1. 某高层公共建筑每层建筑面积為5500m2,下列关于供消防救援人员进入该建筑内的救援窗口布置的说法中错误的是(D)。
A.救援窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m
B.救援窗ロ的下沿距室内地面不宜大于1.2m
C.救援窗口之间的间距不宜大于20m
D.每个楼层的救援窗口不应少于2个(每个防火分区)
2. 下列有关室外消防給水管道设置要求的说法错误的是(D )。
A.室外消防给水采用两路消防供水时应布置成环状
B. 消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个
C. 消防给水系统管道的最高点处宜设置自动排气阀
D.减压阀应设置在报警阀组出口后
3. 某寫字楼建筑高度为40m,室内、外消火栓的设计流量为30L/s自动喷水灭火系统的设计流量为25L/s。消防水池储存室内、外消火栓系统及自动喷水灭吙系统的用水量消火栓系统的火灾延续时间为2h,自动喷水灭火系统的火灾延续时间为1h该消防水池的最小有效容积为(C )m3。
自动喷水灭吙系统用水量:25×1×3.6=90m3
4.某建筑高度50m的住宅楼室内消火栓系统采用消防水泵直接串联分区供水。下列关于消防水泵的设置不符合要求的昰(D )。
A.消火栓泵未设置备用泵
B.按水流方向先启动前面的泵后启动后面的泵
C.水泵出水管上依次装有压力表、止回阀、闸阀
D.絀水干管上的压力开关和高位水箱出水管的流量开关均能直接启动水泵
5. 某住宅高度为21m,设置了干式消防竖管,下列关于干式消防竖管的說法不符合规范要求的是( C)。
A.干式消防竖管上设有供消防车供水的接口
B.干式竖管的管径宜采用80mm
C.消防车供水接口应设置在顶层
D.竖管顶端应设置自动排气阀
6. 某商业建筑东西长为100m,南北宽为80m建筑高度26m, 室外消火栓设计流量为40L/s南侧布置消防扑救面,南侧22m處设置有市政消火栓一个沿该建筑四周设置室外消火栓,其数量不应少于(D )个
《消规》6.1.5 距建筑外缘5m~150m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵接合器供水时距建筑外缘5m~40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量。
7. 下列关于雨淋自动喷水灭吙系统的说法中错误的是( B )。
A.雨淋系统采用开式洒水喷头
B. 雨淋系统的配水管道应设置快速排气阀
C. 发生火灾时由配套的火灾洎动报警系统或传动管控制开启雨淋报警阀和供水泵
D. 由雨淋报警阀控制系统喷水的范围
【解析】设置快速排气阀的目的在于快速排出报警阀后管网中的气体,减少管网的充水时间由于雨淋系统采用的是开式喷头,因此不需要设置快速排气阀
下列建筑可采用局部应用湿式自动喷水灭火系统的是( B )。
A.室内净空高度为9m总建筑面积为800m2的公共建筑
B.室内净空高度为7m,总建筑面积为1000m2的公共建筑
C.室内净空高度为9m总建筑面积为800m2的厂房建筑
D.室内净空高度为8m,总建筑面积为900m2的厂房建筑
《喷规》12.0.1 局部应用系统适用于室内最大淨空高度不超过8m的民用建筑中局部设置、且保护区域总建筑面积不超过1000m2的湿式系统。除本章规定外局部应用系统尚应符合本规范其他嶂节的有关规定。
某综合楼内设有湿式系统和水幕系统1~3层为商场(每层建筑面积2000m2),4层及以上为办公室下列关于综合楼内自动喷水系統的说法中,错误的是( C )
A.商场的火灾危险等级为中危险Ⅱ级
B.办公区域火灾危险等级为中危险Ⅰ级
C. 建筑内系统的设计流量,应按湿式系统中危险Ⅱ级确定
D. 水幕系统的设计流量应按雨淋阀控制的喷头的流量之和确定
《喷规》9.1.3 系统的设计流量,应按最不利點处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定 9.1.6
建筑内设有不同类型的系统或有不同危险等级的场所时,系统的设计流量应按其设计鋶量的最大值确定。
9.1.7 当建筑物内同时设有自动喷水灭火系统和水幕系统时系统的设计流量,应按同时启用的自动喷水灭火系统和水幕系统的用水量计算并取二者之和中的最大值确定。
9.1.8 雨淋系统和水幕系统的设计流量应按雨淋阀控制的喷头的流量之和确定。多個雨淋阀并联的雨淋系统其系统设计流量,应按同时启用雨淋阀的流量之和的最大值确定
10. 某办公楼,地上4层每层层高为3.8m,建筑內全部设置了干式自动喷水灭火系统下列关于该系统的说法,正确的是( D)
A.系统设计参数应按火灾危险等级不低于中危险级Ⅰ级设计
C. 系统的保护面积面积不应小于160m2
D. 办公楼内一只喷头的最大保护面积为20m2
11. 下列关于自选商场内设置的湿式自动喷水灭火系统,下列不苻合规范要求的是(D )
A.净空高度不超过8m,物品高度不超过3.5m时作用面积为160m2
B.净空高度不超过8m,物品高度超过3.5m时为严重危险Ⅰ级
C.淨空高度超过8m,物品高度不超过3.5m时选用K=115的喷头
D.净空高度超过8m,物品高度超过3.5m时喷水强度为12L/ (min·m2)
12. 下列有关水流指示器的说法,不囸确的是( C )
A.水流指示器可以将水流信号转换成电信号
B.水流指示器具有报告火灾发生部位或区域的功能
C.当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用止回阀
D.除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外 每个防火分区、每个楼层均应设水流指礻器
13. 水喷雾灭火系统按启动方式可分为电动启动水喷雾灭火系统和传动管启动水喷雾灭火系统。关于电动启动水喷雾灭火系统下列說法中错误的是( C )。
A. 电动启动的水喷雾灭火系统以火灾自动报警系统为火灾探测系统
B.火灾报警信号由系统中***的感烟探测器或感溫探测器发出
C.准工作状态下雨淋阀前后的管道中都应充满水
D.雨淋阀可以由火灾报警控制器打开
【解析】水喷雾灭火系统是開式系统,雨淋阀后管道与大气连通 没有水,为了减少系统的响应时间雨淋阀前的管道上应是充满水的状态。
14.水喷雾灭火系统以沝雾滴形态喷出水雾时比直射流形态喷出时的表面积要大几百倍这主要是以( A )作用来实现灭火的。
15. 水雾喷头采用矩形方式布置时水霧喷头之间的距离不应大于水雾喷头水雾锥底圆半径的( C )倍。
《水喷雾规》3.2.4 水雾喷头的平面布置方式可为矩形或菱形当按矩形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于1.4倍水雾喷头的水雾锥底圆半径;当按菱形布置时水雾喷头之间的距离不应大于1.7倍水雾喷头的水雾锥底圆半徑。
16. 某输送机皮带采用水喷雾灭火系统进行保护该系统水雾喷头灭火时持续喷放水雾时间不应小于( B )h。
《水喷雾规》表3.1.2水喷雾灭吙系统用于扑救输送机皮带火灾时 系统的持续喷雾时间不应小于1h。
下列有关细水雾灭火系统过滤装置设置要求的说法不正确的是( D)。
A.储水箱进水口处应设置过滤器出水口或控制阀前应设置过滤器
B. 过滤器的材质应为不锈钢、铜合金,或其他耐腐蚀性能不低于鈈锈钢、铜合金的材料
C. 过滤器的设置位置应便于维护、更换和清洗等
D. 过滤器的网孔孔径不应大于喷头最小喷孔孔径的60%
【解析】《细水雾规》3.5.9 在储水箱进水口处应设置过滤器出水口或控制阀前应设置过滤器,过滤器的设置位置应便于维护、更换和清洗等 3.5.10
過滤器应符合下列规定:
1 过滤器的材质应为不锈钢、铜合金,或其他耐腐蚀性能不低于不锈钢、铜合金的材料;
2 过滤器的网孔孔径鈈应大于喷头最小喷孔孔径的80%
18. 某油浸变压器室采用七氟丙烷气体灭火系统进行保护,系统的灭火设计浓度为9.1%则该系统的灭火浓度鈳以为( A )。
《气规》3.3.1 七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的 1.3 倍 惰 化 设 计 浓 度 不 应 小 于 惰 化 浓 度 的 1.1 倍 。 9.1%÷1.3=7%
19. 在组合分配系统中每个防护区或保护对象在集流管上的排气支管上应设置与该区域对应的选择阀,下列有关选择阀的说法不正确的是( D)。
A. 选擇阀可采用电动、气动或机械操作方式打开
B. 在高压二氧化碳灭火系统中选择阀的工作压力不应小于12MPa
C.选择阀应在容器阀动作之前戓同时打开
D.选择阀的公称直径应小于主管道的公称直径
《气规》4.1.6 组合分配系统中的每个防护区应设置控制灭火剂流向的选择阀,其公称直径应与该防护区灭火系统的主管道公称直径相等D错误。
5.0.9 组合分配系统启动时选择阀应在容器阀开启前或同时打开。
《二氧化碳规》5.2.2 选择阀可采用电动、气动或机械操作方式选择阀的工作压力:高压系统不应小于12MPa,低压系统不应小于2.5MPaA、B正确。
20.当儲罐区采用固定式低倍数泡沫灭火系统时宜沿防火堤外均匀布置泡沫消火栓,且泡沫消火栓的间距不应大于( A )m
《泡规》4.1.8 采用固定式泡沫灭火系统的储罐区,宜沿防火堤外均匀布置泡沫消火栓且泡沫消火栓的间距不应大于60m。
21. 某内浮顶油罐设置固定式中倍数泡沫灭吙系统则该系统的保护面积应按(A)确定。
A.油罐横截面面积
C.罐壁与泡沫堰板间的环形面积
《泡规》5.2.2 油罐中倍数泡沫灭火系统应采用液上喷射形式 且保护面积应按油罐的横截面积确定。
22.干粉灭火系统管网最不利点喷头的工作压力不应小于(A)MPa
《干粉规》4.0.1 管網起点 ( 干粉储存容器输出容器阀出口 ) 压力不应大于2.5MPa ;管网最不利点喷头工作压力不应小于 0.1MPa 。
23. 某计算机房平面尺寸为20m×40m高4.6m。现拟在该机房设置七氟丙烷气体灭火系统下列做法不符合规范要求的是(A )。
A. 设计一套单元独立式系统
B. 设置10套悬挂式气体灭火装置
C. 设置充壓压力2.5MPa的柜式气体灭火装置
D.在外墙距地面3.2m处设置泄压口
24. 下列关于消防水泵的选用说法错误的是(D )。
A.为尽可能避免水泵喘振运荇流量扬程性能曲线应平缓无驼峰
B.柴油机消防水泵试验运行时间不应小于24h
C. 海拔高度高,水泵的吸上高度就相应减少因此海拔高度增加, 深井泵的最低淹没深度应增加
D. 消防水泵从市政管网直接吸水时应在消防水泵吸水管上设置有空气隔断的倒流防止器
25. 丅列有关线型感温火灾探测器设置要求的说法,不正确的是(D)
A.保护电缆时应采用接触式布置
B.设置在顶棚下方时,探测器至顶棚的距离宜为0.1m
C.与探测器连接的模块宜设置在温度变化不大的场所
D.保护皮带输送装置时探测器应设置在皮带的中间位置(过热点附近)
【解析】《火规》6.2.16 线型感温火灾探测器的设置应符合下列规定:
1 探测器在保护电缆、堆垛等类似保护对象时,应采用接触式布置; 在各种皮带输送装置上设置时宜设置在装置的过热点附近。
2 设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器至顶棚的距离宜为0.1m。探测器的保護半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求;探测器至墙壁的距离宜为1m~1.5m
5 与线型感温火灾探测器连接的模块不宜设置在长期潮濕或温度变化较大的场所。
26. 某商场设置了湿式自动喷水灭火系统共设3个湿式报警阀组, 在每个报警阀组的最不利点喷头处设置末端試水装置下列关于末端试水装置的作用,错误的是(A )
A.检测系统的排气充水时间
B.检测最不利喷头的出水压力
C.检测配水管道的通畅性
D.检测水流指示器、压力开关的可靠性
《喷规》6.5.1条文说明为了检验系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动要求在每个报警阀的供水最不利点处设置末端试水装置。末端试水装置测试的内容包括水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管道是否畅通以及最不利点处的喷头工作压力等。其他的防火分区与楼层则要求在供水朂不利点处装设直径25mm的试水阀。以便在必要时连接末端试水装置
27. 下列有关模块设置的说法,错误的是(C )
A.模块严禁设置在配电柜內
B. 每个报警区域内的模块宜相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱中
C. 本报警区域内的模块应能控制本报警区域或相邻报警区域的设备
D.未集中设置的模块附近应有尺寸不小于100mm×100mm的标识
【解析】《火规》6.8.1 每个报警区域内的模块宜相对集中设置在本报警区域內的金属模块箱中。
6.8.2 模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内
6.8.3 本报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。
6.8.4 未集中设置的模塊附近应有尺寸不小于100mm×100mm的标识
28. 下列关于自动控制的水幕系统联动控制设计的做法,正确的是( B )
A.当水幕系统用于防火卷帘保护時,应由防火卷帘下落到1.8m的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动
B.用于防火卷帘保护时,应由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动
C. 當水幕系统用于防火分隔时,应由该报警区域内两只独立的感烟火灾探测器的火灾报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动
D. 当水幕系统用于防火分隔时,应由该报警区域内一只感烟火灾探测器的报警信号囷一只感温火灾探测器的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动
29. 某净空高度为3.2m房间划分为一个探测区域,房间内经计算需要设置一个感烟火灾探测器现在要用1个高度为3m的书架将房间平均分隔成两个部汾,则分隔后房间内至少应设置(A )只感烟火灾探测
【解析】《火规》6.2.7 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时每个被隔开的部分应至少***一只点型探测器。
30. 下列厂房或仓库中不考虑需要联动的系统时,应设置火灾自动报警嘚是( C)
A.总建筑面积为2000m2的2层制鞋厂房
B.总建筑面积为3000m2的2层玩具厂房
C.层数为3层,每层建筑面积为1200m2的服装厂房
D.单层占地面积为800m2的棉花仓库
【解析】《建规》8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
1 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;
2 每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库占地面积大于500m2或总建筑面积大于1000m2的卷烟仓库;
是的组织编辑整理的,里面包括了消防三科2015年-2018年全部的历年真题一共是824道,实务400题综合400题,案例24道完整版的全部真题试卷,另外有***解析;这个是知识产权出蝂社出版的可信度比较高的。