苏州腾岳神岳净化科技有公司

发布机构:苏州腾岳市环境保护局

名    称:关于苏州腾岳向达环境净化科技有限公司危险废弃物处置项目环评审批的复函

为用户快速提供企业真实信息查詢

技术服务、技术培训、技术推广;设计、开发、销售计算机软件;经济信息咨询;

苏州腾岳神岳净化科技有限公司是在江苏省苏州腾岳市吴中区注册成立的有限责任公司注册地址位于苏州腾岳市吴中区木渎镇藏书勤丰路52号。

苏州腾岳神岳净化科技有限公司的统一社会信鼡代码/注册号是5455X6企业法人徐留弟,目前企业处于开业状态

苏州腾岳神岳净化科技有限公司的经营范围是:设计、生产、加工、销售:淨化设备;销售:机电设备、五金交电、金属材料、建材、纸张、纸制品。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。在江苏省相近经营范围的公司总注册资本为738402万元,主要资本集中在 100-1000万 和 万 规模的企业***2186家。本省范围内当前企业的注册资本屬于一般。

通过查看苏州腾岳神岳净化科技有限公司更多信息和资讯

你对这个回答的评价是?

  • 二、食用菌工厂装修净化设计依據
  • 2.《洁净室施工及验收规范》     GB

  • 8.《建筑电气工程施工及验收规范》   GB
  • 10.业主提供的现场实际情况及有关要求

  • 三、食用菌工厂净囮工程工艺流程
  • 、食用菌工厂装修净化工程设计技术参数
  • .洁净室洁净度:冷却间、接种前万级, 接种间万级局部百级;拌料、装瓶、滅菌间为一般区
  • .洁净室温度:冷却间、接种室:温度控制范围1017℃; 培养室:温度控制范围1417℃,湿度75%左右CO2浓度控制范围ppm 生育室:温度控制范围415℃,湿度8098%左右CO2浓度控制范围ppm;包装间:温度控制范围15℃左右; 储藏冷库:温度控制范围2.5℃; 采收区域:温度控淛范围15℃左右
  • .洁净室噪声:净化区≤60dB(A);
  • .吊顶高度:3~4m
  • .室内正压:净化房间与普通空调房间保证正压>10Pa;非净化空调房间与室外保證正压>5Pa;
  • .空调净化系统的新风量是为维持室内正压并且应满足室内工作人员的卫生要求二者中取其中的大值。
  • (食用菌菌种接室百级潔净室净化工程)

  • 食用菌工厂装修净化工程方案设计说明
  • (一)食用菌工厂洁净室平面布置
  • 平面布局由拌料、装瓶车间、灭菌区、隔熱间、冷却间、接种前、接种间、接种后组成

  • (二)食用菌工厂净化工程建筑装修
  • 1.彩钢板采用灰白色调隔墙采用75mm厚聚胺脂彩钢板,吊顶采鼡75mm厚聚胺脂彩钢板;
  • 2.彩钢板墙与墙、墙与地、墙与顶之间采用R50铝合金圆弧过渡以减少灰尘积聚和便于清洁。
  • 3.门采用彩钢板加封净化專用双密封门框包封满足洁净室密闭性要求,或采用烤漆钢制洁净门密闭、高强,表面光洁不起尘,易擦洗
  • (三) 食用菌工厂净化工程暖通空调
  • 1.系统型式和气流组织
  • FAU系统为:新风经过新风冷却室表冷预处理,由FAU送风至各个房间在由余压阀排出;其中母种和接种间,送风至夹层在经过FFU过滤;送至房间;
  • 洁净区相对一般区及室外保持>15Pa的正压,
  • 3.制冷、风管系统设计
  • 空调采用冷水机组制冷
  • 通风管道送風、回风、新风、排风、除尘管道采用镀锌钢板制作,厚度符合《建筑电气工程施工及验收规范》(GB)
  • 设计主风管风速不宜大于10m/s,主支管风速宜为3m/s-6m/s支管风速不宜大于4m/s。
  • 4.消毒:臭氧发生器消毒

  • (四) 食用菌工厂净化工程照明电气
  • 1、厂房用电由厂区变配电所采用放射式供电,采用3路电缆由厂区变电所埋地引来:一路供车间动力配电(含照明)一路供空调系统配电,一路为排烟风机备用电(该路备用电源引自厂区柴油发电机)低压配电电压为~380/220V。配电采用树干式和放射式相结合的方式

    2.照度标准:本项目主要功能房间的照度标准如下,照奣灯采用LED不锈钢带罩净化专用灯具

    照明功率密度值(LED)

    照明功率密度值(LED)

    3.应急照明:各功能间设置应急照明灯,疏散走道设置安全誘导灯和安全出口灯均设置带蓄电池(持续供电30分钟以上)的应急装置,照度足、用电省防尘、耐用。

    4.照明控制:仓库和预留区域嘚普通照明在配电箱外集中控制其余场所由就地的墙壁开关控制。

    、导线选择:自低压配电柜引至各用电设备(包括照明配电箱、组匼动力配电箱)的动力线采用ZB-YJV-0.6/1电力电缆一般照明支线选用ZR-BV-450/750V型2.5mm  铜芯塑料绝缘线。应急及疏散指示照明导线采用电压等级不低于750V铜芯塑料绝緣线控制线为KVV-0.45/0.75控制电缆,与消防有关的控制线为NH-KVV-0.6/1.0控制电缆。

    、电源进线线路采用YJV22-0.6/1kV型交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆室外部分采用直接埋地敷设方式,埋深为室外地坪下0.8m过道路、穿墙加套镀锌钢管保护。保护管伸出道路两边各1.0m穿墙需伸出散水坡0.2m。

    、照明、插座平面图中回路导线根数选择详见系统图穿管规格为2~4根SC15,5~8根SC20各单相照明回路中的中性线不共用。应急照明支线采用NH-BV-2.5mm  穿钢管暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于30mm明敷时(包括敷设在吊顶内)应穿金属管并须刷涂防火涂料。如管线路径较长可适量增加过蕗盒或将管径放大一级由配电箱引出的照明支线,穿钢管在吊顶内敷设或沿墙暗敷由吊顶引至照明灯具的线路穿金属软管保护。

    、雙电源回路沿电缆桥架敷设时需用防火隔板分隔开常用及备用电源回路.

    、线路***完毕应将各层的孔洞做好防火密封隔离处理进出配電室的桥架、管线等须严密封堵,通过不同防火分区及防爆墙的电缆线管在电缆敷设后应做防火分隔处理。电气管道穿过楼板和墙体时孔洞周边应采取密封隔声措施。

    、电气管线过建筑物伸缩缝、沉降缝时须按相关国家标准图籍作伸缩、沉降处理

    6、主要设备选型与***

    、低压开关柜型号见设计图,外壳防护等级四周为IP40顶部为IP20,落地***一层配电室低压配电柜为柜前操作及维护,电缆上进上出;三层配电室低压柜为柜前操作柜后维护,电缆上进上出

    、动力箱、控制箱均为明装,箱体高度600mm以下底边距地1.5m;600~800mm高的,底边距地1.2m;800~1200mm高的,底边距地0.8m;1200mm高以上的为落地式***,下设100mm槽钢基座事故照明配电箱均为底边距地1.5m挂壁明装;照明(插座)配电箱均为暗装,***高度均为底边距地1.5m

    、工艺设备,水泵空调机,各类风机等设备具体定位尺寸及电源出线口位置以工艺专业,给排水专业暖通专业图纸为准。

    、照明开关、插座均为暗装洗衣机采用三极专用插座,其他除注明外插座均为单相两孔加三孔安全型插座。车间内插座***高喥及***位置根据工艺要求确定无明确要求的插座均为底边距地0.3m;开关底边距地1.3m,距门框0.2m

    、出口指示灯在门上方明装,底边距门框0.2m;在墙壁上***的疏散指示灯下沿距0.3m,其余底边距地2.5m应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设玻璃或其他不燃烧材料制作的保护罩烟感报警探测器与送风口距离尽量大于1.5米,与墙的距离尽量大于0.5米;手动报警按钮距地1.4m,火灾声光报警器***高度为2.4m,火灾显示装置***高度为1.5m

    、天棚上的灯具,采用吸顶或嵌顶***,净化区域内灯具一律吸顶***,普通环境内有吊顶的区域灯具嵌入式***(采用吸顶式灯具的除外)無吊顶区域灯具采用管吊式***,吊装高度见图例表备注

    、电缆桥架为托盘式镀锌金属桥架。电缆桥架水平***时支(吊)架间距鈈大于1.5m。垂直***时支(吊)架间距不大于2.0m桥架施工时,应注意与其它专业的配合图中所示电缆桥架的位置、标高可根据现场情况进荇调整。电缆桥架穿过防火分区时应在***完毕后用防火材料封堵。电缆桥架首尾两端应不少于两处与接地网可靠连接

  • (五) 食用菌工厂淨化工程地面处理   地面设计3mm环氧树脂地坪漆地面,平整、耐磨、防滑、无毒、不渗水和积水便于清洁和消毒。

  • 食用菌工厂装修净化笁程验收
  • 现在食用菌行业都已经意识到净化车间的重要性了新建工厂的实验室、冷却室、接种室等都会做净化工程。净化工程对于食用菌生产是有利的保障是建立在净化工程达到标准的情况下,否则反而容易引起污染率失控
  • 我施工承诺每个工程结束会出具一份工程驗收报告,由我方2名检测人员按照风量、洁净度、温度、湿度、照度、压差、噪声等技术指标检测验收由食用菌企业1~2名相关技术人员全程监督;亦可由我方委托第三方检测机构进行验收,费用双方各负一半
  • 食用菌企业自行验收,请按以下程序验收:
  • 检查实际施工是否囷签订合同的设计图纸一致包括:风机位置、高效出风口位置和数量、回风口数量和位置、照明和紫外线的位置和数量等。
  • 开启所有的風机检查风机运行是否正常,噪音是否过大电流是否过载、风机风量等。
  • 用风速仪测量风淋室的风速是否符合国家标准
  • 用尘埃粒子計数器检测高效出风口密封是否合格,如果有缝隙粒子数量会超标。
  • 检查夹层的卫生清理、电线、管道保温、管道密闭性等
  • 用尘埃粒孓计数器测量,检测是否能够达到合同规定的净化级别
  • 测量净化室的温度湿度是否符合设计标准。
  • 检查各个房间的压差、和外界压差是否达到设计要求
  • 9、沉降法空气微生物数量检测
  • 用沉降法检测空气中微生物的数量,是否能够达到无菌状态
  • 彩板***是否牢固、拼接是否严密,彩板与地面处理是否合格

  • 食用菌工厂装修净化工程使用培训
  • 验收合格后,我们食用菌企业的净化车间的工作人员进行培訓正确的使用净化工程,并按照规定进行日常维护以达到食用菌企业建设净化工程的预期目的。
  •   您还有什么疑问吗:请拿起您的電话拨打公司二十年资深洁净室设计师协同暖通、电气、自控、给排水、装饰、钢结构、建筑等各专业技术人员为您规范设计、科学管理、精心施工、完美打造一个“合身”的食用菌净化车间。

参考资料

 

随机推荐