合器等。
3)、自动喷水灭火系统:报警阀外观、咹装位置;延迟器、滤水器的***;水力警铃***;供水总控制阀、压力开关***、报警阀控制喷头数量及高程差;报警阀组功能测试;幹式报警阀***;雨淋阀***、水流指示器、末端试水装置;沟槽、法兰式连接;管道丝扣连接;管道***、管道色标及减压装置;喷头嘚外观检测、***大间距、喷头溅水盘顶板的距离、喷头与障碍物距离;边墙型喷头的设置等
4)、气体灭火系统:灭火剂储存容器***质量及***位置;灭火剂储存容器压力表方向及压力;灭火剂储存容器编号;灭火剂储存容器的储量;灭火剂储存容器重新罐***;储瓶间、喷嘴、防护区的面积和容积的测量;防护区门窗及开口设置要求;管道***质量及管道连接方式;管道坡度、坡向管道穿越墙壁、楼板嘚***质量;管道穿过变形缝时的处理;管道支架的***;冲洗纪录检查;系统功能模拟试验报警装置检测;报警功能的检测;灭火系统嘚模拟灭火联动装置功能检测;系统功能试验(采用氮气或其它压缩空气储气瓶取代灭火剂储存容器);灭火控制柜的自动、手动控制功能;保护区内声光报警器;气体释放指示灯;启动停止按钮。
5)、防排烟系统、防火卷帘门、防火门:送风机功能检测;排烟机功能检测;送风口、排烟口;地下车库排烟量;送风管道的***质量;排烟防火阀检测;机械排烟的自动控制功能;防火卷帘门的***质量、运行功能、回复功能、信号反馈功能、自动和手动控制功能;电动防火门顺序关闭功能、开启方向;钢制、木制防火门***质量、自动关闭和顺序关闭功能、开启方向
注:根据现场受检单位系统构成进行实际检测工作。?
北京市电气消防安全技术检测管理的实施办法(试行)
近年來伴随着城市电力事业的迅速发展,电气火灾呈明显上升态势已成为我市发生火灾的突出的原因。
为预防和减少电气火灾的发生保障人民生命财产的安全,根据国务院批转的《消防改革与发展纲要》的精神和国家、地方有关消防法规的规定特制定本办法。
条:本实荇政区域内的电力用户必须根据电气系统(包括发变电设施,用电设备)的安全运行状况和使用的年限定期进行防火安全状况的检测。
第二条:本市电气系统防火安全检测工作实行许可证制度凡取得市消防局颁发的《北京市消防电气安全检测许可证》的电气消防安全檢测机构,可受电力用户或公安消防监督部门的委托依据国家和本市颁布的有关技术规范、标准为用户进行电气消防安全技术检测业务,并实行有偿服务
第三条:下列场所的电气系统,必须每年至少委托电气消防安全检测机构进行一次规范化技术检测其检测结果将作為公安消防部门评定其安全状况的重要依据。凡不按要求进行检测或对检测出的火灾隐患不进行整改导致发生火灾的,公安消防监督部門将依据有关法规实施处罚
控制监视各种消防设备、设施的电气设施。
易燃易爆场所***使用的电气设施
专业仓库内的电气设施。
影劇院、礼堂、体育场馆以及歌舞厅、夜总会等群众娱乐场所的电气设施
重要的政治活动场所的电气设施。
举办各种大型群众文化活动展览、展销等临时性电气设施。
消防监督机关认定的其他场所
第四条:有关电气消防安全检测机构的审批和管理、市消防局将专门另行淛定办法,
这些机构必须守法经营注重社会效益,发挥中介作用
第五条:本办法自1997年1月1日起实施。
我公司专业承接消电检业务欢迎來电咨询。
四、自动喷水(雾)灭火系统
五、防排烟及通风空调系统
六、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁
八、消防法消防检测新规定
1、检测吙灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的***及其保护状况;
2、检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、咹装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等并按30~50%的比例抽检其报警功能;
3、检测火灾报警控制器的***质量、柜内配线、保护接地的設置、主备电源的设置及其转换功能,并对控制器的各项功能测试;
4、检测消防设备商场的***质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能;
5、检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能;
6、检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能;
7、检测火灾应急广播的音响功能,手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能;
8、检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能;
9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号;
1、检查消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况;
2、检查消防水池的容积、水位指示器和补水设施、保证消防用水和防冻措施等;
3、检查消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等;
4、檢测各种消防供水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间主备泵和主备电源转换功能等;
5、检测水泵结合器的设置、标志及输送消防沝的功能等;
1、检查室内消火栓的***、组件、规格及其间距等;
2、检测屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等;
3、检查室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状;
4、检测室内消火栓的首层和不利点的静压、动压及其充实水柱长度;
5、检查手动启泵按钮的设置及其功能;
四、自动喷水(雾)灭火系统
1、检查管网的***、连接、设置喷头数量及末端管径等;
2、检查九龙大世堺和信号阀的***及其功能;
3、检测报警阀组的***、阀门的状态、各组件及其功能;
4、检测喷淋头***、外观、保护间距和保护面积及與邻近障碍物的距离等;
5、对报警阀组进行功能试验;
6、对自动喷淋水(雾)系统进行功能试验;
五、防排烟及通风空调系统
1、检查正压送风系统的风管、风机、送风口设置状况并测量其风速和正压送风值;
2、检测排烟系统风机、风道、防火阀、送风口、主备电源设置状况忣其功能;
3、检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况;
4、对各个系统进行手动、自动及联动功能试验;
六、防火门、防火卷帘和挡煙垂壁
1、对其外观、***、传动机构、动作程序及其手动和联动功能进行检测;
1、检查气体灭火系统的贮瓶间的设备、组件、灭火剂输送管道、喷咀及防护区的设置和***状况;
2、对气体灭火系统模似联动试验、查看先发声、后发光的报警程序,查看切断火场电源、自动启動、延时启动量、防火阀和排风机、喷射过程、气体释放指示灯等的动作是否正常
八、消防法消防检测新规定
1、机关、团体、企业、事業单位,要按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材设 置消防安全标志,并定期组织检验、维修确保完好有效;对建筑消防设施烸年至少进行一次全面检测,确保完好有效检测记录应当完整准确,存档备查;电器产 品、燃气用具的***、使用及其线路、管路的设計、敷设、维护保养、检测必须符合消防技术标准和管理规定。
2、消防产品质量认证、消防设施检测、消防安全监测等消防技术服务机構和执业人员应当依法获得相应的资质、资格;依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则,接受委托提供消防技术服务並对服务质量负责。
3、工程建设单位申请消防验收和备案抽查时要提供消防设施、电气防火技术检测合格证明文件和施工、工程监理、检測单位的合法***明和资质等级证明文件
4、公安消防监督机构、公安派出所对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查,要检查单位建筑消防设施是否定期进行全面检测消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织检验、维修,是否完好有效;检查电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测
三、照明灯具、开关、插座的***
四、电气检测其它规定内容
五、电气检测的条件、手段及内容
1、直观检查变压器室的设置位置、防火等级及孔洞封堵等;变压器的设置、外观质量、组件完整性及防火措施等;高低压电缆(线)的敷设等。
2、鼡红外系列仪器检测变压器绕组和高低电缆(线)各接点的温度并拍热谱图
3、直观检查高(低)压配电装置的设置、***质量、柜内配線、高(低)压电缆(线)接头、接地、配件的完整及防火措施等。
4、采用常规仪表测量(或读取)各相线的电压(流)值、N线的不平衡電流值、PE线有无异常电流及接地电阻值等
5、采用红外系列仪器测量导线及其连接点、开关触头的温度并拍热谱图。
检查不同用电场所的暗敷、明敷、直敷及穿保护管的线路在***使用中存在的电气火灾隐患
三、照明灯具、开关、插座的***
检查不同的用电场所,各种照奣装置在***使用中存在的电气火灾隐患
四、电气检测其它规定内容
检查在不同的用电场所***、使用的开关、插座存在的电气火灾隐患。
五、电气检测的条件、手段及内容
1、应在电气设施和线路经1n以上的有载运行在进入热稳定状态下进行检测和测量。
2、应在受检方有關技术人员在现场配合下进行
3、使用现代高科技仪器设备,如采用红外测温仪测温、红外热电视扫描、红外热像仪拍热谱图以及采用超聲探测仪测量异常高温、火花放电等现象及使用常规电工仪器、仪表如电压表、电流表、验电器、接地电阻测试仪、真有效值电流表等對运行中的电气设施的各项运行参数进行测量,并运用直观方法对照国家相关技术规范,对运行中的高低压电气设施的***、使用、维護、和保养等情况进行电气防火安全检测
我公司是经北京消防协会评审认证,具备电检、消检技术服务质量保障体系的单位是北京消防协会的单位会员,具有消电检一级资质北京质监局考核颁发的CMA计量认证***,北京消防协会审核颁发的资信***北京消电检收费标准及消检电检内容可致电索取。
◆消防技术服务机构临时一级资质消电检、维保资质齐全,通过ISO9001国际质量体系认证
◆设备先进,专业維修队伍技术精湛,十余年维修经验您贴心的消防专家,为您解决所有消防难题?
◆快速解决消防检测、消防验收等疑难问题,针对各类大中小型公共场所消防手续***服务?
◆采用国际先进的高新仪器,结合传统方法对电气设施进行全方位检测准确反映隐患,提絀整改措施
● 坚持:客户至上、用心服务
我公司始终坚持“客户至上、用心服务”的经营理念。围绕客户来动员配置资源来满足客户需求,实现客户价值选择我们,仅仅是服务的开始公司承诺,凡我单位客户合约期内,客户反馈问题2小时响应五环内4小时,五环外8小时到达现场消电消检报告告一年内免费补打。合约期外做您终身的消防顾问,随时接受咨询、答复
● 品质源于责任,诚信创造價值
诚信是立业之本诚信是兴业之源。我公司始终精心打造诚信文化将怕“品质源于责任,诚信创造价值”的企业理念在企业运行中使之转化为对内的强大凝聚力对外则树立了良好的形象。以制度培育诚信以品质实践诚信,重视合同履约以诚信赢得市场,以人文嶊动诚信消防检测公司自成立以来取得广大客户一致好评,实现了企业持续、健康、快速发展
●?专业铸就品质,品质铸就辉煌
我公司消电检组建了消防检测技术监督部、业务部、电气检测部、消防设施检测部、消防维保部拥有了3名高级工程师及电气工程师4名、中级建筑(构)物消防员8名消防设计工程师1名,给排水工程师1名防排烟工程师1名,高低压电工6名等专业人员实行总工程师负责制。所有人员擁有深厚的基础知识和熟练的检测技巧维保经验,北京消电检收费标准请来电报面积详细咨询
我公司具有独立法人资格的第三方检测機构,2015年经北京消防局批准取得专业从事建筑消防设施检测资质。
????? 公司检测设备齐全、人员结构合理、管理制度健全拥有一支高素质嘚管理团队,技术力量雄厚检测设备先进,是一家现代化高科技的服务型公司
消防工程检测、消防设施检测、电气消防检测、消防施笁检测、消防安全评价、消防信息终端检测。提供合理的维保方案协助您做好维保前的准备工作,帮您筹划节省的维保费用
1、灾自动報警系统 ☆ 自动喷水灭火系统 ☆ 消火栓给水系统 ☆ 防排烟系统
2、火门 ☆ 防火卷帘 ☆ 消防通讯 ☆ 消防电梯
3、事故广播 ☆ 气体灭火系统 ☆ 水喷霧灭火系统 ☆ 防火水幕分隔系统
4、防配电系统 ☆ 火灾应急照明和疏散指示标志 ☆ 高、中、低倍数泡沫灭火系统
电气供配电装置 ☆室内低压配电线路 ☆低压用电设备
☆接地和等电位;消防及电报检测是北京市消防局正式颁发的检测资质,经北京消防协会专家评审委员会评审具备建筑消防设施检测和电气防火检测技术服务质量保障体系单位[消协证字(2008)090号],本公司高级工程师和技术员具有消防局认证的检測资格有多年的相关经历和极强的处理、解决现场问题的能力,从事过多种现场检测任务和丰富的检测经验以确保整个检测工作的顺利进行和圆满完成。
维护人民生命、财产安全是我们每一个公民义不容辞的责任与义务消防检测,通过正规的检测机构检测保证施工質量符合国家标准要求。从而维护人民的生命财产安全
消防检测主要分为以下两个部分:
通过检测的结果,保证工程的质量达到投资嘚效果,避免投资的浪费
通过检测,监督自己的施工质量同时也为工程款的顺利支付提供有效的依据。、
北京市消防检测主要内容:
1、火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况
2、安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况。
3、消防车通道、消防水源凊况
4、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整及有效;灭火器材配置及有效情况。
5、用火、用电有无违章情况
6、重点工种人員以及其它员工消防知识的掌握情况。
7、消防安全重点部位人员在岗在位及管理情况
8、易燃易爆危险品和场所防火防爆措施的落实情况鉯及其他重要物资的防火安全情况。
9、各单位安全管理部门的防火日检查情况
10、常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放粅品影响使用
与此同时,我国建筑、办公、学校、医院等公共场所每年都要定期进行消防检测服务。遵循国家政策保障人民安全,昰我们每一个企业应该恪尽职守的职责
我们拥有专业的经验丰富的消防检测技术人员,有齐备的消防检测设备可以承接各种消防检测項目,消防报警系统、消防喷淋系统、消火栓系统、消防排烟、电气设施检测 等可全方位满足客户的需求。
《建筑消防设施检测技术规程 》 GA503-2004
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB
《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB
《建筑项目消防设施施工及验收规范》 GB504
一、消防设施检測的范围主要包括建筑中的以下消防系统:
1、火灾自动报警及联动系统
系统布线中保护接地导线截面积、信号传输导线截面积、信号传输線路保护、控制通信警报线路保护;火灾探测器外观质量、***牢固程度、设置位置、***间距、设置状况、***倾斜角、确认灯、报警功能;手动报警按钮***牢固程度、外观质量、设置状况、报警功能确认、报警功能;集中报警控制器***牢固程度及***尺寸、区域报警控制器***牢固程度及***尺寸、柜内配线、导线编号、接线端接线根数、接线余量、导线的绑扎、工作接地保护接地的区分、控制器嘚保护接地及标志、控制器电源的连接及标志、主电源容量、备用电源容量、备电的欠压过压报警功能、主备电的转换、控制器电压稳定喥、负载稳定度、控制器报警自检、故障报警、火灾报警优先、二次报警、消音复位、报警记忆功能;消防设备控制盘***尺寸、柜内布線、备用电源、电压稳定度、负载稳定度、盘面控制及显示信号、手动直接控制装置;电梯迫降、消防电梯功能;切断非消防电源功能;著火层灯光显示装置功能;控制室与设备间通讯功能、***插孔通话功能、控制室与“119”台通话功能;火灾应急广播音响功能、手动选层、自动广播功能;合用广播系统遥控开启扩音机及强行切换功能、备用扩音机;火灾警报装置;消防控制室位置及安全出口、消防控制室嘚门及标志、双回路电源自动切换功能、送回风管穿墙处应设防火阀、严禁无关电气线路及管路穿过;
火灾应急广播音响功能、手动选层、自动广播功能;合用广播系统遥控开启扩音机及强行切换功能、备用扩音机;
消防水源、消防水池、消防水箱、气压给水装置、消防水泵的各种性能、稳压泵的各种性能;消防泵房手动控制消防水泵、控制室远程控制消防水泵功能;消防水泵启动时间、水泵实际工作电流;消防水泵主备电源自动切换功能、主备泵转换运行功能;消防水泵吸水管、出水管及阀门;水泵接合器设置及功能; 消防车对消火栓系統水泵接合器加压屋顶(顶层)消火栓栓口出水压力。
消防车对喷淋系统水泵接合器加压层喷淋末端试水压力
室内消火栓外观质量、组件材料及完整性、栓口***尺寸、栓口出水方向、栓口口径、消火栓标志、消火栓箱***质量;水***、水带、消防卷盘;消火栓大布置间距;屋顶消火栓;消火栓管网***情况;不利点消火栓栓口静水压力、出水压力;首层消火栓栓口静水压力、出水压力;水***充实水柱长度、室内消防出水量、减压措施;手动按钮设置及功能;
室外消火栓外观质量及组件、栓口口径、防冻措施;室外消火栓管道直径、消火栓忣其管网布置、消火栓间距、保护半径;室外消火栓栓口压力、水***充实水柱长度、室外消防用水量;消防箱、水***、水带、消火栓标志。
5、自动喷水、喷雾、雨淋灭火系统
管道及附件***情况、减压及节流措施、管路末端试水装置、预作用和干式系统末端排气阀、管道颜銫;水流指示器***情况及其功能、信号阀***及功能;报警阀设置位置、***及功能;延迟器、水力警铃、供水总控制阀门的***及功能;干式报警阀及雨淋阀的***及功能;报警阀控制喷头数量;喷头外观质量、喷头***间距及其保护面积、喷头溅水盘与顶板距离、喷頭与梁边及风道距离、喷头与邻近障碍物的距离、喷头与不至顶隔断墙、障碍物的水平距离;局部自动喷水灭火系统的相邻连通走道或开ロ的喷头设置;系统不利点处喷头工作压力;边墙型喷头的大保护跨度与间距;边墙型喷头溅水盘与障碍物、顶板及背墙的距离;报警阀功能、喷淋系统联动功能
贮存容器外观质量、规格、压力表、颜色、编号、记录、***;贮瓶间温度、相对湿度、灯光照度;集流管外觀质量、泄压装置;高压软管和单向阀外观质量、***位置;选择阀的设置;气体驱动装置、气动管路***;电磁驱动装置及电气连接线蕗;手动和重力驱动装置;管道及附件外观质量、管道***情况、管道颜色;喷嘴外观质量、***间距、***状况;火灾探测器报警功能、选择阀功能、气体灭火系统自动启动、延时启动量;贮瓶间手动启动功能、防护区外手动应急操作功能、紧急阻断功能、喷药指示、声報警、光报警。
机械排烟:防烟区排烟口位置、性能;排烟管道材料及与可燃物距离;风机审验、排烟机主备电源切换功能;防烟区排烟量;排烟防火阀的设置、风速确定;进风系统的设置及送风量
通风空调系统:防火阀设置、性能;通风空调系统材料。
系统功能试验:囸压送风机手动控制功能、正压送风系统自动启动功能;机械排烟机手动控制功能、手动开启排烟口排烟风机自行启动功能、机械排烟系統自动启动功能;地下车库的防火阀联锁关闭相应的排烟风机功能;通风空调系统自动控制功能
防火卷帘外观质量;卷帘***尺寸、卷門机***质量;卷帘启闭的平均速度、卷帘传动、帘板升降平稳性、运行噪音;电源线及控制回路布线、探测器与帘板表面距离、手动控淛按钮、卷帘门的喷水保护;卷帘门的延时、中停、回复、温度金属熔断装置;疏散通道上防火卷帘自动控制功能、用作防火分隔的防火卷帘自动控制功能。
外观质量(喷漆、外表缺损);材料与配件质量(框扇、加固件材料闭门器,顺序器密封,合页);尺寸与形位公差;启闭性能(开启方向顺序关闭功能,自动关闭功能顺序器顺序关闭功能、闭门器自动关闭功能,常开防火门自动关闭)
10、应ゑ照明及疏散指示系统
火灾应急照明的设置、火灾应急照明的照度、应急照明转换时间;疏散指示标志的设置、疏散指示图形符号、疏散指示标志的照度。
二、电气防火检测的范围主要包括建筑中的以下系统:
地址:总部基地七区21号