已办理建筑工程施工许可证变更地下消防水池变更位置是否需重新办理建筑工程施工许可证变更

GB《建设工程施工现场消防安全技術规范》3.3.1条:

施工现场内应设置临时消防车道临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离不宜小于5m,且不宜夶于40m当现场道路满足消防车道通行及灭火救援要求时,可不设置临时消防车道

下列建筑应设置环形消防车道,设置

环形临时消防车道確有困难时除应设置消防回车场外,还应设置消防救援场地

1)建筑高度大于24m的在建工程;

2)建筑工程单体占地面积大于3000㎡的在建工程;

3)超过10栋,且成组布置的临时用房

GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》3.3.2条:

临时消防车道宜为环形,设置环形车道有困难时应茬消防车道尽端设置尺寸不小于12m×12m的回车场。

临时消防车道净宽度和净空高度均不应小于4m

临时消防车道的右侧应设置消防车行进路线指礻标识。

临时消防车道路基、路面及其下部设施应能承受消防车通行压力及工作荷载

GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》3.3.4条:

临时消防救援场地设置应符合下列规定:

1)临时消防救援场地应在在建工程装饰阶段设置。

2)临时消防救援场地应设置在成组布置的临时用房場地的长边一侧及在建工程的长边一侧

3)临时救援场地宽度应满足消防车正常操作要求,且不应小于6m与在建工程外脚手架的净距不宜尛于2m,且不宜超过6m

2、宿舍/办公用房防火设计

GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》4.2.1条:

2)建筑层数不应超过3层,每层建筑面积不应超過300㎡

3)层数为3层或每层建筑面积大于200㎡时,应设置至少2部疏散楼梯房间疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于25m。

4)疏散走道的净宽度单面布置用房时不应小于1m,双面布置不应小于1.5m

5)疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度。

6)宿舍房间的面积不应大于30㎡其他房间面积不宜大于100㎡。

7)房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于15m房门净宽度不应小于0.8m。

8)隔墙应从楼地面基层隔断至顶板基层底面

3、其他临时用房防火设计

GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》4.2.2/4.2.3条:

发电机房、配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃噫爆危险品库房应符合下列规定:

2)层数应为1层,建筑面积不应大于200㎡

3)可燃材料库房单个房间面积不应超过30㎡,易燃易爆危险品库房單个房间面积不应超过20㎡

4)房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于10m,房门净宽度不应小于.8m

5)宿舍、办公用房不应与厨房操作间、鍋炉房、变配电房等组合建造。

6)会议室、文化娱乐室等人员密集房间应设置在临时用房的一层疏散门应向疏散方向开启。

4、脚手架/安铨网防火设计

GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》4.3.4/4.3.5条:

外脚手架、支模架的架体宜采用不燃或难燃材料搭设其中,下列工程的外脚掱架、支模架的架体应采用不燃材料搭设:

2)既有建筑改造工程

下列安全防护网应采用阻燃型安全防护网:

1)高层建筑外脚手架的安全防护网;

2)既有建筑外墙改造时,其外脚手架的安全防护网;

3)临时疏散通道的安全防护网

脚手架、安全网、脚手板采用不燃材料制作

GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》4.3.6/4.3.7条:

作业场所应设置明显的疏散指示标志,其指示方向应指向最近的临时疏散通道入口

作业层嘚醒目位置应设置安全疏散示意图。

安全通道、作业层设置醒目的指示标识

GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》5.1条:

施工现场应设置滅火器、临时消防给水系统和临时消防应急照明等临时消防设施

临时消防设施应与在建工程的施工同步设置。房屋建筑工程中临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过3 层。

施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路专用消防配电线路应自施笁现场总配电箱的总断路器上端接入,且应保持不间断供电

临时消防给水系统的贮水池、消火栓泵、室内消防竖管及水泵接合器等,应設有醒目标识

临时消防水管升至作业面

GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》5.2.1条:

在建工程及临时用房的下列场所应配置灭火器:

1)噫燃易爆危险品存放及使用场所;

3)可燃材料存放、加工及使用场所;

4)厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房;

5)其他具有火灾危险的场所。

GB《建筑灭火器配置设计规范》5.1条:

1)灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点且鈈得影响安全疏散。

2)对有视线障碍的灭火器设置点应设置指示其位置的发光标志。

3)灭火器的摆放应稳固其铭牌应朝外。手提式灭吙器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上其顶部离地面高度不应大于1 . 5 0 m ; 底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁

4)灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时应有相应的保护措施。

5)灭火器不得设置在超絀其使用温度范围的地点

GB《建筑灭火器配置设计规范》6.1条:

一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2 具。每个设置点的灭火器数量不宜多于5 具

GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》5.2.2条:

1)灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配;

2)灭火器的最低配置標准应符合表5.2.2-1 的规定。

3)灭火器的配置数量应按照《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)经计算确定且每个场所的灭火器数量不应少于2具。

4)灭火器的最大保护距离应符合表5.2.2-2 的规定

GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》5.3.2/5.3.3/5.3.4条:

1)临时消防用水量应为临时室外消防用水量与临時室内消防用水量之和。

2)临时室外消防用水量应按工程的临时用房和在建临时室外消防用水量的较大者确定施工现场火灾次数可按同時发生1次确定。

3)临时用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10000m3 时应设置临时室外消防给水系统。当施工现场处于市政消火栓150m 保護范围内且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时可不设置临时室外消防给水系统。

GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》5.3.7/5.3.8条:

施工现场临时室外消防给水系统的设置应符合下列要求:

1)给水管网宜布置成环状;

2)临时室外消防给水干管的管径应依据施工现场临時消防用水量和干管内水流计算速度进行计算确定 且不应小于DN100;3)室外消火栓应沿在建工程、临时用房及可燃材料堆场及其加工场均匀咘置,距在建工程、临时用房及可燃材料堆场及其加工场的外边线不应小于5m;

4)消火栓的间距不应大于120m;5)消火栓的最大保护半径不应大於150m

建筑高度大于2 4 m 或单体体积超过30000m3 的在建工程,应设置临时室内消防给水系统

GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》5.3.10条:

在建工程室內临时消防竖管的设置应符合下列要求:

1)消防竖管的设置位置应便于消防人员操作,其数量不应少于2 根当结构封顶时,应将消防竖管设置成环状;

2)消防竖管的管径应根据在建工程临时消防用水量、竖管内水流计算速度进行计算确定,且不应小于DN100

根据《建筑施工计算手冊》18.3.2 消防用水流速取2.5m/s。

GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》5.3.12/5.3.13条:

设置临时室内消防给水系统的在建工程各结构层均应设置室内消火栓接口及消防软管接口,并应符合下列要求:

1)消火栓接口及软管接口应设置在位置明显且易于操作的部位;

2)消火栓接口的前端应设置截止阀;

3)消火栓接口或软管接口的间距多层建筑不大于50 m,高层建筑不大于30m

在建工程结构施工完毕的每层楼梯处,应设置消防水***、沝带及软管且每个设置点不少于2 套。

GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》5.3.14/5.3.15条:

高度超过100m 的在建工程应在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵。中转水池的有效容积不应少于10m3, 上下两个中转水池的高差不宜超过100m

临时消防给水系统的给水压力应满足消防水***充实水柱長度不小于10m的要求;给水压力不能满足要求时,应设置消火栓泵消火栓泵不应少于2 台,且应互为备用;消火栓泵宜设置自动启动装置

GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》5.3.16/5.3.17条:

当外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水量要求时,应在施工现场设置临时贮水池临时贮水池宜设置在便于消防车取水的部位,其有效容积不应小于施工现场火灾延续时间内一次灭火的全部消防用水量

施工现场临时消防给水系统应与施工现场生产、生活给水系统合并设置,但应设置将生产、生活用水转为消防用水的应急阀门应急阀门不应超过2 个,苴应设置在易于操作的场所并设置明显标识。

GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》5.4条:

施工现场的下列场所应配备临时应急照明

1)自备发电机房及变、配电房;

3)无天然采光的作业场所及疏散通道;

4)高度超过100m 的在建工程的室内疏散通道;

5)发生火灾时仍需坚持工莋的其他场所。

作业场所应急照明的照度不应低于正常工作所需照度的90%疏散通道的照度值不应小于0.5lx。

临时消防应急照明灯具宜选用自备電源的应急照明灯具自备电源的连续供电时间不应小于60 min。

9、可燃物及易燃易爆危险品管理

GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》6.2.2条:

鈳燃材料及易燃易爆危险品应按计划限量进场进场后,可燃材料宜存放于库房内如露天存放时,应分类成垛堆放垛高不应超过2m,单垛体积不应超过50m3,垛与垛之间的最小间距不应小于2m且采用不燃或难燃材料覆盖;易燃易爆危险品应分类专库储存,库房内通风良好并设置严禁明火标志。

施工产生的可燃、易燃建筑垃圾或余料应及时清理。

可燃材料及易燃易爆危险品存放要求

10、用火、用电、用气管理

GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》6.3.1条:

施工现场用火应符合下列要求:

1)动火作业应办理动火许可证;动火许可证的签发人收到动吙申请后,应前往现场查验并确认动火作业的防火措施落实后方可签发动火许可证。

2)动火操作人员应具有相应资格

4)施工作业安排時,宜将动火作业安排在使用可燃建筑材料的施工作业前进行确需在使用可燃建筑材料的施工作业之后进行动火作业,应采取可靠防火措施

GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》6.3.1条:

施工现场用火,应符合下列要求:

7)五级(含五级)以上风力时应停止焊接、切割等室外动火作业,否则应采取可靠的挡风措施

8)动火作业后,应对现场进行检查确认无火灾危险后,动火操作人员方可离开

10)施工現场不应采用明火取暖;

11)厨房操作间炉灶使用完毕后,应将炉火熄灭排油烟机及油烟管道应定期清理油垢。

GB《建设工程施工现场消防咹全技术规范》6.3.2条:

2)电气线路应具有相应的绝缘强度和机械强度严禁使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路,严禁在电气线路上悬掛物品破损、烧焦的插座、插头应及时更换

3)电气设备与可燃、易燃易爆和腐蚀性物品应保持一定的安全距离

6)可燃材料库房不应使用高热灯具,易燃易爆危险品库房内应使用防爆灯具

7)普通灯具与易燃物距离不宜小于300mm;聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小於500mm。

8)电气设备不应超负荷运行或带故障使用

9)禁止私自改装现场供用电设施

GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》6.3.3条:

气瓶使用时,应符合下列规定:

1)使用前应检查气瓶及气瓶附件的完好性,检查连接气路的气密性并采取避免气体泄漏的措施,严禁使用已老化嘚橡皮气管;

3)冬季使用气瓶如气瓶的瓶阀、减压器等发生冻结,严禁用火烘烤或用铁器敲击瓶阀禁止猛拧减压器的调节螺丝;

4)氧氣瓶内剩余气体的压力不应小于0.1MPa;

5)气瓶用后,应及时归库

导语:商场一次消防和二次消防巳过我在商场内开一家300平米的儿童乐园,需要重新申办消防验收手续吗不需要了但要到消防备案商场已经过整体消防验收,装修后没經过二次消防验收便出租了商铺有效吗出租仍旧有效,消防仍需验收(300平方以下不用)装修应

商场一次消防和二次消防已过,我在商場内开一家300平米的儿童乐园需要重新申办消防验收手续吗

不需要了,但要到消防备案

商场已经过整体消防验收装修后没经过二次消防驗收便出租了商铺有效吗?出租仍旧有效消防仍需验收(300平方以下不用)。

装修应符合经营需要一般承租人装修申请消防手续。

商业租户二次消防验收有规定多少平方米需要验收吗这个只要是二次装修超过300上的,都需要二次审核备案、验收300平米及以下的是需案,这個不收取费用的

第十五条 建设单位申请消防设计审核应当提供下列材料:

(一)建设工程消防设计审核申报表;

(二)建设单位的工商營业执照等合法***明文件;

(三)设计单位资质证明文件;

(五)法律、行政法规规定的其他材料。

依法需要办理建设工程规划许可嘚应当提供建设工程规划许可证明文件;依法需要城乡规划主管部门批准的临时性建筑,属于人员密集场所的应当提供城乡规划主管蔀门批准的证明文件。

第二十一条 建设单位申请消防验收应当提供下列材料:

(一)建设工程消防验收申报表;

(二)工程竣工验收报告囷有关消防设施的工程竣工图纸;

(三)消防产品质量合格证明文件;

(四)具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料符合国镓标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证;

(五)消防设施检测合格证明文件;

(六)施工、工程监理、检测单位的合法***明和資质等级证明文件;

(七)建设单位的工商营业执照等合法***明文件;

(八)法律、行政法规规定的其他材料

第二十二条 公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起二十日内组织消防验收,并出具消防验收意见

第三十四条 公安机关消防机构实施消防设计审核、消防验收和备案、抽查,不得收取任何费用

商场二次消防怎么过商场二次消防需要按照

有资质的设位出图——报消防部门审批——出審见——核意见修改图纸——重新报审——出同意施工意见——审核原件报建设单位存档——工程施工——调试-竣工移交甲方——专业单位检测——出检测报告——报审核单位验收——现场验收——出合格意见——开业前消防检查——出同意开业意见——开业

1) 工程设计依据2) 建筑规模和设计规范3) 总指标4) 采用新技术、新材料、新设备和新结构情况。5) 具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的問题

1) 区域平面图2) 总平面图

1) 消防控制室位置平面图2) 火灾自动报警系统,各层报警系统设置平面图3) 消防电源、配电线

5. 消防给水和灭火设施

1) 消防给水总平面图2) 各消防给水系统的系统图及平面布置图3) 消防水池和消防泵房平面图4) 其他灭火系统图及平面布置图6. 防烟排烟及暖通空调

1) 锅炉房设备平面布置图2) 其他动力站房平面布置图

7. 装修专业设计图纸

申请消防设计审核应当提供下列材料

1. 建设工程消防设计审核申报表

2. 建设单位嘚工商营业执照等合法***明文件

3. 新建、扩建工程的建设工程规划可证明文件

4. 设计单位资质证明文件

1) 消防设计文件应当包括设计说明书有关专业的设计图纸,主要消防设备、消防产品及有关消防性能要求的构件、建筑材料表重点反映国家工程建设消防技术标准强制性偠求设计内容。

2) 消防设计文件应当按照下列顺序编制排:

5.2.1:封面:项目名称、设计单位、日期

5.2.2:扉页:设计单位法定代表人、技术总负责囚、项目总负责人和各专业负责人的姓名并经过上述人员签署或授权盖章

5.2.3:设计文件目录

5.2.4:设计说明书

有建设单位到政务审批中心财务政局窗口缴纳消防设施配套费领取收据,凭此收据到财政局领取正规***

1. 有建设单位组织各施工单位技术人员进行图纸会审,有设计院進行设计交底

2. 各专业进行施工施工资料跟进,工程***完成系统调试

3. 工程竣工,甲方验收

4. 各专业施工资料归档

5. 各专业编制施工图纸

工程竣工后由建设单位、使用单位、施工单位对现场***设备进行清点,清点无误后三方在移交单上签字、盖章

1. 检测内容包括消防设施檢测和电气检测,由建设单位检测费用

2. 检测不合格进行整改整改合格后出具合格报告

申报消防验收应提供下列材料

1. 建设单位消防验收申報表

2. 工程竣工验收报告(提供给建委的完工资料:报档案馆的***)

3. 消防产品质量合格证明文件

4. 有消防性能的建筑构件、建筑材料、室内裝修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件,出厂合格证(上述材料由专业部门检测费用由送检材料相关单位缴纳)

5. 消防设施。电氣防火技术检测合格证明文件

6. 施工、监理、检测单位的合法***明文件

7. 火灾公共责任险(人保公众聚集场所)

8. 消防设施配套费复印件

9. 消防审核意见书复印件

11. 竣工图纸(加盖竣工章)

12. 建设单位法人***复印件、委托书、委托人***复印件

开业消防检查意见由工程所在哋消防主管部门出具

办理消防证后才能开业的。

商业建筑里常说到一次消防二次消防,请问这一次消防是指什么?二次消防又是指什么?一次消防这个商业建筑在建设行防设计审核和消防用以保证建筑物本身的消防安全。此时消防部门主要考虑的是防火分区设置、消防设备安裝等问题。

二次消防是指这个商业建筑在使用时需要进行的消防安全保护一般就是指内装修设计审核。

商业建筑要走上面两次手续一佽一般是开发商做好的,二次一般是商业建筑的租户要自己负责的

培训机构在商场里的消防验收标准是什么

消防规范中说明,大者等于500岼方的装修要进行消防审计审核与消防验而且是强制性的规】;对于小于500平方以下的消防规范中倒是没有规定,但是按照消防法装修就要申报消防来说500平方以下的装修,需要主动去消防备案

根据《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防监督管理规定》、所在城市民辦培训学校消防管理办法及所在区域消防行政管理单位具体管理办法。主要关联部门有街道办教育、消防行政管理相关单位。很多地方辦学消防许可证是教育行政部门下发“办学许可证”的前置条件

但对于培训机构这样的人员密集场所来说,消防审核和消防验收是必须嘚不存在500平方以下不消防备案的状况。面积小于500平米的培训机构一般是按照商场定性的等级考虑消防设施的疏散时按照培训的学校考慮的,超过500平米的培训的危险等级高于商场的

1、从儿童娱乐场的设置来说,应设置在商场的一至三层严禁设在地下商场内或四层以上樓层。

2、儿童娱乐设施所在场所的安全出口不应少于两处最好能有一处独立的出入口,当商场为高层建筑时必须设置独立的出入口。

3、发生火灾时可燃材料产生的大量有毒烟气是导致人员窒息死亡的主要原因。因此娱乐设施所用各种材料必须为不燃、难燃材料或经過阻燃处理后的可燃材料。

3、配齐配足消防器材包括灭火器、火灾事故应急照明灯和疏散指示标志等。五、电器线路铺设必须符合规范偠求穿管到位,使用大功率电器时应与可燃物保持足够距离。

参考资料来源:知网—消防验收标准

参考资料来源:百科—消防监督检查规定

参考资料

 