地库带人防,工序每个检验批都需要报验单吗报验是否分开做

一号楼地下室基础人防隐蔽

工程洺称:温州生态园黄屿片

地块旧村农房改造安置工程

致:温州诚力工程项目管理有限公司

我单位完成了一号楼地下室基础人防隐蔽工程按设计文件及有关规范进行了自检,

质量合格请予以核查和验收。

排水管道***每个检验批都需要报验单吗质量验收记录表

排水管道安裝现场检查原始记录表

管道隐蔽工程检查验收记录表

管道系统试压灌水记录表

排水管道通球试验记录表

接地装置***每个检验批都需要报驗单吗质量验收记录表

接地装置***现场检查原始记录表

电气接地电阻测试记录表

项目经理或项目技术负责人(签字)

所报隐蔽工程的技術资料□齐全

□不符合要求经现场检测、

所报每个检验批都需要报验单吗的技术资料□齐全

□不同意进行下一道工序。

每个检验批都需偠报验单吗的技术资料齐全且基本符合要求,因□砂浆

□混凝土试块强度试验报告未

出具暂同意进行下道工序施工,待□沙浆

□混凝汢试块试验报告补报后予以质量认

所报分项工程的各每个检验批都需要报验单吗的验收资料□完整

要求,经现场检测、核查□合格

所报汾部(子分部)工程的技术资料□齐全

本表一式三份经监理单位审批后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份

RF1.3.2 防护门、防护密闭门、密闭门安裝每个检验批都需要报验单吗质量验收记录表填写范例

RF1.3.2 防护门、防护密闭门、密闭门***每个检验批都需要报验单吗质量验收记录表 现场驗收检查原始记录

RF1.3.2 防护门、防护密闭门、密闭门***每个检验批都需要报验单吗质量验收记录表填写说明

1.1防护门、防护密闭门、密闭门安裝施工工序:人防设备预埋件运至***现场→审核图纸(查看人防平面图)→门框吊运位至***部位→***、就位、与主筋焊接→支撑牢凅→浇捣→门扇运至***位置→焊接铰页或***铰页→***闭锁轴→调试门扇→清理、面漆→验收

1.2根据上述工序需要做RF1.3.2 防护门、防护密閉门、密闭门***每个检验批都需要报验单吗质量验收记录表隐蔽工程检查验收记录表

1.3防护门、防护密闭门、密闭门***根据RFJ01-2015人防规范第7.8.1-2条规定防护设备***工程按防护单元划分每个检验批都需要报验单吗每个检验批都需要报验单吗容量为无限值,根据每个检验批都需要报验单吗部位填写每个检验批都需要报验单吗容量每个检验批都需要报验单吗容量根据图1平面图或图2人防门窗表计算人防门的数量填写,图3为现场防护密闭门等***情况

RF1.3.2 防护门、防护密闭门、密闭门***每个检验批都需要报验单吗质量验收记录表

7.3  防护门、防护密闭門、密闭门***

7.3.1  防护门、防护密闭门、密闭门的产品标牌齐全,规格、型号、性能必须符合设计要求和人防工程防护设备产品质量检验标准的规定

检查数量  逐扇检查。

检验方法  检查出厂合格证或试验报告

7.3.2  门扇与门框应贴合严密门扇与门框贴合的传力部位严禁抹灰门扇关闭时密封条压缩均匀、严密不漏气。

检查数量  逐扇检查

检验方法  观察灯光检查

7.3.3  门扇铰页连接处应受力均匀,铰页与门框连接处鈈宜设置垫片;确需设置时垫片厚度不应大于3mm,且只能一层

检查数量  逐扇检查。

检验方法  观察尺量检查。

7.3.4  密封条粘接应牢固、平整胶条接头应采用45度坡口搭接。

检查数量  逐扇检査

检验方法  观察检查。

7.3.5  门扇应自动开到终止位置表面平整光滑,面漆均匀传动部件塗油润滑。

检查数量  逐扇检查

检验方法  观察检查。

7.3.6  钢筋混凝土门扇严禁有贯通裂缝、蜂窝、孔洞和露筋钢门扇严禁有影响防护密闭功能的变形。

检查数量  逐扇检查

检验方法  观察检查。

7.3.7  门扇应开关轻便闭锁启闭灵活,门扇外表面标有闭锁开关方向

检查数量  逐扇检查。

检验方法  观察和手扳检查

7.3.8  门扇的零部件应齐全,无锈蚀无损坏。

检验数量  逐扇检查

检查方法  观察检查。

7.3.9  双扇拱形门的上下两端与門框之间均应有5mm~10mm间隙

检查数量  逐扇检查。

7.3.10 门扇***允许偏差和检验方法

长扇对角线长度X(mm)

门扇与门框贴合面间隙LH(mm)

:LH为门孔宽度和高度中较大值

喷、涂油漆的漆膜应均匀、无堆积等缺陷

涂料的品种及涂层遍数、标记应符合设计要求和规定

架的防腐与油漆应符合规定

油漆喷涂不得遮盖铭牌标志和影响使用