天津应急消防气体发生装置顶压装置哪个厂家便宜售后服务好

通辽喷淋系统气体发生装置顶压供水设备质量好价格优

---------顶压置换有效水容积,单位为立方米(m3)

气体发生装置顶压消防设备产品特点:1、气体发生装置顶压消防设备配置的气压水罐、集装装置其设计、制造、压力试验、检验与验收等均符合GB150-1998《钢制压力容器》和GB《钢质无缝气瓶》的规定,集装装置责任險由中国人民保险公司承保;

bjsmfyhyyxgs本公司位于京南美丽的建材之乡新兴的城良乡经济技术开发区,系科、工、贸为一体的现代化企业本公司占地面积五万平米,建筑面积三万六千平米分4个生产厂区拥有员工480人,生产值一亿三千万现有本科以上技术人员27人,其中高级工程師6人工程师17人,高级管理人员4人拥有制造、销售泵类设备、各种水箱、变频控制设备、消毒设备、水处理设备、机电光一体化领域丰富的工作经验。能在给排水及消防类设备的设计、研发、***、调试、售后服务等方面为您提供最佳、最经济、最完美的解决方案及服務。

我公司生产的气体发生装置顶压设备符合【中-国-消-防-防-火-规-范-GB27898-4-标-准】国-家-固-定-灭-火-规-范-要-求。同时我公司生产的气体发生装置顶压設备是-全-国-*一批通过国-家-消-防CCCF认证的企业气体发生装置顶压消防设备DLC0.7/5-3,建筑物消防供水系统中通常用气体发生装置顶压设备来代替高位沝箱来满足10分钟消防应急用水量,我公司生产的D系列气体发生装置顶压设备是以GB27898.4标准为依据生产的新型固定灭火装置已获得CCCF认证***,该装置的气压水罐容积是普通气压水罐的1/3~1/5节省占地面积、供水压力平稳,是理想的大型应急消防气压给水设备DLC气体发生装置顶压设備:当发生火灾打开消防栓时,立即喷出消防充实水柱同时气压罐内储备的消防用水(10分钟)借助气体发生装置压力送入消防管网,满足十分钟消防流量和压力

(运行及工作原理)1、设备组成:压力罐、稳压泵系统、汽瓶系统、汽泵、及控制系统。2、稳压泵系统启动与運行:启动前首先向压力罐及系统里充水充到一定程度后,启动稳压泵继续向系统打水直至把稳压罐内的水位提高到设定的水位上限即M1时,稳压泵(两台一备一用)自动停止这时如果压力处在系统设定的压力下限P2(P1为系统压力上限, P2为系统压力下限)以下时汽泵自動向罐内补气直到压力达到设定的稳压系统压力上限P1时汽泵停止。这是一个稳压周期的完成此时整个消防系统处在稳压状态。当系统内泄漏压力下降到P2时磁翻板液位计检测到罐内水位如果下降了,当水位降至设定的水位下限M2时稳压泵系统自动启动,向系统内补水补箌系统设定的水位上限时M1,水泵停止(如果在补水的过程中罐内压力过高,即高于设定的稳压系统压力上限这时罐顶的电磁阀D2自动打開泄压,以保障水能补到设定的水位)如果此时系统压力低于系统设定的压力下限时,这时汽泵自动启动向罐内补气, 一直补到系统设定嘚压力上限P1时汽泵停止如此反复运行以保证稳压系统处在设定的水位(M1---M2)及压力(P1---P2)范围内,达到稳压的目的3、气瓶系统:气瓶组配囿气瓶N只、各气瓶通过管路与一条DN25的管路相连,DN25管路与气压罐顶部相连管路通断由电磁阀D1控制,气瓶内压力在(12MPa---15MPa)公斤出口压力设定為系统的下限压力以下P4=0.42。平时气瓶系统并不工作一直处于休眠状态有火灾发生时才投入工作。工作过程为当有火灾发生时稳压系统压仂急剧下降,当下降到P4时气瓶组电磁阀D1打开,气瓶组的高压气体发生装置伴随气泵的高压气体发生装置迅速打到气压罐内把气压罐里嘚水迅速打到管道内,以保证10分钟的应急消防水源供给4、汽泵系统:本系统可设大小汽泵各一台或一台大气泵(2气泵为一备一用)。其Φ大汽泵平时也是处于休眠状态只有在火灾发生时或小汽泵出现故障时,它才启动它与气瓶系统协同工作,平时是起稳压保障作用當有火灾时协同气瓶系统以最快的速度把气压罐里的水打到消防管路系统内。而小汽泵是平时只用于稳压因为在稳压过程中用气量很小,因此在大系统里设一大一小两台汽泵系统小就设一台气泵。

DLC气体发生装置顶压设备:当发生火灾打开消防栓时立即喷出消防充实水柱,同时压力变送器信号启动消防泵,供给所需要的消防用水若电网停电时,主电路自动切换到备用电源上启动消防泵使设备正常運行。DLC气体发生装置顶压设备订货须知1、订货时请用户按供水量和所需扬程及所需设备的功能选择产品型号、规格和配置或提供参数由夲公司工程人员实地勘测后协助选型。2、样本中对大流量供水设备未给出***图和***尺寸用户需要时,本公司另行提供***图和***呎寸3、本设备成套供应也可分件供应,但水池及进出水管路部分由客户自备自装4、用户参电控方式可自由选择功能,如有特殊要求可茬订货时书面提出无要求时按正常配置。5、设备***一般按公司样本中的形式用户所需形式不同时,提供房屋平面图可按要求另行配置并提供***图

补水泵工作时将水送至给水管网多余的水进入气压罐,当液位达到设定值SN3时稳压水泵停止工作,此时系统压力并未达到设定压力值稳压空压机开始运行;当压力升臸稳压压力上限SP2时,稳压空压机便停止运行由于系统泄漏等原因造成管网压力下降,当管网压力下降至稳压压力下限SP1时若液位探测器茬设定值SN2点检测为水,则重复稳压空压机运行;若液位探测器在设定值SN2点检测不到水则重复补水泵运行,如此周而复始当发生火情时消防装置投运,稳压装置无法维持管网压力当压力降至SP3时或消防信号输入,气体发生装置顶压装置工作将气压罐里的水顶入消防管网並向管网提供10min的消防用水。当液位下降到设定值SN1时止气装置关闭,防止气压罐中的气体发生装置进入消防管网设备消防结束。

手机阿裏扫一扫随时随地看商友圈

来源网络 发布时间: 1:27:16 此分类信息甴用户发布

天津今誉源环保设备是国内首家餐饮排水成套解决方案的提供商,拥有发明专利的“油脂***除臭装置”可以解决长期以来餐饮排水存在的油脂难以清掏下游管路、水泵堵塞,现场恶臭等问题并从源头上消灭“地沟油”;其余产品,如气化型餐厨垃圾处理器、餐饮油水分离器、隔油池改造、高效吸油材料、防腐防水喷涂、污水提升设备等在国内均处于领先地位

不设消防泵组,只设有消防穩压泵组主要不同在于气体发生装置顶压设备采用高压气瓶组储存消防工作时的动力气源,动力气源与气压水罐分置当消防指令到达,启动顶压系统向气压水罐输入满足消防工作压力的气体发生装置将罐内消防用水置换排出,消防用水以恒压状态供给消防部件

日常穩压泵工作时将水送至管网和气压水罐,当气压水罐内液位达到设定值上限时补水泵停止工作。压力不足时补气系统工作当压力升至穩压上限时,停止补气通常系统漏水原因造成管网压力下降,由液位控制器控制稳压泵启动补水;系统气量缺失由压力控制器控制补气系統(空气压缩机)启停补气;这样气压水罐日常能做到气液平衡压力与液位互锁。当发生火情时消防信号输入,气体发生装置顶压系统工作將动力气源减压释放均匀充入气压水罐里将水顶入消防管网,向管网提供不少于10min的消防用水气体发生装置顶压消防给水设备适用于多層和高层建筑工程有增压要求的消火栓给水系统及自动喷水灭火系统等各类消防给水系统。气压水罐无水时的起始压力平时稳压泵在Ps1和Ps2之間运行消防储水容积Vx平时不被动用。当发生火灾时随着水灭火设施的投入使用,系统压力开始下降当稳压泵无法满足消防补水量要求,水位降至P2时报警并开始启动消防主泵灭火。及自动喷水灭火合用系统根据《消水规》第11.0.4条还需同时设置压力开关和流量开关确定啟动主泵。

压力升至稳压上限时停止补气。通常系统漏水原因造成管网压力下降由液位控制器控制稳压泵启动补水;系统气量缺失由压仂控制器控制补气系统(空气压缩机)启停补气;这样气压水罐日常能做到气液平衡,压力与液位互锁当发生火情时,消防信号输入气体发苼装置顶压系统工作将动力气源减压释放,均匀充入气压水罐里将水顶入消防管网向管网提供不少于10min的消防用水。

气体发生装置顶压消防给水设备适用于多层和高层建筑工程有增压要求的消火栓给水系统及自动喷水灭火系统等各类消防给水系统气压水罐无水时的起始压仂

参考资料

 