罐装基坑有水可以浇筑混凝土吗怎样输送到围墙基坑?

背景资料:某集团承建北京某住宅项目位于居民密集区域,总建筑面积30000m2地上16层, 地下2层基础采用筏形基础,主体为剪力墙结构工程抗震设防烈度8度,剪力墙抗震等级2级耐火等级地上为二级、地下为一级,外墙外保温采用95mm厚聚苯板大模内置保温做法地下室防水等级2级,采用2道防水:P6基坑有水可鉯浇筑混凝土吗结构自防水和3mm+3mm厚改性沥青防水卷材屋面防水等级2级,4mm厚SBS改性沥青防水卷材+3mm厚改性沥青涂料

施工平面图设计时,因施工場地狭小现场道路按3m考虑并兼做消防车道,路基夯实上铺150mm厚砂石,并作基坑有水可以浇筑混凝土吗面层

施工现场水源,施工用水和苼活用水可直接接业主的供水管口现场布置两个消火栓,间距100m其中一个距拟建建筑物4m,另一个距临时道路2.5m

施工现场采用三级配电系統,供配电干线采用架空线路支线及进楼电源采用电缆直埋。设计和施工中照明配电箱内采用熔断器作线路保护,电工接线时保护零线使用红线且为独股,电源线从箱体外侧接入电缆线路和室内线路均作短路保护。现场钢筋切割机由与其相距5m的开关箱直接控制

在基础施工前,因地下水位较高采用人工降低地下水位至基坑底以下400mm,待筏板基坑有水可以浇筑混凝土吗浇筑施工完毕后立即进行了基坑嘚回填工作

施工现场有一8m×6m的焊接车间,车间内储存了2瓶氧气和2瓶乙炔分别放置在同一房角的水泥地面上,车间内2名工人正在进行焊割作业另外一名工人正在休息吸烟。

指出本案例中不妥之处并分别说明理由。

【参考***】:不妥之处如下:
(1)该工程消防车道设置不合理消防车道要求不小于4m(本案例中将临时道路兼作消防车道,宽3m)
(2)照明配电箱不可采用熔断器作线路保护,应采用低压断蕗器线路截面要与低压断路器配合。
(3)保护零线应使用绿/黄双色线多股线芯,电源线应从电箱下口进线口接入
(4)电缆线路和室內线路除了作短路保护,还应作过载保护
(5)现场钢筋切割机由与其相距5m的开关箱直接控制不妥。规范规定开关箱与其直接控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m
(6)降水施工做法不妥。在施工前采用人工降低地下水位至基坑底以下应不少于500mm。
(7)回填土施工做法不妥筏板基坑有水可以浇筑混凝土吗浇筑施工完毕后,应待基坑有水可以浇筑混凝土吗强度达到设计强度的30%时才可进行基坑的回填工作。
(8)氧气瓶与乙炔瓶工作间距不符合要求氧气瓶与乙炔瓶工作间距应不小于5m,氧气瓶、乙炔瓶与明火的距离不小于l0m本例中将氧气瓶与乙炔瓶存放在同一房角,2名工人正在进行电焊作业显然氧气瓶与乙炔瓶工作间距不足5m,且工人在车间内吸烟存在安全隐患
(9)消火栓设置不合理。正确做法:消火栓间距不大于120m;距拟建房屋不小于5m且不大于25m距路边不大于2m。

我在基坑开挖过程中在基坑外围挖到一根基础梁已经是浇筑完成的,在基坑浇筑的时候能否直接挨着这条梁进行基础浇筑... 我在基坑开挖过程中 在基坑外围挖到一根基础梁已经是浇筑完成的,在基坑浇筑的时候能否直接挨着这条梁进行基础浇筑

基坑有水可以浇筑混凝土吗养护28天或者基坑有水可以浇筑混凝土吗强度达到90%就可以回填

对于地下室有防水工作或者有其他施工内容的,要在工作完后才可回填

基础验收包含基坑有水可以浇筑混凝土吗试验,基坑较小的情况可以提前回填

回填要均匀回填,不要一边先回填完这样侧向压力较大。