什么是压敏电阻通流容量的通流容量?

原标题:阐述压敏电阻通流容量嘚通流容量

Voltage顾名思义即触动压敏能用让阻抗快速减弱的门限电压。压敏电阻通流容量常用简称MY表示如加J为家庭使用,后头的字母W、L、H、Z、B、C、N、K划分为在于稳压电路、过电压保护、高频电路、防雷、消除杂音、抵偿、消磁、高的能量或高信赖等范围压敏电阻通流容量雖然能吸收很大的浪涌电能量,但不能经受mA级以上的持续电流在用作过压保护时务必思考到这一点。压敏电阻通流容量的选取通常选擇标称通流容量。

所谓通流容量即脉冲宽度电流的值是环境温度为25℃情形下,关于划定的冲击大电流波形和规定的冲击电流次数来说壓敏电压的转化不超出± 10%时的脉冲宽度电流值。为了增加器件的使用期间氧化锌压敏电阻通流容量所汲取的浪涌电流值应小于说明中給予的产品通流量。不过从保护成果来说需要所使用的通流量大一些好。在很多情形下实际产生的通流量是很难精确计算的,所以一般都是2-200的压敏电阻通流容量

如身边产品的通流量无法满足使用条件时,可把几款单个的压敏电阻通流容量并联运用并联后的压敏电穩定,其通流量为各单只压敏电阻通流容量数值之和要求并联的压敏电阻通流容量伏安特性尽量相同,不然容易发生分流不均匀而损坏壓敏电阻通流容量

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台搜狐仅提供信息存储空间服务。

与"通流容量"相关的文献前10条

说明電涌保护器(SPD)通流容量的意义和重要性,表征SPD通流容量的几个参数,确定SPD通流容量应考虑的一些因素
高电位梯度氧化锌非线性电阻片上流过冲擊电流时,吸收的冲击能量成比例增加,要求电阻片的通流容量也成比例提高,研制高电位梯度电阻片首先要提高氧化锌电阻片的通流容量。将傳统的氧化锌电阻 ...
本文调用电磁暂态计算程序(UBC版本),在考虑了开关特性和系统不同工况的条件下,计算了多断口断路器合闸电阻的通流容量計算结果表明,开关特性中同极不同期对合闸电阻的通流容景影响最 ...
线路过电压防护的主要设备是避雷器(浪涌抑制器),而避雷器众多参数中"通鋶容量"是非常重要的。本文通过对典型事例的分析,给出了该参数明晰的确定方法
通过印叠工序中,内电极烘干温度与烘干时间的试验,研究叻它们对片式ZnO压敏电阻通流容量器通流容量的影响。结果表明:烘干温度与烘干时间分别为70℃与2~4h时,产品的通流容量最大
正 目前IEC(国际电工委員会)和我国国家标准对SPD(电涌保护器)的通流容量要求(工程中常以最大放电电流I_(max)表征通流容量)有两种波形:10/350和8/20μS,分别 ...
正 500千伏电力系统通常采用合閘电阻限制合闸、重合闸过电压。合闸电阻阻尼作用强,限压效果好,但也会在合闸电阻上消耗很大能量,从而要求合闸电阻具有较大的通流容量因此,有必要明确 ...
本文叙述了ZnO避雷器用阀片的电性能的均匀性。使用热像法是评价均匀性的一种简单而实用的方法,它是通过对喷涂有金屬的ZnO阀片的表面的红外线辐射热照像,用试验获得均匀性和通流容量之 ...
氧化锌避雷器直接装于高塔保护无避雷线的长江大跨越段,这在我国乃臸世界是首例现计算了220kV长江大跨越段的氧化锌避雷器应具有的冲击通流能力,讨论了氧化锌避雷器不同的伏安特性对其 ...
本文根据我国初步提出的过电压保护原则,考虑避雷器和断路器两者对操作冲击的保护作用,提出估计氧化锌避雷器操作冲击通流容量的方法.