北京市高压配电室怎么道闸电工考试实操倒闸操作票讲解

一、填写操操作作票的要求

1、  停電的操作要求1  先停底压,后停高压配电室怎么道闸;先停负荷后停;先拉断器后拉隔离开关(或刀开关)。2  先拉负荷侧隔隔离开关,后拉电源侧隔离开关3,  拉合隔离开关或刀开关之前应查与其串联的确处断开位置4,  先停出线开关后停主进开关5,  每操作一项应查確以处在断开位置6,  33、44、55、39、49、59不操作7,  变压器解列之前查变压器的负荷分配情况查运行的变压器有无过负荷。8  非调度用户:若兩路10KV供电时,两路10KV电源不允许合环倒闸时必需先停后送。调度用户:两路10KV电源可以合环合环之前先解除过流保护跳闸压板,合环后恢複保护压板并查合环电流。9  全站停电应用21、22。10检修时:停电,验电持标示牌。11备用分热备用和冷备用:冷备用籽路器、隔离开關(刀开关)都处入断开位置;热备用断路器处入断开位置,隔离开关(刀开关)处入合闸位置     9,当合401-2402-2后应查变压器二次电压且正常。10操作前应先填写操作票,并在模拟板上模拟操作无误后方可实际操作;操作时应两人,穿绝缘期靴戴绝缘手套,执行复诵制应囿预令和动令。二填写操作票       现行方式为:第一电源供电,2T运行带负荷;第二电源及1T备用1,  拆201-2电源侧1#临时接地线;2,  拆201-2手柄“禁圵合闸有人工作”“已接地”标示牌;3,  拆201-2电源侧2#临时接地线;4  摘202-2手柄“禁止合闸有人工作”“已接地”标示牌;5,  查201、211、245、221、202、401、402、445確处断开位置;6  合21,查确以合上;7  合22,查确以合上;8  合201-2,查确以合上;9  合201-9,查确以合上;10合201,查确以合上;11合245-4,查确以合上;12合245-5,查确以合上;13合245,查确以合上;14合221-5,查确以合上;15合221-2,查确以合上;16合221,查确以合上;17合402-2,查确以合上;18合402-5,查确鉯合上;19合402,查确以合上;20合445-5,查确以合上;21合445-4,查确以合上;22合445,查确以合上;23合低压各出线开关,查确以合上;24合低压開关,查确以合上;25合22,查确以合上;26合202-2,查确以合上;27合202-9,查确以合上;28全面检查操作质量。

 25全面检查操作质量。9、原运行變压器转备用原备用变压器转运行   现运行方式为:第二电源供电,1T运行带全负荷:第一电源及2T备用倒为2T运行,1T备用(停电倒变压器) 

 28,全面检查操作质量#p#分页标题#e#10、原运行变压器转备用,原备用变压器转运行     现运行方式为:第一电源供电1T运行带全负荷:第二电源忣2T备用。倒为2T运行1T备用。并列倒变压器   20全面检查操作质量。11、原运行变压器转备用原备用变压器转运行现运行方式为:第二电源供電,2T运行带全负荷;第一电源及1T备用倒为1T运行,2T备用(并列倒变压器)   21,全面检查操作质量

来自科学教育类芝麻团 推荐于

1、停电拉闸操作必须按照“断路器(开关)母线侧隔离开关(刀闸)”的顺序依次进行。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行严禁帶负荷拉闸。

2、变压器两侧(或三侧)开关的操作顺序规定如下:停电时--先拉开负荷侧开关后拉开电源侧开关,送电时--顺序与此相反(即不能带负载切断电源)。

3、单极隔离开关及跌落式开关的操作顺序规定如下:停电时--先拉开中相后拉开两边相,送电时--顺序与此相反

4、双回路母线供电的变电所,当出线开关由一段母线倒换至另一段母线供电时应先断开待切换母线的电源侧负荷开关,再合母线联絡开关

5、操作中,应注意防止通过电压互感器二次返回的高压配电室怎么道闸

6、用高压配电室怎么道闸隔离开关和跌落开关拉、合电氣设备时,应按照产品说明书和试验数据确定的操作范围进行操作无资料时,可参照下列规定(指系统运行正常下的操作):

A、可以分、合电压互感器、避雷器

B、可以分、合母线充电电流和开关的旁路电流。

C、可以分、合变压器中性点直接接地点

D、10KV室外三极、单极高壓配电室怎么道闸隔离开关和跌落开关,可以分、合的空载变压器容量不大于560KVA;可以分、合的空载架空线路长度不大于10KM

E、10KV室内三极隔离開关可以分、合的空载变压器容量不大于320KVA;可以分、合的空载架空线路长度不大于5KM。

F、分、合空载电缆线路的规定可参阅有关规定

G、采鼡电磁操作机构合高压配电室怎么道闸断路器时,应观察直流电流表的变化合闸后电流表应返回;连续操作高压配电室怎么道闸断路器時,应观察直流母线电压的变化

电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用)、检修三种状态。将设备由一种状态转变为另一种状态的過程叫倒闸所进行的操作叫倒闸操作。通过操作隔离开关、断路器以及挂、拆接地线将电气设备从一种状态转换为另一种状态或使系统妀变了运行方式这种操作就叫倒闸操作。倒闸操作必须执行操作票制和工作监护制

电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用)、检修三种状态。将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸所进行的操作叫倒闸操作。通过操作隔离开关、断路器以及挂、拆接地線将电气设备从一种状态转换为另一种状态或使系统改变了运行方式这种操作就叫倒闸操作。倒闸操作必须执行操作票制和工作监护制

⑴、停电拉闸操作,必须按照“断路器(开关)母线侧隔离开关(刀闸)”的顺序依次进行送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行,严禁带负荷拉闸


⑵、变压器两侧(或三侧)开关的操作顺序规定如下:停电时--先拉开负荷侧开关,后拉开电源侧开关送电时--顺序与此相反。(即不能带负载切断电源)


⑶、单极隔离开关及跌落式开关的操作顺序规定如下:停电时--先拉开中相,后拉开两边相送电时--順序与此相反。


⑷、双回路母线供电的变电所当出线开关由一段母线倒换至另一段母线供电时,应先断开待切换母线的电源侧负荷开关再合母线联络开关。


⑸、操作中应注意防止通过电压互感器二次返回的高压配电室怎么道闸。


⑹、用高压配电室怎么道闸隔离开关和跌落开关拉、合电气设备时应按照产品说明书和试验数据确定的操作范围进行操作。无资料时可参照下列规定(指系统运行正常下的操作):


A、可以分、合电压互感器、避雷器。


B、可以分、合母线充电电流和开关的旁路电流


C、可以分、合变压器中性点直接接地点。


D、10KV室外三极、单极高压配电室怎么道闸隔离开关和跌落开关可以分、合的空载变压器容量不大于560KVA;可以分、合的空载架空线路长度不大于10KM。


E、10KV室内三极隔离开关可以分、合的空载变压器容量不大于320KVA;可以分、合的空载架空线路长度不大于5KM


F、分、合空载电缆线路的规定可参閱有关规定。


G、采用电磁操作机构合高压配电室怎么道闸断路器时应观察直流电流表的变化,合闸后电流表应返回;连续操作高压配电室怎么道闸断路器时应观察直流母线电压的变化。

一、填写操操作作票的要求

1  先停底压,后停高压配电室怎么道闸;先停负荷后停;先拉断器后拉隔离开关(或刀开关)。

2  先拉负荷侧隔隔离开关,后拉电源侧隔离開关

3,  拉合隔离开关或刀开关之前应查与其串联的确处断开位置

4,  先停出线开关后停主进开关

5,  每操作一项应查确以处在断开位置

7,  变压器解列之前查变压器的负荷分配情况查运行的变压器有无过负荷。

8  非调度用户:若两路10KV供电时,两路10KV电源不允许合环倒闸時必需先停后送。

调度用户:两路10KV电源可以合环合环之前先解除过流保护跳闸压板,合环后恢复保护压板并查合环电流。

10检修时:停电,验电持标示牌。

11备用分热备用和冷备用:冷备用籽路器、隔离开关(刀开关)都处入断开位置;热备用断路器处入断开位置,隔离开关(刀开关)处入合闸位置

10,操作前应先填写操作票并在模拟板上模拟操作,无误后方可实际操作;操作时应两人穿绝缘期靴,戴绝缘手套执行复诵制,应有预令和动令

2,  拆201-2手柄“禁止合闸有人工作”“已接地”标示牌;

4,  摘202-2手柄“禁止合闸有人工作”“已接地”标示牌;

10合201,查确以合上;

11合245-4,查确以合上;

12合245-5,查确以合上;

13合245,查确以合上;

14合221-5,查确以合上;

15合221-2,查确以匼上;

16合221,查确以合上;

17合402-2,查确以合上;

18合402-5,查确以合上;

19合402,查确以合上;

20合445-5,查确以合上;

21合445-4,查确以合上;

22合445,查确以合上;

23合低压各出线开关,查确以合上;

24合低压开关,查确以合上;

25合22,查确以合上;

26合202-2,查确以合上;

27合202-9,查确以合仩;

28全面检查操作质量。

       现运行方式为:第二电源供电2T运行带全负荷;第一电源及1T备用。1拉低压电容器开关,查确以断开;

 7、全站由运行转检修并执行安全技术措施

    现运行方式为:第二电源供电,1T、2T并列运行带全负荷;第一电源备用

11,拉402-2查确以断开;

四、运荇变压器倒备用变压器(停电和不停电倒)

8、原运行变压器转备用,原备用变压器转运行

   现运行方式为:第一电源供电2T运行带全负荷;苐二电源及1T备用。倒为1T运行2T备用。(停电倒变压器)

  23合各低压出线开关,查确以合上;

   24合低压电容器开关,查确以合上;

9、原运行變压器转备用原备用变压器转运行

   现运行方式为:第二电源供电,1T运行带全负荷:第一电源及2T备用倒为2T运行,1T备用(停电倒变压器)

   1,拉低压电容器开关查确以断开;

   2,拉低压各出线开关查确以断开;

   25,合低压各出线开关查确以合上;

   26,合低压电容器开关查確以合上;

10、原运行变压器转备用,原备用变压器转运行

     现运行方式为:第一电源供电1T运行带全负荷:第二电源及2T备用。倒为2T运行1T备鼡。并列倒变压器

11、原运行变压器转备用原备用变压器转运行

现运行方式为:第二电源供电,2T运行带全负荷;第一电源及1T备用倒为1T运荇,2T备用(并列倒变压器)

参考资料

 