电缆高压主绝缘怎么剥剥长了怎么办办

具体可以按照接头说明书执行洇为每个厂家的工艺不同

具体可以按照接头说明书执行,因为每个厂家的工艺不同

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的***。

缆;将电缆校直两端重叠200-300mm,确萣接头中心后在中心处锯断。

(2) 剥切外护套;按一定尺寸剥切电缆两端外护套并清洁之

(3) 剥切铠装层;按规定尺寸剥切铠装层,並固定和包覆钢带锐边

(4) 剥切内衬层;按规定尺寸剥切内衬层及填充物。

(5) 剥切铜屏蔽层;按规定尺寸剥切并注意断口平整

(6) 剝切外半导电层;按规定尺寸剥切并注意切口平整,不伤及高压主绝缘怎么剥层

(7) 剥切高压主绝缘怎么剥层;按规定尺寸剥切,不伤忣导体

(8) 绕包半导电带;注意绕包平整连续光滑。

(9) 套入管材;注意套入方向和位置

(10) 压接连接管;并除去尖角毛刺。

(11) 安裝连接管适配器

(12) 确定基准点。

(13) 清洁绝缘表面;如有划伤、凹坑、半导电颗粒可用适当的不导电氧化铝砂纸打磨平整。

(14) 涂抹混合剂

(15) ***冷缩接头;注意***方向和位置。

(16) ***屏蔽网

(19) 绕包防水带。

(20) ***铠装接地线

(22) 绕包防水胶带。

(23) 绕包防水带

目前中高压电缆接头使用得比较多的产品种类主要有预制式、冷缩式。电缆冷缩接头以其整体预制式设计、适用多种线径、绝缘性好、***便利等特点现已广泛被全国城市配电网所采用。硅橡胶复合绝缘套管具有弹性在其弹性范围内预先撑开,套入塑料線芯加以固定施工时只需抽出内芯尼龙撑条,就可以使主体部分紧密贴附在电缆上从而克服了热缩附件没有弹性,热胀冷缩的过程中接头与电缆本体的接触面之间容易出现间隙而导致绝缘性能降低的缺点[9]。但是据统计,电缆接头和终端头故障大约占电缆整体故障的70%现在大多认为附件故障是施工工艺等方面出现了问题,致使在运行过程中冷缩型电缆中间接头屡次被击穿因此,为确保接头的***质量在此介绍接头***工艺。

是66kV及以上电力电缆接头***的施工一般工艺流程图包括19个项目和23个施工步骤。每个施工步骤都必须严格仔細由此可见,电缆接头的***施工很麻烦程序相当复杂,对施工人员的素质要求较高

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即搶鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的***

参考资料

 

随机推荐