说明编号为75的设备有故障系统檢测不到这个设备就会报故障。
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有別人想知道的***
a、请检查面板上的远音指示灯是否被点亮;
b、主机上是否有该警铃或声光报警器的故障信息;
c、警铃或声光报警器現场是否有24V电源;
d、警铃的控制模块类型是否被设置为远音或声光报警器;
e、在联动设置中是否有警铃/声光报警器的输出。
2.报火警后为何沒有什么任何设备请求动作可能原因有:
a、请检查面板上一般联动指示灯是否被点亮;
b、联动设置中是否有联动设置数据,或联动数据Φ“注册”项没能选中
3.报火警后,为何主机上的多线联动模块没有任何联动请求或动作
主机上多线联动模块一般都是控制比较重要的消防设备,为防止误动作一股都有多重保护措施自动联动除受“一般联动”开关的控制外,还受主机上“禁止/允 许”锁控开关和“手动/洎动”锁控开关的控制在“禁止”状态下,任何操作都不能启动多线模块;只有在“允许”且“自动”状态才响应主机的动作请求不論 是“手动”或“自动”状态下,均可手动启停多线模块
4.报火警后,有设备请求动作但为何现场设备没有动作?
设备的反馈信号需要有控制监视类模块返回可能原因有:
a、现场设备状态没有选择自动状态,不能受模块控制而没能启动
b、设备已经启动,但设備反馈信号线脱落