fuzor2017管道、桥架、风管和桥架谁在上配件不显示为什么?

来自科学教育类芝麻团 推荐于

在垂直方向,从下到上是风管和桥架谁在上,喷淋管道,桥架

也是先安风管和桥架谁在上,再安喷淋管道,最后桥架.

那个先***其实是无所谓的只要汾清各自标高就行了,但是有一点要注意所有水管都不得***在桥架上方,以防漏水造成二次损坏

你对这个回答的评价是?

采纳数:3 獲赞数:6 LV2

通风 管道 电器 三个专业 依次施工

你对这个回答的评价是

桥架的***位置应根据设计图泹大多数设计图上既无平面座标位置标注,也无标高标注因此,必须根据工程实际情况确定

a. 应远离高压或高温气体(液体)的管道和设备。远离腐蚀性气(液)体管道桥架与各种管道和设备的净距应符合表3要求。

b. 在工艺管廊架上应尽可能把桥架***在工艺管道的侧面,便于敷设电缆和检修的部位

c. 桥架与墙、顶的净距,应根据桥架内电缆的大小、多少而定应保证有操作空间。吊顶内宜不小于150mm

d. 水平相邻桥架净距宜不小于50mm。几组电缆桥架(多层)在同一高度平行***时相互之间净距宜大于600mm。

e. 多层桥架的上下顺序和层间距离应符合设计要求若設计无要求,层间距离一般为控制电缆间不应小于0.2m电力电缆间不应小于0.3m,弱电与电力电缆间不应小于0.5m(如有屏蔽盖板可减到0.3m)

f. 吊顶内桥架萣位,由于净高较小必须与其他专业施工人员协调。避免与风管和桥架谁在上、大口径消防水管、喷淋主管、冷热水管、排水管和吊顶內的空调、排风设备发生矛盾减少不必要的返工。

g. 水平敷设的桥架(电缆隧道、技术层等除外)***高度(下弦)

h. 在有坡度的场所***桥架桥架坡度宜与建筑物一致。在有园弧的建筑物墙面旁***的桥架其园弧宜一致。


桥架在最上边消防管躲风筒

你對这个回答的评价是?

消防管桥架,风管和桥架谁在上从上到下

你对这个回答的评价是?

参考资料

 

随机推荐