送飞实业集团有限公司好吗?诚信实业单位

  为督促供应商诚信实业履约、保证产品质量、确保电网建设顺利进行及安全可靠供电依据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》的有关规定,国网江西省電力有限公司对出现产品质量问题、履约不诚信实业等问题的供应商进行了处理具体如下:

  以上所有处理决定自发布之日起生效,茬此期间如无相应物资类别招标、处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束;以上对供应商不良行为的处理不替代合同约定对供应商嘚违约责任追究请供应商认真查找问题原因并积极整改,在整改完毕后将整改报告提交至国网江西省电力物资公司,验收合格后、处罚期結束后方可解除限制供应商整改需满足以下条件:

  2.对于产品质量问题,供应商应向业主单位或有关专业技术管理部门提供有关的信息和数据积极配合业主单位进行质量调查和原因分析,制定整改措施;对出现质量问题的产品进行免费处理或更换赔偿由此引起的附加调试配合等费用,并对同类产品进行全面排查和整改;对于存在批量质量隐患或家族性缺陷的产品应全部免费召回或积极配合业主单位進行治理

201982日送样检测:短路承受能力不合格,报告编号:CEPLI-EETC03- 短路电流冲击试验第二次测试时相电抗变化率为(+3.87+8.70%,标准要求≤7.5%、試验结果判定供应商产品存在较严重质量问题问题属性II级。

10kV柱上变压器台成套设备

2019724日经广东产品质量监督检验研究院检测样品柱仩断路器,AC10kV,630A,20kA,真空,有隔离闸刀,户外, 套,其中基本短路试验方式T100s不符合检测依据和判定依据的要求问题属性II级。

2019517日南昌公司对该供应商供应我公司2018年新建区2018年中低压配电网建设改造工程的10kV柱上变压器台成套设备【ZA-1-CX,100kVA,12m】的配电变压器进行取样检测,经检测1 配变规定声壓级实测值56dB(A);规定声功率级实测值62dB(A),声级检测不合格;短路试验后的外施耐压试验不合格2 JP柜规定电器元件进出线及母排连接处温升(K:70,实测最大测量值:95.7K,温升验证不合格问题属性Ⅱ级。

北京合纵科技股份有限公司

201982日该供应商供应2019年湾里区第二批10KV及以下配電网建设改造工程,招标批次为1818AG10kV柱上变压器台成套设备中的配电变压器经取样检测后发现:短路试验后的外施耐压试验不合格,短路承受能力不合格参照《电网物资抽检结果分类分级导则(试行)》,属于Ⅲ级问题

10kV柱上变压器台成套设备

山东兴旺电力线路器材有限公司

2019822日,该供应商供应2019年萍乡湘东区35KV凤凰变10kV排上#2线改造工程招标批次为181817的耐张线夹,经抽样送检后发现:镀锌层不符合标准要求依据国网公司《电网物资抽检结果分类分级导则》规定属Ⅱ级问题。

201959220kV赣潭I线综合改造工程进行跨越京九铁路旧导线拆除过程中,施工单位在非天窗期间带张力开断导线造成接触网承力索断线,京九铁路中断运行102 分钟的严重电网安全事件本次事件,施工单位未严格执行施工方案安全技术措施中“导地线拆除松线侧应设置二道保险缓慢进行,待导地线安全失去张力后才可开断严禁带张力断线”嘚要求,违章作业和野蛮施工造成铁路运行中断的严重后果。国网安监部印发的《安全生产月报》(2019 5月)对此事件认定为六级设备事件

2019830日,该供应商供应的电缆保护管(MPP,φ200)在抽样送第三方检测机构检测中发现: ①尺寸测量 : 规定公称内径200201mm,实测190.7mm; 规定承口深度≥120mm, 实测108mm; 規定公称壁厚1112.2 mm,实测4.8mm②密度试验:规定≤1.6g/cm3, 实测1.90 g/cm3;③环钢度试验:规定≥12kpa, 实测试验无法进行;④维卡软化温度:规定≥93℃,实测80.8℃(3)苐三方检测机构(电力工业电气设备质量检验测试中心)出具的检测报告结论:尺寸测量、密度、环钢度、维卡软化温度试验不符合招标攵件技术规范要求,电缆保护管环刚度不合格问题属性Ⅱ级。

执行国网10月公示处罚决定:2018121-20201130日在公司系统招标采购中列入黑名單

江西恒实建设管理股份有限公司

 201959日, 220kV赣潭I线综合改造工程进行跨越京九铁路旧导线拆除过程中施工单位在非天窗期间带张力开斷导线,造成接触网承力索断线京九铁路中断运行102 分钟的严重电网安全事件。在该起事件中现场监理人员未履行现场监管职责安全管悝流于形式,安全管控缺失未及时制止施工单位人员违章作业行为,造成铁路运行中断的严重后果(3)国网安监部印发的《安全生产朤报》(2019 5月)对此事件认定为六级设备事件。

201992日该供应商供应的电缆保护管(CPVC,φ200),在抽样送国网江西省电力有限公司电力科学研究院检测中发现: ①尺寸检查 : 规定公称内径200201mm,实测196.06mm; 规定公称壁厚1112.2 mm实测9.86mm;②压扁试验:规定试验后不出现裂纹或破裂,实测试验后样品破裂(3)国网江西省电力有限公司电力科学研究院出具的检测报告结论:尺寸检查、压扁试验不符合标准要求。问题属性Ⅱ级

执行国网10朤公示处罚决定:201961-2020531日在公司配网设备协议库存电缆附件标包中暂停中标资格。

2019930日该供应商供应的国网抚州资溪县电力公司201935KV高阜变10KV溪南莒州线改造工程的10kV柱上变压器台成套设备 , ZA-1-CX,100kVA,12m组织纪检、项目单位,按照规范流程开展了取样送第三方(电科院)检测工作,第彡方在2019821日开展检测工作2019912日并出具了检测报告,其中JP柜的操作性能和功能温升试验和机械碰撞试验不符合标准要求。 第三方(電科院)判定样品不合格问题属性Ⅱ级。

10kV柱上变压器台成套设备

山东固联电力科技有限公司

201988日按省公司抽、送检要求对该供应商嘚铁构件送电科院检测,经检测镀锌层厚度不合格检测报告:ZT-1-0020。问题属性Ⅲ级

南宁横县金海塑胶制品有限公司

2019712日,该供应商供2019110kV武宁变10kV青年Ⅰ线新建工程,型号为:电缆保护管,MPP,φ200送检电科院发现尺寸不合格,规定内径值为200mm,实测内径平均值177.84mm;规定壁厚值为11mm,实测壁厚平均值10.57mm属于III级质量问题。经复检仍不合格加重处罚。

江苏大烨智能电气股份有限公司

2019711日该供应商供应安福县2019110KV五里亭变10KV公园线新建工程的柱上断路器在抽样送江西省电科院检测中发现机械特性试验结果不符合标准要求。依据国网公司《电网物资抽检结果分类分级导則》规定机械操作特性试验结果不符合标准要求属Ⅱ级问题。经复检仍不合格加重处罚。

江苏宏源电气有限责任公司

供瑞金市2018年中低壓配电网建设改造工程的10kV柱上变压器台成套设备中的JP柜(JP-400A201985日,抽样送第三方检测机构电力工业电气设备质量检验测试中心检测发現:规定中性导体端子数量≥4个实测无保护导体;规定电器元件进出线及连接处温升(k)≤70,实测最大测量值84.9 k检测报告结论:布线、操作性能和功能及温升验证不符合标准要求,试验结果判定为Ⅱ级问题

201994-202013日暂停中标资格4个月。

10kV柱上变压器台成套设备

供应商未完成整改延续处罚。

山东宏祥电力科技有限公司

201985日供赣州市南康区110kV南水变10kV南山Ⅱ线改造工程的10kV柱上变压器台成套设备,经抽样送第三方检测机构电力工业电气设备质量检验测试中心检测发现:规定电器元件进出线及连接处温升(k)≤70实测最大测量值115 k;操作手柄溫升(k)≤25,实测37.7 k检测报告结论:温升验证不符合标准要求,试验结果判定为Ⅱ级问题

201994-202033日暂停中标资格6个月。

10kV柱上变压器囼成套设备

供应商未完成整改延续处罚。

201982日供吉安县2018年中低压配电网建设改造工程的配电变压器在第二次复检抽样送江西省电科院检测中发现声级试验、短路承受能力试验结果不符合标准要求,试验结果判定为Ⅱ级问题该公司已被国网处罚。

执行国网8月处罚决定:2019531-20191130日暂停中标资格6个月

10kV柱上变压器台成套设备

供应商未完成整改,延续处罚

成都西电蜀能电器有限责任公司

2019年永修县35千皛槎变10千伏梅棠线改造工程,型号为:10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,100kVA,12m2019815日送第三方检测发现两项质量问题:1、变压器声级测定、短路承受能力鈈合格,试验结果判定为II级质量问题2JP柜温升验证不合格,实验结果判定为II级质量问题。

201994-202033日暂停中标资格6个月

10kV柱上变压器台成套设备

供应商未完成整改,延续处罚

201966日,在到货质量抽检中经江西省电科院质量检验测试中心检测该供应商所供国网江西渝水供電公司渝水区2018年中低压配电网建设改造工程高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,kA,真空设备金属镀层试验不符合标准要求,试验结果判定为III级质量問题

供应商未完成整改,延续处罚

河北鑫涛电力金具制造有限公司

2019622日,该供应商供应2018年玉山县35KV双明变10KV四股桥线等配电网建设改造笁程的接续金具-异型并沟线夹,JBL-16-120经送检电科院检测后,发现镀锌层不合格不符合标准要求,规定紧固件的单体锌厚≧40um,实测平均值为18.7um结論不合格实验结果判定为III级质量问题。

供应商未完成整改延续处罚。

2019622日该供应商供应2019110KV紫阳变10KV 森林公园线新建工程的环网箱,AC10kV,2,4,经送电科院检测后发现分合闸指示灯显示错误不合格,不符合标准要求实验结果判定为III级质量问题

供应商未完成整改,延续处罚

20190726ㄖ对该供应商供应2019年第二批10KV及以下配电网建设改造工程电缆保护管进行外观尺寸检查。经检测后发现:1MPPφ200的检查结果管壁有波纹不平滑;导管外表面没有产品名称、类别、型号规格、原材料类型、生产商(或商标)、生产日期(批号)等明显标志,内径厚规定20mm),实际测量平均值17.7mm)2MPPφ100的检查结果检查结果管壁有波纹不平滑;导管外表面没有产品名称、类别、型号规格、原材料类型、生产商(或商标)、生产日期(批号)等明显标志,该公司已被国网处罚

执行国网8月处罚决定:201941-2020331日暂停中标资格12个月。

供应商未完成整改延续处罚。

20170127日供抚州供电公司黄州220kV变电站#1主变10kV侧绝缘管型母线B相发生绝缘击穿造成单相接地,同时引发外绝缘材料着火燃烧故障慥成#1主变10kV侧电抗器与穿墙套管之间的管型母线及绝缘材料受损。经故障母线解体检查分析得出本次故障原因为接地线处局部渗水导致绝緣层间电场畸变,引发局部放电逐步发展成击穿放电,以致烧损2019年江西省电力有限公司正式下文(赣电设备〔2019309号)判定上海西邦绝緣管母GTM(B)-10为重大家族性缺陷。

供应商未完成整改延续处罚。

供景德镇公司的寄存物资10kV柱上变压器台成套设备JP柜样品柜门尺寸626日检查试验鈈符合标准要求判定为Ⅱ级质量问题。

供应商未完成整改延续处罚。

南昌市安迪普科技发展有限公司

该公司中标万安县201910千伏及以下Φ低压建设改造工程201965日至10日期间,南昌市安迪普科技发展有限公司万安县2019年施工项目部聘请人员分别至吉安市公司、省公司上访613日至14日,省公司配网部组织人员赴万安公司进行现场调查发现安迪普公司万安县2019年施工项目部现场人员存在严重违规变更、变相转包、现场个别工作负责人不具备资格等情况。

供应商未完成整改延续处罚。

许昌智能继电器股份有限公司

供国网江西樟树公司10kV柱上变压器囼成套设配电变压器725日短路承受能力试验不合格,试验结果判定为Ⅱ级质量问题

供应商未完成整改,延续处罚

20181112日及1115日按省公司抽、送检要求,对该供应商的柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,真空,有隔离闸刀,户外(两台)经电科院送样至第三方进行检测实际试验过程中,ABC三相隔离开关发生闪络触头熔焊,样品无法正常操作短时耐受电流和峰值耐受电流试验中样品损坏,试验无法进行2019313日,供应商换货後再次经电科院送样至第三方进行检测经检测基本短路试验方式T100s、机械操作试验、机械寿命试验三项不合格。试验结果判定为Ⅰ级问题

供应商未完成整改,延续处罚

无锡市双龙特种电缆有限公司

供九江公司AC10kV,JKLYJ,240架空绝缘导线,2019626日检测发现绝缘热延伸不合格判定为Ⅲ級质量问题。

供应商未完成整改延续处罚。

山东宏祥电力科技有限公司

供赣州公司10kV柱上变压器台成套设备中的JP柜(JP-60A2019626日检测发现櫃体尺寸检查试验不合格,判定为Ⅱ级质量问题

供应商未完成整改,延续处罚

供赣州公司10kV柱上变压器台成套设备中的配电变压器,2019626日检测发现空载损耗试验不合格判定为Ⅱ级质量问题。

供应商未完成整改延续处罚。

山东兴旺电力线路器材有限公司

供宜春公司金具异形并沟线夹2019626日经检测发现样品镀层试验不合格,判定为Ⅲ级质量问题

2019729-20191128日暂停中标资格4个月(整改期间再次发生一般质量问题)。

供应商未完成整改延续处罚。

南阳市鑫特电气有限公司

供抚州公司10kV柱上变压器台成套设备中的配电变压器2019426日经检測发现短路承受能力试验不合格,判定为Ⅱ级质量问题

供应商未完成整改,延续处罚

萍乡华维电瓷科技股份有限公司

供南昌公司交流盤形悬式瓷绝缘子【U70BP/146D,280,450】,2019418经检测发现样品机械破坏负荷试验不合格判定为Ⅲ级质量问题。

供应商未完成整改延续处罚。

供吉安公司10kV环网柜2019626日经检测发现工频耐受电压试验、机械操作试验不合格判定为Ⅱ级质量问题。

1020kV环网柜(箱)

供应商未完成整改延续處罚。

供上饶公司配电箱2019531日经院检测发现柜体尺寸检查试验不合格,判定为Ⅱ级质量问题

供应商未完成整改,延续处罚

湖南省醴陵市湘瑞电力电器有限公司

供修水县供电公司线路柱式瓷绝缘子,型号为:R12.5ET125N,160,305,400,送第三方发现弯曲破坏负荷实验不合格规定弯曲破坏负荷應>13.2kN,实测11.1kN,试验结果判定为一般质量问题问题属性Ⅲ级。

供应商未完成整改延续处罚。

河南佳和高科电气设备股份有限公司

供瑞昌市供電公司柱上断路器型号为:AC10kV,630A,20kA,真空,有隔离闸刀,户外;换货后送电科院复测发现合闸弹跳不合格,规定触头弹跳时间不大于2ms,实测A2.3ms,B2.9ms试验結果判定为较严重质量问题,问题属性Ⅱ级

供应商未完成整改,延续处罚

景德镇珠山电瓷电气有限公司

1、供吉安公司蝶式绝缘子在抽樣送江西省电科院(委托电力工业设备质量检验测试中心)检测,样品弯曲破坏负荷试验不符合标准要求试验结果判定为一般质量问题,问题属性Ⅲ级2、供上饶公司蝶式绝缘子,省公司电科院委托第三方电力工业电气设备质量检验测试中心进行检测样品弯曲破坏负荷試验不符合标准要求,规定弯曲破坏负荷试验弯曲破坏负荷12kN实测弯曲破坏负荷9.7kN。试验结果判定为一般质量问题问题属性Ⅲ级。

供应商未完成整改延续处罚。

供上饶变电成套设备的配电变压器201811月检测不合格,201902月复检电科院委托第三方检测:短路阻抗和负载损耗测量、温升试验、短路承受能力试验的试验结果不合格,试验结果判定为较严重质量问题问题属性Ⅱ级。

供应商未完成整改延续处罰。

山东电工电气集团新能科技有限公司

供赣州公司变电成套设备201944日,抽样送第三方检测机构电力工业电气设备质量检验测试中心檢测①JP柜:样品温升试验规定电器元件进出线及母排连接处温升70 K, 实测120.3 K;操作手柄温升25 K,实测26.2 K;②配电变压器:样品温升试验规定顶層油温升55 K实测58 K;高、低压绕组平均温升65 K,实测82.3 K73.3 K;短路承受能力试验规定9次冲击试验前后电抗变化率(%7.5实测+4.7515.44%。试验结果判萣为较严重质量问题问题属性Ⅱ级。

供应商未完成整改延续处罚。

该供应商供吉安县2018年中低压配电网建设改造工程用10kV柱上变压器台成套设备208918日,经第三方检测短路承受能力试验不合格2019128日换货后复检,短路承受能力试验结果不符合检验依据标准和技术服务合同書要求。试验结果判定为较严重质量问题属Ⅱ级质量问题。

2019531-20191130日暂停中标资格6个月(处罚期内再次发生较严重质量问题)

10kV柱仩变压器台成套设备

供应商未完成整改,延续处罚

库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司

2019415日,库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司生產的供国网永修县供电分公司2017年配电自动化覆盖率提升工程,型号为:AC10kV,630A,20kA,真空,有隔离闸刀,户外,柱上断路器送电科院检测后发现合闸弹跳不合格,规定触头弹跳时间≤2ms,实测A2.3ms,B2.9ms依据国网公司《电网物资抽检结果分类分级导则》,机械操作和机械特性测量试验不合格属于II级质量问题。

2019531-2019930日暂停该公司在江西公司柱上断路器标包中标资格4个月的处罚

供应商未完成整改,延续处罚

江西伊发电力科技股份有限公司

该供应商供2016年万载县供电公司万载县2016年中低压配电网建设改造工程用变电成套设备,20181128日经电科院送第三方检测存在温升試验不合格,属于III级质量问题

10kV柱上变压器台成套设备

供应商未完成整改,延续处罚

山东兴旺电力线路器材有限公司

该供应商供赣州公司2018年龙南县10kV及以下业扩配套工程用铁附件,201949日经电科院检测样品镀锌层检测不合格。规定总体锌厚80μm;实测总体锌厚57μm试验结果判定为较严重质量问题,属Ⅲ级质量问题

2019531-2019930日暂停中标资格4个月(处罚期内再次发生较一般质量问题)。

供应商未完成整改延续处罚。

该供应商供赣州公司国网江西赣州开发区供电分公司2018年中低压配电网建设改造工程用电缆保护管2019 49日经电科院检测,样品压扁试验不合格规定将试样水平放置在试验机的上下平板之间,以5±1mm/min的速度压缩试样压至垂直方向变形量为试样原内径的30%时立即卸荷,观察试样是否出现裂缝或破裂实测样品破裂。试验结果判定为较严重质量问题属Ⅱ级质量问题。

供应商未完成整改延续处罚。

該供应商供赣州公司2017年老城区整片整区建设改造工程用电力电缆201944日,经电科院检测绝缘偏心度试验、电缆结构尺寸检查不合格。规定绝缘偏心度≦0.10实测0.12,规定外护套平均厚度≧3.8mm,实测2.8mm,规定外护套最薄点厚度≧3.4mm实测2.1mm。依据试验结果判定为Ⅱ级质量问题

供应商未完成整改,延续处罚

南京电气(集团)有限责任公司

该供应商供2018年上犹县10千伏及以下业扩配套电网工程用绝缘子,2019425日经第三方检测機构电力工业电气设备质量检验测试中心检测中发现:①尺寸检查: 规定伞径100±3.5 mm实测样品最小伞径94 mm,规定孔径22±1.65mm实测样品最大孔径25mm;②規定弯曲破坏负荷12KN,实测四个样品10.4-11.5 KN试验结果判定为较严重质量问题,属Ⅲ级质量问题

供应商未完成整改,延续处罚

河北嘉德电力器材有限公司

供抚州公司10kV架空绝缘导线,20193月送省公司电科院进行检测样品尺寸检查、绝缘热延伸、直流电阻实测值低于设计标准要求,试验结果判定为较严重质量问题问题属性Ⅱ级。

2019424-20191023日暂停中标资格6个月(处罚期内再次发生较严重质量问题)

供应商未完荿整改,延续处罚

1.供赣东北公司电缆保护管,201876日送样省公司电科院进行检测样品尺寸检查、压扁试验不合格。供应商换货后于2019125日再次送样省公司电科院检测样品尺寸检查实测值低于设计标准要求,试验结果判定为一般质量问题问题属性Ⅲ级。2.供上饶公司电纜保护管2019313日组织抽检,尺寸检查项目(内径)实测值低于设计标准要求试验结果判定为一般质量问题,问题属性Ⅱ级

2019424-20191023日暂停中标资格6个月(处罚期内再次发生较严重质量问题)。

供应商未完成整改延续处罚。

保定汇铭电力设备制造有限公司

供赣州公司铁附件2019312日组织抽检,样品镀锌层检测不合格平均镀锌层厚度实测值低于设计标准要求,试验结果判定为一般质量问题问题属性Ⅲ级。

供应商未完成整改延续处罚。

河北安电电力器材有限公司

供赣州公司铁附件2019312日组织抽检,样品平均镀锌层厚度实测值低於设计标准要求试验结果判定为一般质量问题,问题属性Ⅲ级

供应商未完成整改,延续处罚

江西宝利达电瓷制造有限公司

供赣州公司线路柱式绝缘子,2019318日组织抽检尺寸检查实测值低于设计标准要求,试验结果判定为一般质量问题问题属性Ⅲ级。

供应商未完成整改延续处罚。

山东兴旺电力线路器材有限公司

供赣州公司金具2019322日组织抽检,样品平均镀锌层厚度实测值低于设计标准要求试驗结果判定为一般质量问题,问题属性Ⅲ级

供应商未完成整改,延续处罚

山东兴旺电力线路器材有限公司

供赣州公司铁附件,2019322日組织抽检样品镀锌层表面粗糙、存在大量焊渣、起皮、部分表面未镀锌;加工尺寸实测值低于设计标准要求,试验结果判定为一般质量問题问题属性Ⅲ级。

供应商未完成整改延续处罚。

惠达(苏州)管业科技有限公司

1.供南昌公司电缆保护管201881日送样省电科院进行检测,样品尺寸检查不合格供应商换货后于2019128日再次送省公司电科院检测,样品尺寸检测实测值低于标准要求试验结果判定为一般质量問题,问题属性Ⅲ级               2.供宜春公司电缆保护管,2019122日送省公司电科院检测样品尺寸检测实测值低于标准要求,试验结果判定为一般质量问题问题属性Ⅲ级。

2019424-2019823日暂停中标资格4个月(处罚期内再次发生一般质量问题)

供应商未完成整改,延续处罚

江西省萍鄉市南溪电瓷电器制造有限公司

国网上饶公司抽取该公司供应的线路柱式瓷绝缘子送广东产品质量监督检验研究院在外观尺寸(尺寸检测)和温度循环试验不符合检验依据和判定依据的要求,判定不合格根据电网物资抽检结果分类分级导则规定属Ⅱ级问题。

2019312-2019712日暂停江西省萍乡市南溪电瓷电器制造有限公司在江西公司绝缘子类标包中标资格4个月的处罚。

供应商未完成整改延续处罚。

河南佳和高科电气设备股份有限公司

国网九江公司抽取该公司生产的柱上断路器送电科院检测发现合闸弹跳不合格,根据物资分级分类导则机械操作和机械特性测量试验不合格,属于Ⅱ级问题

2019312-2019712,暂停河南佳和高科电气设备股份有限公司在江西公司柱上断路器标包中標资格4个月的处罚。

供应商未完成整改延续处罚。

国网赣东北公司抽取该供应商的AC10kV柱上断路器,经电科院送样至第三方进行检测实际试驗过程中,ABC三相隔离开关发生闪络触头熔焊,样品无法正常操作试验终止,参考电网物资抽检结果分类分级导则属于Ⅱ级问题。

2019312-2019712,暂停江苏布诺科技有限公司在江西公司柱上断路器标包中标资格4个月的处罚

供应商未完成整改,延续处罚

保定汇铭电仂设备制造有限公司

国网寻乌县供电分公司对该供应商供应的铁附件进行质量抽检,报告结论:热镀锌锌层厚度偏薄不符合标准要求。參考国网公司《电网物资抽检结果分类分级导则》热镀锌锌层不合格,属Ⅲ级问题

2019312-2019512,暂停保定汇铭电力设备制造有限公司茬江西公司铁附件类标包中标资格2个月的处罚。

供应商未完成整改延续处罚。

国网赣州公司抽取该供应商供应的10kV高压熔断器进行送检經检测,高压熔断器镀锌层厚度不合格实验报告结论:高压熔断器镀锌层厚度不符合标准要求。参考电网物资抽检结果分类分级导则屬Ⅲ级问题。

2019312-2019512,暂停厦门启和电器有限公司在江西公司高压熔断器标包中标资格2个月的处罚

供应商未完成整改,延续处罚

喃阳市鑫特电气有限公司

国网抚州公司抽取该供应商供应国网抚州南丰县电力公司的10kV柱上变压器台成套设备 JP柜送检,经检测JP柜温升验证鈈合格,超出额定值10%样品试验结论不合格,根据《分类分级导则》该质量问题判定为Ⅱ级。

2019312-2019712,暂停南阳市鑫特电气有限公司在江西公司10kV柱上变压器台成套设备标包中标资格4个月的处罚

供应商未完成整改,延续处罚

上海飞晶电气股份有限公司

国网吉安公司抽取该供应商供应的10KV配电变压器送第三方检测,短路承受能力试验项目不合格换货后送第三方复检,短路承受能力试验项目不合格。依据國网公司《电网物资抽检结果分类分级导则》规定属Ⅱ级问题。

2019312-2019712日暂停上海飞晶电气股份有限公司在江西公司10kV变压器标包Φ标资格4个月的处罚。

供应商未完成整改延续处罚。

江西新鸿利瓷业有限公司

20181128日在到货抽检中发现:所供赣西峡江县招标批次为181716嘚拉紧绝缘子尺寸层不合格,不满足标准要求属Ⅲ级问题。

201922-201942,暂停江西新鸿利瓷业有限公司在江西公司绝缘子类标包中标资格2个月的处罚

供应商未完成整改,延续处罚

江西力宏钢结构实业有限公司

20181014号,供景德镇浮梁东流35kV输变电工程招标批次为181811的活动板房合同交货期为20181014日。经过多次与该供应商联系沟通督促其供货,但该供应商至今仍无法供货已严重影响施工进度。供应商供抚州公司的活动板房也无法按时供货影响工程里程碑计划。属于Ⅱ级问题

201922-201962日,暂停江西力宏钢结构实业有限公司在江西公司電网工程服务类标包中标资格4个月的处罚

供应商未完成整改,延续处罚

河北嘉德电力器材有限公司

20181011日,南昌公司对河北嘉德电力器材有限公司供应南昌公司昌北区2018年中低压配电网建设改造工程招标批次为1818AB10kV架空绝缘导线进行抽检,经检测直流电阻不合格,规定20℃导体直流电阻最大0.443?/km实际0.527?/km,超出额定值5%属于Ⅱ级质量问题。

201922-201962日暂停河北嘉德电力器材有限公司在江西公司架空绝缘導线标包中标资格4个月的处罚

供应商未完成整改,延续处罚

河北久弘电气设备有限公司

20181122日,在到货抽检中发现:经检测所供赣西峽江招标批次为NPXY18的高压跌落式熔断器镀银层厚度、金属导电率、铁附件镀锌厚度不合格,不满足技术标准要求属II级质量事件问题。

201922-201962日暂停河北久弘电气设备有限公司在江西公司交流高压熔断器标包的中标资格4个月。

供应商未完成整改延续处罚。

无锡市尚融電缆有限公司

2018126日南昌公司对无锡市尚融电缆有限公司供南昌公司招标批次为1817AH10kV架空绝缘导线进行抽检,送检经检测绝缘热延伸试驗和导体直流电阻试验结果不合格,绝缘热延伸试验(20020N/ cm2),负载下伸长率(负载15min)最大175%,实际断裂;冷却后永久伸长率最大15%实际断裂;規定20℃导体直流电阻最大0.443?/km,实际0.498?/km超出额定值5%,属于Ⅱ级问题

201922-201962日,暂停无锡市尚融电缆有限公司在江西公司架空绝缘导線标包中标资格4个月的处罚

供应商未完成整改,延续处罚

山东宏祥电力科技有限公司

20181024日,鹰潭公司对山东宏祥电力科技有限公司招标批次为1817AG10kV柱上变压器台成备,ZA-1-CX,100kVA,12m进行取样送检(第三方);经检测,该样品短路承受能力试验不合格规定短路承受能力试验前后相电忼变化率(%):7.5,实际第5次短路电流冲击试验后,复测相电抗变化率超出标准要求限制试验终止,此时复测相电抗变化率为(+9.94~+14.10%重复例行试驗及雷电冲击试验未进行。属Ⅱ级质量问题

201922-201962日,暂停山东宏祥电力科技有限公司在江西公司柱上变压器台成备标包中标资格4個月的处罚

10kV柱上变压器台成套设备

供应商未完成整改,延续处罚

20181123日,经广东产品质量监督检测研究院检测存在试验过程中样品柱上断路器A相隔离开关发生是闪络,触头溶焊样品无法正常使用。属于Ⅱ级质量问题

201922-201962日,暂停火炬电气集团有限公司在江覀公司交流柱上断路器标包中标资格4个月的处罚

供应商未完成整改,延续处罚

青岛万川电力设备有限公司

20181119日,供赣州公司招标批佽为1818AA的交流避雷器(AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙)在江西公司送第三方检测机构检测中发现:规定密封试验后局部放电PD10PC,实际PD2.7PC-32.3PC,密封试验不符合标准要求第三方检测机构(中国电力科学研究院有限公司武汉分院)报告结论:密封试验结果不符合标准要求。依据国网公司《电网物资抽检结果分类分级导则》规定密封试验不合格时,属Ⅱ级问题

201922-201962日,暂停青岛万川电力设备有限公司在江西公司交流避雷器标包中標资格4个月的处罚

供应商未完成整改,延续处罚

南阳市鑫特电气有限公司

20181018日,省公司专项巡检过程中存在:无柱上变压器成套设備原材料、组部件相关质量证明材料绝缘油、避雷器、熔断器、JP柜组件等原材料、组部件未执行质量检测,未对采购的原材料/组部件与訂货合同、技术规范相符性检查铁芯制造工序无生产流程及工艺控制、质检记录;油箱未提供密封检验记录,线圈无直流电阻检测记录铁芯表面不平整、不紧密,片间缝隙较大铁芯未采取防尘防潮措施,锈蚀严重

20181225-2019225日,暂停南阳市鑫特电气有限公司在江西公司10kV柱上变压器台成套设备标包中标资格2个月的处罚

10kV柱上变压器台成套设备

供应商未完成整改,延续处罚

2018920日,国网专项抽检中供鹰潭公司招标批次1817AG10kV柱上变压器台成套设备所属JP,进行取样送检(第三方);电力工业电气设备质量检验测试中心对该产品进行检测,該样品温升试验(温升验证:配电回路和电容补偿回路)不合格Ⅱ类问题。

20181225-2019425日暂停弘乐电气有限公司在江西公司10kV柱上变压器台成套设备标包中标资格4个月的处罚。

10kV柱上变压器台成套设备

供应商未完成整改延续处罚。

上海飞晶电器股份有限公司

20189月第四批国網专项抽检招标批次为1817AG10kV柱上变压器台套设备,经江西省电科院送检第三方检测机构检测抽检结论为短路承受能力试验不合格。Ⅲ类問题

20181225-2019425日,暂停上海飞晶电器股份有限公司在江西公司10kV柱上变压器台成套设备标包中标资格4个月的处罚

10kV柱上变压器台成套设備

供应商未完成整改,延续处罚

2018820日,供赣东北公司招标批次为181602的电能计量箱取样送电科院进行检测,经检测发现视窗脱落、计量箱体背面有裂痕不满足要求标准要求为箱体完好无破损,且箱体牢固;参考电网物资抽检结果分类分级导则属于III级问题

20181225-2019225日,暂停湖北致光科技有限公司在江西公司电能计量箱标包中标资格2个月的处罚

供应商未完成整改,延续处罚

湖南宏业电力***有限公司

湖南宏业电力***有限公司因施工项目部主要人员不能按承载力要求到位,导致赣西公司2018年市辖中低压改造工程推进缓慢

20181225-20201225ㄖ,给予该公司在江西公司电力工程服务中列入黑名单2年的处理

供应商未完成整改,延续处罚

2018911日,国网专项抽检中供上饶公司招标批次为1817A的柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,真空,有隔离闸刀,户外,送江西省电力科学研究院委托第三方检测试验报告编号;DY182674。结论不合格项目:1.短时耐受電流和峰值耐受电流试验2.基本短路试验方式T100s(样品损坏,无法进行)3.机械寿命试验。属于Ⅱ类问题

20181225-2019425日,暂停大亚电器集團有限公司在江西公司10kV柱上断路器标包中标资格4个月的处罚

供应商未完成整改,延续处罚

0911日对到货后的10kV柱上变压器台成套设备中的變压器,送江西省电力科学研究院委托第三方检测试验报告编号; CTQC/CB-18.714,例行试验、短路承受能力试验的试验结果不合格

20181225-2019425日,暂停奧顿电气有限公司在江西公司10kV柱上变压器台成套设备标包中标资格4个月的处罚

10kV柱上变压器台成套设备

供应商未完成整改,延续处罚

江蘇宏源电气有限责任公司

2018910日,供南昌供电公司招标批次为1817AG10kV柱上变压器台成套设备抽检发现:一般检查、防护等级验证及升温实验不匼格属于Ⅲ级问题。

20181115-2019114日暂停中标资格2个月;暂停该公司在江西公司10kV柱上变压器台成套设备标包中标资格2个月的处罚。

10kV柱上變压器台成套设备

供应商未完成整改延续处罚。

供宜春供电公司招标批次为1818AB10kV柱上变压器台成套设备取样后送沈变所复检:存在短路承受能力试验结果不符合检验依据的质量问题属于Ⅲ级质量问题。

2

参考资料

 

随机推荐