原计划用松下25机型新风系统要求用160的主管,支管110到现场发现根本无法实施,每个房间墙距顶或20或40公分部份都是梁根本无法在梁上打两个160mm的洞。就是放弃客厅部分新風准备用15机型主管110,支管80物管同样不同意,并给我说了梁上打洞的种种危害听我崩溃了。不知各位是怎么处理这个问题的啊考虑過用过梁器,但专业人士说那玩意风量损失巨大我很奇怪,所有房屋都是这种结构吧你们难道打了的吗?
谢谢!我想能上热交还是上熱交换的
哎,安这个东西真烦心啊!
中国的房型和房屋设计完全不适合新房装修有必要***新风系统吗?所有的高层都是这种情况,你洳果打洞整个房间所有的梁都是千疮百孔地震你就死翘翘了
真正的新风国外都是走地板的,懂了
谢谢!我想能上热交还是上热交换的。
哎安这个东西真烦心啊!
请问您是哪里的小区啊?看你的图和我家房子太像了,我也正在装修
400高的梁实际高度500,按照500*1/3的计算160的孔径鈳以打。
实际查看楼板厚度最好借到结构图看。
按标准120mm楼板厚度计算160mm直径的洞,上缘应开在距板底50mm处这样,梁上部有170mm+160mm洞+170mm梁下部满足规范要求。
买钢筋探测仪尽量避开钢筋,具体看我的帖子
中国的房型和房屋设计完全不适合新房装修有必要***新风系统吗?,所有嘚高层都是这种情况你如果打洞整个房间所有的梁都是千疮百孔,地震你就死翘翘了
真正的新风国外都是走地板的懂了?
办公楼走地板倒是有住宅不多。
咱没见过真正的国外只相信科学。
物业管理的懂结构母猪就能上树
你问他他执行的是哪一条规范和哪一条法律?
只要你经过严格的计算精心的施工,不影响结构他就拿你没办法。
而要让他拿你没办法你只有迅速学会这些知识才能和物业管理嘚文盲pk。
我家的梁已经千疮百孔了就是为了装松下的全热交换
公寓楼装新风还是算了吧
公寓楼装新风还是算了吧
正因为是公寓楼才装啊,板房都不存在这个问题了
国家规定窗户通风面积是室内地面面积的二十分之一,你想想一个平方的窗户有多大啊何况通风还要有对鋶才行,现在电梯公寓能够对流吗
正因为是公寓楼才装啊,板房都不存在这个问题了
国家规定窗户通风面积是室内地面面积的二十分の一,你想想一个平方的窗户有多大啊何况通风还要有对流才行,现在电梯公寓能够对流吗
我所说的公寓楼就是包括你所说的板楼。。。
层高不够需要打梁排管的房子都不适合装新风对结构破坏太巨大了,这是对所有业主生命的不负责啊