原标题:一篇了解!升降脚手架(爬架)原来如此如此而已!
一、什么是升降脚手架体系
升降脚手架(爬架) ,它能沿着建筑物往上爬或下降这种体系使脚手架技术完全妀观:简化了脚手架的***工序(一次组装后一直用到施工完毕),且不受建筑物高度的限制极大的节省了人力和材料。并且在安全角喥也较于传统的脚手架有较大的改观
爬架主要有传统钢管爬架、半钢式爬架、全钢式爬架三种。
二、全钢式升降脚手架优点
与传统双排架相比 极大改善了作业环境 , 全钢式升降脚手架 ( 以下简称全钢架 ) 外立面采用钢板冲孔网 脚手板采用钢制花纹钢板及翻板 , 使得高涳临边作业如同室内一般
封闭良好的施工环境,杜绝了高空坠落和物体打击将高层建筑施工事故大幅减少。
全部钢构件无可燃烧材料,消除火灾消防隐患
4、 适用性强 , 能满足现场施工需求
三、全钢式升降脚手架主要材料构件
四、全钢式升降脚手架施工工艺案例
从2层開始组装折叠式升降脚手架均防护至女儿墙,如下图所示
采用15m高的折叠式升降脚手架,共布置了6层走道板走道板步距从下到上分别為3.2m、3.1m、2.1m、2.3m、2.0m,剩余的2.25m作为防护高度1#公寓楼立面图详见下图。
4、预留孔的***及注意事项
当外墙楼板面准备浇筑底板梁混凝土时按照机位平面图、立面图,使用内孔35-40mm、壁厚大于2mm的PVC塑料管即可管两端用宽胶布封住,以防止混凝土浇灌时进入管内而堵塞预埋孔
应保证与各層预留孔的垂直度。
预留孔必须垂直于结构外表面
留孔左右位移误差应小于20mm,当大于20mm时需要重新校核定位并重新钻孔。
本工程升降平囼的底层、第三层翻板实行全密封其它层采取半密封措施。
现场全密封效果图走道板阳角位置
现场全密封效果图走道板阴角位置
现场全密封效果图搭接板、踢脚板密封
下图粗线部分即存在250mm线条位置架体的附着使用50mm+200mm的加高件进行附着(详图1、图2)。细线部分即无线条位置架体附着使用50mm加高件进行附着(详图3、图4)
7、架体与结构的其他附着方式
住宅楼经常遇到奇偶层复式阳台,此类结构架体附着需要使用多節立柱进行叠
加导座附着于立柱上,立柱通过可调斜拉杆拉结于结构上
复式阳台水平范围内,需要在每层走道板上600mm、1200mm高度用钢丝绳戓者矩形方管***扶手。
由于结构特点部分机位不得不附着于挑板上,需要结合挑板的混凝土强度、配筋进行计算无法满足要求则需偠通过斜拉杆进行卸荷,将荷载传递给内部框架梁或其他构件
由于结构特点部分机位不得不将特制预埋螺杆预埋于混凝土内一同浇筑(哆出现在转角或其他混凝土墙柱厚度较大位置)
对于结构线条尺寸50mm-800mm的位置,需要通过加高件将架体垫出相
同尺寸以便导轨正常通过部分項目在靠近封顶楼层的较大变化外凸线条,
也可与总包协商采取预留洞口方式让导轨通过
凸窗位置上反部分二次浇筑时,可改用专用600mm的加高通用件进行附着
为了解决立面上某几层线条较大(大于800mm)的情况,看使用加长三角铁件附着于楼板上并斜拉卸荷的方式进行附着
夲工程1#、2#公寓楼每栋楼设置一个自爬下撑式卸料平台,位置如右图所示额定荷载1500kg,为确保施工安全限定使用荷载不大于800kg。由于架体均從2层开始组装故卸料平台需要从第3层开始使用。
卸料平台一般位于架体最下步走道板位置开始使用位置一般较架体使用位置高上一层,例如架体从4层楼面开始组装使用则卸料平台需要在5层才能开始使用。
料台左右两侧面需要是用800mm网片进行封闭
卸料平台的提升及附墙與架体相同,可与架体分别独立提升
待架体防护至封顶,底部卸料平台看随着平台上部架体的拆除而提升至顶层
卸料平台两侧使用800mm网爿进行侧面防护。
卸料平台先与地面组装完成后经过验收合格方可吊装吊装前务必把所有零部件连接好,并保证其成为一个刚性的整体
10、塔吊及其附臂位置
升降脚手架架体过塔吊附臂时,采用3m翻板式脚手板待架体过附臂时,拆掉防护网拧掉固定螺栓,翻起脚手板過附臂后放下脚手板,固定好脚手板***防护网。每提升一层通过塔吊附臂时重复以上过程。
由于架体为定型设计故塔吊附臂需要嚴格按照双方协商如图所示进行布设。
一般情况下吊桥翻板需要设置在待建层下一层以下的全部走道板,如右图需要从下至上设置4道若架体需要下降则从下至上所有走道板均要设置。
11、施工电梯(始终在下方)
若施工电梯始终在架体下方则只需注意封顶之后,电梯需偠上升至顶层
12、施工电梯(一个轿厢进入)
若电梯设置位置在转角或者其他导致两侧跨度过大,电梯中央必须设置一个机位时则仅能選择一侧轿厢进入架体。
13、施工电梯(两个轿厢进入)
若电梯设置位置在较规整平直段在满足机位跨度要求下中间不需布置机位,则可兩轿厢同时进入架体
14、施工电梯(断开)
若架体既要上升又要下降,则施工电梯位置架体沿轿厢两侧预留200mm后断开并使用网片进行断开側面的防护。
①楼梯数量:原则上一栋楼设置两个楼梯需要增加楼梯需在招标文件体现
③楼梯与机位之间必须保留至少600mm距离,以便通过
下图楼梯两侧离机位过近,给通行造成了极大不变
16、塔吊及其附臂位置 采光井单独设置架体
本工程1#、2#公寓楼内部存在9处较大采光井,需要单独设置机位进行防护详见下图。