高层住宅电梯前室的风井小区房屋,楼梯间和电梯前室都没有可开启的窗户,只有常闭的正压送风和排烟设施是否合理?

防烟楼梯间(前室不送风)的加压送風量(由总工办提供) 建筑混凝土风井面积

防烟楼梯间 前室不送风 的加压送風量建筑混凝土风井面积㎡系统负担层数梯间开启双扇门梯间开启单扇门<2层?0.55~0.7 0.75~0.9? 20层~32层0.78~0.9 1.05~1.2? 防烟楼梯间及其合用前室的分别加压送风量 ??建筑混凝汢风井面积㎡系统负担层数送风部位梯间开启双扇门梯间开启单扇门<20层防烟楼梯间0.36~0.45 0.48~0.6 合用前室0.27~0.36 1.释义:前室即设置在人流进入消防电梯、防烟楼梯间或者没有自然通风的封闭楼梯间之前的过渡空间。设于消防电梯出口处供人员通行、疏散用的小房间或设于防烟楼梯间进口處防止火灾烟气进入防烟楼梯间的小房间。在《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》中对消防电梯前室、防烟楼梯前室、消防电梯与防烟楼梯间的合用前室的防排烟问题以及其面积大小作了严格的规定。 2.面积规定:6.2.1.2?前室的面积公共建筑不应小于6.00㎡,居住建筑不应小于4.50㎡——《高层民用建筑设计防火规范》7.4.3.3?前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0㎡,居住建筑不应小于4.5㎡;合用前室的使用媔积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0㎡居住建筑不应小于6.0㎡。——《建筑设计防火规范》 ??3.什么情况下需要设置前室: 6.2.1?一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅均应设防烟楼梯间。 6.2.1.1楼梯间入口处应没前室、阳台或凹廊——《高层民用建筑设计防火规范》7.4.3.1?当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按本规范第9?章的规定设置防烟或排烟设施应按本规范第11?章的規定设置消防应急照明设施。 7.4.3.2?在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等防烟前室可与消防电梯间前室合用。——《建筑设計防火规范》 ?4.前室的作用: a.火灾时可将产生的大量烟雾在前室附近排掉防止烟气进入楼梯间,以保证消防队员顺利扑救火灾和抢救人员 b.缓冲楼梯间人员拥挤,即能容纳部分疏散人员在前室内作短暂时间的避难; c.抢救伤员时能放下一副担架; ?d.放置必要的灭火器材 5.消防电梯前室的防火设计要求 消防电梯必须设置前室,以利于防烟排烟和消防队员展开工作前室的防火设计应考虑以下几方面: ??a.前室位置 前室嘚位置宜靠外墙设置,这样可利用外墙上开设的窗户进行自然排烟既满足消防需要,又能节约投资其布置要求总体上与消防电梯的设置位置是一致的,以便于消防人员迅速到达消防电梯入口投入抢救工作。 ??b.前室面积? 前室的面积应当由建筑物的性质来确定居住建筑不應小于4.5平方米,公共建筑和工业建筑不应小于6平方米当消防电梯和防烟楼梯合用一个前室时,前室里人员交叉或停留较多所以面积要增大,居住建筑不应小于6平方米公共建筑不应小于10平方米,而且前室的短边长度不宜小于2.5 c.防烟排烟 ?前室内应设有机械排烟或自然排烟的設施火灾时可将产生的大量烟雾在前室附近排掉,以保证消防队员顺利扑救火灾和抢救人员d.设置室内消火栓 ?消防电梯前室应设有消防豎管和消火栓。消防电梯是消防人员进入建筑内起火部位的主要进攻路线为便于打开通道,发起进攻前室应设置消火栓。值得注意的昰要在防火门下部设活动小门,以方便供水带穿过防火门而不致烟火进入前室内部。 e.前室的门 ?消防电梯前室与走道的门应至少采用乙級防火门或采用具有停滞功能的防火卷帘以形成一个独立安全的区域,但合用前室的门不能采用防火卷帘 f.挡水设施消防电梯前室门口宜设置挡水设施,以阻挡灭火产生的水从此处进入电梯内

电梯前室正压送风知识来自于造價通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关电梯前室正压送风最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资訊及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:

参考资料

 

随机推荐