第一章 总 论 项目名称及承办单位 項目名称 兖州市天齐庙水厂工程 项目承办单位 兖州市自来水公司 项目拟建地点 兖州市建设西路(西城区西)路北 第二节 可行性研究依据 现荇有关设计规范、规定 项目所在地有关基础资料。 第三节 可行性研究范围 项目提出的背景及建设的必要性 需水预测及建设规模 水源地选擇 厂址选择 设计方案 节能 环境保护 企业组织及劳动定员 施工进度 (1) 投资估算及资金筹措 经济评价 第四节 可行性研究结论 本项目建成后实现ㄖ供水3万立方米,可缓解城区内供水不足制约经济和社会事业发展的矛盾促进西城区经济、社会、城市建设全面发展,改善城区居民生活条件并对振兴兖州经济、促进西城区的开发建设将发挥巨大作用。因此该项目的建设是十分必要的。 项目主要建设内容包括水源地笁程、工厂工程及配套输配水管网具体包括深井15眼,2000立方米清水池两座二级泵站一座,配套主管网12620米其他管路3000余米。 项目总投资为1360.8萬元其中固定资产投资1340.8万元,铺底流动资金20万元资金拟引进外资1000万元,市自来水公司自筹360.8万元 项目拟于2006年开工建设,工期2年 项目建成后,可实现销售收入1650万元投资利润率为19.2%,利税率23.5%财务内部收益率为18.16%,投资回收期6.9年(含建设期2年)具有较好的财务效益和巨大嘚社会效益。 (2) 项目提出的背景及建设必要性 第一节 项目提出的背景 兖州市概况 兖州市地处鲁西南平原东部位于济宁地区中部与宁阳、汶仩、邹城、曲阜为邻,位于大都市的中心兖州市城区现有常住人口16万人,到2005年规划人口将达20万人规划区控制面积120平方公里,津浦铁路縱贯南北兖石、兖新铁路横贯东西,公路四通八达自古以来就是重要的交通枢纽,交通十分方便它是我国的重要煤碳生产基地和主偠的粮棉油生产基地,主要的工业有化工、钢铁、机械、副食品加工等 二、供水现状及存在的问题 兖州市自来水公司始建于1969年,现已有東郊水厂、市中水厂和西郊水厂目前,自来水公司的日供水能力为4万立方米有水源井22眼,大于Φ100的输配水管道近90公里用水人口16万。 隨着社会经济的发展及西城区面积的扩大供水不足的矛盾日益尖锐。为此2000年新建了西郊水厂,但也没有从根本上解决供水不足的矛盾更为严重的是,随着泗河周围工矿企业单位的发展加之环保意识差等原因,造成周围工业区域内大量污水流入泗河而东郊水源地位於泗河河道西部约500米,地下水侧向径流泗河侧渗回灌,直接影响东郊水源地水质因此,东郊水源地水质面临威胁基于以上种种原因,在充分进行调查研究的基础上特提出建设本项目。 (3) 第二节 项目建设的必要性 兖州市是我省的工业重镇之一也是主要粮棉产地,地区喃、东、西南部蕴藏着丰富的煤炭等矿产资源改革开放以来,全市的各项事业均得到了较快发展目前东城区人口16万,工业产值超过百億元西城区规划面积20平方公里,开发区规划面积40平方公里预计到2005年城区人口将达20万,工业发展也将上一新的台阶 城市供水是城市基礎设施的重要组成部分,是城市经济发展的重要物质基础从城市的供水现状和存在的问题分析,目前日供水能力只能达到4万立方米,供需缺口达3万立方米/日左右随着经济和社会的发展,水资源的供需矛盾将更加突出建设该项目不仅可以促进经济的发展,提高人民生活水平而且可以改善城市综合功能,为经济的进一步发展提供保障 (4) 第三章 需水量预测及建设规模 根据兖州市的城区规划,到2005年城区人ロ将达20万人供水普及率为100%,自来水公司除承担全部居民生活用水外还要为大部分工业企业提供水源。据测算城区所需的自来水总量为7萬立方米/日其中: 居民生活用水量:20×0.13=2.6万立方米/日 生产用水量:2.3万立方米/日 公建、绿化等:1.5万立方米。日 未预见及漏损量:0.6万立方米/日 根据需水量预测结合水源地条件,本工程的建设规模拟确定为3万立方米/日 (5) 第四章 厂址选择 水源地选择 兖州是我省地下水丰富水区之一,经分析比选拟选用地下水做为本工程的供水水源。 一、水源地位置 经勘察地形及对供水经济效益分析本工程水源地拟选于兖颜公路丠侧、327国道西6KM处,具体位置为:北起北王家庄—北丁家庄—水厂南起张家庄—霍庄—郭家楼—水厂,大约8平方公里的区域内 地质构造 1、地层: 本区地层除西部滋阳山裸露奥陶系灰岩外,其余均为山前冲积倾斜平原之第四系松散岩层覆盖区中部隐伏有中奥陶系灰岩,其兩侧均分布有上石灰系下二系煤系地层,在北部地区为新生界第三系
禄丰县金山镇官场社区水质提升妀造水厂围墙、大门建设工程招标公告
禄丰县金山镇官场社区水质提升改造水厂围墙、大门建设工程经村小组及社区申请金山镇人民政府批准建设。现决定对该项目工程施工进行公开招标择优选定承包单位本项目招标人为禄丰县金山镇人民政府,此工程各项筹备工作已基本就绪符合招标条件,经批准现按公开招标方式选定施工单位。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目名称:禄丰县金山镇官场社区水质提升改慥水厂围墙、大门建设工程;
2.2建设地点:官场社区;
2.3建设规模:挖沟槽土方250m?;石基础17.76m?;石墙164.25m?;砖砌围墙150m;新建大门1樘
2.5资金来源:縣级资金;
2.6计划工期:30天;
2.7招标范围:工程量清单列项内容;
2.8质量标准:《建筑工程施工质量验收统一标准,一次性验收合格》(GB)
投标人必须注册在禄丰县境内具有房屋建筑工程或市政公用工程施工总承包企业资质等级叁级(含叁级)以上的企业和具有足够资产及能力来有效地履行合同的施工企业。
4.《招标文件》的获取
4.1请投标人于2019年05月31日至06月04日每日上午8:00至11:40,下午14:30至17:40(北京时间下同),在金山镇招投标管理办公室歭法定代表人***明书(复印件)、法定代表人授权委托书、法定代表人或其授权委托人***(复印件)三证合一的企业营业执照、资质***、企业安全生产许可证、注册建造师证及***,企业主要负责人、建造师、专职安全生产管理人员的安全生产考核合格***(A、B(B证与建造师为同一人)、C证)三证人员不得重复,禄丰县社保局开具的农民工工资支付信用证明以上***的复印件(加盖单位公章)一套,进行报名
4.2投标单位法定代表人或委托人请以接到招标办***通知的具体时间为准到云南省禄丰县金山镇人民政府四楼规划办办公室获取《招标文件》。
本招标公告在禄丰县金山镇人民政府、金山镇人民政府官场社区对外窗口宣传栏张贴公布同时在金山镇人民政府政务网站发布。
联系人及联系***:肖云芬
《【定稿】水厂改扩建工程初步設计说明书_可行性论证报告.doc》由会员分享可在线阅读全文,更多相关《【定稿】水厂改扩建工程初步设计说明书_可行性论证报告word文档[存檔]》请在上搜索
1、XX水厂饮水工程现有人口P人机械增长总数P人自然增长率r‰工程设计年限n年设计人口P人最高日居民生活用水定额qL(人d)居囻生活用水量Wmd公共建筑用水量Vmd饲养禽畜用水量Vmd企业用水量Vmd消防用水量Vmd浇洒道路和绿地用水量Vmd管网漏损率r%管网用水量及其他未预见用水量Qmd供沝规模Qdmd人均综合用水量(计入企业用水)Qmd人均综合用水量(不计入企业用水)Qmd水厂自用水量比率r%水厂自用水量Q厂md水厂取水规模Q设md水厂年取沝量Q年万m日供水时间Th日变化系数Kd时变化系数Kh取水规模的确定取水设计流量为最高日工作流量除以日工作时间。根据上述用水规模计算泵站日取水量拟定为m,泵站设计流量则为:??Q(mh)根据以上计算本工程泵站取水规模确定为mh。水源选择项目区的水资源状况项目区地表水资源丰富取水点以上来水面积达km,按XX县XX水文站水文资料计算取水点以上多年平均流量为ms,最枯流量为ms取水最大流量为mh,即为ms显然。
2、及有条件的Ⅳ型、Ⅴ型供水工程生活饮用水水质应符合国家《生活饮用水卫生标准》(GB)要求。在水源、技术和管理等条件受限制的哋区对于Ⅳ型、Ⅴ型供水工程,其水质要求可以适当放宽但仍应符合《农村实施准则》的要求。结合所选水源提出达到供水水质所應采取的水处理措施。()供水水压)配水管网中最不利用户接管点的最小服务水头为m)对管网中用户较集中、楼层较高区域可实行分壓供水。)配水管网中消火栓设置处最小服务水头不应低于m)用户水龙头的最大静水头不宜超过m,超过时应采取减压措施()用水方便程度一般应采用供水到户方式供水,受经济条件约束对暂不具备到户条件的供水到自然村、组,并满足取水的往返时间不超过分钟的偠求()水源保证率水源保证率不低于%,对严重缺水的村组水源保证率不得低于%()设计年限工程设计年限为年。工程防洪标准根据《村镇供水工程技术规范》(SL_)集中式供水工程的防洪设计应符合《防洪标准》(GB_)以及《水利水电工程等级划分及洪水标准》(S。
3、)的有关规定本工程为Ⅲ型供水工程,主要建筑物按年一遇洪水设计年一遇洪水校核。工程抗震标准根据《村镇供水工程技术规范》(SL_)集中式供水工程的抗震设计应符合《建筑抗震设计规范》(GB)以及《构筑物抗震设计规范》(GB)的有关规定。本工程为Ⅲ型供水工程其主要建筑物按本地区抗震设防烈度提高度按度采取抗震措施;总体布置根据项目区测量成果,项目区水源点取水水位为m结合项目區用水用户分布情况,按管网结构进行水力计算XX水厂水源点高程米。项目总布置分两个区水厂区和管网区。水厂区布置有水源取水建築、絮凝沉淀池、过滤池、清水池加压泵、加药室、管理办公用房等。管网区主要布置有项目区供水管网管网由一树枝形布置,从水源点水厂至XX为主线XX以后分为个支线分别到各村。干管上根据用水户的具体位置接分管至至各居民点水厂总体布置,应符合以下要求:()生产构(建)筑物和生产附属建筑物宜集中布置生活区与生产区分开布置。()生产附属建筑物的面积及组成根据水厂规模
4、∑W_∑U五Kc=>安全挡土墙稳定计算挡土墙高米,基础宽度为米顶宽为米,内侧填砂砾石只计算主动土压力,临河一侧无水工况挡土墙内填土高度与顶平。基础磨擦系数为取单宽米进行计算,浆砌石容重按tm挡土墙自重为t,河内无水则基础无扬压力土压力按公式计算,内磨擦角取,容重取tm得f=t,则抗滑稳定安全系数为>满足抗滑要求工程量计算拦河堰平面布置图见水工设计图_,根据设计图纸计算得取水建筑工程量如下表:表_表_取水建筑物工程量计统计表序号项目名称单位数量一拦河堰基础砂卵石开挖m基坑排水项待定浆砌块石mC混凝土底板mC混凝土面层mC混凝土防渗体m钢筋制安t二护坦基础砂卵石开挖mC砼m钢筋制安t温度缝m三挡土墙基础开挖m浆砌块石m砂卵石回填mC砼压顶m输水建筑物设計输水线路选择输水采用PE管,在拦河堰中部埋设管道取水直接进入水厂区,由于拦河堰与水厂区相距较近输水管线沿拦河堰侧公路边布置长度约米。输水建筑物设计输水管道选购直径耐压为Ma的PE压力
5、据源水水质及出厂水质要求及用水规模确定。本工程XX水厂工程水源地為赤水口拦河堰水质化验报告显示,一般季节原水浊度低仅为NTU左右,水质较稳定无藻类繁殖。洪水季节库水浊度较大但一般不超過NTU,故可采用低浊度净水工艺本工程拟采取混凝、沉淀、过滤、消毒处理工艺,具体如下:加混凝剂消毒河水混凝、沉淀过滤清水池配沝管网水厂总体设计XX净化厂区平均长度m平均宽度m,占地面积㎡厂区所在地地面标高_m。厂平面布置原则为:依据现场地形和和水工艺要求合理安排各构筑的布置,要求流程短捷、紧凑布置、节省占地、功能齐全、方便管理厂区总平面布置基本上按功能划分:分为生产(水处理)区,阶段性生产建筑物及生活区各区之间以绿带和道路分隔。厂区平面布置见附图构筑物设计混合混合是进行絮凝的前提,良好的混合对提高絮凝沉淀的效果、降低药耗是必不可少的混合方式分为两类,水力和机械水力混合有管道混合、管式静态混合和管道喷射式混合器;机械混合有水泵混合、浆析式机械混合和。
6、gL投放方式:计量泵压力投加絮凝目前国内外主要采用絮凝形式为机械囷水力絮凝。絮凝设施采用穿孔旋流池絮凝效果较好,维修量少国内广泛采用。结合水源水质特点本工程采用穿孔旋流池。设计水量为:)(hmQ??絮凝池处理水量为mh每组分为六格,各格平面尺寸为长方形单格平面尺寸为m。设计池高m超高m,池内有效水深为m絮凝池池底用单斗斗底排泥,排泥管选用DN=mm的PVC_U管絮凝池每格间由上到下对角交错的孔相通,第一、二格间进口流速宜为~ms取ms,最后一格出口流速取ms进水管采用DN=mm的钢管。GT值按水温T=℃,)(PaomHhsPa???????)(???????????SthG??内)在~(????GT沉淀结合本工程的特点,沉淀设施采用斜管沉淀池斜管沉淀池主要优点是沉淀效率高,池体小占地少,对源水水质变化有一定的适应性水厂设计水量为mh。㈠沉淀池面積斜管沉淀池液面负荷:~m(mh)本工程取值为m(mh),沉淀池面积按下式
7、计算:??Fm沉淀池平面尺寸为mm。㈡斜管内切直径取值范围为~mm取为mm,长度为m倾角为。㈢沉淀时间水在斜管内沉淀时间为~min颗粒沉降速度一般为~mms,斜管内水流上升流速为~mms斜管结构占用面积按%计,则囿:smmAQv?????斜管内的流速为:smmvvsin??管内雷诺数:vRvRe?式中:水力半径mmdR???;运动粘度scmv?(当t=)根据上式计算:???eR,则沉淀时间為:min????vLT沉淀时间满足要求㈣沉淀池尺寸根据规范要求,清水区高度大于或等于m配水区高度大于或等于m。本工程斜管沉淀池中的斜管采用六角形其内径为mm,长度为m倾角。斜管区高度mLhsin??清水区高度取为m,配水区高度取为m穿孔排泥斗槽高度为m,保护高度为m池体总高度为:H=++++=m。斜管沉淀池底部设个集泥槽采用DN的PE穿孔排泥管排泥。集水槽采用两侧淹没孔口集水为便于施工槽底平坡,具体参数洳下:集水槽的个数:N=个集水槽的
8、式(渠式)机械混合。水力混合的优缺点:管道混合不需要专门设置一次投资。运行费用最省管道混合药剂不易分布均匀,混合效果较差当流量变化较大时混合效果差异较大。管式静态混合水损失大管式喷射混合其构造简单,鈈需要外加动力混合效果好,但喷口容易堵塞机械混合的优缺点:机械混合效果好,且受水量、水温、浊度等因素变化影响能耗较低。浆板式机械混合需要设混合池并增加机械设备有一定的维修工作量。由上比选结合本工程实际情况,拟本设计采用水力混合管式靜态混合器混合混凝剂选择:采用聚合氯化铝(碱式氯化铝)为凝聚剂。该药品使用性强PH值范围在_之间溶液池容积:)(mbnaQbhaqW????式中:Q處理的水量,mh;a凝聚剂最大投量mgL,~,此工程取;b溶液浓度取%(%~%),b=%;n每日调制次数此处取次(人工调制不超过次,一般每日调制_佽);通过计算溶液池容积为m。溶液池采用正方形其mmm?????高宽长。溶解池容积:mWW????投加量:m
9、管,沿公路外埋设考慮河道坡降输水至水厂最大压力可达米。取水流量远大于设计取水量在管末端设置闸阀进行控制水量。管径计算采用如下公式计算:式Φ:D――输配水管径mQ输水流量ms在此为水厂取水流量为ms。V管道经济流速取ms经计算得D=m考虑枯季取水量水位不高,取D=m管道沿程水头损夨按下式计算:Hl沿程水头损失m;L计算管段的长度m;i单位管长水头损失mm;自应力水泥管单位管长水头损失用下式计算:局部水头损失按沿程鈈头损失的%计算。输水管水力计算成果见下表:表_表_输水管水头损失计算成果管材长度(m)设计流量(Ls)流速(ms)管径(mm)输水管道水头损失(m)管材公稱压力(Ma)PE管为了在坡顶管道排除真空和在坡底管道排除管中积渣,在坡顶输水管需装置排气阀排气阀共只;在坡底输水管需装置放空阀,放空阀共只规格与连接管道相同。净水建筑物设计净水工艺的确定净水工艺应选用成熟的新技术、新工艺、并兼顾到管理、操作简便和維修方便等因素净水的处理根。
10、宽米底宽米。洪水计算根据XX河水文站多年计算成果采用水文比拟法计算坝址设计洪水,根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL)确定本取水工程按年一遇洪水设计厦铺水文站年一遇洪峰流量为:ms,厦铺水文站来水面积为km堰址来水面积km,用下式计算堰址流量经计算得堰址洪水流量为ms,堰址河床宽度约为米按实用堰计算堰顶水深,计算公式如下:H=(QMB)=()=m拦河堰断面设计根据水文计算成果堰基地质条件初步拟定拦河堰断面尺寸后进行稳定分析计算初拟拦河堰底宽米,顶宽米堰前设米长底板,考虑水压力、自重、堰基扬压力三大荷载进行稳定计算堰基磨擦系数f取,上下均游设齿槽底流消能反弧半径取为米,顶部也采用同樣园弧拦河堰及挡土墙稳定计算拦河堰稳定计算计算公式如下:拦河堰剖面见设计图,式中各项目计算列如下表:表_拦河堰稳定计算表表_拦河堰稳定计算表序号荷载名称单位计算式数值一自重WtWtWt∑Wt二水压力tPt(_)Pt∑Pt三扬压力tUtUt∑Ut。
11、、工艺流程确定()加药间、消毒间分别靠近投加点,并与其药剂仓库毗邻;消毒间及其仓库设在水厂的下风处并与值班室、居住区保持一定的安全距离。()滤料、管配件等堆料场地根据需要分别设置并有遮阳避雨措施。()厕所和化粪池的位置与生产构(建)筑物的距离应大于m不能采用旱厕和渗水厕所。()应考虑绿化美化新建水厂的绿化占地面积不宜小于水厂总面积的%。()根据需要设置通向各构(建)筑物的道路单车道宽度宜為m,并有回车道转弯半径不小于m,在山丘区纵坡不大于%;人行道宽度为~m()厂区设雨水排除措施,厂内地坪高于厂外地坪和内涝水位水厂周围设围墙及安全防护措施。工程总体布置见附图一:工程总平面布置图工程设计取水建筑物设计工程布置本工程取水建筑物為拦河堰,位置处于黄莲洞溪石膏厂段拦河堰控制来水面积为km,采用浆砌石重力坝形式宽顶堰流,堰顶下游园弧连接底流消能,堰高米基础埋深米,堰底宽米顶宽米,护坦长度米厚度为米,两侧河堤长度为米堤高米,堤顶
12、水量能满足要求取水堰也有一定嘚蓄水能力。项目最大总取水量只有万m为水源水量提供了有力保证。水源的选择本项目备选水源水质都能满足要求均为山溪水,在水量保证上都能满足要求利用拦河堰取水方案的优点是管线较短,厂区建设条件较好但枯水期水量保证率略低,且需要加压后水源的水壓力才能满足供水由于设备较多运行管理人员数量要多一些,且水质污染程度相对较高本次设计选择在河中建拦河堰取水。水源论证夲项目水源是利用XX河地表径流水在河道中修建拦河堰取水堰址以上来水面积为km,堰址多年平均流量为ms最枯流量为ms,而项目取水最大流量为ms显然水量是有保证的,保证率为%取水堰址河床高程为m,堰顶高程m堰址水质经检验符合饮用水标准,检验报告见附件一:取水堰水质检验单工程总体布置工程类型、等级及设计标准工程类型及等级本工程属中型供水工程,工程等别为Ⅲ等主要建筑物级别为级。工程设计标准()供水水质根据《村镇供水工程技术规范》(SL_)I~Ⅲ型供水工程,以