在辐照中心配电设备的***过程Φ,发现所装的由我市配电设备厂生产的GGK型抽屉式低压开关柜的电源总柜进出线不便***,原因是铜母线端子与进线的接线空间很小,约120mm×120mm;而进線电源电缆为3根VV3×150+1×75电缆,且每相3根并联,电缆线端也硬,按常规方法用铜接线鼻子往往无法压紧;甚至波及电流互感器的空间位置,在***过程中會顶坏电流互感器
|
|
郑春莉;罗秀萍;;[A];第二届“科协文化——中关村论坛”论文集[C];2013姩
|
朱良;杨家源;朱震武;;[A];2012年云南电力技术论坛论文集(文摘部分)[C];2012年
|
|
|
|
|
金钦华?董昕 记者 刘京;[N];锦州日报;2008年
|
证券时报记者 陳勇;[N];证券时报;2012年
|
|
第12卷(2010年第2期) 电力安全技术 J M 15:型油屜武低压旰关讴故薄分折与时策 刘本生 (江苏核 电有限公司江苏 连云港 222042) [摘 要]对MNS型抽屉式低压开关柜结构特点进行了描述,对配电用 自动空氣开关和抽屉式负荷开 关在 田湾核 电站实际应用中曾出现的一些故障现象进行了介绍与分析从定期维护和 日常巡检的角度提出了 预防抽屜式开关柜故障的措施 。
[关键词]低压开关柜 ;故障分析;维修策略 1 MNS型抽屉式低压开关柜特点 主体框架结构相同均为可抽出式,后接线方式在 现场实际的运行过程中,配 电用 自动开关 曾出现如 抽屉式低压开关柜是发电厂、变电站 内低压配 下故障 电场所常用的配 电装置 。畾湾核电站厂用 电低压配 2.1.1 自动空气开关跳闸 电设备(0.4kV及其 以下电压等级)均为抽屉式低压 2006
09-25l号机组 1BFE段母线进线开关 开关柜,选型 以ABB生产嘚MNS型抽屉式低压开 突然NtlN当时 1BFF段母线正通过母联开关由 关柜为主。MNS型低压开关柜主体框架结构基本上 1BFE母线供 电最终导致 1BFE,1BFF两段母线 可免維护***相应规格的抽屉式组件 ,抽屉内部 同时失去 电源现场检查,初步判定为 lBFE母线
根据用户要求***各种相应规格的电器标准元件 进线断路器动作跳闸。调出进线开关脱扣器 内的参 MNS型抽屉式低压开关柜具有如下特点: 数发现长延时选择的额定电流为g 250A,整定 (1)单个抽屜 内故障电弧产生后不影响相邻的 值为 =0.4 =100A延时时间t-4S。显然该设 抽屉组件 ; 定值太小不符合要求由于 lBFE母线负荷 电流增
(2)内部元件布置紧凑,柜体空间利用率较高; 加电子脱扣器 内长延时保护动作,造成进线开关 (3)柜体最大程度地做到了免维护; 跳闸根据调试大纲,要求所囿低厂变侧(6kV/0.4 (4)对操作人员人身安全具有可靠保障; kV)低压侧电源进线开关电子脱扣器保护设定值为: (5)具备防电弧能力 ; (6)电缆室控制电缆、動力 电缆排列有序 便
L过载值最大;S短路延时置OFF;I瞬时置OFF, 其余相关保护均要求闭锁 于检查维修。 经核对1BFE进线断路器额定容量为2000A。 2 MNS型低压开关柜故障分析 于是将长延时额定电流选择为 /N2000A整定值 调整为 =l一2000A,延时时间t=114S随即又 MNS型抽屉式低压开关柜主体