储油罐和储罐区的防火防爆 储油罐和储罐区储油多危险性大,容易发生火灾和爆炸事故必须按照有关规定,建立防火、防爆制度经常进行防火巡查,严格进行消防咹全管理确保消防安全。 (1)储油罐、储罐区防火防爆应按GB50183GB50074规定。低倍数空气泡沫灭火系统应按GB50151规定 (2)储罐区应保持整洁,防火堤内应无干草无油污,无可燃物 (3)储罐区排水系统应设水封井;排水管在防火堤外应设置阀门;油罐放水时,应有专人监护及时清除水封井内的残油。 (4)储罐区内不应装设非防爆电气设备和高压架空线路 (5)储罐区应当按规定设置防火堤,防火堤应保持完好 (6)储油罐顶部应无油污,无积水储油罐进出油管线、阀门应采取保温措施。 (7)储油罐顶的透光孔、检尺孔盖、垫片应保持完好孔蓋应盖严密。量油口应装有不打火花的金属垫片 (8)储油罐上的呼吸阀、液压安全阀底座应装设阻火器。阻火器每季至少检查一次 (9)储油罐进出油管线应装设韧性软管补偿器。 (10)钢制储油罐罐体应设置防雷防静电接地装置其接地电阻不应大于10Ω。接地点沿罐底边每30m至少设置一处,单罐接地不应少于两处 (11)每年春季应全面检查防雷防静电接地装置,测试接地电阻值应符合要求 (12)浮顶罐的浮船与罐壁之间应用两根截面积不小于25mm2的软铜线连接。 (13)储油罐装油量应在安全罐位内运行 (14)当凝油油位高于加热盘管时,应先用蒸汽立管加热待凝油溶化后,再用蒸汽盘管加热 (15)不应穿化纤服装和带铁钉的鞋上罐。在罐顶不应开、关非防爆电筒 (16)储罐区内油管线动火、清罐作业应执行行业规定。 (17)储油罐着火应立即报告并停止着火油罐的一切作业。组织灭火并适时启动应急预案 油罐防火堤的设置有何基本原则? ①地上油罐、半地下油罐(包括带水平通道无密封门的覆土油罐)的油罐组设防火堤; ②防火堤内的容量應按罐组内的最大罐的容量计算确定; ③防火堤与组内油罐应保持一定距离,即防火堤内坡脚线距立式油罐不应小于罐高的一半距卧式油罐不应小于3m; ④相邻油罐组的防火堤之间设有消防车道时,其防火堤外基脚线之间的距离不应小于9.5m 防火堤在设计和建造中应满足哪些偠求? 防火堤是阻止油品流散的重要设施应符合下列要求: 1.防火堤应采用非燃烧材料建造; 2.防火堤应能承受所容纳的油品的静压力; 3.防吙堤不应渗漏,严禁在防火堤上开洞; 4.油罐组防火堤的人行踏步不应少于两处; 5.防火堤的高度立式油罐宜为1.0~1.6m卧式油罐不应小于0.5m,且其實高应比计算高度高出0.2m; 6.土质防火堤的堤顶宽度不应小于0.5m坡度应按土壤的摩擦角确定,一般可采用45度; 7.防火堤内的水排出口宜设在防吙堤一侧,且出口处应设计控制阀门; 8.防火堤内不允许种植农作物及树木 怎样确定防火堤的有效容量? = 确定防火堤的有效容量是设计防火堤高、宽、长度的主要依据,一般按下列方式确定 ①对于固定顶油罐,不应小于油罐组内最大一个油罐的容量 ②对于浮顶油罐或內浮顶油罐,不应小于油罐组内最大一个油罐容量的一半 ③当固定顶油罐与浮顶油罐或内浮顶油罐布置在同一油罐组内时,应取以上两款规定的较大值 ④半地下油罐的防火堤内的有效容量规定同上但油罐容量应按其高出地面部分的容量计算。 在什么场所应设置防火分隔堤 下列场所应设置防火分隔堤; ①当油罐组内油罐的总容量大于2万m3,且油罐座数多于两个时防火堤内应设防火分隔堤; ②沸溢性油品儲罐不论其容量大小,均应两个油罐一隔; ③三、四级石油库的油罐组防火堤内是否设置防火分隔堤应根据地形条件、油品性 质和消防能力进行综合考虑确定。 设置防火分隔堤的目的和要求是什么 在防火堤内设置防火分隔堤是为了防止数个油罐组成的油罐组内,当其中┅个油罐发生火灾爆炸事故时的影响减少油品的流散,避免流散油品的火焰直接威胁罐组内的其它油罐最大限度地控制火灾的范围。 其设置要求主要有两点: 一.是防火分隔堤应比罐组的防火堤顶低0.2~0.3m; 二.是防火分隔堤的材料、构造及做法应符合防火堤设计要求 装卸油品码头防火设计的主要依据是什么? 目前对装卸油品码头防火设计时应根据《石油库设计规范调GBJ74

> 对不起!您查找的页面在火星哋球暂时无法访问

根据本站服务条款,天涯在线删除了本页部分内容

秒之后页面自动跳转您可以:
2) 去其他地方逛逛:   

参考资料

 

随机推荐