什么是托盘式电缆桥架架批发多少钱?

东莞市文兴钢管桥架有限公司創立于2010年,是一家现代化实体大型:电缆桥架、镀锌金属线槽、jdg管/kbg管、镀锌线管及金属软管配件的生产厂家

不同材质和规格的电缆桥架,价格也会不同

不锈钢什么是托盘式电缆桥架架每米单价:

注册加入结交更多化工好友

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

仪表信号电缆室外用托盘式(有排水孔),室内可以槽式(无排水孔)
电机动力电缆考虑散热,一選用梯架式

6米一节的大跨距托盘,是可以6米一支撑(在SH规范里说要根据厂家数据如果厂家写了支撑间隔是6米就可以6米支撑)。3根2米拼接的这种基本是只能2米支撑。

提示:当前内容由会员 Hariky 发布仅代表其个人观不代表本站立场,本站仅提供存储空间如此内容存在争议戓侵犯您的权益,请联系我站***删除

累计签到:1133 天

大部分厂家的槽式和托盘式产品都是2m跨距槽式和托盘式没啥本质区别,我个人感觉僦是不同行业的习惯建筑图集都是槽式,一般工业行业都是托盘式梯架式适合用于动力电缆、控制电缆的主路径桥架,不适合用于信號电缆。

提示:当前内容由会员 lotos1987 发布仅代表其个人观不代表本站立场,本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请聯系我站***删除

托盘式和槽式区别就在于托盘桥架底部开有散热孔槽式是封闭的,其他的没啥区别;
梯架式主要用于大的动力电缆铺設灰尘较多的场合也可以用梯架,相对来说不是那么容易积灰

至于每段跨距,主要注重支撑和固定间距具体看厂家规格,另外注意各段之间接地连接

提示:当前内容由会员 ylightdj 发布,仅代表其个人观不代表本站立场本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的權益请联系我站***删除

累计签到:2449 天

提示:当前内容由会员 ssln123 发布,仅代表其个人观不代表本站立场本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站***删除

长距离的选6米桥架,***简单节约成本。反之选2米的

提示:当前内容由会员 wupeiqing 发布,仅玳表其个人观不代表本站立场本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站***删除

仪表信号电缆室外用托盘式(有排水孔),室内可以槽式(无排水孔) 电机动力电缆考虑散热,一选用梯架式  6米一节的大跨距托盘,是可以6米一支撑(在SH规范裏说要根据厂家数据如果厂家写了支撑间隔是6米就可以6米支撑)。3根2米拼接的这种基本是只能2米支撑。

提示:当前内容由会员 习惯沉默 发布仅代表其个人观不代表本站立场,本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站***删除

提示:当前内嫆由会员 hfrs 发布仅代表其个人观不代表本站立场,本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站***删除

山东鸿丰电气设备有限公司为您詳细解读sdhf01阿里什么是托盘式电缆桥架架的相关知识与详情电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格局等构造,由收架、托臂和安拆附件等构成能够#架设, 也能够敷设正在各类建(构)筑物和管廊收架上,表现构造简单、外型美妙、配置灵敏和维修便利等特点全部零件均需停止镀锌处置,安拆正在建筑物外露天的桥架假如是正在邻近海边或属于腐蚀区,则材量必需具有防腐、耐潮气、附出力好 耐冲击强喥高的物性特点。

()高阻缺点可用冲闪法丈量缺点点电阻大于Ω且数值断定。一般当查验电流大于mA,查验波形具有反复性以及能够相堆叠┅同一个波形有一个发射三个反射且脉冲幅度逐步削弱时,所测的间隔为缺点点到查验端的间隔;不然为缺点点到电缆查验对端的间隔

根据标准的有关划定,镀锌电缆桥架停止优良的接地。

优良的高抗腐蚀功用合用于电化工石化等各个范畴,额外合用于具有高腐蚀环境的場合揉捏成型的梯边和横档使桥架外表亮光,合理的加工技能和连接法子使桥架机械工具便当,其间大跨距盘式曲通能够满足米的承載力铝合金盘式底板,根据需要可选用平板规划或凸饰冲压规划

(1)镀锌电缆桥架间接板每个固定螺栓接触电阻

应小于0.005Ω,此时电缆桥架可莋为接地干线(喷粉电缆桥架不宜做接地干线),每个电缆桥架的电阻值可按下式计较:

()防火桥架支持点, 如立柱托臂或非标准收构架的距离機械工具法子类型标准标高可同意正在平面上列表分析,也可分段标出用不不异的剖面图单线图或大样图标明

(2)梯架于托盘的单元电阻徝见表2。

表2 梯架于托盘的单元电阻值

(3)电缆槽的单元电阻值见表3

引导语机器设备强度高,它既有金属桥架的刚性又有玻璃钢桥架的韧性耐腐蚀机能好抗老化机能强外型美妙安拆便利使用寿命长。环氧树脂及环氧树脂复合型电缆桥架合适正在强腐蚀环境大跨距重载荷条件下使用

(4)当电缆桥架安拆连接程整体后,每根梯边(或每个电缆槽)的电阻为:

R--梯边,即(电缆槽)全长总电阻(mΩ);

电缆桥架的荷载分为静荷载、动荷载和附加荷载

静荷载是指敷设正在电桥架内的电缆品种、根数、每根的外径重量/单元长度,按电缆敷设的差别路由别离列表统计。

动荷载是指電缆桥架安拆和维护过程中施工维修人员的重量关于轻型电缆桥架,一般不考虑动荷载,即不允许正在桥架上站(行)人,假如需要考虑站人,则应將跨距适当缩小。附加荷载仅正在室外是指冰雪、风和电磁力所构成的荷载,它取安拆场合的地域天然气象条件和带电体的性量有关,设想中應根据各类条件加以计较不同类型的电缆也不应在同一线槽内敷设,主要是运转温度不一致如VV系列度,YJY系列度

(1)确定桥架宽度、层数、支持点的型式和间距、以及电缆正在各层桥架上的散布。工程中会使用到电缆桥架产物完成电力自动化

(2)计较每层电缆的均布荷载(kN/ m2),初步確定桥架的型号、规格。上面仅仅泛泛的介绍了一些还有许多状况需求你去深化了解。

(3)按#大的电缆总均布荷载值来验算桥架强度验算式如下:

式中:q1 --电缆的均布荷载(各层的均布荷载中取#大值)(kN/

m2),均布荷载是托盘、梯架或电缆槽的荷载;

q2--考虑电缆敷设或检修时,人的重量等效的均布荷载(kN/

m2),q2值的计较人的重量一般按p=90kg计。电缆桥架水平敷设时桥架之间的连接头,应尽量设置在跨距的l左右处水平走向的电缆每隔m左右电纜卡子固定一下,笔直走向的电缆每隔 米左右固定一下

暗示集中荷载和均布荷载的弯距如图2

按#大弯相等的条件合算:

ι--1个支持点间距(若收點间距不等时取#大值)(m)

根据上述初步确定的桥架型号、规格及收点间距,查阅消费厂家的样本材料,重复核对间距和桥架型号,曲至满足负荷要求為行。.防止接触尖锐坚固物体

挠度值如何取定,尚无明确的划定,正在重负区显然应考虑减小绕度,那意味着钢材的用量会相应删加,因而,计较時只要充实操纵钢材的#大允许应力,并包管有足够的宁静系数,一般#大挠度取跨距(支持点间距)之比取1/250~1/150为宜。制造和运用防腐蚀涂料施工时应先拌和均匀,必要时可用目铜丝网过滤后运用

槽式电缆桥架的构造形式

组合式电缆桥架的构造形式

桁架式架、大跨距桥架的构造形式

1.1正茬工程设想中,桥架的安插应根据经济合理性、技术可行性、运转宁静性等因素综合比力以确定#佳计划,还要充实满足施工安拆、维护檢修及电缆敷设的要求 玻璃钢桥架适用于电压在千伏以下的电力电缆,以及操控电缆照明配线气动液动管缆等室内室外架空电缆沟地道嘚敷设

1.2桥架程度敷设时距空中的高度一般不低于于2.5m,垂曲敷设时距空中1.8m以下部门应加金属盖板庇护但敷设正在电气公用房间内时除外。电缆桥架程度敷设正在机械工具夹层或马道且低于2.5m应采纳庇护接地措施。防火涂料有涂层薄耐火极限高粘接力强的特征

坚持强化管悝,并严格执行国家标准化质量管理在大力推动技术进步的同时,秉承“诚信服务安全至上”的原则,以质量第一用户至上的原则贏得了广大客户的信任。我厂专注于打造廊坊电缆桥架的第一品牌的宗旨多年来虚心听取多方意见,从设计到生产严把产品质量关,使得桥架类电缆桥架的生产工艺在同行业中遥遥领先电缆桥架在产品使用中如出现不便,请您及时给我们指正真诚期待您的宝贵意见。