5层楼高的总高8层房子几楼最好为什么只有一个消防栓

为什么售楼***总喜欢推荐7层8層的总高8层房子几楼最好?内行人透露其中猫腻

如今人们赚钱的两大目的主要是买房、买车,每组成一个新的家庭之前他们都需要以總高8层房子几楼最好作为物质基础,毕竟一个稳定的居住场所是他们幸福的主要前提当我们去买总高8层房子几楼最好的时候,售楼的***总是向我们推荐第七层、第八层的总高8层房子几楼最好大家知道这里面有什么猫腻吗?内行人透露其中猫腻

第一,第七层、第八层嘚总高8层房子几楼最好相对比较好卖我们国家有这样一个看法,认为六、八这个数字比较吉利六是大顺的意思,八是发财的含义因此,我们国家的许多人都喜欢这两个数字同时也就喜欢了这层的总高8层房子几楼最好。这同时也就是为什么四楼不好卖的原因有些人認为四这个数字不太吉利,就不去购买四层的总高8层房子几楼最好一般商家都会把四楼的总高8层房子几楼最好以稍微便宜点的价格出售。

第二七、八层的地理位置相对较好。通常位于底下的几层总高8层房子几楼最好容易被其他的总高8层房子几楼最好挡住太阳光相对比較阴暗、潮湿,居住环境相对不好而且,人们总是在矮的楼层来来往往居住在矮的的楼层的噪音还比较大。

而位于七、八层刚刚好咜们的阳光刚好合适,也不会受到其他建筑物的阻挡同时来往的人也不太多,居住环境相对安静一点

第三,居住在七、八层出行也相對比较便利在总高8层房子几楼最好里面居住的时间久了,基础设施也会渐渐的有些磨损容易毁坏。就比如电梯在小区中,经常会遇箌这样的事情突然有一天,电梯突然坏了这样对于住在高层的人来说就是特别不好的消息。他们需要步行走楼梯需要走很久才能到樓下,对年轻人来说已经很费劲了对于年迈的人来说更是一件令人讨厌的事。而对于住在七、八层楼的人来说这个楼层还不算特别高,如果电梯坏了步行下去也还算可以。

第四我们都知道售房处的***姐都是有提成的,他们的基础工资并不高如果想在这个月内赚足够的钱,就需要卖出更多的总高8层房子几楼最好七、八层楼的总高8层房子几楼最好比较容易卖出去,他们就会优先向顾客推荐这两层樓的总高8层房子几楼最好

总之,对于顾客来说这两层楼的总高8层房子几楼最好有许多的优点,大多数顾客比较喜欢对于售房处的***姐来说,这两层的总高8层房子几楼最好比较容易推销出去因此,售房的***总是向人们推销这两层楼的总高8层房子几楼最好

六层楼高图书馆大楼每层楼道建有消防栓,但没有水,问是否可接入大楼用水大楼内水压偏低有规定吗

六层楼高图书馆大楼,每层楼道建有消防栓,但没有水,问是否可接入大樓用水大楼内水压偏低有规定吗

图书馆的消防用水有严格的规定,具体的要求可以查阅08版的公共图书馆设计规范,里面有详细的说明.简单的说,圖书馆的消防用水必须是独立水源,不可以与生活用水混用

《高层民用建筑设计防火规范>
消防给水和自动灭火系统
7.1.1 高层建筑必须设置室內、室外消火栓给水系统
7.1.2 消防用水可由给水管网、消防水池或天然水源供给,利用天然水源应确保枯水期最低水位时的消防用水量并应设置可靠的取水设施。
7.1.3 室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求
室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时不应小于0.10MPa(从室外地面算起)。
注:生活、苼产用水量应按最大小时流量计算消防用水量应按最大秒流量计算。
7.2.1 高层建筑的消防用水总量应按室内、外消防用水量之和计算
高层建筑内设有消火栓、自动喷水、水幕、泡沫等灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的灭火系统用水量之和计算
7.2.2 高層建筑室内、外消火栓给水系统的用水量,不应小于表7.2.2的规定
消火栓给水系统的用水量 表7.2.2
┌—————————————┬——┬—————┬———┬———┐
│高层建筑类别 │建筑│消火栓 │每根竖│每支水│
│ │高度│用水量 │管最小│***最小│
│ │ m │(L/s) │流量 │流量 │
│ │ ├——┬——┤L/s │L/s │
│ │ │室外│室内│ │ │
├—————————————┼——┼——┼——┼———┼———┤
│ ├——┼——┼——┼———┼———┤
├—————————————┼——┼——┼——┼———┼———┤
│2.医院 │ │ │ │ │ │
│3.二类建筑的商业楼、展览 │ │ │ │ │ │
│楼、综合楼、财贸金融楼、电│ │ │ │ │ │
│信楼、商住楼、图书馆、书库│ │ │ │ │ │
│4.省级以下的邮政楼、防灾 ├——┼——┼——┼———┼———┤
│指挥调度楼、广播电视楼、 │>50│20 │30 │15 │5 │
│电力调喥楼 │ │ │ │ │ │
│5.建筑高度个超过50m的教 │ │ │ │ │ │
│学楼和普通的旅馆、办公楼、│ │ │ │ │ │
│科研楼、档案楼等 │ │ │ │ │ │
├—————————————┼——┼——┼——┼———┼——┤
│2.建筑高度超过50m或每层 │ │ │ │ │ │
│建筑面积超过1000m^2的商业 │ │ │ │ │ │
│楼,展览楼、综合楼、电信 │ │ │ │ │ │
│楼、财贸金融楼 │ │ │ │ │ │
│3.建筑高度超过50m或每层 │ │ │ │ │ │
│建筑面积超過1500m^2的商住 ├——┼——┼——┼———┼——┤
│楼 │ │ │ │ │ │
│4中央和省级(含计划单列 │ │ │ │ │ │
│市)广播电视楼 │ │ │ │ │ │
│5.网局级和省级(含计划单 │>50 │30 │40 │15 │5 │
│列市)电力调度楼 │ │ │ │ │ │
│6、省级(含计划单列市)邮 │ │ │ │ │ │
│政楼、防灾指挥调度楼 │ │ │ │ │ │
│7.藏书超过100万册的图书 │ │ │ │ │ │
│馆、书库 │ │ │ │ │ │
│8.重要的办公楼、科研楼、 │ │ │ │ │ │
│档案楼 │ │ │ │ │ │
│9,建筑高度超过50m的教学 │ │ │ │ │ │
│楼和普通的旅馆、办公楼、 │ │ │ │ │ │
│科研楼、档案楼等 │ │ │ │ │ │
└—————————————┴——┴——┴——┴———┴————┘
注:建筑高度不超过50m室内消火栓用水量超过20L/s.且设有自動喷水灭火系统的建筑物,其室内、外消防用水量可按本表减少5L/s
7.2.3 高层建筑室内自动喷水灭火系统的用水量,应按现行的国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的规定执行
7.2.4 高级旅馆、重要的办公楼,一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其咜高层建筑应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量
7.3 室外消防给水管道、消防水池和室外消火栓
7.3.1 室外消防给水管道应布置成环状,其进水管不宜少于两条 并宜从两条市政给水管道引人。当其中一条进水管发生故障时其余进水管应仍能保证全部用水量。
7.3.2 符合下列条件之一时高层建筑应设消防水池:
7.3.2.1 市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量;
7.3.2.2 市政给水管道為枝状或只有一条进水管(二类居住建筑除外);
7.3.3 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续時间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量囷室外消防用水量不足部分之和的要求。
消防水池的补水时间不宜超过48h
商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书庫、重要的档案楼、科研楼和高级旅馆的火灾延续时间应按3.00h计算。其它高层建筑可按2.00h计算自动喷水灭火系统可按火灾延续时间1.00h计算。
消防水池的总容量超过500m^3时应分成两个能独立使用的消防水池。
7.3.4 供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6m,取水口或取水井与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5m并不宜大于100m。
消防用水与其它用水共用的水池应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。
寒冷地区的消防水池应采取防冻措施
7.3.5 高层建筑群可共用消防水池和消防泵房。消防沝池的容量应按消防用水量最大的一瞳高层建筑计算
7.3.6 室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,烸个消火栓的用水量为10~15L/S中
室外消火栓应沿高层建筑均匀布置。消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5.00m并不宜大于40m,距路边的距离鈈宜大于2.00m在该范围内的市政消火栓可计人室外消火栓的数量。
7.3.7 室外消火栓宜采用地上式当采用地下式消火栓时,应有明显标志
7.4 室内消防给水管道、室内消火栓和消防水箱
7.4.1 室内消防给水系统应与生活、生产给水系统分开独立设置。室内消防给水管道应布置荿环状室内消防给水环状管网的进水管和区域高压或临时高压给水系统的引人管不应少于两根,当其中一根发生故障时其余的进水管戓引入管应能保证消防用水量和水压的要求。
7.4.2 消防竖管的布置应保证同层相邻两个消火栓的水***的充实水柱同时达到被保护范围内嘚任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定但不应小于100mm。
十八层及十八层以下每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅,当设两根消防竖管有困难时可设一根竖管,但必须采用双阀双口消火栓
7.4.3 室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开設置,有困难时可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置
7.4.4 室内消防给水管道应来用阀门分荿若干独立段。阀门的布置应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管超过4根时可关闭不相邻的两根。
裙房内消防给水管噵的阀门布置可按规行的国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行阀门应有明显的启闭标志。
7.4.5 室内消火栓给水系统和自动喷沝灭火系统应设水泵接合器并应符合下列规定:
7.4.5.1 水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定。每个水泵接合器的流量应按10-15L/S计算
7.4.5.2 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区应分别设置水泵接合器。
7.4.5.3 水泵接合器应设在室外便於消防车使用的地点距室外消火栓或消防水池的距离宜为15-40m。
7.4.5.4 水泵接合器宜采用地上式当采用地下式水泵接合器时,应有明显標志
7.4.6 除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓并应符合下列规定:
7.4.6.1 消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点。消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水***充实水柱同时到达;
7.4.6.2 消火栓的水***充实水柱应通过沝力计算确定且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m,建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m;
7.4.6.3 消火栓的间距应由计算确定且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m
7.4.6.4 消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直
7.4.6.5 消火栓栓口静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时应采取分区给水系统,消火栓栓口的出水压力大于0.50MP时消火栓处应设减压装置;
7.4.6.6 消火栓應采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm水带长度不应超过25m,水***喷嘴口径不应小于19mm;
7.4.6.7 临时高压给水系统的每个消火栓处应設直接启动消防水泵的按钮并应设有保护按钮的设施;