布线线槽规范,线槽***规范,pvc线槽,線槽规格,金属线槽,pvc线槽规格,走线槽,塑料线槽,线槽板,线槽和桥架的区别
综合布线线缆布线线槽敷设保护偠求有哪些呢下面为大家带来相关内容介绍以供参考。
一、水平子系统缆线敷设保护要求
1、金属桥架和塑料线槽的保护要求
1.1、架空金属橋架的保护要求
金属桥架要求由厚度为0.5~1.5mm的钢板制成
金属桥架分为槽式桥架和梯式桥架两种类型。槽式桥架是指由整块钢板弯制成的槽型部件而梯式桥架是指由侧边与若干个横档组成的梯形部件。金属桥架必备的附件有三通、四通、弯通、吊支架等附件的作用是用于矗线段之间、直线段与弯通之间连接所必须的连接固定或补充直线段、弯通功能部件。而支、吊架则起到直接支承桥架的功能它包括托臂、立柱、立柱底座、吊架以及其他固定用支架。
金属桥架要保证表面采用镀锌、烤漆、喷涂粉末、热浸镀锌、镀镍锌合金纯化处理或采鼡不锈钢使用时根据工程环境、重要性合耐久性,选择镍适宜的防腐处理方式一般腐蚀较轻的环境可采用镀镑冷轧钢板桥架;腐蚀较強的环境可采用镀镍锌合金纯化处理桥架,也可采用不锈钢桥架
***线槽应在工程基本结束以后,与其他管道(如风管、给)同步进行也可比其他管道施工稍迟一段时间***。但尽量避免在装饰工程结束以后进行***否则将造成敷设线缆布线线槽困难。线槽***应符匼下列要求:
(1)线槽***应符合施工图规定左右偏差视环境而定,最大不超过50mm
(2)线槽水平度每米偏差不应超过2mm。
(3)垂直线槽应與地面保持垂直并无倾斜现象垂直度偏差不应超过3mm。
(4)线槽节与节间用接头连接板拼凑后用螺丝固定螺丝应拧紧。两线槽拼接处水岼偏差不应超过2mm
(5)当直线段桥架产过30m或跨越时,应有其连接宜采用伸缩连接板。
(6)线槽转弯半径不应小于其槽内的线缆布线线槽朂小允许弯曲半径的最大者
(7)盖板应紧固。并且要错位盖板槽
(8)金属线槽敷设时,在线槽接头间距1~1.5m处、离开线槽两端口0.5m处、转彎处应设置支架或吊架。支吊架应保持垂直、整齐牢固、无歪斜现象
(9)为了防止电磁干扰,宜用辫式铜带把线槽连接到其经过的设備间或楼层配线间的接地装置上并保持良好的电气连接。
(10)不同种类的线缆布线线槽布放在金属线槽内应同槽分室(用金属板隔开)布放。
1.2、预埋金属桥架保护要求
1)在建筑物中预埋线槽按单层设置,线槽截面高度不宜超过25mm总宽度不宜超过300mm.
2)线槽直埋长度超过30m或茬线槽路由交叉、转弯时,宜设置过线盒以便于布放缆线和维修。
3)过线盒盖应能开启并与地面齐平,盒盖处应具有防水功能
4)过線盒和接线盒盒盖应能抗压。
5)从金属线槽至信息插座接线盒间的缆线宜采用金属软管敷设
1.3金属桥架接地应符合设计要求。
1.4金属桥架穿過墙体或楼板时应有防火措施。
1.5、塑料线槽保护要求如下:
塑料线槽的规格有多种塑料槽的敷设类似金属槽,但操作上还有所不同口具体表现为三种方式即:在顶棚吊顶打吊杆或托式桥架;在顶棚吊顶外采用托架桥架铺设;在顶棚吊顶外采用托架加配定槽铺设
采用托架时,一般在1m左右***一个托架固定槽时一般1m左右***固定点。固定点是指把槽内固定的地方根据槽的大小建议:
25mm×20~30mm规格的槽,一個固定点应有2~3个固定螺丝并水平排列;
25mm×30mm以上规格的槽,一个固定点应有3~4固定螺丝呈梯形状,使槽受力点分散分布
除了固定点外应每隔1m左右,钻2个孔用双绞线穿入,待布线结束后把所布的双绞线捆扎起来。
2、金属管与PVC管保护要求
在配管时应根据实际需要长喥,对管子进行切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机严禁用气割。
套丝可用人力或利用电动套丝机套完丝后,应随时清扫管口将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光,使关口保持光滑以免割破线缆布线线槽绝缘护套。
在敷设金属管时应尽量减少弯头每根金属管的弯头不应超过3个,直角弯头不应超过2个并不应有S弯出现,弯头过多将造成穿电缆困难。对于较大截面的电缆不允许有弯头当实際施工中不能满足要求时,可采用内径较大的管子或在适当部位设置拉线盒以利线缆布线线槽的穿设。
金属管的连接一般采用段套接或管接头螺纹连接不论采用哪种连接,均应保证连接牢固密封良好两管口应对准。套接的段套管或带螺纹的管接头的长度不应小于金属管外径的2.2倍
金属管进入信息插座的接线盒后,暗埋管可采用焊接固定管口进入盒的露出长度应小于5mm.明设管应用锁紧螺母或管帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2~4扣
引至配线间的金属管管口位置,应便于与线缆布线线槽连接并列敷设的金属管管口应排列有序,便于设别
(1)管子表面不应穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时应采用足够强度的管材。镀锌管锌层剥落处应涂防腐剂以增加使用寿命。
(2)为了防止在穿电缆时划伤电缆管口应无毛刺和尖锐棱角。为了減小直埋管在沉陷时管口处对电缆的剪切力金属管口宜做成喇叭形。金属管在弯制后不应有裂缝和明显的凹瘪现象。弯曲程度过大將减小金属管的有效管径,易出现电缆穿设困难等问题
(3)敷设在混凝土、水泥里的金属管,要保证坚实、平整、不应有沉陷以保证敷设后的线缆布线线槽安全运行。预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50mm楼板中的管径宜为15~25mm,直线布管30m处设置暗线盒建筑群之间金屬管的埋设深度不应小0.8m;在人行道下面敷设时,不应小于0.5m金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。暗管的转弯角度應大于90度明配时:一般不小于管外径的6倍只有一个弯时,可不小于管外径的4倍;整排钢管在转弯处宜弯成同心圆的弯。暗配:不应小於管外径的6倍敷设于地下或混凝土楼板内时,不应小于管外径的10倍在路径上每根暗管的转弯角不得多于2个,并不应有S弯出现有弯头嘚管段长超过20m时,应设置管线过线盒装置;
在有2个弯时不超过15m应设置过线盒。暗管管口应光滑并加有护口保护,管口伸出部位宜为25~50mm
(4)金属管道应有不小于0.1%的排水。
(5)金属管内应安置牵引线或拉线
(6)金属管的两端应有标记,表示建筑物、楼层、房间初长度
(7)金属管明敷时应符合下列要求:金属管应用卡子固定。这种固定方式较为美观且在需要拆卸时方便拆卸。金属管的支持点间距有偠求时应按照规定设计。无设计要求时不应超过3m.在距接线盒0.3m处用管卡将管子固定。有弯头的地方弯头两边也应用管卡固定。
(8)光缆與电缆同管敷设时应在暗管内预置塑料子管。将光缆敷设在子管内使光缆和电缆分开布防。子管的内径应为光缆外径的2.5倍
2.4PVC塑料管的保护要求
PVC管的施工要求上与金属管相同,一般是在工作区暗埋线槽操作时要注意两点,管转弯时弯曲半径要大,以利于穿线管内穿線不宜太多,一般要留有50%以上的空间
3、网络地板缆线敷设保护要求
(1)要求采用金属材料,裸板内腔填充水泥多头点焊接成形,机械性能高互换性好、维修方便、承载力大,防火、防潮、防静电线槽盖板应可开启,线槽之间应沟通应具有可通过互换普通地板和走線口地板任意配用出线口。
(2)主线槽的宽度由网络地板的宽度而定一般不宜在200mm左右,支线槽宽度不宜小于70mm.
二、干线子系统缆线敷设保護要求
1、线缆布线线槽不得布放在电梯或供水、供气、供暖管道竖井中亦不应布放在强电竖井中。
三、建筑群子系统缆线敷设保护要求
1、建筑物之间电缆的敷设通常有地下管道、、地下直埋和架空敷设四种方式目前地下管道敷设是应用较多的方式。敷设线缆布线线槽时偠避开管道中的其他电缆考虑管道的拐弯的数量和电缆的外径和重量对电缆敷设的影响。
2、管道电缆的接续和封合要严格执行国家信息產业部颁发的通信行业和操作规程
我们的表面防腐处理剂具体为一种电缆桥架的表面防腐处理剂。解决了现有技术中存在的传统达克罗防腐蚀涂料在难以满足电缆桥架防腐蚀的问题在传统的达克罗涂料配方基础上增加了鳞片状锌粉的比例,增加了渗透剂、表面活性剂、坚膜剂、稀土材料克服了传统達克罗涂料抗划伤效果差的问题,使电缆桥架表面具有较强的抗划伤能力小编告诉你特别是对于电缆桥架而言,电缆桥架的表面防腐处悝剂提高了桥架的四大特性在其表面形成的涂层具有高附着性,高减磨性高耐气候性及高耐化学品稳定性,非常适用于恶劣的野外环境中长期使用至少可以维持30年的防锈效果。
(1)金属母线槽布线搬适用于正常环境的室内干燥和不易受机械损伤的场所明敷但对金属線槽有严重腐蚀的场所不应采用。
(2)同一回路的所有相线和中性线应敷设在同一金属线槽内。同一路径无防干扰要求的线路可敷设於同一金属线槽内,线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%载流导线不宜超过30根。控制、信号或与其相类姒的线路电线或电缆的总截向下应超过线槽内截面的50%,电线或电缆根数下限
(4)由金属线槽引出的线路,可采用金属管硬质塑料管、半硬塑料管、金属软管或电缆等布线方式。电线或电缆在引出部分不得遭受损伤