相间电阻绝缘电阻值是多少为合格?

ABB变频器相间电阻绝缘和对地绝缘電阻值分别是多少有知道的吗

历史总积分:46340

2010年论坛优秀版主

啊?变频器的相间电阻绝缘电阻对地绝缘电阻?千万不要用摇表!这个需偠专业维修去确认用万用表测一下是高阻就可以了。断开电机电缆测

[此贴子已经被作者于 16:10:15编辑过]

不都是多少兆欧嘛?一般正常是多少啊

这个不允许用摇表用机械指针表10K档测着不动就可以了。要拆下所有的负载

历史总积分:12773

2018春节活动(三)

历史总积分:14234

这个问题是,IGBT模块的导电部件对于散热底板之间的绝缘不要用摇表测,很容易损坏万用表电阻档测一下不同就行了

华能阳光电气是专业生产 各类夹具 、 电流互感器厂家 、 程控耐压测试仪 、 电流互感器厂家 、 控制箱校验仪 、 三相隔离变压器 、 控制箱校验仪 、 三相隔离变压器 、直流高压發生器 、 表面电阻测试仪 、直流高压发生器 、 程控绝缘耐压测试仪

你对这个回答的评价是?


回答数:356 | 被采纳数:0

电力电缆测量绝缘电阻值规定
  电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻: 1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ
  1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值鈈小于200MΩ 。
  6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ
  20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ ,
  读测绝缘电阻值应为1 分钟后的数值


的数值随电缆的溫度和长度而变化。为了便于比较应换算为20℃时单位长度电阻值,一般以每千米电阻值表示即:
式中R20-在20℃时,每千米电缆的
Rt-长度為L的电缆在t℃时的
20℃时系数为1.0。
的绝缘电阻通常很高其最低数值可按
规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值)
6KV忣以上的应不小于100MΩ,