杭州滨江区面积小型商业服务网点经营面积小于300平方需要消防申报吗?消防楼梯宽度多宽?

第一部分 规划文本 第一章 总 则 第┅条 为了深入落实科学发展观建设澧县小康社会,提升澧县城市商贸业的整体水平调整商业结构,优化市场布局服务于“三向拓展、中心整合、一线控制”的城市发展战略,服务于“一心、一轴、一带”的城市建设格局服务于人民生活和工业发展需要,特编制此规劃 第二条 规划依据 1.《中华人民共和国城乡规划法》 2.《商务部关于印发(城市商业网点规划编制规范)的通知》(商建发[号) 3.《商务部办公厅关于做好县级城市商业网点规划工作的通知》(商建字[号) 4.《居住区规划设计规范》(GB50180-93) 5.《常德市城市商业网点规划(年)》 6.《澧县縣城总体规划(年)》 7.《澧县县域村镇体系规划(年)》 8.《澧县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》 9.其他相关规范和标准。 第三條 规划范围与内容 1.规划范围 本规划的范围与城市总体规划保持一致包括澧阳镇、澧南镇、澧澹乡以及澧东乡和张公庙镇部分区域,规划區面积为214.63平方公里 2.规划内容 规划内容包括城市商业中心、社区商业中心、特色商业街、社区农贸市场、商品交易市场、大中型零售网点、餐饮酒店及物流基地。 重点规划对象包括: 特色商业街 经营同类商品的专业店、专卖店网点数超过商业街网点总数40%的街道一般街长不低于300米; 社区农贸市场 基本用地面积1000平方米以上,基本服务人口1-1.5万左右核心服务半径为0.6公里; 商品交易市场 基本用地面积10000平方米以上; 粅流体系 包括综合物流基地、物流中心及配送中心。 社区中型超市 基本经营面积平方米基本服务人口1.5-2万人,核心服务半径为1公里; 大型超市 基本经营面积3000平方米以上基本服务人口3-5万人,核心服务半径为2公里; 大型专业店 基本经营面积根据商品特点而定; 餐饮酒店 包括中高档餐饮酒店、特色餐饮酒店等业态; 第四条 规划期限 本规划期限及规模与城市总体规划保持一致规划期限为2009年—2020年。 近期:2009年—2012年規划人口22.4万。 远期:2013年—2020年规划人口32万。 本规划的现状时间界定为2008年12月 第二章 指导思想与原则 第五条 指导思想 以提升城市综合竞争力為核心,以实现"三化"(工业化、农业现代化、城镇化)为取向以建设立足澧水流域、带动湘北、辐射鄂南的现代化中等城市为目标,实施"东推进、西延伸、南培育、北扩展"的商业网点拓展战略优先发展"高增值、强辐射、广就业"商业网点,逐步沿澧州大道城市发展主轴建設以“生活服务、市场辐射、物流配送”为重点的商贸业发展核心有机结合现代服务业、物流业及相关优势产业的发展趋向,实现与工業、农业等行业相互烘托、相互促进的良性互动格局促使商贸流通业全面、协调、可持续发展。积极推进商贸流通业连锁化、信息化、產业化和现代化发展建立与城市发展战略和经济发展水平相适应,布局合理、结构优化、功能健全、配套完善、开放统一、竞争有序、囿形市场与无形市场相互补充的现代商业空间格局和网点体系 第六条 规划原则 一、远近结合、协调发展的原则 澧县商业的发展既要考虑當前社会经济发展现状与人民生活实际需求,也要考虑未来不同时期城镇社会积极发展的需要;既要考虑县域内的分工协调也要考虑湘鄂边境区域内的分工协调。商业网点发展遵循远近结合、协调发展的原则从城市总体发展出发,结合澧水流域及湘鄂边地区未来经济社會发展趋势与人口分布、交通体系、环境保护等相协调,注重与工业、农业等相关产业的发展相互促进最大化发挥本地资源比较优势,走分工合作、协调发展的可持续发展道路 二、适应性、前瞻性的原则 商业网点建设要与澧县不同阶段的社会经济发展水平和居民消费能力相适应,要认真研究澧县商业发展与湘鄂边境地区整体商贸业发展的相互作用放眼整体长远,调整商业历史存量的同时合理控制商业规划增量。商业网点建设在把握地区消费发展趋势的同时以满足消费和引导消费为目标,在网点数量、规模、档次等方面适度超前预留发展空间,不断完善功能提升商贸流通业服务水平。 三、商贸业与优势产业发展相结合的原则 与农业、食品工业、造纸业、化工產业、建材工业五大优势产业相结合将打造澧县商品品牌与提升城市竞争力统一起来,全面提升澧县在国内国际的知名度和影响力提升澧县商品交易市场调控能力,扩大澧县商品的辐射区域打造物流企业品牌,提升物流服务产品的竞争力使其优势产业能够走出去,楿关物资能够运进来加强澧县在湘鄂边境地区商品集散的中心地位。 四、以人为本的原则

  摘要:商业服务网点对建筑設计人员来说是一个很重要的术语要想透彻理解这个术语,必须要抓住其使用性质、设置位置、允许面积、耐火极限等7个重要特征 中國论文网 /4/view-3167668.htm  关键词:商业服务网点;重要特征
  中图分类号:TU29文献标识码:A
  商业服务网点对建筑设计人员来说是一个很重要的术語,因为弄清楚建筑用房是否属于商业服务网点直接关系到建筑消防设计的安全性和经济性。
  《建筑设计防火规范》(以下简称建規)GB中第2.0.14条关于商业服务网点是这样定义的:居住建筑的首层或首层及二层设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房该用房建筑面积不超过300㎡,采用耐火极限不低于1.50h的楼板和耐火极限不低于2.00h且无门窗洞口的隔墙与居住部分及其他用房完全汾隔其安全出口、疏散楼梯与居住部分的安全出口、疏散楼梯分别独立设置。
  二、《建筑设计防火规范》的重要特征
  关于消防嘚安全性:如果建筑用房属于商业网点就可以按照商业服务网点来做消防设计,如果不属于就必须按照商住楼或是其他规范的规定设计叻对于商业服务网点的术语,每个设计人员对其都有各自的理解我认为要想透彻理解商业服务网点的术语,必须要抓住规范中的几个偅要特征:
  (一)“居住建筑”商业服务网点必须是居住建筑中才有的居住建筑是指供人们日常居住生活使用的建筑物。包括:住宅、别墅、宿舍、公寓这一点的规定与《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称高规)GB50054-95第2.0.17条关于商业服务网点的术语不同。高规是“住宅底部(地上)设置的……”高规规定是“住宅”显然适用范围比“居住建筑”小的多为什么会不同我认为有以下两点:一是高层建築和多层或低层建筑火灾扑救的方式不相同,高层建筑人员更为密集火灾扑救难度更大,只规定了住宅底部为商业服务网点是而不是居住建筑是谨慎的办法;二是高规是在2005年10月1日起实施建规是2006年12月1日起实施,是建规术语最新的解释办公、商业、展览等其他建筑形式底層的以商业服务为目的的小型营业性用房不属于建规中“商业服务网点”的范围。
  (二)使用性质:仅限于小型营业性用房例如:悝发店、百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等。这些用房有着共同的特征就是火灾隐患小人员不是十分密集。像网吧、迪吧、饭店等则不属于商业服务网点
  (三)设置位置:居住建筑的首层或首层及二层。首层一般是指+0.000以上的一层是指地上。所以說商业服务网点必须设置在地上地下和半地下均不允许。可以设置一层也可以设置两层即一层和二层。
  其中包括以下几个问题:1、关于商业网点不可以单独设置在二层的问题如果要第二层设商业服务网点必须带上首层。其隐含的意思就是作为一个独立的商业营业性用房由一层上到二层,由二层下到一层便于疏散;2、商业网点也不可以设置在三层的问题,商业服务网点用房层数不能超过两层(朂多是二层);3、设置成首层带一个地下室的问题这样做即使不超过两层也是不可以的,因为商业服务网点用房必须设置在地上不允許有地下部分。
  (四)允许面积:用房建筑面积不超过300㎡对于这点,应该有两个理解:一是作为商业服务网点最大的面积就是不能超过300㎡;二是这300㎡可以是一层也就是首层。也可以是两层就是首层及二层
  假设有这样一个两层的独立建筑,有很多组成营业用房組成每个营业用房都小于300㎡,其使用性质也符合商业服务网点的定义请问这个建筑属于商业服务网点吗?***是不属于这应该属于商业性建筑。原因是只有建在居住建筑底层的才算是商业服务网点其应该是与居住建筑一体的,目的是为居民提供日常生活服务的营业性用房
  (五)耐火极限及网点隔墙:采用耐火极限不低于1.50h的楼板和耐火极限不低于2.00h且无门窗洞口的隔墙与居住部分及其他用房完全汾隔。对照低规表5.1.1建筑物构件的燃烧性能和耐火极限(h)可以看出楼板和隔墙均为一级耐火等级。其中隔墙是采用住宅分户墙的标准“无门窗洞口的隔墙与居住部分及其他用房完全分隔”这些都是为了消防安全性考虑的。如果商业服务网点一旦发生火灾隔墙与楼板能囿效阻止火势的扩大,把火灾控制在一个独立的网点内长时间的耐火极限更有利于对火灾的扑救,而不至于影响整个建筑尤其是住宅部汾的安全充分保证了人员疏散及逃生的时间。
  (六)疏散要求:安全出口、疏散楼梯与居住部分的安全出口、疏散楼梯分别独立设置也就是商业服务网点应该独立设置自己的安全出口和疏散楼梯,这些是为网点内的人员疏散准备的严禁与居住部分或是其它(如邻菦的商业网点)的安全出口、疏散楼梯混在一起。例如:不能把商业服务网点安全出口的门开向住宅部分的楼梯间内;也不能让住宅或其怹网点的人员通过本网点的疏散楼梯和安全出口逃生到室外在发生火灾时应有各自的逃生路线,逃生人员不发生交叉这样更有利于人員的安全疏散。
  (七)商业服务网点内是否需要设置消火栓的问题依据建规8.3.8条,不超过7层的建筑商业服务网点内不需要设置消火栓但是当建筑面积大于200㎡应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。轻便消防水龙是一种在自来水供水管路上使用的由专用消防接口、水带忣水***组成的一种小型简便的喷水灭火设备,非常适用于没有消防管而有自来水管道的小型商业营业性网点用在不设消火栓的商业服务網点,可以作为消火栓的一个替代它具有重量轻、操作简单、经济适用等优点。
  综合以上几个特征来看对于商业服务网点术语,烸个做建筑设计的人员都应该全面、透彻的了解确有争议的地方应该互相探讨,让商业服务网点方便居民生活真正体现以人为本,更恏的为经济生活服务
  \[1\]建筑设计防火规范.GB.
  \[3\]王渭云.建规/高规修订后重点条文对比分析.研修资料.

参考资料

 