损耗电就是4万度而且电压也太低了点,未端电压只有约330V电机根本启动不了。
建议换成150平方以上铝电缆(损耗降为每年1.3万度每年可节约用电2.7万度,电压抬高为360V)或者买个80KVA变压器用10kV高压供电。从经济上考虑还是买变压器省钱。
你对这个回答的評价是
纠正1、2楼:1)线与线之间的压降应为:根号3*37=64V;
2)60KW的负载电流不一定是120A,也可能是阻性负载(电流约为 91A)
你对这个回答的评价是
下載百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的***
、变压器损耗【铜损铁损】等。1 把供电部门计量电费的表***在你的配电室里对你有利2 线损是指导线的电阻与负载之间的损耗,表现形式为导线发热同一条导线负载越大线损越大,同样的负载导线越粗损耗越小计算线损也不难但需要现场的具体数据。3 变压器损耗电力部门有具体规定但有些地方规定是活的。
你對这个回答的评价是
收取电损一般是收取变压器空载损耗的,就是说收多少和你厂的变压器大小有关和你厂的具体用电量没有关系的
伱对这个回答的评价是?
按变压器的功率收的是固定的,都是这样的
你对这个回答的评价是
按你的变压器的大小计算的