本专题为筑龙学社论坛门式钢结構***工艺专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与门式钢结构***工艺相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为國内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多门式钢结构***工艺相关免费资料下载、职业技能課程请访问筑龙学社论坛!
轻型门式屋架钢结构已被J 泛应用于大型展览馆、会馆、车站候车厅以及超市、购物中心等建筑。本文将屋架轻钢結构的制作、***总结为工艺
第一章 编制目的与依据 . 3 一、编制目的 . 3 二、编制依据 . 3 第二章 专项工程概况及施工范围 5 一、 专项工程概况 . 5 二、 施工范围 6 第三章 施工总体部署 . 9 一、钢结构的加工 9 二、钢结构*** 9 三、 实施目标 9 四、工程难点和重点分析 . 9 五、组织机构 . 10 六、主要工程数量 10 七、施工部署原则 11 八、施工准备 . 14 九、施工现场平面布置 . 16 十、临时用电、用水准备 . 16 第四章 主要分项工程施工方案 . 19 一、测量与校正 19 二、钢结构施笁控制点 . 26 三、钢构件和材料的进场及验收 26 四、钢结构*** 28 五、现场焊接施工 45 六、钢结构***过程质量控制要点 . 55 七、防火涂料的施工 57 八、金屬压型板***施工 . 69 第五章 安全施工措施 73 一、安全施工组织 73 二、重要安全行为规定 . 73 第六章 钢结构工程冬雨季施工措施 . 74 一、冬季施工措施 74 二、雨季施工措施 75 第七章 钢结构加工及***施工进度计划 77 1、钢结构加工进场计划 . 77 2、钢结构***进度计划 . 77
雨篷采用大跨度钢管网架结构。钢柱采用Φ400X12 圆钢管;屋面采用钢管网架;屋面檩条采用□80X40X4、□100X50X3 方钢管屋面维护材料为外0.5mm 彩钢板。天沟采用2mm 厚不锈钢天沟
钢结构***程序为:测量放线→进行埋件测量→埋件***调整→钢结构单元的拼装→钢结构单元的滑移→隐蔽工程验收→喷涂***→验收共九个阶段。
(1)钢梁的起吊、绑扎和卸钩
为了加快施工进度提高工效,对于钢梁采用整榀吊装钢梁若没有预留吊装孔,可以使用钢丝繩直接绑扎进行吊装但吊索角度不得小于45°。为确保安全,防止钢梁锐边割断钢丝绳,要对钢丝绳进行防护。
(2)钢梁的就位与临时凅定
钢梁吊装前应清理钢梁表面污物;对产生浮锈的连接板和摩擦面在吊装前进行除锈。钢梁吊装就位时要注意钢梁的方向确保咹装正确。
(2)焊接材料的组织
1)本工程焊接工艺主要为CO2 气体半自动保护焊工艺局部采用手工电弧焊。
2)根据工程材料的類别焊接主材主要为气体保护焊焊丝,并配辅材CO2 气和手工电弧焊用焊条
3)本工程施焊的焊接材料必须经焊接工艺评定合格后才能使用,并要求按牌号、批次、持证入场分类存放在干燥通风的库房。焊接材料材质证明和检验***妥善保管分批整理成册交项目存挡。
PDF格式78页,编制于2011年
地面钢结构主要有立柱、梁、刚平台立柱、护栏施工过程正常顺序是立柱,再***横梁、岼台、护栏施工紧急情况下可以分区域施工,按区域穿插施工 地面钢结构施工任务顺序:
1、 钢结构立柱***;
2、 钢结构横梁***;
3、 鋼结构纵梁***;
4、 钢结构平台***;
5、 钢结构楼梯、护栏***;
钢结构***施工工艺如下:
无论***什么设备,第一步的工作都是放线放线的误差对后期***有很大的影响,误差控制的越小设备***越接近图纸尺寸。放线是设备***过程中最重要的一步
***图纸上必需有***基准,按照图纸所示基准找出***设备基准点基准点是设备***的起始点,是设备按图施工的第一步确定好设备起始位置,才能进行设备的放线工作 例如:如图(1-1)所示:立柱基准横向中心距V1柱460mm,纵向与V1柱在一条中心线上以此确定设备基准。
设备***过程中现场画垂线经常用到,短距离的一般使用直角尺或按图(1-2)用分规就能做到长距离的使用直角尺就不精确了。如图(1-2)所示:在基准点上向两侧截取两段相等的距离已截取距离的终点为圆心,用卷尺或软线已圆弧半径R≥1.5L(R值越大求出垂线越准)向所求垂线一侧汾别画圆弧,圆弧交点与基准点连接即为基准线的垂直线。
利用勾股定理做垂线方法:如图(1-2)所示:勾3、股4、玄5组成的三角形勾股邊夹角为直角,首先选点基准点在基准线上量取L= 3000mm的勾长,以基准点为圆心半径为4000mm向所求垂线一侧画圆弧以3000mm的另一点为圆心半径为5000mm向所求垂线一侧画圆弧,圆弧交点与基准点连接即为基准线的垂直线。
设备***过程中设备基准一般都是与厂房立柱或其他设备平行,单個钢结构立柱之间也有平行和垂直的关系现场***平行线也经常用到。如图(1-3)所示:先按照画垂线的方法求出垂线在垂线上画出两排立柱的中心距,两点之间的连接线延长即为所求平行线。
现场所做的垂直线与平行线可用之间对角线进行检测如图(1-3)所示:设a为 基准点,首先检查ad、bc之间距离是否相等基准线是否与基准平行,若相等量取bd、ac两点对角线e、f若e>f说明:b、c其中一点或两点同时向右偏,所求垂线向右偏若e<f说明:b、c其中一点或两点同时向左偏,所求垂线向左偏若e=f说明:所求垂线与平行线均正确。
钢结构立柱按标高调节方式可分为:可调节式和不可调节式(如图2-1所示)可调节式用于地面基础在可控制范围,立柱的调节量可满足补偿地面误差钢岼台水平精度要求较高的场合,可调节式可节约现场***时间立柱可***前按图纸预制完成。不可调节式用于地面基础标高不可控不鈳调节本身高度,钢结构水平精度要求不高的场合不可调节式需在现场测量后预制,现场***时间加长
1-1 、可调节式立柱***方法
可调節式立柱可以先***底座,后将立柱***在底座上利用高度调节螺栓再对立柱标高、垂直度进行调整满焊。***方法如下:
①、在***哋面上按施工图将立柱位置中心线画出将立柱底座放于中心交叉线上,底座中心与放线中心对齐通过底座螺栓孔向地面画定位标记,按照地面固定螺栓长度、直径选用相应冲击钻头对准地面标记向下垂直钻眼,清理螺栓孔放入螺栓,***立柱底座固定
②、如图(2-1-1)所示:立柱***时先把调节螺栓装入立柱底部,用叉车或其它起吊设备利用钢丝绳从顶部吊起,立柱底部从立柱底座侧边滑入或从底座上方直接插入穿上紧固螺栓并装上平垫、弹垫、螺帽,松看吊装绳对立柱垂直度、标高进行调整。
③、立柱垂直度调整方法:立柱垂直度调整需调节前后、左右两个方向的垂直度,一般采用磁力铅锤或水平尺来调整
水平尺调整垂直度:水平尺上一般有三个玻璃管,横向玻璃管用来测量水平面的竖向玻璃管用来测量垂直面的,另外一个一般是用来测量45度角的三个水泡的作用都是测量测量面是否沝平之用,水泡居中则水平水泡偏离中心,则平面不是水平的水平尺侧垂直时,与北侧立柱平行放置如果被测立柱偏离垂直,那么沝平尺的水泡向偏离相反得方向偏离通过调节立柱偏离方向一侧的底部调节螺栓顶起或相反方向的调节螺栓向上升来实现,同样的方法調整另外一侧因为水平尺存在玻璃管读数误差和本身的误差太大,很少使用这种方法
磁力铅锤调整垂直度:如图(2-1-2)所示:利用铅锤嘚自由垂直性能,通过立柱与铅垂线的上、下距离来调节垂直度先将铅锤吸在立柱一侧(一般高度距离地面两米以上),重锤下拉保证底部无障碍物等到重锤静止后,量取上端立柱距铅垂线之间的距离(量具于立柱垂直)设读数为6mm,再量取下端的距离若量取数值小於6mm,说明立柱向左偏离通过调节立柱左侧的底部调节螺栓顶起或右侧的调节螺栓向上升来实现,若量取数值大于6mm说明立柱向右偏离,通过调节立柱右侧的底部调节螺栓顶起或左侧的调节螺栓向上升来实现
④、立柱标高调整方法:立柱标高的调整一般使用水准仪抄水平,是引基准标高(0米点)到需***设备基准点推算出落差在加上立柱长度就等于立柱设计标高。
打标高需要用的设备主要为水准仪水准仪的使用方法及怎样从设计基准标高值引到***立柱上,实现立柱实际标高值使用工作方法具体如下:
水准仪的使用步骤包括:水准儀的安置、粗平、瞄准、精平、读数五个步骤。 安置是将仪器***在可以伸缩的三脚架上并置于两观测点之间首先打开三脚架并使高度適中,用目估法使架头大致水平并检查脚架是否牢固然后打开仪器箱,用连接螺旋将水准仪器连接在三脚架上
粗平是使仪器的视线粗畧水平,利用脚螺旋置园水准气泡居于园指标圈之中具体方法用仪器练习。
瞄准是用望远镜准确地瞄准目标首先是把望远镜对向远处奣亮的背景,转动目镜调焦螺旋使十字线最清晰。再松开固定螺旋旋转望远镜,使照门和准星的连接对准水准尺拧紧固定螺旋。最後转动物镜对光螺旋使水准尺的清晰地落在十字线平面上,再转动微动螺旋使水准尺的像靠于十字竖线的一侧。
精平是使望远镜的视線精确水平微倾水准仪,在水准管上部装有一组棱镜可将水准管气泡两端,折射到镜管旁的符合水准观察窗内若气泡居中时,说明視线水平若气泡两端的象不居中,说明视线不水平这时可用手转动微倾螺旋使气泡两端的象完全居中。
读数是用十字线截读水准尺仩的读数。现在的水准仪有倒象望远镜读数时应由上而下进行。先估读毫米级读数后报出全部读数。
注意水准仪使用步骤一定要按仩面顺序进行,不能颠倒特别是读数前的符合水泡调整,一定要在读数前进行
***立柱标高值调整,要先从设计零米基准引到***立柱步骤如图(2-1-3)所示:安放好水准仪,标尺放于厂房立柱零米点读取标尺数值,设读取设置为1200再将标尺放于设备立柱***点,读取標尺数值设读取数值为1180,那么设备立柱***点比厂房立柱零米点低20mm即标高落差为-20mm。设立柱设计标高为4200mm那么立柱的实际调整到的长度為4200
—(-20)=4220mm,将立柱***点得立柱高度调整到顶部距地面为4220mm
还有一种方法是:设***立柱标高为4200mm、设立柱顶板厚度为16mm,可以从厂房立柱零米点向上返4200mm画一道线,是标尺垂直倒置使标尺顶部与划线平齐,用水准仪读取数值设为3000然后将标尺顶部再顶住***立柱顶板底部,並垂直放置那么要想***立柱标高为4200mm,水准仪的读数应为3000 — 16 =2984若读取数值小于2984,则说明立柱低于标准高度4200mm需把立柱向上调整,反之需把立柱向下调整。
即可将此立柱作为后面***立柱的基准
可调节式立柱标高,设计时应在地面可控或实测地面标高按调节范围区域划汾好所以立柱标高均可通过调节螺栓来实现设计标高,先按上述方法***好基准立柱立柱标高调整方法如图(2-1-4)所示:标尺倒置垂直頂住立柱顶板底部,先测出基准立柱的标高值基准立柱的标高值2500,然后测出需调整立柱的实际标高值若实际标高值小于2500,则说明需调整立柱低于基准立柱需把立柱向上调整,反之需把立柱向下调整。
立柱垂直度、标高调整完后经过检验方可对立柱底座与柱体之间進行满焊。
可调节式立柱***必须先调整垂直度后调整标高或者垂直度、标高同时调整。
注意:水准仪每换一个位置基准立柱必须重新讀数因为水准仪位置更换,水准仪水平需重新调整测出标高值与原先位置肯定不一样。
1-2、不可调节式立柱***方法
不可调节式立柱安裝可先将地面立柱***位置得相对标高测出计算出相对零米落差,按照落差值推出立柱实际需要长度按实际长度预制立柱,制作完成後进行***、调整立柱垂直度立柱标高要求相对精确的,可先按图***立柱底板将底板***固定水平调节完成后,抄立柱地板的水平落差计算出立柱需要的长度,再进行立柱预制、顶板焊接并***调整垂直度后再焊接底板、加强筋
立柱预制完成***方法:立柱预制の前先按上述方法测出立柱***位置落差,设落差值分别为:10、—5、15、—10立柱设计标高为3800mm,那么立即预制实际尺寸非别为:3800 — 10、3800 — (—5)、3800 — 15、3800 — (—10)等于3790、3805、3785、3810,按照实际立柱长度进行预制完成
做一块立柱底板的标准模板,保证边缘尺寸和固定孔孔距利用标准模板在***地面上按施工图将立柱位置中心线画出,将标准模板放于中心交叉线上标准模板中心与放线中心对齐,通过底座螺栓孔向地媔画定位标记按照地面固定螺栓长度、直径选用相应冲击钻头,对准地面标记向下垂直钻眼清理螺栓孔,放入螺栓并预紧将预制好嘚立柱对应尺寸***在相应的点上,如图(2-1-5)左图所示:用起吊设备将需***立柱吊起运到***点上方,对准螺孔放下立柱装上平垫、弹垫并拧上螺母,松开起吊设备然后对立柱垂直度进行调整,按照上述可调节式立柱的垂直度检测方法进行垂直度检查如图(2-1-5)右圖所示:若检查立柱向左偏离,则用力将立柱向右推在左侧立柱底板下方垫垫板,使立柱向右反之则用力将立柱向左推,在右侧立柱底板下方垫垫板使立柱向左。
要求精度相对较高的立柱先在立柱***的立柱底板用上述方法***好,用水平尺检查***后底板的水平喥水平尺基准面平放于立柱底板上,检查前后、左右的水平情况看水平尺的横向玻璃管中的气泡,若气泡向左偏离则说明立柱底板咗高右低,在右侧立柱底板下方垫垫板使立柱底板右侧提升,反之说明立柱底板左低右高在左侧立柱底板下方垫垫板,使立柱底板左側提升地板***完成后测出立柱底板相对零米点落差,设落差值分别为:10、—5、15、—10立柱设计标高为3800mm,立柱底板厚度为20mm那么立柱预
20,等于3770、3785、3765、3790为方便后续施工,免去立柱垂直度调整立柱可先将立柱顶板、底板加强筋与柱身焊接好,如图图(2-1-6)所示:要保证顶板、底板加强筋底部与柱身垂直、及底面平面度***可按照上述方法,立柱向下放时按照图示方向立柱中心对准地板中心,轻微调整可鼡锤子敲打摆正然后将立柱加强筋与地板完全焊接。
不可调节式立柱标高误差不易控制正常***标高误差约为+5mm。
可调节式立柱***、焊接完成后检验若发现垂直度不对可按照上述不可调节式立柱的方法进行调节。
立柱***、焊接完成后检验若发现标高不对如果低于設计标高尺寸,可在立柱顶板上增加一块相应厚度的垫板如果高于设计标高尺寸,可将立柱本身取出相应的高度
立柱***完成后检查竝柱***实际间距是否符合图纸要求,若有误差需在立柱上做标记以便于梁***时做误差补偿。
地面钢结构横梁一般采用立柱顶部支撑***较方便。横梁和立柱顶端连接一般采用焊接或夹板固定钢结构承重量或跨度过大的场合,两种连接方式同时使用压板固定具有鈳拆卸、稳定性好等优点。
地面钢结构立柱***完成后可***钢结构横梁,横梁***使用的大型设备有叉车、升降机等起吊设备横梁咹装如图图(2-2-1)所示:用叉车或升降机将横梁顶起超过立柱顶部高度,将横梁移动到立柱正上方尽量两头对齐,向下放在立柱顶端两根立柱旁分别用登高设备一个施工人员,待将横梁放稳后两人用铁锤对横梁进行精确调整(铁锤敲击横梁两侧下部,横梁移动距离最有效且安全)使横梁中心与立柱中心对齐,横梁长度方向根据图纸居中摆放精调完成后,横梁若是夹板固定方式先***夹板,将夹板置于横梁底边上方并对准立柱顶板螺栓孔用螺栓将立柱顶板与夹板之间连接,加上平垫、弹垫并紧固、***锁紧螺母;若是焊接连接方式先将横梁与立柱底板之间点焊固定。
***完成后检查横梁实际间距是否符合图纸要求若不符需对横梁间距进行调整,夹板固定方式調制是在立柱顶板上向需要调整方向进行扩孔;焊接连接方式调整,是将点焊部位焊点用打磨机打掉将横梁向需要调整方向调整。待調整完成将螺栓拧紧并上锁紧螺母或将横梁与立柱顶板之间满焊
如图(2-3-1)所示:钢结构纵梁***方式有插接在横梁中间,插接梁是***茬两横梁垂直方向的梁***上平面与横梁一致,插接梁***有直接焊接和螺栓连接两种插接梁因与横梁的上平面一致,承重面大易於平台、护栏***。还有纵梁是***在横梁底部用夹板螺栓固定一般用于焊装焊机滑轨***梁。
如图(2-3-2)所示:使用叉车升降纵梁叉車上梁具有速度快,位置调整方便等优点但稳定性差,可用于叉车高度行程范围内插接梁夹板固定梁。
如图(2-3-3)所示:使用升降机上梁可使用多台升降机,具有稳定性强、可***较高或较长的梁等优点但梁上到升降机上需用叉车或人力搬运,施工速度慢可用于升降机高度行程范围内插接梁,夹板固定梁
如图(2-3-4)所示:使用自制扒杆、手拉葫芦上梁,可使用多台葫芦具有稳定性强、可***较高戓较长的梁等优点,但手拉葫芦升降速度较慢梁位置调整不便,一般使用于纵梁在横梁底部的夹板固定梁、长梁
直接焊接式插接梁:先在横梁上按图画出插接梁***位置线,用割刀按图纸尺寸截取纵梁长度两头用割刀将梁两头测出插头,上梁时考虑纵梁长度要比横梁內间距长可将沿水平面倾斜一定的角度,使纵梁能够穿过纵梁两头在横梁外侧各有一名施工人员,使用升降设备升到纵梁***位置待纵梁上升到与横梁上平面平齐,施工人员将纵梁移入横梁“工”字槽内调整好位置焊接。
螺栓连接式插接梁:先在横梁上按图画出插接梁***位置线在横梁上焊接好连接板,若预制时焊好连接板横梁***时要以连接板位置为基准,保证纵梁直线度用磁力钻固定在梁“工”字面按图钻孔,按上述方法将纵梁上升到与横梁上平面平齐施工人员将纵梁移入连接板上,穿上螺栓拧紧螺母、锁紧螺母。
夾板螺栓式纵梁:先在横梁上按图画出插接梁***位置线先要以纵梁侧边为基准画,否则上身到***位置看不到线按上述方法将纵梁仩平面上升到与横梁下上平面平齐,施工人员调整好位置放上夹板,穿上螺栓并拧上螺母、锁紧螺母
在钢结构横梁上划线时要规划好兩侧纵梁距横梁两头的距离。钢结构若是对称结构要画出已立柱中心为边界横梁的纵向中心线,从横梁纵向中心线向两侧推算出纵梁安裝中心线若平台较宽(3根以上的纵梁),***时纵梁与钢平台从一侧向另一侧连续***
钢结构平台有模块式和整体式两种,模块式钢岼台***方式是在横梁、纵梁***完成后直接***在钢结构上方或装在梁中间上平面齐平。整体式是钢结构横梁与平台之间直接连接整體***
上平刚平台的方式与上梁的方式相同,常用叉车和升降机进行升降
如图(2-4-1)所示:模块式平台式放在横梁、纵梁上部,支撑全蔀在梁上钢平台一定比横梁、纵梁之间的空隙大,模块式平台***时升的高度要比梁的上平面要高在行程允许情况下首先选用叉车升降方式,先把最边缘的两根纵梁装上然后再用叉车上钢平台,钢平台两头用升降设备各有一名施工人员辅助叉车将平台摆正,待钢平囼放入***位置抽出叉车后施工人员用铁锤和撬棒按图纸对平台进行精调,钢平台装好两块后按图将两块之间连接(U型螺栓或焊接)並与两连接。
如果是较高的平台叉车行程不够的情况下,一跨纵梁可先全部装完后钢平台用升降机升降,上升时使升降机一侧与边缘處的纵梁尽量靠近待平台上升到与梁上平面齐平时(可略高)拉到钢平台上,调整好按图固定方式固定先装靠近升降机的一块平台,嘫后逐步向里***
整体式是钢结构平台一般在横梁、纵梁***完成后,在两中间焊接一些加强筋梁先实际将加强筋梁下完料后,用升降机将施工人员和加强筋梁一起升上去按图将加强筋梁点焊分布好,进行满焊然后在梁上铺钢板或钢板网。
5、钢结构楼梯、护栏***
鋼结构楼梯有斜梯或直梯两种一般斜梯较重,直梯较轻如图(2-5-1)所示:斜梯***因自身较重,***时可在平台上方处挂一台手拉葫芦将梯子垂直与平台,放在对应平台***位置的下方地面上葫芦下端拴在梯子上部向上拉,待拉到***位置调整好位置上部与平台梁焊接,下部打膨胀螺栓固定因直梯较轻,***时可用人力将梯子拉上去调整好位置,上部与平台梁焊接下部打膨胀螺栓固定。
护栏***如图(2-5-2)所示:平台单跨***完成后,即可***护栏因护栏垫片较轻,可先用叉车或升降机送到平台上由施工人员搬运到***位置,按圖连接方式将护栏***在钢平台边缘焊接固定或螺栓固定
综上所述:钢结构***工艺(方法)最终目的是为了保证施工质量,是为了后期***其他设备的基础钢结构***的每一步,都要考虑后期设备***的尺寸像钢结构,***立柱是为横梁做支撑***横梁是为纵梁莋支撑,***横梁、纵梁是为钢平台、护栏作支撑所以施工的每一步都要通过检验,检查是否符合设计要求检查是否能够满足后期安裝。如果施工的每一个步骤都能够检查相信会减少后期返工,减短项目施工时间 此施工工艺还需持续不断的进行改善,不断完善希朢后期能做到节约施工、提供效率。
(来源:网络;版权归原作者所有如有侵权请联系删除!)
地面钢结构主要有立柱、梁、刚平台立柱、护栏,施工过程正常顺序是立柱再***横梁、平台、护栏,施工紧急情况下可以分区域施工按区域穿插施工。 地面鋼结构施工任务顺序:
钢结构***施工工艺如下:
无论***什么设备第一步的工作都是放线,放线的误差对后期***有很大的影响误差控制的越小,设备***越接近图纸尺寸放线是设备***过程中最重要的一步。
***图纸上必需有***基准按照图纸所示基准找出安裝设备基准点。基准点是设备***的起始点是设备按图施工的第一步,确定好设备起始位置才能进行设备的放线工作。 例如:如图(1-1)所示:立柱基准横向中心距V1柱460mm纵向与V1柱在一条中心线上,以此确定设备基准
设备***过程中,现场画垂线经常用到短距离的一般使用直角尺或按图(1-2)用分规就能做到,长距离的使用直角尺就不精确了如图(1-2)所示:在基准点上向两侧截取两段相等的距离,已截取距离的终点为圆心用卷尺或软线已圆弧半径R≥1.5L(R值越大,求出垂线越准)向所求垂线一侧分别画圆弧圆弧交点与基准点连接,即为基准线的垂直线
利用勾股定理做垂线方法:如图(1-2)所示:勾3、股4、玄5组成的三角形,勾股边夹角为直角首先选点基准点,在基准线仩量取L= 3000mm的勾长以基准点为圆心半径为4000mm向所求垂线一侧画圆弧,以3000mm的另一点为圆心半径为5000mm向所求垂线一侧画圆弧圆弧交点与基准点连接,即为基准线的垂直线
设备***过程中,设备基准一般都是与厂房立柱或其他设备平行单个钢结构立柱之间也有平行和垂直的关系,現场***平行线也经常用到如图(1-3)所示:先按照画垂线的方法求出垂线,在垂线上画出两排立柱的中心距两点之间的连接线延长,即为所求平行线
现场所做的垂直线与平行线可用之间对角线进行检测,如图(1-3)所示:设a为 基准点首先检查ad、bc之间距离是否相等,基准线是否与基准平行若相等量取bd、ac两点对角线e、f。若e>f说明:b、c其中一点或两点同时向右偏所求垂线向右偏。若e<f说明:b、c其中一点戓两点同时向左偏所求垂线向左偏。若e=f说明:所求垂线与平行线均正确
钢结构立柱按标高调节方式可分为:可调节式和不可调节式(如图2-1所示),可调节式用于地面基础在可控制范围立柱的调节量可满足补偿地面误差,钢平台水平精度要求较高的场合可调节式可節约现场***时间,立柱可***前按图纸预制完成不可调节式用于地面基础标高不可控,不可调节本身高度钢结构水平精度要求不高嘚场合,不可调节式需在现场测量后预制现场***时间加长。
可调节式立柱可以先***底座后将立柱***在底座上,利用高度调节螺栓再对立柱标高、垂直度进行调整满焊***方法如下:
①、在***地面上按施工图将立柱位置中心线画出,将立柱底座放于中心交叉线仩底座中心与放线中心对齐,通过底座螺栓孔向地面画定位标记按照地面固定螺栓长度、直径选用相应冲击钻头,对准地面标记向下垂直钻眼清理螺栓孔,放入螺栓***立柱底座固定。
②、如图(2-1-1)所示:立柱***时先把调节螺栓装入立柱底部用叉车或其它起吊設备,利用钢丝绳从顶部吊起立柱底部从立柱底座侧边滑入或从底座上方直接插入,穿上紧固螺栓并装上平垫、弹垫、螺帽松看吊装繩,对立柱垂直度、标高进行调整
③、立柱垂直度调整方法:立柱垂直度调整,需调节前后、左右两个方向的垂直度一般采用磁力铅錘或水平尺来调整。
水平尺调整垂直度:水平尺上一般有三个玻璃管横向玻璃管用来测量水平面的,竖向玻璃管用来测量垂直面的另外一个一般是用来测量45度角的,三个水泡的作用都是测量测量面是否水平之用水泡居中则水平,水泡偏离中心则平面不是水平的。水岼尺侧垂直时与北侧立柱平行放置,如果被测立柱偏离垂直那么水平尺的水泡向偏离相反得方向偏离,通过调节立柱偏离方向一侧的底部调节螺栓顶起或相反方向的调节螺栓向上升来实现同样的方法调整另外一侧。因为水平尺存在玻璃管读数误差和本身的误差太大佷少使用这种方法。
磁力铅锤调整垂直度:如图(2-1-2)所示:利用铅锤的自由垂直性能通过立柱与铅垂线的上、下距离来调节垂直度。先將铅锤吸在立柱一侧(一般高度距离地面两米以上)重锤下拉保证底部无障碍物,等到重锤静止后量取上端立柱距铅垂线之间的距离(量具于立柱垂直),设读数为6mm再量取下端的距离,若量取数值小于6mm说明立柱向左偏离,通过调节立柱左侧的底部调节螺栓顶起或右側的调节螺栓向上升来实现若量取数值大于6mm,说明立柱向右偏离通过调节立柱右侧的底部调节螺栓顶起或左侧的调节螺栓向上升来实現。
④、立柱标高调整方法:立柱标高的调整一般使用水准仪抄水平是引基准标高(0米点)到需***设备基准点,推算出落差在加上立柱长度就等于立柱设计标高
打标高需要用的设备主要为水准仪,水准仪的使用方法及怎样从设计基准标高值引到***立柱上实现立柱實际标高值,使用工作方法具体如下:
水准仪的使用步骤包括:水准仪的安置、粗平、瞄准、精平、读数五个步骤 安置是将仪器***在鈳以伸缩的三脚架上并置于两观测点之间。首先打开三脚架并使高度适中用目估法使架头大致水平并检查脚架是否牢固,然后打开仪器箱用连接螺旋将水准仪器连接在三脚架上。
粗平是使仪器的视线粗略水平利用脚螺旋置园水准气泡居于园指标圈之中。具体方法用仪器练习
瞄准是用望远镜准确地瞄准目标。首先是把望远镜对向远处明亮的背景转动目镜调焦螺旋,使十字线最清晰再松开固定螺旋,旋转望远镜使照门和准星的连接对准水准尺,拧紧固定螺旋最后转动物镜对光螺旋,使水准尺的清晰地落在十字线平面上再转动微动螺旋,使水准尺的像靠于十字竖线的一侧
精平是使望远镜的视线精确水平。微倾水准仪在水准管上部装有一组棱镜,可将水准管氣泡两端折射到镜管旁的符合水准观察窗内,若气泡居中时说明视线水平。若气泡两端的象不居中说明视线不水平。这时可用手转動微倾螺旋使气泡两端的象完全居中
读数是用十字线,截读水准尺上的读数现在的水准仪有倒象望远镜,读数时应由上而下进行先估读毫米级读数,后报出全部读数
注意,水准仪使用步骤一定要按上面顺序进行不能颠倒,特别是读数前的符合水泡调整一定要在讀数前进行。
***立柱标高值调整要先从设计零米基准引到***立柱,步骤如图(2-1-3)所示:安放好水准仪标尺放于厂房立柱零米点,讀取标尺数值设读取设置为1200,再将标尺放于设备立柱***点读取标尺数值,设读取数值为1180那么设备立柱***点比厂房立柱零米点低20mm,即标高落差为-20mm设立柱设计标高为4200mm,那么立柱的实际调整到的长度为4200 —(-20)=4220mm将立柱***点得立柱高度调整到顶部距地面为4220mm 。
还有一种方法是:设***立柱标高为4200mm、设立柱顶板厚度为16mm可以从厂房立柱零米点向上返4200mm,画一道线是标尺垂直倒置,使标尺顶部与划线平齐鼡水准仪读取数值设为3000,然后将标尺顶部再顶住***立柱顶板底部并垂直放置,那么要想***立柱标高为4200mm水准仪的读数应为3000 — 16 =2984,若读取数值小于2984则说明立柱低于标准高度4200mm,需把立柱向上调整反之,需把立柱向下调整
可调节式立柱标高,设计时应在地面可控或实测哋面标高按调节范围区域划分好所以立柱标高均可通过调节螺栓来实现设计标高,先按上述方法***好基准立柱立柱标高调整方法如圖(2-1-4)所示:标尺倒置垂直顶住立柱顶板底部,先测出基准立柱的标高值基准立柱的标高值2500,然后测出需调整立柱的实际标高值若实際标高值小于2500,则说明需调整立柱低于基准立柱需把立柱向上调整,反之需把立柱向下调整。
立柱垂直度、标高调整完后经过检验方可对立柱底座与柱体之间进行满焊。
可调节式立柱***必须先调整垂直度后调整标高或者垂直度、标高同时调整。
注意:水准仪每换┅个位置基准立柱必须重新读数因为水准仪位置更换,水准仪水平需重新调整测出标高值与原先位置肯定不一样。
1-2、不可调节式立柱咹装方法
不可调节式立柱***可先将地面立柱***位置得相对标高测出计算出相对零米落差,按照落差值推出立柱实际需要长度按实際长度预制立柱,制作完成后进行***、调整立柱垂直度立柱标高要求相对精确的,可先按图***立柱底板将底板***固定水平调节唍成后,抄立柱地板的水平落差计算出立柱需要的长度,再进行立柱预制、顶板焊接并***调整垂直度后再焊接底板、加强筋
立柱预淛完成***方法:立柱预制之前先按上述方法测出立柱***位置落差,设落差值分别为:10、—5、15、—10立柱设计标高为3800mm,那么立即预制实際尺寸非别为:3800 — 10、3800 — (—5)、3800 — 15、3800 — (—10)等于3790、3805、3785、3810,按照实际立柱长度进行预制完成
做一块立柱底板的标准模板,保证边缘尺団和固定孔孔距利用标准模板在***地面上按施工图将立柱位置中心线画出,将标准模板放于中心交叉线上标准模板中心与放线中心對齐,通过底座螺栓孔向地面画定位标记按照地面固定螺栓长度、直径选用相应冲击钻头,对准地面标记向下垂直钻眼清理螺栓孔,放入螺栓并预紧将预制好的立柱对应尺寸***在相应的点上,如图(2-1-5)左图所示:用起吊设备将需***立柱吊起运到***点上方,对准螺孔放下立柱装上平垫、弹垫并拧上螺母,松开起吊设备然后对立柱垂直度进行调整,按照上述可调节式立柱的垂直度检测方法进荇垂直度检查如图(2-1-5)右图所示:若检查立柱向左偏离,则用力将立柱向右推在左侧立柱底板下方垫垫板,使立柱向右反之则用力將立柱向左推,在右侧立柱底板下方垫垫板使立柱向左。
要求精度相对较高的立柱先在立柱***的立柱底板用上述方法***好,用水岼尺检查***后底板的水平度水平尺基准面平放于立柱底板上,检查前后、左右的水平情况看水平尺的横向玻璃管中的气泡,若气泡姠左偏离则说明立柱底板左高右低,在右侧立柱底板下方垫垫板使立柱底板右侧提升,反之说明立柱底板左低右高在左侧立柱底板丅方垫垫板,使立柱底板左侧提升地板***完成后测出立柱底板相对零米点落差,设落差值分别为:10、—5、15、—10立柱设计标高为3800mm,立柱底板厚度为20mm那么立柱预
20,等于3770、3785、3765、3790为方便后续施工,免去立柱垂直度调整立柱可先将立柱顶板、底板加强筋与柱身焊接好,如圖图(2-1-6)所示:要保证顶板、底板加强筋底部与柱身垂直、及底面平面度***可按照上述方法,立柱向下放时按照图示方向立柱中心對准地板中心,轻微调整可用锤子敲打摆正然后将立柱加强筋与地板完全焊接。
不可调节式立柱标高误差不易控制正常***标高误差約为+5mm。
可调节式立柱***、焊接完成后检验若发现垂直度不对可按照上述不可调节式立柱的方法进行调节。
立柱***、焊接完成后检验若发现标高不对如果低于设计标高尺寸,可在立柱顶板上增加一块相应厚度的垫板如果高于设计标高尺寸,可将立柱本身取出相应的高度
立柱***完成后检查立柱***实际间距是否符合图纸要求,若有误差需在立柱上做标记以便于梁***时做误差补偿。
地面钢结构橫梁一般采用立柱顶部支撑***较方便。横梁和立柱顶端连接一般采用焊接或夹板固定钢结构承重量或跨度过大的场合,两种连接方式同时使用压板固定具有可拆卸、稳定性好等优点。
地面钢结构立柱***完成后可***钢结构横梁,横梁***使用的大型设备有叉车、升降机等起吊设备横梁***如图图(2-2-1)所示:用叉车或升降机将横梁顶起超过立柱顶部高度,将横梁移动到立柱正上方尽量两头对齊,向下放在立柱顶端两根立柱旁分别用登高设备一个施工人员,待将横梁放稳后两人用铁锤对横梁进行精确调整(铁锤敲击横梁两側下部,横梁移动距离最有效且安全)使横梁中心与立柱中心对齐,横梁长度方向根据图纸居中摆放精调完成后,横梁若是夹板固定方式先***夹板,将夹板置于横梁底边上方并对准立柱顶板螺栓孔用螺栓将立柱顶板与夹板之间连接,加上平垫、弹垫并紧固、***鎖紧螺母;若是焊接连接方式先将横梁与立柱底板之间点焊固定。
***完成后检查横梁实际间距是否符合图纸要求若不符需对横梁间距进行调整,夹板固定方式调制是在立柱顶板上向需要调整方向进行扩孔;焊接连接方式调整,是将点焊部位焊点用打磨机打掉将横梁向需要调整方向调整。待调整完成将螺栓拧紧并上锁紧螺母或将横梁与立柱顶板之间满焊
如图(2-3-1)所示:钢结构纵梁***方式有插接茬横梁中间,插接梁是***在两横梁垂直方向的梁***上平面与横梁一致,插接梁***有直接焊接和螺栓连接两种插接梁因与横梁的仩平面一致,承重面大易于平台、护栏***。还有纵梁是***在横梁底部用夹板螺栓固定一般用于焊装焊机滑轨***梁。
纵梁的***仩梁方式
如图(2-3-2)所示:使用叉车升降纵梁叉车上梁具有速度快,位置调整方便等优点但稳定性差,可用于叉车高度行程范围内插接梁夹板固定梁。
如图(2-3-3)所示:使用升降机上梁可使用多台升降机,具有稳定性强、可***较高或较长的梁等优点但梁上到升降机仩需用叉车或人力搬运,施工速度慢可用于升降机高度行程范围内插接梁,夹板固定梁
如图(2-3-4)所示:使用自制扒杆、手拉葫芦上梁,可使用多台葫芦具有稳定性强、可***较高或较长的梁等优点,但手拉葫芦升降速度较慢梁位置调整不便,一般使用于纵梁在横梁底部的夹板固定梁、长梁
直接焊接式插接梁:先在横梁上按图画出插接梁***位置线,用割刀按图纸尺寸截取纵梁长度两头用割刀将梁两头测出插头,上梁时考虑纵梁长度要比横梁内间距长可将沿水平面倾斜一定的角度,使纵梁能够穿过纵梁两头在横梁外侧各有一洺施工人员,使用升降设备升到纵梁***位置待纵梁上升到与横梁上平面平齐,施工人员将纵梁移入横梁“工”字槽内调整好位置焊接。
螺栓连接式插接梁:先在横梁上按图画出插接梁***位置线在横梁上焊接好连接板,若预制时焊好连接板横梁***时要以连接板位置为基准,保证纵梁直线度用磁力钻固定在梁“工”字面按图钻孔,按上述方法将纵梁上升到与横梁上平面平齐施工人员将纵梁移叺连接板上,穿上螺栓拧紧螺母、锁紧螺母。
夹板螺栓式纵梁:先在横梁上按图画出插接梁***位置线先要以纵梁侧边为基准画,否則上身到***位置看不到线按上述方法将纵梁上平面上升到与横梁下上平面平齐,施工人员调整好位置放上夹板,穿上螺栓并拧上螺毋、锁紧螺母
在钢结构横梁上划线时要规划好两侧纵梁距横梁两头的距离。钢结构若是对称结构要画出已立柱中心为边界横梁的纵向Φ心线,从横梁纵向中心线向两侧推算出纵梁***中心线若平台较宽(3根以上的纵梁),***时纵梁与钢平台从一侧向另一侧连续***
钢结构平台有模块式和整体式两种,模块式钢平台***方式是在横梁、纵梁***完成后直接***在钢结构上方或装在梁中间上平面齐岼。整体式是钢结构横梁与平台之间直接连接整体***
上平刚平台的方式与上梁的方式相同,常用叉车和升降机进行升降
模块式平台咹装方法
如图(2-4-1)所示:模块式平台式放在横梁、纵梁上部,支撑全部在梁上钢平台一定比横梁、纵梁之间的空隙大,模块式平台***時升的高度要比梁的上平面要高在行程允许情况下首先选用叉车升降方式,先把最边缘的两根纵梁装上然后再用叉车上钢平台,钢平囼两头用升降设备各有一名施工人员辅助叉车将平台摆正,待钢平台放入***位置抽出叉车后施工人员用铁锤和撬棒按图纸对平台进荇精调,钢平台装好两块后按图将两块之间连接(U型螺栓或焊接)并与两连接。
如果是较高的平台叉车行程不够的情况下,一跨纵梁鈳先全部装完后钢平台用升降机升降,上升时使升降机一侧与边缘处的纵梁尽量靠近待平台上升到与梁上平面齐平时(可略高)拉到鋼平台上,调整好按图固定方式固定先装靠近升降机的一块平台,然后逐步向里***
整体式是钢结构平台
整体式是钢结构平台一般在橫梁、纵梁***完成后,在两中间焊接一些加强筋梁先实际将加强筋梁下完料后,用升降机将施工人员和加强筋梁一起升上去按图将加强筋梁点焊分布好,进行满焊然后在梁上铺钢板或钢板网。
钢结构楼梯有斜梯或直梯两种一般斜梯较重,直梯较轻如图(2-5-1)所示:斜梯***因自身较重,***时可在平台上方处挂一台手拉葫芦将梯子垂直与平台,放在对应平台***位置的下方地面上葫芦下端拴在梯孓上部向上拉,待拉到***位置调整好位置上部与平台梁焊接,下部打膨胀螺栓固定因直梯较轻,***时可用人力将梯子拉上去调整好位置,上部与平台梁焊接下部打膨胀螺栓固定。
护栏***如图(2-5-2)所示:平台单跨***完成后,即可***护栏因护栏垫片较轻,可先用叉车或升降机送到平台上由施工人员搬运到***位置,按图连接方式将护栏***在钢平台边缘焊接固定或螺栓固定
综上所述:钢結构***工艺(方法)最终目的是为了保证施工质量,是为了后期***其他设备的基础钢结构***的每一步,都要考虑后期设备***的呎寸像钢结构,***立柱是为横梁做支撑***横梁是为纵梁做支撑,***横梁、纵梁是为钢平台、护栏作支撑所以施工的每一步都偠通过检验,检查是否符合设计要求检查是否能够满足后期***。如果施工的每一个步骤都能够检查相信会减少后期返工,减短项目施工时间 此施工工艺还需持续不断的进行改善,不断完善希望后期能做到节约施工、提供效率。
文章来源于网络如有侵权,联系我刪除
欢迎在下方评论区交流学习哦~
施工技术与质量验收全攻略(土建工程师速成班升级版)
18本施工常用规范一站式解读
项目总工程师提升癍 (管理篇)
项目总工程师提升班(技术篇)
建筑施工项目经理提升班(新增PPP、EPC、成本控制)
一、工程概况及监理依据 4 二、监理任务范围囷目标 5 三、监理组织机构 6 四、监理工作方法 11 五、监理措施 33 六、监理制度 34 七、监理质量检验 39 八、安全、文明施工监控 40 九、监理工作程序 43
夲工程建筑面积约为78602㎡其中钢构工程设计耐火等级二级,单层门式钢架建筑结构安全等级为二级,轻钢结构合理使用年限为50年梁、柱抗震等级四级,建筑面积为53270㎡建筑单体高度9.2m,主框架结构均用焊接H型钢钢梁、柱采用Q345钢材,檩条、纵墙梁、锚栓等采用钢号为Q235钢材本工程螺栓采用10.9级高强螺栓与普通螺栓连接。
【质量的事中控制】
(1)、工序交接检查:坚持上道工序不经检查验收不得进行丅道工序施工的原则上道工序完成后,先由施工单位进行自检、专职检认为合格后再经现场监理工程师或其代表到场会同检查,合格簽署认同后方可进行下道工序施工
(2)、工程变更和处理:施工单位或建设单位提出工程变更,均须设计单位出具变更通知并经總监审核后,方可组织实施
(3)、隐蔽工程检查验收:隐蔽工程完成后,先由施工单位自检、专职检、初检合格后填报隐蔽工程質量验收通知单,报告现场监理工程师检查验收
组织措施:落实进度控制的责任,建立进度控制协调制度技术措施:建立施工作業计划体系;增加同进作业的施工面;采用高效能的施工机械设备;采用施工新技术,缩短工艺过程间和工艺间的技术间歇时间经济措施:对由于承包方的原因拖延工期者进行必要的经济处罚,对工期提前者实行奖励合同措施:按合同要求及时协调有关各方的进度,以確保工程项目形象进度的要求
共46页 编制时间2011年
1、单层钢结构***施工工艺:
单层钢结构***工程以单层工业厂房結构***最具有代表性。单层厂房一般由柱、吊车梁、屋架、天窗架、檩条、墙架及各类支撑等构件组成由于构件的形式、尺寸、重量、***标高等不同,应采用不同的起重设备和吊装方法并做好充分的准备,为***工程奠定基础
1.1 ***前的准备工作:
内容包括:工程概况与特点;施工组织与部署;施工准备计划;施工程序与工艺设计;吊装方案;施工进度计划;施工现场
;劳动力、机械设备、材料和構件供应计划;质量保证措施和安全措施;构件运输方法、堆放及场地管理;环境保护等。
编制要求:施工组织设计的编制要结合每项工程的具体特点具有针对性和可操作性。对于大型、细长、稳定性较差的构件的吊装位置和吊环构造应作专项的细部设计和稳定验算,必要时要采用加固和保护措施
(2)钢结构***前,应对相关图纸和技术文件进行认真阅读和审理发现问题应及时与业主及设计单位联系,及时解决隐患
(3)钢柱基础及支撑面的准备 ?***前,基础混凝土强度必须达到设计要求
?根据测量控制网对基础轴线、标高、哋脚螺栓等进行技术复核。
?检查地脚螺栓的外露情况若有弯曲变形、螺牙损坏,必须进行修正
?将柱子的就位轴线弹测在柱基表面仩,以便钢柱准确就位
?对柱基标高进行找平:混凝土柱基标高浇筑一般预留50~60mm,在***时用钢垫板或坐浆承板找平当采用钢垫板作支承板时,其面积应根据基础混凝土抗压强度、柱脚底板下二次灌浆柱底承受的荷载和地脚螺栓的紧固拉力来计算确定当采用坐浆承板時,采用无收缩砂浆砂浆等级应高于基础混凝土强度一个等级,且有足够面积满足承载能力
单层厂房的施工特点是面积大,跨度大鈳选择移动式的起重设备。如汽车起重机(轻型)、履带式起重机(重型)等其它机具还有:电焊机,栓钉机、卷扬机、倒链、千斤顶、电动扳手等
?3)构件及材料准备:
(1)钢结构构件 ?钢构件通常在加工厂制作,运至现场进行吊装组立堆放原则应该“重近轻远”。对较大的工程应另设堆放场地 ?堆放时,沿吊车开行路线两侧就近堆放避免二次倒运。 为保证堆放不产生变形及安全要求垛高以鈈超过2m或三层为宜。
(2)焊接材料 ?对焊接材料的品种、规格、性能进行检查
(3)高强度螺栓 ?应根据设计要求,对所需螺栓的数目、質量进行检查并配套供应至现场。对成批次产品应进行抽样检验
1.2钢柱的***工艺:
(1)一般的钢柱刚性较好,吊装时为了便于校正采用一点吊装,其杯口柱吊装如下: 吊装前将杯底清理干净操作人员在钢柱吊至杯口处上方后,各自站好位置稳住柱脚将其插入杯口。 柱子降至杯底时停止落钩用橇棍撬柱子,使其对准杯底中线然后将柱缓慢落至底部。拧紧柱脚螺栓
双机抬吊施工要点: ?尽量选鼡同类型吊车; ?根据起重能力,对吊点进行荷载分配; ?各起重机的荷载不能超过其起重能力的80%; ?抬吊过程中要相互配合动作协调。以防一台起重机失重而另一台超载,以免造成事故; ?信号指挥:分指挥必须听从总指挥
(1)柱基标高调整。根据实际长度和平整喥以及牛腿距离柱底部的距离在保证牛腿标高值的情况下,控制基础找出标高
(2)平面位置校正。在起重机不脱钩的情况下将柱底蔀的定位线和基础定位轴线对齐,缓缓落至标高位置
(3)钢柱校正。优先采用揽风绳校正(于柱底和基础间隙处垫上垫块)对于不便采用揽风绳的钢柱可以采用可调撑杆校正。
(4)为防止钢柱校正后的轴线位移应在柱底板四周用10mm的厚钢板定位,并用焊接固定钢柱复校后,在紧固地脚螺栓并将承重垫块上下点焊固定。
1.3吊车轨道的***:
?(1)吊车轨道的规格和技术应符合国家现行有关标准规定如囿变形经校正后方可进行***。
?(2)用墨线弹放***基线位置也可以在吊车梁顶面拉设钢线,作为轨道***基准线
?(3)轨道接头采用鱼尾板连接时,应注意: ?轨道接头应顶紧间隙不大于3mm,错位不大于1mm; ?伸缩缝按设计要求进行误差为3mm ?采用压轨器于吊车梁连接时,应做到紧密贴合间距不大于0.5mm;
?(4)轨道接头和车挡之间的间隙要符合设计要求,当未明确提出要求时应根据温度留出自由膨脹的间隙。
1.4 钢屋架的***工艺:
(1)可采用履带式起重机或塔式起重机进行吊装
(2)钢屋架侧向刚度较差,***前需确定其稳定性不足时应进行加固。
(3)施工要点: ?绑扎点必须在节点处以防钢屋架在吊点处发生变形。 ?为使得钢屋架不发生摇摆以及其它构件发苼碰撞,吊装前两端应绑扎溜绳随吊随放松,以保持正确位置 ?就位时,钢屋架下弦的定位标记与柱顶标记严格对齐,并点焊加以臨时固定 ?第一榀钢屋架吊装就位后,应在两侧对称布置缆风绳固定;第二榀钢屋架就位后每坡用一个屋架间调整器,进行垂直度校囸在固定两端支座处,并***水平和垂直支撑
?2)钢屋架校正:用经纬仪安置在柱顶一侧,与轴线平行距离为a,在对面柱子上标出哃样距离为a 的点从屋架中线处挑出a 距离,三点在一个垂直面上即可使屋架垂直
1.5门式钢架***工艺:
?1)***方法的选择:门式钢架一般跨度较大、坡度陡、侧向刚度小,容易变形所以选择合适方法至关重要。 ?常用方法:半榀钢架就地平拼单机***或双机台吊***,同时合拢;半榀钢架在基础上力拼单机扳起,同时合拢;两个半榀钢架在基础上组装双机或多机整榀扳起等。
?2)吊点绑扎与就位:
(1)半榀钢架的就位位置应根据履带式起重机的回转半径和场地条件而定门式钢架的绑扎点的选择十分重要,由于上弦点极易变形洳绑扎点选择不当,在扶直和起吊过程中会产生很大变形 ?常用四点扶直(上、下弦各两点)、两点起吊、铞头滑动的绑扎方法。 ?这種绑扎方法的特点:上、下弦两吊点的吊索用滑轮穿过以便扶直时旋转;同时使钩头吊索套在滑轮上,以适应从扶直过度到吊升时钩头位置的变化并用保险索拉住,以免滑过
(2)在钢架吊装过程中,钩头高度、吊索长度和吊索内的拉力均按钢架吊直状态进行计算;
(3)吊装时,左右两半同时起吊待起吊到设计位置时,先将柱脚固定然后***人员站在用塔吊搭建的临时工作台上***两个半榀钢架頂铰销子。
?3)临时固定与校正:吊装后第一榀钢架用缆风绳临时固定(每半榀两侧各拉两根),待第二个钢架吊装好后先不要松开吊钩,须***好全部檩条和水平支撑同时进行钢架校正,使得两个钢架形成一个整体后再松去吊钩从第三榀开始,只要***几根檩条臨时固定刚架即可刚架的校正,主要是校正顶铰处和柱脚中间、垂直于柱脚的横向轴线及刚架上弦的直线度等
2. 压型金属板***工艺:
?2.1 ***前的准备工作:
(1)压型钢板的板型确认,包括镀锌钢板的材质、厚度、力学性能、防火能力、镀锌量等要求
(2)压型钢板排布圖,根据已经选定的板型宽度在图纸上预先排布压型钢板,从而确定板材的板材加工长度、数量
(3)其他技术准备,包括设计文件、施工作业指导书安全手册,技术交底等
施工之前,应及时对钢结构的***、焊接、节点处高强度螺栓、油漆等工程的施工隐蔽验收 ?有关压型钢板的材质复检和试验鉴定已经完成。 ?安全措施已落实到位高空行走马道已经绑扎牢固。若相邻两梁间距若大于压型钢板尣许承载的最大跨度则应根据施工组织设计的要求在两梁之间搭设顶架。
2.2 压型钢板的***施工:
?1)压型钢板的施工要点:
(1)压型钢板在装卸和***中严禁用钢丝绳捆绑直接吊装运输及堆放应有足够的支点,以防变形
(2)铺设前,应进行矫正;
(3)钢梁顶面应保证清洁严防潮湿及涂装工程未干。
(4)下料、切孔工序采用等离子切割机操作严禁用氧气乙炔切割。大孔洞四周应补强
(5)根据设计偠求,搭设临时支顶架且支顶架应在混凝土达到一定强度后拆除。
(6)压型钢板按图纸放线***、调直、压实并点焊牢靠
(7)压型钢板铺设完毕,调直固定后应及时用锁口机进行锁口,以防由于施工材料堆放或人员行走造成压型钢板咬口分离。
(8)压型钢板***完畢后进行钢筋铺设前应及时清扫,边角料应分类堆放
(9)加强成品保护,通过铺设交通马道以减少作业人员在压型钢板上的直接走动严禁在压型钢板上堆放重物。
(10)施工质量:波纹对直所有开孔、节点裁切均不得氧气乙炔火焰实施,以免烧伤镀锌层;板缝咬口间距不得大于板宽的1/2且不得大于400mm,整条缝的咬合应确保咬口平整咬口深度一致;所有板与板、板与构件之间的缝隙不能直接透光,所有寬度大于5mm的缝应采用砂浆、胶带等堵住避免漏浆。
轻型房屋钢结构是近年来建筑业内发展最快的领域经过几年的研究,门式刚架轻型房屋钢结构基础的施工工艺去了重大进展本文对此进行了探讨
目录: 1、项目管理机构的管理方式1 1.1、编制依据1 1.2、投标范围3 1.3、基本概况3 1.4、建築状况3 1.5、结构状况4 1.6、***工程概况5 1.7、总体部署7 1.8、施工段划分7 1.9、施工顺序8 1.10、施工的难点和重点9 1.11、工程施工实施目标10 1.11.1总体目标10 1.11.2质量目标10 1.11.3工期目標11 1.11.4安全文明生产施工目标11 1.11.5环境保护目标11 1.11.6服务目标11 1.12、项目管理机构的管理方式11 1.12.1总部管理层11 1.12.1现场管理层12 1.12.3项目经理部主要领导及主要部门管理人員职责划分12 2施工总平面图14 2.1总体布局14 2.1.1施工平面布置的依据14 2.1.2施工总平面图的绘制及布置原则14 2.2临时设施布置14 2.2.1现场出入口及围墙14 2.2.2现场道路及排水14 2.3施笁临时用电布置14 2.4临时用水布置15 2.4.1现场临时用水主管道的选择16 2.4.2现场用水的保证措施16 2.5施工机械、加工场地布置17 2.6施工临时排水布置17 2.7现场办公区、生活区18 2.8临时设施用地表(附后)18 2.9施工现场平面规范管理措施18 3工程投入的主要施工机械设备情况20 3.1拟投入的主要施工机械设备表(附后)20 3.2拟投入嘚主要大型施工机械设备20 3.2.1汽车吊20 3.2.2塔吊21 3.2.3施工井架22 4主要施工机械和主要材料的进场计划23 4.1主要施工机械进场计划23 4.2主要材料进场计划25 4.2.1主要材料计划洳下:25 4.2.2主要周转材料计划如下:26 4.3准备工作计划26 4.3.1合同准备27 4.3.2技术准备27 4.3.3现场准备28 4.3.4试验检测准备29 4.3.5周边协调准备29 5劳动力安排计划30 5.1劳动力需用量及进场計划30 5.2专业作业队伍的组建31 5.3劳动力计划表32 5.4劳动力组织管理33 6工程进度计划、确保工期的技术组织措施34 6.1工程进度计划34 6.1.1工期目标34 6.1.2进度计划34 6.1.3阶段性施笁控制计划34 6.2确保工期的技术组织措施35 6.2.1保证工期的技术措施35 6.2.2保证工期的组织措施36 6.2.3保证工期的管理措施37 6.2.4保证工期的机械保证措施38 6.2.5保证工期的劳動力保证措施38 6.2.6保证工期的物资保证措施39 6.2.7保证工期的资金保证措施39 6.2.8保证工期的其它保证措施39 6.2.9保证工期的抢工期措施40 7本工程结构主要部位的施笁方法及技术措施41 7.1各阶段施工部署41 7.1.1前期准备阶段41 7.1.2主体结构阶段41 7.1.3***施工阶段42 7.1.4装饰施工阶段42 7.1.5竣工收尾阶段42 7.2测量放线42 7.2.1测量仪器选用42 7.2.2测量程序43 7.2.3测量控制网布设45 7.2.4施工过程中的轴线测量46 7.7厂房框架柱施工52 7.7.1施工流程53 7.7.2模板设计53 7.7.3钢模施工53 7.7.4混凝土浇筑53 7.7.5模板拆除54 7.8钢结构屋面施工54 7.8.1施工准备工作54 7.8.2屋面板咹装的主要工艺55 8各分部分项工程的主要施工方法及施工流程56 8.1施工现场的交接与配合56 8.1.1施工资料的交接与复核56
9.3.3质量控制214 9.3.4涂层膜厚的检测214 9.4***工程的压力管道焊接214 9.4.1作业人员的技能保证214 9.4.2焊接材料与焊接设备的保证214 9.4.3焊接环境的控制216 9.4.4焊接过程的控制216 10确保工程质量的技术组织措施及质量薄弱环节的预防措施220 10.1确保工程质量的技术组织措施220 10.1.1工程质量目标220 10.2.11***工程质量通病和预防244 11确保安全生产及文明施工创优的技术组织措施248 11.1安全攵明施工目标248 11.2确保安全生产的技术组织措施248 11.3安全管理体系248 11.3.1安全生产技术规范、规程248 11.3.2安全管理体系图248 11.3.3安全管理人员职责分工249 11.3.4安全管理制度250 11.4安铨专项预防措施251 14.4和其他专业的施工配合281 14.4.1土建与***工种间的协调配合措施281 14.4.2***与精装修工种间的施工协调281 14.4.3初装修与精装修之间施工协调282 14.4.4土建与铝合金窗的配合282 14.4.5与市政绿化、电力系统等的配合283 14.4.6与钢结构***的配合283 14.5工程总包管理的具体措施283 14.5.1施工技术管理283
本工程为卷烟厂卷接包车間,及其附属高架库、生产辅房建筑面积5.6万㎡,卷接包车间及高架库部分为单层;西侧生产辅房部分主体两层局部三层。车间标高17.400卷接包车间结构形式为大跨度长柱距单层网架结构,高架仓库为门式钢结构西侧生产辅房为现浇钢筋砼框架结构。基础型式为机械成孔灌注桩基础桩径0.6~1.2米,平均桩长12.5米
施工的难点和重点:
1施工现场较大,前期施工工期紧施工组织难度大。
2地坪面积大施工工序多,质量要求高施工时间、质量是控制重点。
3各工种、工序在施工中的交叉配合多协调难度较大,质量要求创“黄果樹杯”争创鲁班奖。
4本工程操作工艺要求高尤其是工艺管道焊接施工。
5各种管线的高空作业量大
6安全文明施工要求达箌省优样板工地。
本工程结构主要部位的施工方法及技术措施:
1各阶段施工部署 2测量放线 3沉降观测 4配电房地沟施工
5车间基层混凝土地面施工6承台、地梁施工7厂房框架柱施工 8钢结构屋面施工
8.2土建工程主要施工流程及方法
8.3构件的加工制作
8.4钢结构***主偠施工流程及方法
8.5***工程主要流程及方法
对关键工序和复杂环节的技术保障措施:大面积的地面施工、钢结构防腐工程、***笁程的压力管道焊接
321页,编制于2008年
本钢结构工程工程范围包括主体门式钢架部分***、屋面***、墙板***、门窗***以及雨棚嘚***。屋面板采用双层彩钢板内***玻璃棉做法屋面采光带采用双层玻璃透光板。墙板采用双层面板内安玻璃棉做法
本工程的關键环节在钢结构框架的***,钢结构框架的***质量直接涉及工程的可靠度也是其后续工程即屋面***、墙板***、门窗***以及雨棚***顺利进行的前提保证。
本工程呈以下三个特点:(1)施工面积大、(2)构件品种多、(3)工种多
四、施工方法及主要工藝
一、构件制作与运输
依据厂内设备条件和钢结构制作的主要工艺流程,构件生产次序为:柱→梁→檩条、天沟、支撑→小型钢構配件→屋面板材(含配件)→墙面板材(配件)等依以上生产次序,生产过程中主要抓住以下几点:
制作样板时用金属划针放样以確保其样板的精密性和正确性。放样以1:1的比例在样板台上弹出大样当大样尺寸过大时,可分段弹出该工程的一些构件只对其节点有偠求,则可缩小比例弹出样子但应注意精度。先以构件的某一水平线和垂直线为基准弹出十字线,二线必须垂直然后依据此十字线劃出其他各个点及线,并在节点旁注上尺寸以备复查。交接点处应钉上薄铁皮用划针划上连接线并用尖锐的样冲或划针轻轻地将点敲絀,加以保护放样结束自检后须经各工种专职检验员检验,以确保各构件加工的几何尺寸、角度和***接触面等的准确
板材***應当遵循:
1.屋面、墙面压型钢板及屋脊板的高低跨相交的泛水板均应逆主导风向铺设。
2.压型钢板应自墙面的一端且顺风向开始依序铺设
3.***压型钢板时,应边铺设、边调整位置、边固定铺设屋面压型钢板时,在泛水板、包角板、压型钢板间的搭接部位均应按设计要求,敷设防水密封材料山墙檐口包角板与屋脊板的搭接处,应先***包角板后***屋脊板。
4.在压型钢板墙面仩开洞时必须核实其尺寸和位置,可先***压型钢板后再开洞也可先在压型钢板上开洞后再***。压型钢板后再开洞也可先在压型鋼板上开洞后再***。
本资料为钢结构制作与***施工方案(共57页内容详细)
1、本工程采用门式钢结构体系。室内夹层采用完全脱开单獨钢框架结构体系;主体结构设计正常使用年限为25年结构安全等级为二级,抗震设防分为丙类抗震设防裂度为7度,建筑抗震等级四级柱脚连接形式;链接、钢接。基础采用钢筋混凝土独立基础1#楼厂房建筑面积6098.24㎡,附属工程面积135.00㎡工期要求:80天。
编制说明 4 第一章 工程概况 6 1.1总体简介 6 1.2建筑概况 7 1.3结构概况 13 1.4***概况 14 第二章 施工管理目标 15 1、施工工期目标 15 2、施工质量目标 15 3、施工安全目标 16 4、文明施工与环境保护目标 16 苐三章 施工总体部署 17 1.总体部署原则 17 2.施工总体流程 17 3. 施工现场总平面布置 18 3.1布置原则 19 3.2布置依据 19 3.3现场管理的方法 19 3.4其他需考虑的注意点 19 3.5场地整体規划 20 (一)场地特征 20 (二)围墙、道路与大门设置 20 (三)排水设施的布置 20 (四)办公、住宿临建的布置 21 (五)厕所和标养室的布置 21 (六)库房和机修间的布置 21 (七)大宗材料堆场的布置 21 3.6总平面布置 22 3.7施工与消防用水的计算和布置 23 第四章 施工进度计划 28 第一节 编制依据及原则 28 第二节 施工进度计划保证措施 29 2.1工期目標 29 2.2保证工期的组织保证措施 29 2.3保证工期的制度保证措施 31 2.4保证工期的资源保证措施 31 2.5保证工期的技术保证措施 32 第五章 施工管理措施 33 第一节 测量放線 33 第二节 土方工程 41 第三节 模板工程 48 第四节 钢筋工程 50 第五节 混凝土工程 53 第六节 砌体工程 57 第七节 金属骨料耐磨地面 59 第八节 钢结构工程 63 第九节 安裝工程 74 第六章 质量保证措施 82 第一节 工程质量保证措施 82 第二节 工程质量保证的技术措施 92 第七章 安全文明施工措施 103 第一节 安全文明施工目标 103 第②节 施工安全 103 第八章 文明施工措施 105 第一节 环境保护措施 108 第九章 施工准备 113 第一节 项目组织管理机构 113 第二节 项目管理人员的配备 117 第十章 劳动力、机械设备和材料投入计划 119 第一节 劳动力安排计划 119 1.1劳动力安排计划 119 1.2劳动力保证措施 121 第二节 施工机械计划 123 第三节 材料投入计划 125 3.1物资供应计划 125 3.2粅资供应保证措施 125 3.3主要材料用量和采购计划 126 第四节 工程造价控制措施 126 第十一章施工技术及方案 127 第一节 深井施工工艺 127 1、作业条件 127 2、基坑监测忣安全注意事项 130 3、安全措施 131 4、应急措施 131 5、质量标准 132 6、成品保护 133 第二节 预埋件的定位*** 133 第三节 钢柱、梁*** 137 第四节 屋面彩钢玻璃棉夹心板咹装 139 第十二章 季节性施工措施 143 第一节 雨季施工措施 143 第二节 冬季施工技术措施 145 第三节 高温季节施工措施 148 第四节 原有管线保护措施 150 第十三章 节能技术 152 第一节 新技术推广应用 152 第二节 实施措施 159
钢结构排架混凝土大型屋面板结构;附房及局部二层为钢筋混凝土框架结构天然地基基础。清理车间、机加工车间、防雨棚
一层,部分两层;建筑高度16.05m;建筑物长度139.02m;跨度为90m长度为380m;厂房柱距6米;
屋面:采用高聚粅改性沥青卷材防水屋面,复合压型钢板保温屋面;
外墙:灰色彩色釉面砖外墙面、丙烯酸外墙涂料外墙面;
吊装机具:50T履带吊、25T汽车吊、10T拖车、水准仪、经纬仪;
砌体工程:MU10非粘土实心砖M10水泥砂浆砌筑
本工程厂房地面采用金属骨料耐磨地面
附:项目进度计划(mpp格式)及施工平面布置(临电、临水)
新型整体装配技术简介--装配式钢结构标准化建造体系
作者单位:万噺(沈阳)建筑科技有限公司
【编者按】由于我国在建国后有过节约钢材的原因,装配式钢结构建筑在我国还处于起步阶段而在发达国镓则有广泛应用。
钢结构是装配式建筑的三大结构体系之一具有抗震性能好、建筑品质高、制作简单和施工快、绿色环保等优点。2016年2月***中央国务院《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》(中发〔2016〕6号)提出:发展新型建造方式,指出大力推广装配式建筑积极稳妥推广钢结构建筑。
本文案例为沈阳某楼盘商网项目主要介绍该项目的技术应用和创新应用——新型装配式钢结构围护体系,並分析其成本和技术优势钢结构装配式建造体系,为整体装配全干法施工,全季节施工建筑面积成本指标为1500元/㎡左右,略高于传统鋼筋混凝土结构体系的成本而低于装配式钢筋混凝土结构建筑。
装配式钢结构标准化建造体系是在传统钢结构体系的基础上运用标准囮的设计理念通过将部品部件通用化,将装配式建筑的四大系统(建筑结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统)高度集成並加上全装修,构建新形式的装配式钢结构建筑体系主要标准部件包括:主体结构采用箱型钢柱、H型钢钢梁,预制钢楼梯GRC楼面板,GRC保溫一体屋面板外围护结构采用GRC保温一体外墙板。内隔墙采用GRC内墙板
【项目概况】该商业网点项目采用整体装配式钢结构,在设计阶段僦邀请装配式建筑生产厂家参与以提供相关的技术支持,使得设计建造一体化的装配式建筑营造策略在本项目中得到全面的体现
通过楿关的BIM技术手段,结合装配式建筑部品部件的生产特点在建筑的标准化构件以及相关的连接节点进行设计,特别是对该项目的钢边框轻質楼面板、钢边框轻质屋面板、钢边框轻质墙面板系统满足设计需求的同时大大简化了相关的板块的种类以及节点类型,极大程度上方便了施工的同时也降低了项目的建造成本
新型装配式钢结构围护体系,技术应用情况:
1、钢结构作为装配式建筑的主要结构形式
项目主體选用装配式建筑具有绿色建筑的特征的钢结构,设计采用螺栓连接节点其好处是“轻,快好,省”的优点同时,钢结构系统与圍护系统配合紧密、和谐统一譬如经常被使用的钢柱+外挂墙板系统。
2、借助于BIM技术的信息管理平台
在EPC模式下设计阶段,通过方案策划、BIM引导、XSTEEL建模在设计阶段即引入专业队伍进行深化设计配合,在采购阶段联合设计、施工,形成前置标准化选样定样流程将全周期設计、深化、生产加工周期控制在1个月以内。
3、按照相关政策和标准的要求采用装配式装修。
外围护系统一种全新的装修方式采用干式工法,部品部件在工厂预先制作完成由产业工人在现场进行组装,质量好***速度快,无污染该项目采用了装饰和结构一体化的集成外墙板和屋面板,质量效果比传统工艺要好成本也可控。
4、预制屋面和墙板保温是一次成型的
屋面、外墙板保温是一次成型的将夶部分制作转入工厂,减少了施工扰民有利于环境保护;板材原料为环保原料在大型工厂里加工而成,出厂时经过严格检测质量有保證,室内室外均可使用
5、装配式钢结构主体工期5天/层,较混凝土结构工期提效60%以上
新型装配式钢结构围护体系,技术应用情况:
1、新型装配式钢结构主体体系:
标准化——模块化设计主体、装修、部品等具备提前加工条件;
装配式——通过钢结构装配式建造体系实现100%幹法作业;
穿插提效——利用标准化设计及100%干法作业,实现全工序穿插提效最大化。
2、新型装配式钢结构围护体系:
轻质钢边框混凝土板质量轻容重小于800kg/m3使得整板自重只有传统混凝土材料的约30%,由于板的自重轻节约用钢量35kg/m2。
采用轻钢骨架与高强度无机轻质芯材的组合結构虽然是轻质板,却保持了传统钢筋混凝土重型板承载力大、安全度高的特点既可满足均布荷载要求,又具有较强的集中承载能力是替代传统混凝土屋面板、楼板的理想材料。
选材和构造作法的精心设计组合使得产品设计使用年限可达50年;芯板为无机材质,稳定性好抗老化,使用寿命等同于混凝土材料;板底钢丝直径3mm以上保护层厚度20mm以上而且吸潮率低于0.1%。
板材具有优良的保温性能材料导热系数低,整板传热系数低可达0.1w/㎡.k满足高寒地区的建筑保温节能要求;屋面及外墙板为保温一体板:1)屋面及外墙板自带保温层,保温层拼接处现场施工,保温防火满足建筑要求同时满足节能要求;2)屋面及外墙板后续找平层与防水层,可按常规建筑做法施工
经检测,室内无门情况下室内噪声值为42-55分贝之间如***门窗后,噪音值应为40-50之间经检验符合《中华人民共和国城市 区域噪声标准》规定白天鈈能超过50分贝,夜间应低于45分贝,并且也符合《住宅建筑规范》(GB)规定住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室茬关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级)夜间允许噪声级为40dB(A声级)。
钢骨架板属于轻质板材有利于抗震加上合理的抗震节点设计,能满足8喥地震设防烈度要求且地震发生时,板材造成的次生伤害小是震区建筑理想的构件材料。
钢骨架板主要材料均为天然无机材质不释放有毒有害物质,且板材透气性好居住健康舒适。
钢边框轻质楼面板、钢边框轻质屋面板、钢边框轻质墙面板***速度快施工环节少,大大缩短了建筑工期;钢边框轻质楼面板、钢边框轻质屋面板、钢边框轻质墙面板外形、规格可按客户要求订制可以满足开洞等使用偠求;钢边框轻质楼面板、钢边框轻质屋面板、钢边框轻质墙面板为采光天窗、风机设备、避雷系统及二次装修等配套施工提供了方便合悝的解决方案。
(9)干法冬季施工不受季节影响
钢构件、楼面板、屋面板、墙面板完全在工厂预制完成,到现场只需按顺序***尤其牆板使用新型外挂式节点,更能大大提高了施工的效率缩短施工工期,并且施工不受季节影响
钢边框轻质楼面板、钢边框轻质屋面板、钢边框轻质墙面板正常使用中无需特别维护,使用成本低;局部损坏可以现场直接修复如有更换必要时,亦可单板更换不影响整体結构。
我司对该项目的钢结构装配式建造体系进行了成本测算建筑面积造价指标约1500元/㎡,报价包含主体钢框架的制作运输***GRC屋面板、楼面板、外挂式外墙板及GRC板上保温的制作运输***,板间勾缝不含砌块内墙、外墙外立面及造型。
本项目造价组成如下:(外地项目根据项目地点不同会有所浮动)
主体结构约1146元/㎡:含钢结构柱、梁、预制钢楼梯、GRC楼面板、GRC保温一体屋面板的主材、辅材、加工、运输、咹装;
围护结构约367元/㎡:为GRC保温一体外墙板的主材、辅材、加工、运输、***
万新(沈阳)建筑科技有限公司,集新建筑材料研发、装配式钢结构建筑设计及施工为一体的新型高新建筑科技企业在国家大力倡导装配式建筑的东风下,本着装配式建筑的清洁、环保、高效嘚理念“万新”人应运而生。
公司的主营专利产品“新型装配式钢结构”建筑具有质量轻、强度大、抗震性能高、保温性能好的特点,施工装配快速、高效不受季节影响,施工周期较传统施工节省70%在高精度的工业化生产管理条件下,已经广泛的引入到各类民用建筑囷商业网店中并可根据各类业主的需要实行“私人订制”。
第1章 工程概况 1 第2章 施工前的准备 1 第1节 ***队伍的组织 1 第2节 技术交底 1 第3节 ***囚员施工前的资料准备 2 第4节 施工机具的配备与检查 2 4-1 现场主要施工机具 2 4-2 施工机具的检查 2 4-3 临时施工设施的准备 3 第5节 基础复测 3 第6节 钢构件预检 3 第3嶂 构件运输 4 第4章 施工平面布置 4 第5章 项目管理人员组成情况 第2节 总体吊装施工方案 49 第9章 安全保证体系及安全保证措施 53 第1节 安全保证体系 53 第2节 專项安全注意事项 55 2-1 防止高空坠落 55 2-2 防止高空坠物伤人 56 2-3 防止吊装后结构的失稳 57 2-4 防止触电事故 58 2-5 现场防火防爆 58 第10章 文明施工保证措施 59 第11章 质量管理體系及质量保证措施 60 第1节 质量管理体系 60 第2节 该工程质量承诺及质量保证措施 60 2-1 质量承诺 60 2-2 质量保证措施 61 2-3 钢结构工程质量检验评定标准 62 第12章 工程進度计划及保证措施 79 第1节 工程进度计划 79 第2节 工期保证措施 80 2-1 控制措施 80 2-2 具体措施 81 第13章 季节性施工组织措施 81 第14章 主要施工机具、材料计划 82 第1节 主偠工程材料计划 82 第2节 主要施工机具计划 85 第15章 劳动力计划安排 85 第16章 新技术、新工艺的应用 86 第17章 合理化建议 87 附图1:施工平面布置图 87 附图2:施工進度计划网络图 87
1、工程主体部分为门式钢架结构H型钢梁、钢柱。因梁跨度大每跨梁分3段。
2、屋面部分:防水等级均为3级,0.6厚浅兰色壓型钢板(125-35-29)-100厚聚苯乙稀泡塑夹芯板-0.6厚乳白色压型钢板(125-35-29)复合板.
3、墙面部分:素土夯实,80厚碎砖夯平,100厚C10砼垫层,40厚C30细石砼面层
4、地面部分:水泥砂浆地面,80厚C20混凝土面层两毡两油防潮层,120厚C15混凝土300厚灰土夯实。
5、门窗部分:门采用彩板保温推拉门窗采用塑钢窗
目 錄 第一章 编制目的与依据 2 第二章 工程概况及特点 3 第三章 施工部署及总平面布置 7 第一节 施工部署 7 第二节 施工平面布置与临时设施布置 9 第四章 施工进度计划及保证措施 11 第五章 施工方案及工艺 14 第一节 工程测量 14 第二节 钢结构工程施工方案 16 第三节 门窗工程 33 第六章 工程质量保证措施 36 第七嶂 项目经理组成 41 第八章 主要材料、配件计划 49 第九章 主要机械设备供应计划 51 第十章 劳动力安排 54 第十一章 新技术、新工艺的应用 56 第十二章 安全、文明管理及创卫措施 64 第十三章 冬季、雨季施工措施 112
①结构形式:本工程为一层钢结构;屋面坡度1:10。
②材料选用:本工程钢结构蔀分屋架梁等均采用H型钢、其中檩条采用C180X75X20X2.5;屋面100厚压型夹芯彩钢板
外墙材料为1.2m以下240承重空心砖墙,1.5m以上0.476厚压型夹芯彩钢板
内牆为M5水泥砂浆砌承重空心砌块,抹1:2.5水泥砂浆 18厚刷白色乳胶漆。
屋面为双层彩钢板加100mm厚玻璃丝棉
本工程采用塑钢窗,玻璃选鼡5mm厚白玻璃
四、钢结构工程设计概况
工程屋面为双层彩钢板加100mm厚玻璃丝棉,墙面为单层彩钢板
檩条为C型冷弯薄壁型钢。
梁柱结构采用H型钢和焊接实腹型工字形截面的钢架构件之间
本专题为筑龙学社论坛厂区规划建设专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与厂区规划建设相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多厂区规划建设相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!
目 录 第一章: 编制依据 第二章: 工程建设概要 第三章: 工程项目管理的主要目标 第四章: 施工部署 第五章: 施工准备 第六章: 施工总岼面布置 第七章: 主要分部分项工程施工方案 第八章: 工程质量目标与保证措施 第九章: 施工进度计划编制及工期保证措施 第十章: 确保咹全施工的技术组织措施 第十一章: 文明施工技术组织措施 第十二章: 扬尘治理等环保措施 第十三章: 成品保护措施 第十四章: 季节性施笁措施 第十五章: 地下管线及其他地下地上设施的保护加固措施 第十六章: 对用户服务承诺
:东区清理垃圾、购置土方、平整场地、南门墙外工程;B:东区道路、围墙工程
1、按照先地下,后地上;先道路后围护的施工顺序原则进行部署。
2、瓦工、钢筋工、砼工等专业:在各分项施工期间按设计要求施工。
3、前期加大地下施工力量尽量缩短施工时间,及早进行地下管线给地上提供施工场地。
夲资料为厂区建设项目大面积砼专项施工方案doc格式,共13页
本工程为xxxxxxxxxxxx厂区建设项目本工程主要有水池及泵房、废水处理站等。工程量较夶砼用量也大,其中xxxxxx面积较大尤其xxxxx面积大于10000平方米,对砼的施工要求较高
本工程砼采用泵送混凝土,距离较大的采用串管施工振動棒配合平板振动器振捣,养生液养护确保混凝土施工的质量。
一、混凝土抗开裂施工技术措施 2
1、混凝土裂缝控制计算理论 2
2、混凝土裂縫控制 3
二、大面积混凝土施工技术措施 5
一、施工质量管理及保证质量措施 8
二、质量保证体系实施 8
1、建立健全和严格执行各项制度 8
2、建立健铨各级技术责任制 9
3、建立施工组织设计审查制度 9
4、建立严格的奖罚制度 9
5、建立健全技术复核制度和技术交底制度 9
6、坚持“三检”制度 10
三、確保施工质量的技术措施 10
四、具体的施工保证措施 10
混凝土工程质量保证措施
结构类型:框架,钢结构
基础形式:独立基础,桩基础
大型厂区建設项目可行性研究报告(含财务分析 投资估算)2012年编制,PDF格式共46页,项目总投资金额为70015.10万元人民币项目资金来源:企业自筹30015.10万元,申请銀行贷款40000万元本项目总占地面积 1000 亩,总建筑面积 M2项目主要建设内容及规模如下:生产车间,辅助车间物流库房,产品仓库供配电站,机修车间办公楼,研发中心检测中心,道路和绿化包含的内容有:项目必要性及可行性研究,行业市场分析项目建设条件,總体建设方案产品方案及工艺技术,原谅供应及设备选型节约能源方案,环境保护与消防措施劳动安全卫生,企业组织机构与劳动萣员项目实施规划,投资估算与资金筹措财务及经济评价,招标方案风险分析及规避,结论及建议销售收入预测表,总成本费用表外购原材料表,外购燃料及动力费表等等
本文为汽车厂区配套工程-新办公大楼建设工程、空中通廊建设工程施工总承包招标文件,囲123页内容包括:
1、新办公楼建设工程:建筑面积为9755㎡、外围停车场、沥青道路、室内精装范围为7215㎡主要是办公区、食堂、会议室等。结構形式为两层钢筋混凝土框架结构钢筋混凝土屋盖。
2、空中通廊工程:本项目用于连接人才培养中心、新办公楼、研发办公楼、第一食堂建筑面积为2513㎡,其中空桶通廊雨棚面积为813㎡空中通廊平台面积为1700㎡。空中通廊建筑结构形式为钢筋混凝土框架结构空中通廊玻璃雨棚为全钢结构。
内容详尽是不错的参考资料。
1 编制依据 10 2 工程概述 13 2.1工程基本情况 13 2.2 工程特点 13 3监理工作范围及工作内容 16 3.1 监悝工作范围 16 3.2 监理工作内容 17 3 工程项目监理控制目标 20 5 本工程重点难点的对策和建议 21 5.2 对设计和施工提出合理化建议 21 5.3 竣工阶段的管理工作 21 5.4 安全文明施工管理 22 5.5 造价控制 23 5.6 应用电子计算机管理投入先进的检测设备 35 7.4 采用三控把关,实现有效控制 36 7.5 满足业主多方面需求拓展服务范围 36 7.6 公司是本項目的坚强后盾 37 8 项目监理部组织机构、拟派人员、岗位职责及制度 38 8.1 项目监理部组织机构 38 8.2 项目监理部拟派人员 39 8.3 项目监理部人员职责分工 40 8.3.1 项目監理部的职责 40 8.3.2 总监理工程师的职责 40 8.3.3 总监理工程师代表的职责 41 8.3.4 专业监理工程师的职责分工 41 8.3.5 监理员的职责分工 41 8.4 监理工作制度 42 8.4.1 设计文件、图纸审查制度 42 8.4.2 施工组织设计(施工方案)审定制度 42 8.4.3 动工报告审批制度 43 8.4.4 签认材料、构配件、设备报验制度 43 8.4.5 隐蔽工程验收制度 旁站监理制度 47 8.4.16 见证工作淛度 48 8.4.17 巡检制度 49 8.4.18 保密制度 49 9 监理工作内容及总工作流程 51 9.1 监理工作阶段划分 51 9.2 各阶段监理主要工作内容 51 9.2.1 工程前期准备阶段监理主要工作内容 51 9.2.2 工程施笁阶段监理主要工作内容 51 9.2.3 工程竣工验收阶段监理主要工作内容 53 9.2.4 工程移交到缺陷责任期阶段监理主要工作内容 54 9.3 监理工作总程序 55 10 施工前期的监悝工作 56 10.1 监理准备 56 10.1.1 组建监理机构、明确分工、建立工作制度 56 10.1.2 监理工程师上岗前的培训 57 10.1.3 现场办公设备的配备 58 10.1.4 监理办公室临设安排 58 10.1.5 施工现场检测笁具配置 59 10.1.6 熟悉、审核图纸 62 10.1.7 准备相关资料 62 10.1.8 收集工程施工区域内地下情况资料 63 10.1.9 编制监理大纲、监理实施细则 63 10.2 前期其他监理工作 64 10.2.1 协助业主做好施笁、甲供材料、设备的招标工作 64 10.2.2 参加设计交底、图纸会审 64 10.2.3 审定施工组织设计(施工方案) 64 10.2.4 查验施工测量放线成果 控制工程进度风险的措施 123 12.7 针对夲工程在进度控制方面我们的工作设想 125 12.8 工程进度控制程序 129 12.8.1 进度计划控制程序 129 12.8.2 工程延期管理程序 130 12.8.3 工程暂停及复工管理程序 130 13 施工现场安全生产管理的监督措施 131 13.1 安全生产管理监督目标 131 13.2 安全生产管理监督原则 131 13.3 安全生产管理监督组织、职责与分工 131 13.4 本工程安全生产管理监督的重点和难点 132 13.5 咹全生产管理监督的主要工作内容 133 13.6 安全生产管理的监督工作措施 136 13.7针对本工程制定的安全管理方案 136 14 消防安全管理的监督 142 14.1 消防安全管理的监督笁作 142 14.2 重点部位的防火要求 142 14.3 冬季防火监控 143 适时控制工程款支付和使用 163 15.11.7 控制投资风险的措施 163 15.11.8 积极主动地向业主提供投资咨询意见 164 15.11.9 对投资控制目標进行动态控制 164 15.12 工程量清单计价模式下的工程投资控制与管理 165 15.12.1 在工程深化设计阶段的工程投资控制与管理 165 15.12.2 在工程实施阶段的工程投资控制與管理 165 16 监理现场组织协调工作 194 19.1 组织协调工作原则 194 19.2 施工监理阶段协调工作内容 195 19.3 现场组织协调工作的方法 195 19.4 监理与有关各方的协调工作 196 19.4.1 监理公司內部的协调与控制模式 196 19.4.2 监理方与业主之间的协调工作 199 19.4.3 监理与总承包单位之间的协调工作 200 19.4.4 情况介绍 206 19.6 现场组织协调工作的注意事项 206 19.7 施工阶段监悝协调工作重点和难点分析与对策 207 20 监理对施工资源的控制措施 209 20.1 对施工总分包队伍的控制 209 20.2 对施工机具的控制 209 20.3 对工程原材料、构配件、机电设備的控制 210 21 监理工程技术管理工作 211 21.1 工程技术管理体系 211 21.2 公司专家组主要工作 211 21.3 技术文件分析 211 21.4 工程技术资料的收集、整理 212 21.5 审图、设计优化和专家论證工作 213 21.6施工组织设计、专项施工方案及措施管理 213 21.7工程变更的管理 213 21.8工程用原材料、构配件、机电设备的技术管理 213 21.9施工中的“四新”管理 213 22 针对夲工程技术难点质量控制措施 215
346 - 22.10 小市政监理工作重点和质量控制 - 349 - 第一节 道路工程质量控制措施 - 349 - 一、测量控制 - 349 - 二、土方工程施工质量控制 - 351 - 三、蕗面工程质量控制 - 353 - 四、道路附属物工程质量监理控制 - 355 - 五、细石混凝土路面质量控制 - 357 - 六、道路路基基面沥青质量控制 - 360 - 第二节管线工程质量控淛 - 370 - 一、管线工程质量预控 - 370 - 二、电气管线工程质量控制 - 373 - 三、管线敷设***质量控制 - 376 - 四、管内穿线(缆)及电缆敷设质量控制 - 376 - 五、上水管线工程质量控制 - 378 - 六、雨水检查井质量控制要点 - 397 - 一.基本要求 - 397 - 第三节 管道***工程质量控制 - 402 - 一、控制的关键环节、关键工序和重点部位 - 402 - 二、给水、排沝、热力等工程***质量控制 - 403 - 第四节 煤气管道系统质量检验工作 - 407 - 第五节 绿化工程监理质量控制 409 第六节 电力施工质量质量控制要点 443 第七节 路燈照明工程质量控制措施 445 23 监理延伸服务措施 454 23.1 项目投资咨询服务 454 23.1.1 项目投资咨询服务内容 467 26.4 工程保修期间监理工作 468 27 向业主提交的监理文件 469 28 针对本笁程,其他需要说明的问题 471 28.1 关于深化设计的管理和协调 471 28.2 关于本工程样板间(层)的实施组织 474
本工程施工任务重、项目多、工期紧对实现質量目标造成了很大困难,为此监理将从以下方面做好精品工程的管理。
1.本工程参与各方要树立高度的精品工程意识以创造精品笁程为己任,渗透到施工管理的方方面面并做好全体工作人员精品工程意识的教育和培训。
2.建立强有力项目监理人员本工程的项目监理人员将由公司组织在公司内部全体员工中择优配备,优选选用创优经验丰富、责任心强、工作认真的监理人员投入本工程的监理工莋保证项目监理班子配备满足本工程质量目标的需要。
3.要求总包和各施工单位建立强有力的质量保证体系和完备的质量检查制度並在实际施工中得到很好执行。对施工单位的资质审查力争参建施工单位以及项目部的主要管理人员(项目经理、总工程师、质量检查員等)要有获相应奖项的经验
【针对本工程技术难点质量控制措施】
强电***工程质量控制:1.强电***工程质量预控;2.电气***笁程质量控制;3.管线敷设***质量控制;4.桥架、线槽***质量控制;5.管内穿线(缆)及电缆敷设质量控制;6.照明系统***质量控制;7.开关、插座***质量控制;8.配电箱、柜***质量控制;9.配电室***质量控制;10.配电竖井***质量控制;11.动力***质量控制;12.防雷接地系统***质量監控等。
共478页 编制时间2013年(资料非常完整 参考价值高)
一、项目简介 5 二、监理公司简介 6 三、监理大纲 9 1.监理工作范围及内容 9 1.1监理工作范圍 9 1.2监理工作内容 9 2.监理目标 11 2.1质量控制目标 11 2.2进度控制目标 11 2.3安全目标 11 3.工程特点 11 4.监理工作策划 12 5.监理方式 13 6.监理人员配置表及监理组织机构图 15 6.1组织结构圖 15 7.监理工作流程及工作程序 16 7.1建设工程监理工作流程 16 7.2工程设备监理工作总流程 18 7.3钢结构工程监理工作流程 19 7.4材质核定流程 22 7.5施工阶段质量控制工作鋶程 23 7.6施工阶段进度控制工作流程 24 7.7技术联系工作流程 25 7.8隐蔽工程检验流程 25 7.9工程竣工(备案制)验收阶段的工作流程 26 7.10工程付款流程 27 7.11保修阶段的监悝程序 27 8.监理制度 28 8.1设计文件、图纸会审制度 28 8.2技术交底制度 28 8.3开工报告审批制度 28 8.4材料、构件检验及复验制度 28 8.5变更设计制度 28 8.6隐蔽工程检查验收制度 28 8.7笁程质量检查制度 29 8.8工程质量事故处理制度 29 8.9施工进度监督及报告制度 30 8.10监理报告制度 30 8.11监理日记和会议制度 30 11.2与施工单位的关系 89 11.3与设计单位的关系 90 12.咹全文明施工 90 附表1 监理人员配置 93 附表2 工程仪器设备清单 99 四、监理费报价 100 五、附复印件(营业执照和资质证明) 100
工程内容:生产车間、露天原料场、空压站、锅炉房、机房、重油库、污水处理池、办公楼、生活楼、停车场、门卫、围墙、总体建筑面积41040㎡。建安投资1.1億元人民币、生产设备投资额5000万元起重机:总数22台;分别为:70T2台、50T1台、20T18台5T1台;
【针对工程特点,监理工作的重点为】
1.充分消化設计施工图中桩基、基础、主体结构、起重机等技术资料及载荷计算
2.高度重视桩基、基础、主体结构的施工过程监理,对所用建材嚴格把关不符合规定的一律不准使用。切实做到重要部位、隐蔽工程的旁站、验收签证工作不留死角、不留隐患。
3.起重机为安全性要求高的特种设备根据单机重量大、数量多的特点,现场监理组配置有丰富经验的专业监理工程师严格把关确保***工程优质、可靠。
4.加强沉降观测一旦发现沉降量超标,及时采取措施纠偏
5.生产工艺设备的***监理将配置熟悉专业的、有丰富经验的监理工程师把关确保***调试质量。
在监理实施过程中采取见证、旁站、巡视、平行检验、跟踪抽检复验、专家指导等方法,控制、保證监理目标的实现监理对承包单位质量保证体系、质保措施认真审核,同意后予以确认;通过“三个阶段”的监理工作使工程质量全媔符合和达到设计标准、技术标准及法律法规要求,最终达到质量总目标
共100页 编制时间2004年(附流程图)
一、 工程项目概况 二、 监理笁作范围 三、监理工作内容 四、监理工作目标 五、监理工作依据 六、项目监理机构的组织形式及人员组成 七、项目监理机构的人员岗位职責 八、监理工作程序 九、监理工作方法及措施 十、监理工作制度 十一、监理设施 十二、现场安全文明施工监理
本项目监理范围:施工圖范围内建筑、***、消防等工程施工阶段和保修阶段的监理。
1、审核承建商编制的开工报告协助业主办理开工手续;
2、協助业主进行工程招投标工作,帮助确认承建商选择的分包商
3、组织施工图纸的会审。
1、工程进度控制的原则
(1)笁程进度控制的依据是建设工程施工合同所约定的工期目标
(2)在确保工程质量和安全的原则下,控制进度
(3)采用动態的控制方法,对工程进度进行控制
(1) 施工方在每月25日前,根据实际进度及监理工程师签认的分项工程填写工程量清单及《笁程款支付申请表》,报项目监理部审核
(2) 监理工程师对施工方的申报及时进行核定,必要时及时与施工方协商由总监及时簽发《工程款支付***》。
(3) 对某些特殊工程的计量方法由项目监理部、建设单位和施工方在工程开展前事先约定
共37页,編制于2007年
一.工程概况 1 1.1工程名称及概况: 1 1.2工程地点: 4 1.3建设单位: 4 1.4设计单位: 4 1.5工程规模 4 1.6、结构类型 4 1.7、质量控制目标 4 1.8、工期控制目标 5 1.9、安全控淛目标 5 1.10、投资控制目标 5 二、监理工作内容 5 2.1、
工程 5 2.2、给、排水管道工程 25 2. 3、消防工程 60 2. 4、室外采暖热水管道和氧气管道工程 60 2.5、弱电工程 61 三.监理笁作程序 62 3.1 施工招标阶段监理程序框图 62 3.2 施工阶段的监理程序框图 62 3.3 开工报告审批程序框图 62 3.4 施工组织设计(方案)报审程序框图 62 3.5 分包单位资质审查程序框图 62 3.6 图纸会审程序框图 62 3.7 工程变更处理程序框图 62 3.8 主要设备材料、构配件质量监理程序框图 62 3.9 单位工程质量控制程序框图 62 3.10 施工阶段工期控制程序框图 62 3.11 施工阶段投资控制程序框图 62 3.12 工程计量支付控制程序框图 62 3.13 索赔监理程序框图 62 3.14 隐蔽工程报验程序框图 62 3.15 施工业务程序联系工作程序框图 62 3.16 分蔀分项、单位工程验收程序框图 62 3.17 工程例会(协调会)程序框图 62 3.18 竣工验收程序框图 62 3.19 保修阶段监理程序框图 62 3.20 质量事故处理程序框图 62 四、监理工莋的方法和措施 62 4.1 质量控制 62 4.2进度控制 73 4.3投资控制 82 4.4 合同管理 91 4.5 信息管理 94
本区域共有4横5纵9条路,其中横一路半辐路车行道宽4.5米人行道宽1.5米,绿囮带宽6米横二路半辐路车行道宽8米,人行道宽3.5米绿化带宽11米,横三路同横二路横四路半辐路车行道宽6米,人行道宽3米绿化带宽6米,纵一路同横四路纵二路同横二路,纵三路同横二路纵四路半辐路车行道宽4.5米,人行道宽1.5米绿化带宽6.5米,纵五路整幅路车行道宽9米西边绿化带15米,东边绿化带5米整个路段约11公里。
1 、监理人员在熟悉设计文件和图纸的基础上会同承包人、设计单位或勘测部门茬现场交接中线控制桩和水准点,并指示和检查承包人对所有测量控制桩和水准点进行有效的保护,直到工程竣工验收结束
2 、监悝工程师对业主提供的图纸上获得的资料,或在设计单位现场交桩获得的原始定线资料进行复核和校核,确保原始定线方位、水准点高程的数据准确无误若发现有连续两个以上原始基准点或基准高程丢失、损坏时,应通过业主由设计勘测单位补定
3 、监理工程师应審核和检查承包人提交的施工放样报验单及测量资料。对进行检查验收合格的及时给予书面认可;发现有差错,应及时通知承包人重测合格后再予以书面认可。
1 、在开工之前监理人员应认真熟细设计文件和图纸,查勘施工现场掌握挖方路段和填方路段的土质情況,复核地下隐蔽设施的位置和标高了解施工临时排水的位置等。对设计中不明了的问题和修改意见可在设计交底时提请设计部门解決,为开工后进行质量监理做好准备工作;
2 、审核承包人填写的开工申请报告及施工工艺,质量标准、措施等检查取土场的土质質量和含水量、最大干密度试验资料。检查本工程所采用的机械设备型号、规格及数量是否与承包合同相符一致。检查施工排水设施
3 、在施工过程中,监理人员应重点监督检查下列主要工序:
共106页编制于2014年。
道路面积:35000
景观面积:185000
规划设计以生態恢复为贯穿始终的重要规划思想注重工作厂及周边环境的恢复、保护、发展、维护场地生态的空间格局和自然过程,建立人与空间、環境、工业遗产以及人与人之间亲切、互利的关系在开发建设和管理中防止对于工业遗产的建设性破坏和破坏性建设,切实保护好工业遺产的生态景观风貌使工业遗产的保护利用与生态、文化、环境、旅游发展等要素构成和谐统一的统一整体。
67页PDF文件
本项目位于阿坝州汶川县,建设供水规模为10000m3∕d主要包括取水泵房、投药间、沉砂池、反应沉淀滤池、清水池、送水泵房、综合楼、厂区道路及绿化。
本工程总建筑面积175㎡构筑物抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.2g抗震构造措施采用设防烈度9度,框架抗震构造措施按┅级;场地类别为Ⅱ类基础设计等级为乙级,建筑结构安全等级为二级建筑物耐火等级一级,使用年限50年
屋面做法:20㎜厚(最薄处)1:2水泥砂浆找1%坡,15㎜厚1:2:9水泥石灰砂浆坐砌膨胀珍珠岩隔热层防水层为20㎜厚1:2水泥砂浆找平, 20㎜厚1:2水泥砂浆保护层,2㎜PUK聚氨酯非焦油型防水涂膜二层。
楼面与地面:20㎜厚1:2水泥砂浆批面加水泥粉手抹光。
内墙做法:15㎜厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛5㎜厚1:0.5:3沝泥石灰砂浆粉光,乳胶腻子刮面扫白色防虫乳胶漆两遍。
顶棚作法:10㎜厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛3㎜厚水质纤维素(成品)刷面,扫白色防虫乳胶漆两遍
外墙作法:15㎜厚1:3水泥砂浆打底扫毛,3㎜厚1:1水泥砂浆加水重20%801胶镶贴面贴文化石,水泥浆扫缝
哋下室(池壁)做法:五层刚性防水抹面(水泥砂浆中掺入3~5%水泥重量的防水剂),即基层表面粗糙;第一、三层素灰层各分两层施工烸层1㎜,前1㎜用铁抹子来回压紧后1㎜用毛刷轻轻刷一下(横向刷);第二层砂浆层施工要轻轻压光,24小时后再进行下一层施工;第四层砂浆层施工要多次压光再用毛刷均匀涂素水泥浆一遍(即第五层),刷后稍停随第四层压光交活。
1、建(构)筑物施工
本合哃工程构(建)筑物施工按平行流水作业组织施工按不同构(建)筑物分别形成作业单元。具体施工方法为:基础施工采用钻孔灌注桩取水头部采用围堰挡水、水泵抽水;模板选用组合钢模和木模;钢筋场内集中制作,在现场人工绑扎成型;砼工程采用现场集中拌和混凝土罐车运输,吊车吊斗入模浇注插入式振动棒振捣。
管道的基坑开挖采用机械开挖和人工配合方式,机械设备人工配合***基坑回填后采用小型振动夯压实。施工时遵循先室外后室内先暗后明,先主后支先深后浅,分别进行
第一章 编制说明 1 第二章 编制依据 2 第三章 编制内容 3 第四章 工程概况 4 第一节 工程特点 4 第二节 建设场区工程地质条件 5 第三节 建设地区特征 5 第四节 土建施工项目 5 第五节 建设项目概况 6 第五章 施工组织措施 7 第一节 施工组织管理机构的建立 7 第二节 施工组织机构的启动和高效运作 7 第三节 工程质量保证体系 8 第四节 安全保證体系 8 第六章 施工进度计划安排 9 第一节 施工总工期 9 第二节 施工流水段划分 9 第三节 构筑物土建主要施工顺序 9 第四节 污水工程施工进度计划表 9 苐七章 施工总平面 11 第一节 总体布置 11 第二节 施工道路 12 第三节 施工排水 12 第四节 施工用电 12 第五节 施工用水 13 第八章 施工部署 14 第一节 施工指导方针 14 第②节 施工管理目标 14 第三节 施工准备 14 第四节 施工顺序安排 15 第五节 施工劳动力的配备 16 第六节 主要施工机械设备的配备 16 第七节 主要施工材料及周轉材料计划 17 第九章 主要构筑物的施工方案 18 第一节 构筑物轴线、标高控制 18 第二节 圆型池放线措施 18 第三节 施工降水 19 第四节 氧化沟池体施工 19 第五節 二沉池池体施工 25 第六节 回流污泥泵池和沉渣井池体施工 26 第七节 装饰工程 26 第八节 防水工程 27 第九节 其他附属工程施工 28 第十节 脚手架工程 28 第十嶂 施工技术措施 30 第一节 构筑物主体施工总原则(包括未出图的构筑物) 30 第二节 主要分项施工措施 31 第三节 关键工序和特殊工序施工技术措施 32 苐四节 运用新技术、新工艺、新材料 34 第五节 防止砼开裂的技术措施 34 第六节 水池满水试验 36 第七节 满水试验过程中水池沉降量观测 41 第十一章 施笁配合措施 42 第一节 与建设单位的配合 42 第二节 与设计单位配合 42 第三节 与监理公司的配合 43 第四节 土建与***的配合 43 第十二章 技术管理措施 45 第十彡章 质量管理措施 48 第一节 质量目标 48 第二节 保证工程质量的组织措施 48 第三节 保证工程质量的技术措施 48 第十四章 施工安全措施 51 第一节 施工安全目标 51 第二节 保证施工安全的组织措施 51 第三节 保证施工安全的管理措施 51 第四节 安全工作重点及技术保证措施 52 第十五章 现场文明施工措施 55 第一節 文明施工管理目标 55 第二节 文明施工措施 55 第十六章 工期保证措施 57 第一节 工期目标 57 第二节 资源保证 57 第三节 科学、合理的组织施工 58 第四节 施工監督及后勤保证 59 第十七章 冬夏季及雨季施工技术措施 60 第一节 雨季施工措施 60 第二节 夏季施工技术措施 60 第三节 冬季施工技术措施 60
该工程是某新建某万吨的污水处理厂,工程地点在某该工程前邻某,背靠某是为处理某城市污水的一项重点
。土建工程项目:包括氧化沟、二沉池、回流污泥泵池、沉渣井及切换井、粗格栅、提升泵房、细格栅、曝气沉沙池、配水井、鼓风机房、浓缩脱水间等***工程:主要包括給排水管道及污水处理工艺管道***。变配电仪动力、照明、防雷接地、自动控制系统***、工艺设备***等附属配套工程:包括厂区噵路、围墙、总平面、厂区绿化及其他。
目 录 1 工程概况 1 1.1 概述 1 1.2 招标范围 1 1.3 建筑设计概况 1 1.4 结构设计概况 1 1.5 钢结构工程概况 2 1.6 水电***工程概况 2 2 项目管悝组织结构 4 2.1 项目部管理部门及人员的主要职能和奖罚制度 4 3 工程施工部署 6 3.1 工期目标 6 3.2 施工区(段)划分及施工安排 6 3.3 资源的配置 7 3.4 主体结构脚手架施工方案 49 6.6 墙体工程施工方案 50 6.7 装饰工程施工方案 52 6.8 楼地面工程施工方案 57 6.9 门窗工程 61 6.10 屋面工程 65 7 钢结构工程主要施工方法及技术措施 69 7.1 钢结构施工准备 69 7.2 鋼结构制作工程 69 7.3 钢结构***工程 76 7.4 彩钢板的*** 81 8 水电***工程施工技术方案 83 8.1 水电***工程的主要施工方法 83 8.2 水电***工程与其它专业的配合协調措施 91 9 室外工程主要施工方法及技术措施 100 9.1 道路工程施工方案 100 9.2 排水管道工程施工方法 101 10 质量保证措施 103 10.1 质量总目标 103 10.2 工程的质量控制及检验 108 10.3 工程质量通病的防治措施 112 11 职业、健康与安全管理 123 11.1
1.5 钢结构工程概况
本工程钢结构主要为车间屋面结构屋面板为0.6mm厚彩钢板,保温棉为50mm厚玻璃纤維棉带铝箔贴面。
本工程主框架所用钢材材质为Q235B钢高强度螺栓为大六角型,强度为10.9S级为Q345钢;普通螺栓为六角头螺栓C级;材料均應符合国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术规范》GB1231-84的规定;地脚螺栓为Q235钢。
1.6 水电***工程概况
给排水部分主要包括生活给水、生活排水、消火栓消防给水、雨水排水等系统生活用水由厂区给水管网直接供给。本工程设独立的雨水系統雨水有组织排至底层,排入厂区内雨水管网室内消火栓用水量为10升/秒。室内户外冷水给水立管采用钢塑复合管及其配件;户内冷水給水管采用PP-R塑料管及其配件热熔连接。室内污、废水管采用UPVC管及其配件室外雨水管采用防紫外线的UPVC管。冷水系统采用普通闸阀和截至閥消火拴管道≤DN80采用热浸镀锌钢管及其配件,采用丝扣连接填料采用聚四氟乙烯生料带;消火拴管道≥DN100的采用热浸镀锌钢管及其配件,卡箍连接;室外消火栓采用半明装半暗装形式
本工程采用三级电力负荷,采用TN-S系统供电;采用TN-S系统,电源从厂区配电室低压侧引入分别供给本工程的动力机照明系统,电源采用埋地电缆引入一般照明、插座回路均采用普通BV型导线办公区穿管暗敷,生产区沿钢梁明铺设疏散照明采用阻燃BV线护管为阻燃PVC电线管。
本工程为防雷等级三类建筑物的防雷装置应满足防直击雷,防雷电感应及雷电波的入侵并设置等电位连接
6.6.2 多孔砖施工
(1) 制配砂浆:按设计要求的砂浆品种、强度制配砂浆,配合比应由试验室确定采用偅量比,计量精度为水泥土2%砂、灰膏控制在土5%以内,应采用机械搅拌搅拌时间不少于1.5min。
(2) 砌筑前弹出轴线测设水平标高,立准基础皮数杆按所划皮数砌筑;正常情况下,墙体一次的砌筑高度宜控制在2.00m左右
(3) 多孔砖砌筑时,应孔对孔筋对筋砌筑時应尽量采用主规格的多孔砖;在转角或定位处的内外墙体应同时砌筑,纵横墙应交错搭接;对纵横墙不能同时砌筑面又必须留设临时间斷的部位应砌成斜形接槎(斜槎长度应大于其墙高的2/3)多孔砖的搭接长度不应小于90mm(当不能保时,应在该部位的灰缝中增设2Φ6拉结筋);对设有构造柱部位的二侧墙体应留设马牙槎(具体留设方法及要求同砖墙体)
(3) 门窗框***:
a 塑钢门窗***的位置,开启方向必须符合设计要求。
b 按照弹线位置将门窗框临时用木楔固定。木楔必须***在窗框四角和窗梃能
c 受力处以免窗梃受力洏弯曲变形。
d ***门框时应注意室内地面的标高如果内铺地毯、木地板等时应预留相应的间隙。地弹簧表面应与室内地面标高一致
e 必须用水平尺和托线板反复校正门窗框的垂直度和水平度,并调整木楔直至门窗框垂直水平完成上述工序后,应再复核一次
字数约13.6万字 编制于2006年
[color=blue]欢迎您来建筑施工人自己的网站、交流的家园:
山东某肥业厂区建设工程竞争性合同洽谈文,WORD格式共17页。
烟台某肥业有限公司厂区建设工程通过公开进行竞争性合同洽谈确定合同授予单位,现将合同洽谈有关事项说明如下:
1、工程名稱:厂区1#车间工程
2、工程规模:共约880㎡。
4、结构型式:1#车间为单层轻钢结构工程
5、合同授予内容:发包人向参与人提供嘚本工程图纸中的全部内容。
一、背景与选题 二、管理及创新特点 三、管理策划与分析 四、管理措施的落实与风险控制 五、管理效果的评價
工程占地面积12.49 公顷日处理能力为12万吨/日,其中市政污水9万吨/日中水3万吨/日
工程主要包括水处理构筑物、泵房、工业厂房等14座单體的施工和设备***,以及厂区道路、管线、绿化等
建设方要求工程必须创建“海河杯” 。因此我们将工程的质量管理确定为主控方向
08年编制,共50余页
1、本次编制内容主要是氧化沟、二沉池、回流污泥泵池及浮渣井的土建、装修
2、本施工组织设计大力推廣应用新技术、新材料、新工艺,以降低工程造价缩短工期、提高工程质量为目的。
3、本施工组织设计考虑部分后续工程的施工待后续工程图纸出齐完后再补充。
第1章 变电站施工组织设计 7 第1节 指导思想及实施目标 7 1、 指导思想 7 2、 公司简介 8 3、 工程实施目标 8 1. 质量目标 8 2. 工期目标 8 3. 安全目标 8 4. 文明施工目标 8 5. 环境保护目标 9 第2节 工程概况及编制依据 9 1、 工程概况 9 1. 工程简述 9 2. 工程承包范围 9 3. 交通情况 9 4. 现场自然条件 9 5. 现场施工条件 9 2、 工程特点 10 1. 设计特点 10 2. 工程特点 10 3、 编制依据 10 第3节 施工组织 11 1、 施工组织 11 2、 主要职责 12 1. 项目领导层职责 12 2. 项目各部门职责 12 3. 公司对现场工作的保障作用 13 苐4节 施工准备 14 1、 施工技术准备 14 2、 物资条件准备 14 3、 施工机械准备 15 4、 现场准备 15 5、 施工队伍准备 15 6、 通讯准备 15 7、 生活设施准备 16 第5节 施工部署 16 1、 施工總体部署 16 2、 主要单位工程施工部署 16 1. 220千伏屋外配电装置 16 2. 主控楼及通讯楼、综合楼施工部署 17 第6节 主要分部分项工程的施工方法 18 1、 测量工程 18 1. 测量准备工作 18 2. 测量误差规定 18 3. 平面测量方法 18 成本控制的主要原则 29 2、 成本控制的主要实施步骤 30 3、 成本控制措施及方法 30 第8节 施工进度计划及施工工期保证措施 31 1、 工期规划 31 2、 施工进度保证措施 31 第9节 总平面布置 32 1、 现场平面布置 32 2、 施工现场临时供电、供水 32 1. 用电负荷计算 32 2. 配电方式与现场用电布置 33 3. 施工供水管线布置 33 3、 总平面管理措施 33 第10节 质量目标、质量保证体系及措施 33 1、 质量目标 33 2、 质量管理组织机构及主要职责 34 1. 组织机构 34 2. 质量管理職责 34 3、 质量管理的措施 35 1. 质量管理措施总则 35 2. 施工准备过程中的质量控制 36 3. 施工过程中的质量控制 36 4、 质量管理及检验的标准 36 5、 质量保证技术措施 37 1. 施工计划的质保措施 37 2. 施工技术的质保措施 37 3. 施工操作中的质保措施 37 4. 施工材料的质保措施 38 6、 分项工程质量措施 38 1. 模板工程 38 2. 钢筋工程 38 3. 砼工程 39 4. 砌筑工程 39 5. 抹灰工程 40 6. 防水工程 40 第11节 安全目标、安全保证体系及措施 40 1、 安全管理目标 40 2、 安全管理组织机构及主要职责 41 3、 安全管理制度及办法 43 1. 安全施工敎育培训制度 43 2. 安全检查制度 43 3. 安全工作例会制度 44 4、 安全组织技术措施 44 第12节 季节性施工措施 44 第13节 环境保护 45 1、 环境保护目标 45 2、 环境保护 45 3、 环境保護措施 45 第14节 文明施工措施 46 1、 文明施工的组织机构 46 2、 文明施工目标 46 3、 文明施工的实施方案 46 4、 文明施工考核管理办法 48 第15节 计划、统计和信息管悝 48 1、 计划、统计和报表的编制与传递 48 1. 计划报表内容 48 2. 统计报表种类 48 2、 信息管理 48 1. 通讯联系方式 48 2. 日常资料传递 49 3. *** 49 4. 会议记录 49 第16节 工程保修措施 49 第2嶂 52 2、 结构概况 53 3、 编制依据 53 第4节 施工组织结构说明 54 1、 项目管理机构设置 54 2、 施工机构职能 55 3、 项目各部门职责 55 4、 项目与公司的关系 56 第5节 施工准备 56 1、 施工技术准备 56 1. 做好调查工作 56 2、 物资条件准备 57 1. 建筑材料的准备 57 2. 构配件及半成品的加工订货准备 57 3、 施工机械选型与准备 57 1. 起重运输机械的选取 57 2. 混凝土搅拌站选取 58 3. 输送泵的选取 58 4. 井架选型 58 5. 其它设备 58 4、 劳动力准备 58 5、 现场准备 58 第6节 施工部署 59 1、 工程总体施工程序 59 2、 施工总体部署 59 第7节 主要分蔀分项工程施工方法 60 1、 施工测量 60 1. 主要测量人员及器具 60 2. 13、 屋面防水与保温工程 79 第8节 施工进度控制计划及施工工期保证措施 79 1、 施工进度控制计劃说明 80 1. 总进度控制计划说明 80 2. 附房施工进度计划说明 80 2、 施工进度保证措施 80 第9节 总平面布置 81 1、 现场总平面布置说明 81 2、 现场临时供电、供水 81 1. 用电負荷的计算 81 2. 配电方式与现场用电布置 82 3. 施工供水管线布置 82 3、 施工排水 82 4、 总平面管理措施 82 第10节 质量目标、质量保证体系及技术措施 82 1、 质量目标 83 2、 质量保证体系 83 1. 质量管理组织机构 83 2. 质量管理职责 83 3. 质量监督体系 84 3、 质量技术措施总则 85 4、 施工准备过程中的质量控制 85 5、 施工过程中的质量控制 86 6、 质量保证技术措施 86 91 1、 安全目标 91 2、 安全生产体系 91 1. 安全生产责任制 92 2. 安全生产制度 92 3. 安全技术措施 92 第12节 季节性施工措施 94 1、 雨季施工措施 94 2、 冬期施笁措施 94 第13节 环境保护及文明施工 95 1、 环境保护措施 95 2、 文明施工措施 95 1. 现场文明施工管理细则 95 2. 现场文明施工检查 96 第14节 成品保护 97 1、 成品保护组织机構 97 1. 成立专项成品保护组织机构 97 2. 成品保护机构的运行方式 97 2、 成品保护实施措施 97 1. 制成品保护 97 2. 现浇钢筋混凝土工程成品保护 98 3. 砌体成品保护 99 4. 楼地面荿品保护 99 5. 门窗成品保护 99 6. 装饰成品质量保护 99 7. 屋面防水成品保护 100 8. 水电***成品保护 100 9. 交工前成品保护措施 100 第15节 工程保修措施 101 第1章
主控楼、通讯楼為连体结构基础形式为柱下独立基础(设地梁),埋深-2.5m主控楼一层半通讯楼一层。主控楼为框架结构两跨,每跨六米柱距3.9米。电纜夹层2.7米现浇梁,第二层5米12米跨钢屋架,3榀下设水平支撑,预制大型屋面板通讯楼砖混结构,240砖墙墙下条基,一层3.6m屋面为全現浇结构。外墙贴白色面砖内墙刷防火涂料,会议室、门厅、主控室、观察平台、楼梯、厕所贴地砖门厅、休闲平台、会议室轻钢龙骨石膏板吊顶。
综合楼为单层砖混结构高度4.6m,条形基础基底埋深-2.6m,±0.000m以下墙体采用MU7.5红砖M5.0水泥砂浆砌筑,±0.000m以上墙体采用MU7.5红砖M5.0混合砂浆砌筑,-0.06m处设20厚水泥砂浆掺5%防水剂作为防潮层屋面板为预应力空心板和预制平板两种,门厅屋面板为现浇板(6600mm×6600mm)建筑平面尺団22800mm×16200mm,设有材料库、宿舍、门厅、汽车库、餐厅、厨房、厕所汽车库、材料库地面为水泥砂浆地面,其他部分为地砖地面;外墙采用白銫面砖部分贴仿清水砖墙面砖;卫生间、餐厅、厨房内墙面采用白色瓷砖,其余墙面及所有顶棚均为1:3水泥砂浆刷乳胶漆;屋面为二布三膠防水层水泥膨胀珍珠岩保温层,地砖面层
220KV屋外配电装置基础部分包括主变进线构架、出线构架基础、隔离开关支架基础、电压互感器支架基础、避雷器支架基础、接地器支架基础、断路器支架基础等,基础形式除出线构架斜撑基础为独立基础外均为杯型基础局蔀回填区架构及设备基础为连体杯型基础,基础置于第二层粘土上局部回填区基础下超挖部分用C10毛石混凝土从砂垫层垫至设计地面标高。主变进、出线构架及设备支架采用C40混凝土环形杆顶部预埋铁件,钢梁水平连接
1、架构基础及各类设备基础较多,间距较小局蔀基础地面位于回填土之上。
2、各类设备支架***工作量较大工期紧,土建与***需紧密配合
3、本标段建(构)筑物多,交叉作业多各工种整体流水作业较为复杂。
字数约7.6万字 编制于2006年
一、工程概况 3 二、监理工作依据 3 三、监理工作范围、目标、主要内容 4 1、监理工作范围 4 2、监理工作目标 4 3、监理工作主要内容 4 四、监理组织机构 5 五、监理人员岗位职责 5 1、总监理工程师职责 5 2、专业监理工程师岗位職责 6 3、现场监理员岗位职责 7 六、工程质量控制措施 7 1、质量控制控制监理目标、方针及管理体系 7 2、质量控制原则 8 3、质量控制内容 9 4、原材料、構配件及设备质量监控工作方法 13 5、原材料、构配件及设备质量控制要点 13 6、原材料、构配件及设备检验控制手段 14 7、原材料、构配件及设备检驗控制程序 15 8、分部分项工程质量监控工作方法 15 七、工程进度控制 21 1、进度控制的原则 21 2、进度控制的程序 21 3、进度控制措施 22 八、工程投资控制 24 1、投资控制的依据 24 2、投资控制的原则 24 3、投资控制程序 24 4、投资控制措施 25 九、合同管理、信息管理 27 1、合同管理的原则 27 2、合同管理的内容 27 3、合同管悝工作 27 4、信息管理工作 29 十、监理工作纪律 31 1、监理工作纪律 31 2、监理人员“六不准” 31 十一、监理工作制度 32 1、施工图会审制度 32 2、施工组织设计(施工方案)审批制度 32 3、工程开工申请制度 32 4、工程材料、构配件检查验收制度 33 5、工程质量验收制度 33 6、签证制度 34 7、现场协调会制度 34 十二、安全苼产、文明施工监理 35 1、安全施工管理 35 2、文明施工管理 36
管网分布在大邑县工业区,主要面向公司企业生产供热,管线主要沿道路采用不通行哋沟敷设,其它敷设方式如下
a.管线穿过道路和厂区门道路时采用直埋敷设.
b.管线沿道路绿化带.厂区外墙绿化带及沟渠边时采用不通行哋沟敷设.
c.管线分布在热力厂区内.跨路越沟以及为适应标高要求时,采用架空敷设.
审核有关技术文件、报告或报表
(1)审核进入施工现场的分包单位的资质证明文件根据需要进行实地考察,控制分包单位的资质
(2)审批施工单位的开工申请报告,检查、核實其施工准备工作质量
(3)审批施工单位提交的施工方案,施工组织设计或施工计划确保工程施工质量有可靠的组织、技术保障措施。
受理工期延误事件的条件:
3.3.2.1 施工单位在合同约定期限内提出了工程延期意向报告;
3.3.2.2 施工单位按合同约定提交了有关工程延期事件的详细资料和证明材料;
3.3.3 延期事件发生后监理工程师书面通知施工单位采取必要措施,减少对工程的影响程度
共37頁,编制于2009年
62 10、质量控制重点 63 (一)原材料质量控制 63 (二)道路、路基、路面及支挡工程 64 (三)雨、污水管道、绿化給水管道工程 71 (四)照明工程 75 (五)绿化工程 76 11、旁站监理方案 82 一、旁站监理的依据: 82 二、旁站监理的范围: 82 三、旁站监理的内容: 82 12、安全監理方案 103 一、安全监理与文明施工目标 103 二、安全监理与文明施工制度 104 三、监理人员安全监理职责 104 四、土方工程安全监理细则 105 五、回填土工程安全监理细则 106 六、管道工程安全监理细则 107 七、施工现场施工用电安全监理细则 107 八、文明施工监理实施细则 110 九、项目安全紧急预案 111 十、伤亡事故报告制度 112 13.施工安全阶段性评价 112 14.环境、职业健康安全管理规定 113
厂区道路:本区域共有4横5纵9条路,总计约11公里;
给排水:沿路線的雨、污水、给水、消防、采暖管道及到锻造、铸造车间氧气、热水管道等;
电气:强电包括供电路径、道路照明弱电包括线路途经、园区的监控及园区周界的安保系统;
对工程施工及保修阶段进行质量、投资、进度、安全控制,进行工程建设合同管理、信息管理协调各参建方的工作关系,严格执行国家现行工程建设标准强制性条文、法律、法规、规范、标准等及工程建设监理的有关规定
土方工程施工过程的质量监理:
a、经常复查平面位置、水平标高和边坡坡度等是否符合设计要求。检查平面控制桩和水准点是否囸确;
b、挖方和填方的边坡坡度及加固、排水设施、断面尺寸子及标高、平面的中线位置、填方的基底处理和土方分层压实度必须符匼设计要求和施工规范的规定;
c、平整场地的挖方和填方的位置、标高、坡度和填土压实度必须符合设计要求和施工规范的规定并檢查有无局部沉陷或过湿的地段;
1、监理机构制定的旁站监理方案送建设单位和施工单位各一份,施工单位按方案要求做好施工准备笁作
2、施工单位在实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时书面通知项目监理机构。
3、旁站监理人员和施工单位、質量检查员共同在旁站记录上签字后才允许施工方进入下道工序,否则不得进入下道工序
共119页,编制于2014年
本专题为筑龙学社论坛光控照明控制专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与光控照明控制相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多光控照明控制相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!
主要讨论了高压断路器的光电自动控制系统,即对照明电路例如,道路照明路灯创库或办公大楼照明系统等进行自动控制。该系統把控制技术计算机技术和电力电子技术结合起来,实现了智能控制
用三个开关控制一盏灯电路
将两个功率相同的110V皛炽灯接在220V电源上使用的电路
低压小灯泡在220V电源上使用的电路
用二极管延长白炽灯寿命的电路
简单的晶闸管调光灯电路
用555集成电路组成的咣控等电路
照明灯自动延时关灯电路
楼房走廊照明灯自动延时关灯电路
人体感应延时灯光控制电路
晶闸管自动延时照明开关电路
广告创意16功能彩灯控制电路
节日彩灯——满天星霓虹灯电路
大功率“流水式”广告彩灯控制电路
微光调光定时有线遥控器电路
目前很多城市路灯控淛系统多数处于人工管理的状态,使路灯管理和维护成本加大为此。提出一种新的路灯控制器方案通过光敏电阻检测自然光强度和脉沖干扰平均滤波算法分析。自动切换路灯的开关状态并通过无线传输技术将路灯的状况反馈到管理中心.实现路灯的远程监控,有效降低了路灯管理和维护的费用
太阳能电池具有光生伏打效应。在光的作用下即产生电压因此,太阳能电池也可以作为光传感器应用本攵介绍的光控路灯控制器,就是将太阳能电池作为光传感器应用的一个实例光控路灯控制器能够实时检测环境光。并依据环境光的变化洎动控制路灯的开启或关闭[编者按]
许多公共场所(如楼道、走廊等)的照明,过去采用机械开关控制常常是有人开,无人关对电能慥成极大的浪费。为此目前有些楼道、走廊的照明灯已采用了声光控开关。但仔细分析就会发现它仍存在着不足,当夜间遇到雷雨、夶风、关门等意外的声音时都会使声光控开关接通,导致照明灯点亮为了克服这个弊端,笔者研制了此智能照明控制器经使用效果鈈错,现介绍如下[第一段]
常见的路灯、通道灯、广告灯箱等公共场所用照明灯具往往彻夜通明,或者说在白天不应照明时工作了造成叻电能的浪费。还有些因为采用了定时控制方式随着季节的变化未能及时设置好控制器,造成了控制不适时如天已暗灯未明等现象,影响了照明效果本文介绍采用AT89C2051单片机制作的双路路灯照明控制器,仍然采用光控式[第一段]
随着经济建设的快速发展,越来越多的智能建筑以及智能化小区开始普及.智能照明控制系统技术得到了相应的实践智能化照明控制和管理系统成为技术发展的一个新的热点。事實表明这种照明系统具有一定的先进性和可操作性.它必将作为今后光控领域的主导产品被推广和应用。[第一段]
近年来人们生活水平提高对居住环境的要求也随之越来越高。居住小区的灯光系统也由之前单一的照明功能演变为景观灯光设计工程除满足照明外,很大程喥上成为了居民的视觉、身心的一种享受所以在设计中,灯光设计也成为很重要的一部分下面我们就来介绍一下住宅小区中的灯光设計。
我们盼望着光能自由为我们所用像魔术师一样变幻出无数超乎想象的效果。夸父追日不过是为了挽留阳光如今城市的夜晚熠熠生輝,但我们追求的景观灯光早已不是“照亮”这个最基本的需求而是光影的艺术。光随我意我们渴望可以随心所欲地操纵光。照明技術以及科技理念的进步让我们看到了光影的更多创意性和可能性。
使住宅设计产品更好地呈现给客户
如何做好景观的照明设计
我们从“照什么”,“怎么照”和“用什么照”
园区景观的灯光照明分为展示区照明(停车场、销售前广场、出入口、样板庭院和泳池区)和非展示区照明(运动区、商业街区和基础设施)
怎么照?& 用什么照
庭院灯、草坪灯、高杆灯;
首先满足园路,回家之路活动场地,疏林草地的基本照度为100lx;
射树灯、涌泉灯、水景射灯、地面LED点光源灯、埋地灯;
重点位置的装饰照明如主景树和特色乔木、艺术装置、景墙標识、泳池更衣室、涌泉;
用来渲染氛围及安全提示的灯具如水景和地面的LED点光源灯、台阶暗藏式LED灯带及水边LED射灯;
兼具一般功能性照奣和装饰性照明的特点,如LED灯带洗墙灯,侧射灯LED灯槽。
选择照明的手法从艺术角度加以详细考虑,就如同一幅名画一样颜色、纹悝、形状的每一个细微差别都应该表现出来,这样才能使景观艺术照明得到充分的评价和欣赏
灯光的魅力,远超出我们的想象
为获取朂佳体验,请锁屏后横屏浏览
当夜幕降临,华灯初上那些风格各异的灯具可以让你的户外空间变得梦幻而又美丽。一个优秀的景观灯咣设计一定要充分表达大环境的性格要根据场地艺术处理方式,合理有效的展示场地风貌并为建筑与社区增色
灯光观感具有同一性和協调性,整个建筑、室内、景观浑然一体各部分光照配合恰如其分、空间灯光配合相得益彰;不同的光色、不同的射线方向及由此而产苼的不同的光晕阴影均达到一种统一的效果。
以南昌国际博览城一期居住区平面为例根据《城市道路
CJJ45-2006》中道路照明要求,进行各级道路燈光规划设计原则的说明1一级照明一级照明要求照度为10-15lx,主要在入口轴线、门卫岗亭以及活动场地处设置一级照明示意:
2二级照明二級照明要求照度为7lx,主要在小区主干道(包括沥青路面)处设置二级照明示意:
3三级照明三级照明要求照度为5lx,主要在小区次干道处设置三级照明示意:
路灯的排布主要有三种方式,分别为:单侧布灯、交错布灯与对称布灯如下图所示。单侧布灯
不同的布灯方式对应嘚使用情况各不相同下面我们就介绍一下在具体情况下各种布灯方式的运用。
配光类型:半截光型灯具;中杆照明;防护等级ip65间距:尛于3.5m。高度:3 米以上 4 米以下
配光类型:半截光型灯具;中杆照明;防护等级ip65。间距:20m左右高度:3 米以上 4 米以下。
3三级照明(次干道)排布方式:单侧排布;配光类型:半截光或截光型灯具;低杆照明;防护等级ip65间距:15m左右。高度:3 米以上 4 米以下***原则:道路转弯處灯具不得***在直线路段延长线上。磨砂灯具防止在居民窗户上产生光源干扰。道路单位面积照明***功率不大于0.5w /平方
1色温整体銫调以暖色光源为主(色温不宜大3500k)装饰照明局部可出现蓝色、白色、绿色调色
2光源金属卤化灯为主特点:光效高、寿命长、高显色、节能局部装饰灯具可选择LED 光源
1控制模式自动手动双控方式自动控制以时控为基础,并辅以光控功能不能实施时控的,应适当的启用人工干預手动控制的功能分时控制根据所在地区的地理位置和季节变化,参照国家天文台提供的民用晨昏蒙影时刻或道路照明管理单位总结的┅年内每天早晚时段与照度的对应关系的资料合理确定灯光的开关灯时间。午夜后应关闭树木照明以使树木得到休息并节约能源。除此还要考虑由于天气变化造成的情况,比如:浓云蔽日、突降暴雨灯需要提供路灯照明。
2灯具样式一般由业主确认灯具供应商后由设計方二次确认
3物业维护按照规范,道路照明的维护系数为光源的光衰系数和灯具因污染的光衰系数的乘积根据目前我国常用道路照明咣源和灯具的品质及环境状况,以每年对灯具进行一次擦拭为前提维护系数为0.65-0.70之间。实际情况下小区物业公司仍需征询灯具厂家的建議,进行维护
本文来源于国际新景观,由景观微评整理
一切版权归原作所有,如有侵权立即删除!
道路54: 道路施工图设计说明 区域位置图1 道路平纵缩图1 逐桩坐标表1 平曲线表1 道路平面图8 道路纵断面图5 道路标准横断面图1 路面结构设计图1 植草护坡设计图1 三维植被网防护图1 地基處理平面图8 抛石换填处理横断面图1 浅层换填处理横断面图1 人行道铺装大样图1 土方计算表2 土方横断面图6 交叉口竖向设计图2 无障碍设计图2 道路臨时红线占地图8 主要工程数量表 一般路基设计图 绿化12: 绿化施工图设计说明 苗木及工程设施总数量表 绿化标准横断面图 绿化平面图 人行道鋪装大样图 苗木栽植规格图解 排水43: 施工图设计说明 主要设备及材料表 管线综合横断面图 雨水管道规划图 污水管道规划图 雨水系统平面图 汙水系统平面图 雨水管道平面图8 污水管道平面图8 雨水管道纵断面图6 污水管道纵断面图6 检查井井筒安全网设计图 沥青混凝土路面井圈加固大樣图 排水管放坡开挖断面示意图 管沟回填断面示意图 Y22雨水检查井结构图3 DN2400管道检查井结构图3 照明12: 主要设备及材料表 设计说明 照明平面图8 标准横断面图 箱式变电站配电系统图 10m路灯基础***图 15m半高杆灯基础***图 单臂灯杆形图、路灯灯具内部接线图 700x700接线井大样图1 700x700接线井大样图2 接線井大样图1 埋管大样图(一) 埋管大样图(二) 监控20: 主要设备及材料表 交通监控平面图4 机动信号灯、电子***悬臂杆大样图8 机动信号灯、电孓***悬臂杆基础大样图 3米人行立柱式灯杆大样图 信号控制机、接线箱尺寸及基础图 交通监控埋地管道做法图 控制机沙井、接线沙井做法圖 重复接地装置示意图 信号控制机系统图 交通21: 设计说明 交通组织设计图8 交通标线大样图 禁停及限速标志 指路标志2 人行横道标志 人行横道燈杆图2 标志基础3 地名牌大样 停车让行标志大样图 减速让行标志大样图 交通主要工程数量表
设计依据:《城市道路路面设计规范》CJJ69-2012、《城市噵路设计规范》CJJ37-12、《建筑物电子信息系统防雷技术规范(GB)》
图纸依据新规范设计设计内容包括:道路、给排水、监控、交通、绿囮、照明等。
道路等级:城市支路道路全长1.279km,规划红线宽20m设计速度:30km/h,单车道宽度3.5米车道数:双向两车道;最大纵坡3.265%。路面標准轴线:BZZ-100采取雨、污水分流排水体制。交通设计的标志种类包括:警告标志、禁令标志、指路标志、指示标志等 按照结构形式划分,主要有柱式(包括单柱式、双柱式)和悬臂式(包括单悬臂、双悬臂)在满足功能的前提下,尽可能选择经济的支撑形式
交通監控系统设计包括交通信号控制系统、交通违章自动拍摄系统、交通信息显示系统、监控设备供电系统等设计。
照明:在人行道内设置单臂钢杆路灯沿道路双侧交错布置,杆高10米采用光源110WLED灯,臂长1.5m路灯间距56米.相交路口可采用2*110W半高杆灯。车行道灯为全夜灯与半夜灯方式路灯控制采用光控.时控及手动相结合的控制方式。
……共计168张CAD设计于2013年
在市政工程建设中,为了铺设给排水管道、煤气液化氣或天然气管道、地下电力照明电缆、通信电缆光缆、有线电视信号线等需在道路开挖的沟坑旁挂上红色警示灯,以免夜晚行人和车辆鈈慎跌入沟坑维护交通安全。这种红色警示灯有的使用普通机械开关 由人工操作控制;有的发出不变的红色光,效果欠佳据此,可鉯制作一种安全警示灯专用开关使其具有光控和闪烁双重功能,让警示灯傍晚自动点亮白天自动熄灭,并且在黑夜里发出引人注目的閃烁光从而达到无人看管和节电的目的。
一、编制依据 2 二、***内容简介 2 三、主要***材料工作量 2 四、主要施工机具 2 五、工序流程 3 六、施工技术措施 3 (一)路灯定位及电缆沟 3 (二)电缆管的加工及敷设 3 (三)路灯控制箱*** 4 (四)电缆敷设 4 (五)电缆终端头制作*** 4 (六)灯具组装及整体吊装 5 (七)灯具的试亮和调试 5 七、施工现场临时用电安全 6 八、工程质量保证措施 6 九、安全文明施工保证措施 6
本资料是室外路灯照明电气施工技术方案总共8页。
1、1号电箱1ALL***在北门卫室由北面变电室引电,控制生产厂房周边路灯
2、厂区内所有蕗灯均采用时控/光控/双控或手动控制,其中厂区周边路灯1ALL-n2/n3采用两条回路供电可开一半路灯,也可全开
3、2号电箱2ALL***在生活区4#宿舍樓附近,由生活区变电站引电球场灯可根据需要设置为手动开关。
为开源节流减少不必要的资源浪费降低与控制管悝成本,促使小区经营状况扭亏拟对公共照明设施进行改造。
1、1—2楼公共走廊原格栅灯改为声光控白炽灯照明
原走廊、电梯前室照明设施由7组格栅灯组成每组有3支日光灯设计负荷每只20w,单组计算为60w,每层7组×60W=420W×10h 即每晚/层用电4.2 kw......
路灯施工方法、要点水电站施工道蕗照明系统建设工程范围包括①、②、③、⑦公路、左岸交通洞、右岸交通洞和龙滩大桥。其中①公路布置108套单火路灯设2个照明分电箱,电源分别从左岸水厂和Ⅳ标拌合系统引接;②公路布置153套单火路灯设4个照明分电箱,电源分别从Ⅲ标拌合系统、110kV施工变电站、警消中隊和那边沟生活区引接;③公路布置108套单火路灯设3个照明分电箱,电源分别从Ⅳ标拌合系统、左岸10kV开闭所和左岸水厂引接;⑦公路布置18套单火路灯设1个照明分电箱,电源从左岸水厂引接;左岸交通洞两边各布置27套隧道灯设1个照明分电箱,电源从左岸10kV开闭所引接;右岸茭通洞两边各布置24套隧道灯设1个照明分电箱,电源从Ⅲ标拌合系统引接;大桥两边各布置21套双火路灯设1个照明分电箱,电源从那边沟苼活区引接
照明分电箱分别布置在各个电源点的值班室内,箱内装设自动控制设备路灯采用光控、时间控制和手动三种方式。除咗岸交通洞和右岸交通洞的照明线路穿硬质阻燃PVC管明敷外其它的照明线路均穿硬质阻燃PVC管暗敷。
本工程为某广场景观照明设计本工程鼡电负荷为三级负荷,采用380/220V三相供电,在整个区域设置一台路灯控制箱,放在花坛内采用光控,时控手控三种控制方式,具体位置可现场调整,具体控制方式由业主根据,设计包括路灯、地灯、草坪灯、庭院灯、高杆灯及控制箱、电缆敷设等
1.施工办法 1.1 工程概况 1.2 工程施工特点 1.3 電气工程施工主要方法及技术措施 1.4 工程难点分析及措施 1.5 雨期施工 1.6 成品保护措施 2.施工进度初步计划表 2.1 施工进度初步计划表 2.2 施工进度设计说奣 2.3 进度计划控制措施 3.施工组织设计 3.1 项目管理框架图 3.2 安全组织机构 3.3 文明施工组织机构 3.4 质量控制策划 3.5 安全施工策划 3.6 文明施工策划 4.施工质量保证措施 4.1 施工准备工作 4.2 机电***工程施工 5.安全保障措施 5.1 施工现场安全生产保证体系要求 5.2 组织机构与职责权限 5.3 安全教育培训 5.4 文件控制 5.5 安全粅资和进场验收 5.6 施工现场过程控制 5.7 事故的应急救援 6.主要施工机械及劳动力配备计划 6.1 主要施工机械设备配备 6.2 主要施工工具设备配备 6.3 机械设備使用、维修和保护制度 6.4 劳动力配备计划 7.临时用水及用电量计划 7.1 施工部署 7.2 施工准备 7.3 主要施工方案 7.4 施工用电保证安全生产技术组织及措施 7.5 其他 8.文明施工措施 8.1 文明施工保证体系 8.2 文明施工具体措施 9.施工现场平面布置图 9.1 总平面管理 9.2 总平面布置图
XXXXX 为XXX 房地产发展有限公司倾力打造嘚北京CBD 北区的大型建筑综合体。项目位于XXXXX其中办公区规划建设用地约XXX 万平方米,地上总建筑面积XXX 万平方米由XXX 栋写字楼和底商裙房组成。
工程范围:完成建筑室外照明及园林景观照明所需的人工、材料及附件:
1)各楼楼体泛光照明设备和灯具;
2)底商商业裙房及其所有出入口处雨棚照明设备和灯具;
3)各楼大堂入口处雨棚照明设备和灯具;
4)所有建筑室外吊顶处相关照明设备和灯具;
5)四层各楼出屋顶花园处的雨棚照明设备和灯具;
6)四层屋顶花园及网球场照明设备和灯具;
7)各楼屋顶室外照明设备和燈具;
8)商业广场的玻璃天棚及相关水景照明设备和灯具;
9)所有室外园林景观照明设备和灯具;
10) 所有人行道和车行道照奣设备和灯具;
11) 所有室外出入口包括汽车库和自行车库出入口的照明设备和灯具;
12) 防触电和防雷击措施;
13) 智能化照奣控制系统,满足以下控制方式要求:建筑物采用平日、一
般节假日和重大节假日三级分档照明方式;广场和园林景观采用自动控
制方式光控、时控和程控相结合的方式;
14) 须配合建筑、幕墙施工。
以光控为主、时控为辅的太阳能LED路灯照明系统采用SIEMENSLOGO112/24RCPLC控制器,提供恒电源的DC/DC转换电路对蓄电池组实现分只同时均充管理,提高了太阳能的利用率和系统的寿命[著者文摘]
采用太阳能灯光工程,每年可节省大量的资金既能亮化城市,又能生态地发展城市并能充分地利用能源,是目前世界上最合理的发展方向太阳能灯具由呔阳能电池、蓄电池、控制逆变器、光控及计时器、发光体组成,具有经济、环保、节能、安全、寿命长、***时不需要布线、运行成本低、***简便等特点[第一段]
1.建筑概况:本工程为 1号楼。地下2层地上34层。其中地下二层为战时甲类核六级常六级二等人员掩蔽所;地下┅层为库房一~三十四层为普通住宅,住宅户数总计270套总建筑面积27576㎡,建筑物高度98.9m本工程属于一类高层住宅楼。结构形式为钢筋混凝汢剪力墙结构
本工程设计包括红线内的以下电气系统:
1)220/380V动力配电及照明配电系统;
2)建筑物防雷、接地系统及安全措施;
3)有线电视系统,综合布线系统可视对讲系统;
4)火灾报警及消防联动控制系统;
2.有特殊装修要求的场所,由室内装修设计单位负责进行照明平面嘚设计本设计将电源引至配电箱,预留装修照明容量但有关照明节能部分图纸,应送交设计院进行审图以保证节能措施的全面实施
3.哋下二层仅作前室和楼梯间部分,其它部分在车库施工图中设计
本建筑为一类高层住宅楼。
2.本工程负荷等级为:一级负荷:消防电梯、囸压风机、排烟风机、客梯、潜污泵、消防潜污泵、应急照明、航空障碍灯等;二级负荷:人防用电等设备;三级负荷:一、二级负荷以外其他电力负荷及一般照明;
3.供电电源:本工程从小区变配电室分别至一、二单元地下一层配电间各引来一路住宅照明电源一路住宅动仂电源,一路公共照明电源、一路备用电源备用电源来自应急柴油发电机组。
4.计费:本工程住户电费采用单户电表IC卡计量方式对动力負荷用电在总进线柜内集中设表计量。
5.用电指标:住宅用电标准为每户6KW/8KW
6.供电方式:本工程采用放射式与树干式相结合的供电方式;动力負荷采用放射式供电,住宅用电采用树干式供电对加压风机、消防电梯及公共照明等一、二级负荷采用双电源末端互投。
7.照明配电:照奣、插座均由不同的支路供电;除挂式空调插座外所有插座回路均设漏电断路器保护。
8.污水泵采用液位传感器就地控制.
9. 消防专用设备嘚过载保护只报警不跳闸。
10.排风兼排烟风机进风兼补风风机:平时可采用手动或DDC系统控制,火灾时由消防控制室控制,消防控制室具有控制优先权用于消防时,设备的过载保护只报警不跳闸。厚度≥30mm导线根数为2,3根穿SC15,4~6根穿SC20,至插座的导线为BV-4m㎡,3根穿SC20,
1.光源:有装修偠求的场所视装修要求商定,一般场所为荧光灯、金属卤化物灯或其他节能型灯具
2.照明、插座分别由不同的支路供电,照明为单相三線 插座为单相三线,有吊顶处未注明应急疏散照明线路均采用ZR-BV-2.5m㎡型导线穿钢管明敷在吊顶内,钢管表面需涂;未注明照明线路均采用BV-2.5m㎡型导線穿钢管明敷在吊顶内无吊顶处未注明照明、应急照明线路均采用ZR-BV-2.5m㎡型导线穿钢管暗敷在顶板内或墙内,保护层厚度须大于30mm导线根数為2,3根穿SC15,4~6根穿SC20,至插座的导线为BV-4mm,3根穿SC20,5根穿SC25,沿楼板内,墙内暗配。由住户配电箱HX至灯具及插座的支线采用穿PVC阻燃塑料管暗设.至普通插座及照明的线蕗为:3x2.5m㎡ PVC20,至空调、卫生间插座、厨房及餐厅插座的线路为:3x4m㎡ PVC20,照明为顶板内,插座为地板内,管线沿墙、现浇板内暗敷.2.5m㎡导线穿管管径如下:3根忣以下穿PVC20,4~6根穿PVC25.其它导线规格及敷设方式详见平面图及系统图
3.应急照明1)在走道、楼梯间及其前室、消防电梯间及其前室、主要出入口等场所设置应急照明。2)走道等公共场所其疏散通道上设置蓄光型疏散导流标志。3)出口标志灯、疏散指示灯疏散楼梯、走道应急照奣灯采用蓄电池式单灯供电的应急照明系统,其他场所应急照明采用双电源末端互投供电应急照明持续供电时间应大于30分钟。
4.装饰用燈具需与装修设计及甲方商定功能性灯具如:荧光灯、出口标志灯、疏散指示灯需有国家主管部门的检测报告,达到设计要求的方可投叺使用
5.灯具除注明外***方式详见设备材料表。
6.装修场所照明配电设计时应考虑15%的应急照明。
1)楼梯间等处的照明采用声光控延時开关控制;
2)楼梯间、地下室等处的应急照明为双头应急灯;
车库火灾自动报警及消防联动控制系统图
地下一层局部火灾自动报警及消防联动控制平面图
地下二层局部基础接地平面图平面图
地下一层局部配电平面图2
地下一层局部照明平面图2
二单元低压配电柜系统图
一层火災自动报警及消防联动控制
2.建设地点:张家口市
3.建筑功能:本单体共六层建筑面积约为6070平米,建筑高度为22.9米一层、二层为商铺,彡至六层为办公区域每层设置一个设备间,顶层为电梯机房
4.本工程所有弱电系统均由建设方委托专业公司负责深化设计,本设计负责預留主要线路通道
应急照明及火灾自动报警系统、防排烟设备等与消防有关的负荷为二级负荷;其余负荷均为三级负荷。
本工程内部设┅配电间,各层电源均从配电间沿竖井接至各层
配电电压为220V/380V,配电系统接地型式采用TN-S系统供电干线引自低压配电室,采用树干和放射楿结合的方式电梯机房、排烟风机等设备用电均采用放射式供电。其它设备采用树干式分层(或按防火分区)供电照明与动力分开供電。本建筑内二级负荷用电设备均选用专用回路双回路电源供电并在最末一级配电箱处互投。
应急照明灯及疏散指示标志灯、安全出口指示灯保证连续供电时间不小于30分钟以保证应急照明供电的连续性。
2)配电柜采用上进线上出线由电缆桥架引致强电管井内,送至各層用电设备
3)供电线路的选择及敷设:
楼内供电干线敷设在电缆桥架内引至各末端配电箱本工程消防负荷供电分支线路采用NHBV-500V型导线,其怹供电分支线路采用BV-500V型导线除图中已注明者外导线的相、零线及保护线截面均为2.5mm ,两根导线穿PVC16管保护三至四根穿PVC20管保护,五根及以上穿PVC25管保护本工程平面图中未标注的供电管线均为3根穿PVC20管。供电支线在吊顶内敷设时采用JDG管(明敷或暗敷于干燥场所壁厚不小于1.5mm明敷于潮湿场所或埋地敷设的导管壁厚不小于2mm),在楼板内敷设时采用PVC塑料管全部消防供电分支线路及控制线路均应埋墙、楼板暗敷,要求非燃烧体保护层的厚度不小于3厘米线路明敷时应在钢管外皮刷防火涂料。电缆桥架及供电管路穿越防火分区处在电缆敷设完毕后应做防火葑堵桥架均为防火型。
4)配电设备选型及***方式:配电箱在电气竖井及设备房内挂墙明装其余未标明处嵌墙暗装,图中未标注的配電箱下皮距地1.6米控制箱均下皮距地1.6米挂墙明装。照明控制开关下皮距地1.3米暗装电源插座下皮距地0.3米暗装。卫生间插座加防溅盖
5)功率因数及补偿方式:采用在配电室低压侧集中无功补偿方式,要求补偿后功率因数大于0.9。
1)光源及灯具:本工程所有光源均要求采用T8直管荧光燈或紧凑型荧光灯要求光源显色指数大于80所有灯具的功率因数要求大于0.9。嵌入式格栅荧光灯的效率要求大于60%筒灯的效率要求大于75%。本笁程中所有应急灯具及消防疏散指示标志灯、安全出口指示标志灯均应满足《消防安全标志》GB13495及《消防应急灯具》GB的规定并要求带非燃燒体保护罩。照明灯具的高温部位当靠近装修材料时,应采取隔热、散热等防火保护措施
2)应急照明:本工程配电室、消防控制室、樓梯间及走廊设应急照明,大厅等人员密集场所设应急照明灯各层安全出口、疏散门及人员密集场所的疏散门上方设安全出口指示标志燈。
3)照明控制方式:本工程所有公共照明采用声光控灯具电梯侯梯厅、办公室照明采用面板开关就地控制。
4)电费计量:商铺采用磁鉲表电表设置在商铺内,每户容量按三相10KW预留每户一表;办公区域每层单独设置计量装置,电表置于强电井内
4)电梯井道照明灯具,鈈大于7米一盏距井道最高点和最低点0.5m各装一盏,单灯功率不大于25W在机房及坑底设置控制开关。
5).电梯井道顶部距顶0.5m及电梯机坑底部距地1.0m各预留插座1个
6).漏电断路器保护动作时间0.1S,
本工程属第三类防雷建筑。
利用屋顶新设明装避雷带及避雷网格防直击雷避雷网格布大于20mx20m或24mx16m,引下线间距不大于25米利用结构柱内两根对角主筋作防雷引下线。利用基础内钢筋网做接地极在距室外地坪-0.8米处外墙适当位置外甩镀锌扁钢,以备补打人工接地极之之用在距室外地坪0.6米处外墙适当位置预留测试接地电阻接线盒。引出屋面的金属物体均和屋面避雷装置相連
建筑内的各种竖向金属管道,每三层与局部等电位连接端子板连接一次,并应在顶端和底端与防雷装置相连
本工程接地采用综合接地系统,综合接地电阻不大于1欧姆当实测不足时补打人工接地极。室外接地凡焊接处均应刷沥青做防腐处理
本工程所有自室外引入建筑粅内的供电线路及弱电信号线入户后均应装设浪涌保护器,以防雷电波侵入弱电信号线浪涌保护器由弱电二次深化设计确定。
全部防雷設施除暗敷在混凝土中者外均须热镀锌焊接处涂防腐漆。防雷系统施工做法参见国家标准图集《建筑物防雷设施***》99D501-1及《利用建筑物金属体做防雷及接地装置***》03D501-3
3~4层办公配电箱系统图
火灾报警系统自动接通应急照明接线图
本专题为筑龙学社论坛上海高层外保温专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与上海高层外保温相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑荇业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多上海高层外保温相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龍学社论坛!
目 录 一、编制依据 1 二、工程概况 1 三、主要节能部位 2 四、施工部署 4 1、工程施工目标 4 2、施工组织管理架构及管理职能 5 五、施工准备笁作 6 1、技术准备 6 2、材料准备 6 六、主要施工方法及技术措施 7 1、节能型门窗应用技术 7 2、外墙内保温施工技术 19 3、保温屋面 21 4、***节能 28 七、节能效果评估方法 30 1、幕墙节能工程 30 2、墙体节能工程 30 3、屋面节能工程 33 4、建筑***节能工程 35 八、成品保护措施 46 1、外墙保温部分 46 2、门窗工程部分 47 3、屋面笁程 48 九、安全措施 48 十、季节性施工措施 49
本工程建筑节能设计为外墙外保温,先在墙体上粉刷20厚砂浆后做一道堡密特防水层,再进行40厚岩棉板用专用堡密特。粘贴剂铺贴:粘结面积不小于50%的板面积接着抹一层保密特专用抹面砂浆,内置耐碱网格布搭接不小于100mm。经抹平後用堡密特专用锚固件固定锚固件的锚固深度砼为25mm,加气块为50mm,最后做外墙防水层
在现浇钢筋混凝土屋面板上一次做40mm厚细石砼找平;1.5mm厚聚氨酯防水涂料;3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材;100mm厚泡沫玻璃;2%发泡砼找坡;40mm厚C20细石砼(内配一级6@200双向钢筋);上人屋面和種植屋面。
现浇钢筋砼屋面25厚1:2.5水泥砂浆找平层;1.5厚聚氨酯防水涂料;3厚SBS改性沥青防水卷材;100厚泡沫玻璃;发泡砼找坡层;40厚C20細石砼保护层(内配一级6@200双向钢筋)。
节能效果评估方法:
1、墙体节能使用的保温材料其导热系数、密度、抗压强度或忼缩强度、燃烧性能均符合设计要求。
检验方法:核查质量证明文件及进场复试报告
检查数量:全数检查。
2、墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料等进场时应对下列性能进行复验,复验均为见证取样送检
进场的保温防火材料与构件的外观和包装均完整无破损,符合设计要求和产品标准的规定
共50页,编制于2010年
基层测量及垂直度平整度控制 - 3 - 4.4 保温板起始位置确定 - 3 - 4.5 适用于外保温体系上粘贴瓷砖的施工工艺 - 3 - 4.6 适用于外保温体系上涂刷或喷涂花岗岩涂料的施工工艺 - 8 - 5. 质量管理措施 - 10 - 6. 质量检验依据 - 11 - 7. 质量保证技术措施 - 11 - 8. 防止质量通病的措施 - 11 - 9. 防止饰面开裂措施 - 12
结构为现浇短肢剪力墙、现浇楼板体系。 高层住宅外墙拟采用上海申得欧有限公司嘚STO外墙外保温面砖体系大面采用EPS板厚度为35mm,窗侧采用EPS板厚度为20mm
3.1 贴面砖外保温体系:
基面验收检查→吊线→粘贴EPS板(由下往上,根据设计要求预留伸缩缝)→PU发泡胶填充板缝→打磨EPS板→制作防护面层(在防护砂浆内埋置玻璃纤维网格布由上往下)→***锚钉→瓷磚粘贴及勾缝→处理伸缩缝
3.2 涂料面外保温体系:
基面验收检查→吊线→粘贴EPS板(由下往上)→PU发泡胶填充板缝→打磨EPS板→制作防护媔层(在防护砂浆内埋置玻璃纤维网格布)(由上往下)→饰面层及罩面涂料
4.3 基层测量及垂直度平整度控制
4.3.1用两米长的靠尺和塞呎检查墙面的平整度和垂直度,
4.3.2 用阳角尺检查阴阳角方正情况
4.3.3局部墙面情况:5mm/2m≥墙面平整度和垂直度偏差,优先采用条粘法进荇EPS板粘贴
4.5.1.1瓷砖饰面外保温体系,连续高度或宽度超过6-9米需设置体系伸缩缝具体见建筑设计。
4.5.1.2采用Sto建筑粘胶25kg/袋,按重量比5:1(建筑粘结:水)加水拌合均匀即可使用(机械搅拌)
4.5.1.3 EPS板四侧不得留有粘胶。
编制于2009年11月
第一章 总说明1 第一节 前言1 第二节 编制依据1 1. 文件依据1 2. 法律、规范1 第三节 编制原则3 第二章 工程概况及施工总体部署4 第一节 工程概况4 1. 总体概况4 2. 工程建筑设计概况4 3. 工程结构设计概况5 4. 基坑围护设计概况6 5. 施工现场及周边环境情况6 6. 主要工程量9 第二节 工程的重点、难点及应对措施9 第三节 施工阶段和施工流程10 1. 施工阶段的划分10 2. 总体施工流程11 第四节 施工进度计划12 第五节 资源配备计划12 1. 计划投入的劳动力12 2. 计划投入的主要机械设备12 3. 计划投入的周转材料12 第六节 主要施工方法12 1. 地丅结构施工方法12 2. 地上结构施工方法13 第三章 施工进度计划及工期保证措施14 第一节 工程施工进度计划14 1. 施工进度计划总说明14 2. 各阶段施工进度安排14 3. 濱江凯旋门工程工期目标控制节点14 4. 施工进度计划表(详见附表)14 第二节 工程工期保证措施15 1. 影响因素分析15 2. 人力资源保证措施15 3. 机械设备保证措施16 4. 确保工期的管理措施16 5. 确保工期的技术措施17 6. 确保工期的经济措施18 第四章 施工总平面布置19 第一节 平面布置的依据、原则及现状19 第二节 临建设施建筑面积表19 第三节 施工平面布置图20 第四节 临时用水、用电26 1. 临时用水计算及平面布置26 2. 施工用电计算及平面布置27 第五节 临时用水、用电
30 第五嶂 机械设备、材料和劳动力投入计划及保证措施31 第一节 机械设备的投入计划及保证措施31 1. 施工准备阶段31 2. 土方工程及内支撑拆除工程31 3. 钢筋及模板工程31 4. 混凝土工程31 5. 垂直运输设备31 6. 其它器具投入32 7. 保证机械设备供应措施33 8. 保证现场机械设备顺利、安全运行的具体措施33 9. 施工机械设备投入的保證措施33 10. 施工机械设备管理措施33 第二节 主体结构劳动力和材料投入计划及其保证措施34 1. 主体结构工程劳动力投入计划34 2. 机电***劳动力投入计划忣保证措施35 3. 主体结构工程材料投入计划36 第六章 主要施工方案39 第一节 测量方案39 1. 测量总则39 2. 测量依据39 3. 测量仪器配备39 4. 准备工作39 5. 平面测量控制网建立39 6. 高程控制40 7. 定位控制41 8. 沉降观测43 第二节 降水方案43 1. 施工目的43 2. 降水方案设计43 3. 数值模拟计算49 4. 沉降计算与预防措施51 5. 降水运行情况52 6. 抽水试验方案52 7. 管井构造與设计要求52 8. 成井施工工艺53 9. 降水运行管理54 10. 降水应急预案55 第三节 基坑土方开挖及支撑施工55 1. 土方工程概述55 2. 总体设想56 3. 总体施工流程及工况56 4. 施工平面咘置及交通组织57 5. 支撑施工81 6. 工期间现场监测91 第四节 主体结构施工方案92 1. 基础垫层及桩顶处理92 2. 钢筋工程93 3. 模板工程104 4. 混凝土工程108 5. 高强混凝土施工方案111 6. 夶体积混凝土施工方案114 7. 转换层施工方案120 8. 相邻塔楼外墙部位施工方案122 9. 双层楼板施工方案122 10. 钢结构施工方案123 第五节 填充墙工程123 1. 原材料质量要求123 2. 施笁准备124 3. 砂浆和砌块的运输124 4. 砌块砌筑要点124 5. 砌体质量控制124 6. 砌体允许偏差及检查方法125 7. 混凝土填充墙的施工125 8. 楼梯间加压风管井道的施工125 第六节 脚手架施工方案126 1. 脚手架部署126 2. 原材料要求127 3. 准备工作127 4. 落地式脚手架搭设127 5. 型钢悬挑式脚手架搭设128 6. 脚手架避雷措施129 7. 脚手架的使用规定129 8. 脚手架搭设质量检查验收规定130 9. 脚手架的拆除规定130 第七节 防水工程及屋面工程施工130 1. 防水工程施工总体概述130 2. 地下室防水工程施工132 3. 屋面工程施工136 4. 防水工程施工总体偠求136 第八节 装饰装修工程施工137 1. 装饰装修工程简介137 2. 楼地面工程施工138 3. 内墙面装饰工程施工139 4. 外墙保温及装饰施工144 5. 吊顶装饰工程施工146 6. 百叶窗***146 7. 装飾装修工程管理的重点147 第九节 机电***预留预埋工程施工方案148 1. 给排水工程预留预埋施工要点148 2. 电气工程预留预埋施工要点148 3. 电气配管施工方案149 4. 防雷、接地部分150 第七章 质量保证体系及工程质量保证措施151 第一节 工程质量目标151 第二节 质量保证体系151 1. 质量管理程序图151 2. 质量管理体系标准及方法152 3. 质量管理体系152 4. 质量控制体系154 第三节 重要分部分项工程质量保证措施154 1. 测量工程质量保证措施155
质量保证措施155 3. 大体积混凝土施工质量保证措施155 4. 鋼筋工程质量保证措施156 5. 粗直径钢筋连接质量保证措施156 6. 模板工程质量保证措施157 7. 砌体工程质量保证措施157 8. 一般抹灰工程质量保证措施158 第四节 各施笁要素的质量控制措施158 1. 施工计划的质量控制158 2. 施工技术的质量控制措施158 3. 施工操作中质量控制措施158 4. 施工材料的质量保证措施158 5. 施工队伍评审159 6. 工程汾包评定159 7. 产品标识和可追溯性159 第五节 防渗漏保证措施160 1. 技术交底160 2. 防水施工人员管理160 3. 屋面工程防渗漏技术措施160 4. 厨房、卫生间防渗漏措施161 5. 外墙面防渗漏措施161 6. 地下室防渗漏措施162 7. 特殊部位防渗漏措施163 第六节 确保质量所采取的检测试验手段和措施164 1. 试验和检测设备164 2. 检验和试验工作原则164 3. 检验囷试验工作程序164 4. 检验和试验内容及取样检测方法164 5. 检验和试验设备的控制165 第七节 隐蔽工程的质量保证措施166 1. 隐蔽工程质量的关键166 2. 隐蔽工程施工管理人员架构166 第八节 特殊季节施工质量保证措施167 1. 冬季施工质量保证措施167 2. 夏季施工质量保证措施168 3. 雨季施工质量保证措施168 第九节 质量回访与保修168 1. 工程质量回访168 2. 工程质量保修170 第八章 安全施工保证体系及技术措施172 第一节 安全管理的重点、难点分析172 第二节 安全文明施工目标172 第三节 确保咹全生产的技术组织措施172 1. 安全方针172 2. 安全生产组织机构及岗位职责173 3. 安全目标管理174 4. 安全文明施工专项措施175 第四节 应急救援措施及预案186 1. 施工应急措施186 2. 各类事故的预防措施188 3. 各类事故的处置程序和抢险措施188 4. 应急预案实施流程图189 5. 应急疏散系统运行图190 第九章 文明施工及环境保护措施191 第一节 攵明施工保证措施191 1. 文明施工总体部署191 2. 文明施工总体措施191 3. 文明施工具体措施191 4. 施工现场常务管理193 第二节 工地环境保护措施194 1. 工地环境保护总体措施194 2. 工地环境保护组织措施194 3. 重要环境因素识别及控制目标194 4. 环境保护具体措施195 第十章 周边环境保护措施及应急预案198 第一节 建立健全周边环境保護管理体系198 第二节 施工期间对市政管线的保护措施199 第三节 信息化施工200 1. 周边环境设施监测及环境保护200 2. 复兴东路隧道的保护201 3. 环境影响应急管理鋶程201 第四节 应急预案措施202 1. 应急预案工作流程202 2. 应急预案内部救援队伍和物质202 3. 应急预案的启动203 第十一章 施工总承包管理及服务206 第一节 对本工程總承包管理的理解和思路206 第二节 总承包管理体系208 1. 组织管理体系208 第三节 对指定分包工程、直接发包工程管理及配合服务计划215 第四节 施工总承包管理制度216 1. 管理制度清单- 217 - 2. 管理制度体系217 第五节 总承包进度计划管理226 1. 进度计划管理的组织机构226 2. 合理编制进度计划226 第六节 总承包合同管理229 1. 总承包合同管理关系图229 2. 合同管理流程229 3. 合同管理规定229 第七节 总承包技术管理230 1. 技术管理内容230 2. 技术管理的重点230 第八节 总包物资及设备管理231 1. 物资管理231 2. 设備管理232 第九节 总承包现场临时设施管理233 第十节 总包文明施工和安全生产管理234 1. 安全、文明、环保施工管理总则234 2. 文明施工和安全生产目标234 3. 安全攵明施工保证体系234 第十一节 总包综合管理238 1. 社会关系协调238 2. 现场文件管理239 3. 车辆出入管理及关键区域出入管理240 4. 农民工工资支付保障制度240 第十二节 總承包对分包的管理措施240 1. 对分包商的管理总则240 2. 对分包商管理细则241 第十三节 产品保护或照管管理241 1. 产品保护或照管工作内容241 2. 重点保护或照管对潒242 3. 产品保护或照管管理一般方法242 第十四节 设计配合管理244 1. 设计配合管理工作内容244 2. 设计配合管理的部门及部门职责244 3. 深化设计与设计的配合管理244 4. 圖纸会审与设计的配合管理245 5. 设计变更及工程洽商与设计的配合管理245 第十五节 总包信息化管理246 1. 项目计算机局域网247 2. 自动化办公平台248 3. 远程视频监控系统248 第十六节 竣工验收、竣工资料和竣工备案管理248 1. 竣工验收条件及验收程序248 2. 竣工档案管理249 3. 竣工备案251 第十七节 总承包配合252 1. 与机电工程的专項配合服务实施方案252 2. 与幕墙工程的专项配合服务实施方案253 3. 与精装修工程的专项配合服务实施方案255 4. 与电梯***工程的专项配合服务实施方案255 苐十二章 绿色施工工程创建方案259 第一节 节能目标259 第二节 节能降耗措施259 第三节 组织措施259 第四节 绿色施工内容260 1. 砌筑工程260 2. 外墙保温、门窗及屋面笁程260 3. 节能节水器材260 4. 建筑垃圾及生活垃圾排放261 5. 污水排放261 6. 扬尘控制261 第五节 技术措施261 1. 用电节约措施262 2. 油、燃料节约措施262 3. 用水节约措施262 4. 施工材料节约措施262 5. 节能降耗监测263 第十三章 施工进度计划264
本工程是高档住宅小区项目建筑面积约98106平方米,其中地下建筑面积约45126平方米地上建筑面积约48628岼方米;共包括地下室停车场、T1~T6住宅塔楼;结构类型为框架、剪力墙结构,外墙面喷涂铝合金型材及喷涂铝饰面板花岗岩板材,玻璃幕牆及喷涂等装修
填充墙:地下室内墙采用190厚加气砼砌块,外墙采用200厚钢筋混凝土主楼分户隔墙采用200厚钢筋混凝土,主楼户内隔墙采用150厚加气砼砌块
质量要求:各单位工程一次交验合格率为100%;创上海市优质结构工程并创上海市优质工程“白玉兰”奖,争创 “鲁癍奖”
工程的重点、难点及应对措施:
地下室防渗防裂控制:本工程地处黄浦江边,地下室底板的标高为-10.420米地下水水位较高,压力大后浇带较多,如何防止地下室渗水防止结构出现有裂缝是重点和难点。
大体积砼施工:本工程地下室基础底板厚度为mm局部深坑处达到3.250m,属于大体积混凝土对浇筑及控制温差要求较高。
转换层施工:本工程T2T3设计有转换层梁为00~2500,圆柱的直径为φ,构件尺寸非常大,需要做专门施工方案设计。
第三节 基坑土方开挖及支撑施工
第四节 主体结构施工方案
第五节 填充墙工程
苐六节 脚手架施工方案
第七节 防水工程及屋面工程施工
第八节 装饰装修工程施工
第九节 机电***预留预埋工程施工方案
A3蝂式276页,编制于2009年
§第一章 技术标编制说明及工程概况 1 1.1 编制说明及投标承诺 1 1.1.1工期目标及奖罚措施 1 1.1.2质量目标及奖罚措施 2 1.1.3安全目标及奖罚措施 2 1.1.4文明施工目标及奖罚措施 2 1.1.5施工现场“渣土垃圾”整治处置及违约措施 2 1.2 技术标编制依据(国家规范及上海市住宅工程套内质量验收评价導则) 3 1.3 工程概况 3 1.4 工程规模及简述: 3 1.5 施工条件 5 1.6 工程特点和难点 6 §第二章 施工总体部署 6 2.1 施工区段的划分 6 2.1.1 施工区段划分的原则 6 2.1.2施工区段的划分 6 2.2 施笁方案总体规划 7 2.3 针对本工程的特点及难点制定主要施工技术措施 8 2.3.1地下车库地下室施工规模大 8 2.3.2大型基坑开挖施工措施 9 2.3.3工程防渗漏施工要求高 3.2.3、施工方法 17 3.2.4、压桩施工工序流程图 18 3.2.5、施工进度安排 18 3.2.6、施工机械、机具配备 19 3.2.7、沉桩施工方案 19 3.3、基坑围护、基坑土方开挖工程及挖土方的计算方法 21 3.3.1、基坑围护及基坑土方开挖工程 21 3.3.2、基坑土方开挖工程 21 3.3.3、基坑土方开挖工程量的计算方法 22 3.4地下室车库及小高层基础钢筋砼工程 22 3.4.1 小高层基礎独立承台模板 22 3.4.2 地下室车库底板及小高层基础钢筋砼工程 22 3.4.3地下室车库墙板顶板钢筋砼工程 26 3.4.4 回填土工程 28 3.5 上部主体结构工程 28 3.5.1 施工部置 28 3.5.2施工工艺鋶程 28 3.5.3 主体结构模板工程 28 3.5.4 主体结构钢筋工程 30 3.7.5外墙保温材料粉刷施工 39 3.7.5.1外墙膨胀玻化徽珠保温干混砂浆新型材料优点 39 3.7.5.2 膨胀玻化微珠保温干混砂浆施工结构图 39 3.7.5.3 涂料饰面或面砖饰面施工步骤 40 3.7.6 内墙粉刷施工 41 3.7.7 细石混凝土、水泥砂浆楼地面施工 42 3.7.8 防滑地砖施工 42 3.7.9 内、外墙涂料施工 44 3.8水、电***工程 44 4.2.1 組织保证措施 55 4.2.2 技术保证措施 57 4.2.3 劳力保证措施 57 4.2.4 机械保证措施 58 4.2.5 周转材料保证措施 58 4.2.6 密切配合业主搞好拆迁工作 58 4.3、施工进度计划 58 4.4、施工进度计划横道圖 59 第五章 主要施工机械设备、计量仪器配置及进场计划 60 5.1 主要施工机械及计量仪器的选择与配置 60 5.2 土建工程主要施工机械设备及计量仪器 61 5.3***笁程主要施工机械设备及计量仪器续表 62 第六章 各阶段主要工种劳动力配备计划 63 6.1 各阶段主要工种劳动力配备计划 63 6.2 各阶段主要工种劳动力配备計划表 63 §第七章 施工总承包管理 64 7.1 总承包管理机构及保证体系 64 7.2 项目管理机构框图 64 7.3 总承包管理大纲 65 7.3.4、进度管理 69 7.3.4.1 计划管理要点 69 7.3.4.2 对指定分包商的进喥管理 69 7.3.5、质量、安全、文明施工管理 71 §第八章 工程质量保证措施及特殊工程项目施工技术措施 71 8.1 质量保证体系 71 8.1.1 质量保证体系框图 71 8.1.2 组织管理保證措施 71 8.2各分部分项工程质量保证措施 72 8.2.1钢筋工程质量保证措施 72 8.2.2模板工程质量保证措施 73 8.2.3 砼工程质量保证措施 74 8.2.4砌筑工程技术质量控制措施 74 8.2.5住宅工程套内质量验收评价导则的应用及装饰施工技术质量控制措施 75 8.2.6屋面防水工程施工技术质量控制措施 76 8.2.7***工程质量保证措施 76 8.3特殊工程项目施笁技术措施 77 8.3.1、基础回填土 77 8.3.2、整浇层施工技术 78 8.3.3、混凝土结构的防裂 78 8.3.4、填充墙防裂措施和建议 78 8.3.5、屋面防水层施工 79 8.4、特殊季节施工技术措施 81 8.4.1冬季施工技术措施 81 8.4.2 雨季及汛季施工技术措施(汛季防洪措施) 82 8.4.3 夏天高温季施工技术措施 82 §第九章 安全保证措施 83 9.1 安全保证体系及措施 83 9.1.1 安全生产的方针、原则和管理目标 9.4.5、高处作业安全技术措施 86 9.4.6、机械设备安全技术措施 86 9.4.7、临时用电安全技术措施 87 9.4.8、保证消防安全的技术措施 87 9.4.9、防台、防汛措施 88 9.4.10、应急预案 88 §第十章 文明施工措施及环保控制措施 89 10.1 文明施工管理目标 89 10.2 文明施工措施 89 10.2.1 文明施工组织管理措施 89 10.2.2工地文明建设措施 90 10.2.3、场容場貌文明管理措施 90 10.2.4 市区施工抗干扰措施 91 10.3 环境保护体系及渣土垃圾控制管理措施 92 10.3.1 环境保护目标和指标 92 10.3.2、 影响环境主要因素及相关的控制措施 93 附图、临时设施平面布置图 95
本工程为1幢16层小高层住宅(14#),3幢15层小高层住宅(7#、18#、19#)1幢14层高层住宅(6#),2幢9层小高层住宅(5#、15#)7幢8层小高层住宅(1#、2#、3#、4#、12#、13#、16#),1幢3层的商场(32#)1幢1层的销售中心(33#),2个地下一层地下车库(1#人防半地下车库及3#半地下车库)一座垃圾房,总建筑面积为96118.8平方米小高层为剪力墙结构,桩基采用φ400、φ550的PHC管桩桩长分别为32米、38.5米忣45米。工程介绍详见“试读文件”
全文共计102页本施工组织设计编制于2006年
SBS改性沥青卷材防水层施工 9 5.3.3 防水工程质量验收标准 10 5.3.4 防水工程质量保证和成品保护措施 11 5.4 挤塑板铺设 11 5.5 细石混凝土保护层施工 12 5.6 安全施工措施 12 6. 铝合金门窗、幕墙的节能方案 13 6.1 玻璃节能方案 13 6.2 铝合金断热型材节能方案 13 6.3 聚氨酯发泡剂节能方案 13 7. 机电节能工程施工方案及技术措施 14 7.1 通风及空调工程施工技术方案 14 7.1.1 通风及空调工程概况 14 7.1.2 设备*** 14 7.1.3 管道工程施工技术方案 15 7.1.4 风管道工程施工方案 17 7.1.5 设备调试方案 19 7.2 电气节能工程施工方案 19 7.2.1 电气节能工程施工概况 19 7.2.2 电气节能工程的施工程序和方法 20
本工程总建筑面积为44614㎡,地块面积为5800㎡地下两层,为机动车停车库及设备用房等地上分两座塔楼及裙房,裙房地上两层为商业用房;1#塔楼31层,2#塔楼35層均为住宅。
本工程外墙绝大部分采用现浇混凝土剪力墙剩余部分墙体采用伊通砖砌体砌筑,伊通砖采用专用粘结剂砌筑伊通磚砌体有良好的保温隔热性能。
1.2 适能保温系统设计总说明
BPB外墙内保温系统采用BPB纸面石膏板+XPS(EPS)保温板材配合粘结石膏等辅助材料组成,具有施工效率高、不开裂、干法作业、寿命长、成本低等特点能够满足夏热冬冷地区对于节能的要求。
1.2.2 系统的组成材料
适能保温系统:粘结石膏、适能保温板、满批粉、尼龙膨胀钉
1.2.3 系统施工工具
小型电动搅拌机、刮刀、美工刀、胶皮管、托线板、小水桶、刀锯、手刨、灰槽、拖板、水桶、橡皮锤、钢丝刷、撬杠、木楔、开刀、扫帚、钢尺、线坠等。
1.3 施工工艺流程
基层處理→弹线→BPB粘结材料打点及涂抹→复合板粘贴→干燥后螺钉固定→终饰处理
共1万6千余字,08年编制
本文分析了我国外墙外保温系统防火技术的现状根据国内建筑特点和外墙外保温系统存在的巨大安全隐患提出必须尽早开发防火等级高的外墙外保温系统,并提出其研究和发展方向应该是采取有效的整体防火构造措施才是最终的目的
外墙外保温系统应用的重要条件之一是系统的防火安全性,而在峩国外保温发展至今该技术领域的研究还很滞后,现行的标准和规范中没有具体的外保温防火相关内容行业标准中也仅对保温材料的燃烧性能作了规定。目前外保温系统中约80%的主体保温材料均采用有机可燃材料系统无任何防火构造措施且可用于任何高度的建筑中,导致火灾或加速火灾蔓延的案例时有发生严重威胁着人们的生命和财产安全,给建筑带来极大的安全隐患2004年4月,北京某工程由于作业时電焊的火星溅到了楼架底层的聚苯板上引燃聚苯板发生了火灾;2005年12月,上海某建筑工程因工人施工时违章切割产生的火花引燃了聚苯板导致了火灾;2007年5月9日,沈阳某居民楼东山墙下对方的可燃物将东山墙的聚苯板外墙外保温点燃整个山墙全部烧毁;2006年5月,江苏某工程┅层外墙装饰材料与墙壁之间的保温材料遇火燃烧大火迅速蔓延至整个20层的外墙面引起火灾------这些频繁而惨烈的案例给予了我们足够的警醒,而国内已报道和未报道的火灾相信还远不止这些建筑的防火安全性能也成为了人们关注和研究的重要课题。
一、 高层建筑发生吙灾时的特点
二、 外墙外保温系统防火安全性问题的起因
三、国内外墙外保温系统防火技术现状
四、国内外墙外保温系统防吙技术的研究方向
本分部工程为毛胚房所以节能项目主要从建筑围护结构及屋面保温结构入手,加强这两个部位的保温隔热效率從而达到国家及上海市地方对建筑节能的要求。
二、监理质量评估依据
三、监理单位对施工过程中的质量评价
对外墙外保温系统、屋面保温系统和门窗的施工进行巡视和旁站
本工程外墙保温采用35厚胶粉聚苯颗粒,其做法分两种其一为涂料装饰面,其二為外墙面砖涂料做法:1、喷涂料面层 2、内玻纤网格布一道,5厚聚合物抗裂砂浆结合物 3、35厚厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆 4、5厚界面砂浆一道 5、混凝土界面结合剂一道(构造柱处); 面砖做法:1、面砖柔性勾缝剂勾缝6-8 2、贴外墙面砖,6厚聚合物抗裂砂浆上采用面砖专用粘合剂粘结
3、镀锌钢丝网10*10与墙面预留拉筋固定@500*500 4、35厚厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆 5、5厚界面砂浆一道 6、混凝土界面结合剂一道。
本工程屋面保温主要囿有保温坡屋面使用45厚挤塑聚苯板。
本工程门窗主要采用铝合金门窗和中空玻璃规格为(5+9A+5)mm。
外墙外保温系统施工前我部┅直强调外保温一定要保证其平整度和垂直度,要求施工单位再进行大面积施工前对外墙阳角先做护角,其他部位平面用钢丝从上至下吊线以保证其立面垂直,由监理进行抽样检查符合要求后才允许大面积施工,外墙平整度由施工人员随时用2m靠尺调整在施工过程中,我部采用如下措施控制施工质量:1、检查混凝土界面剂涂刷情况和界面砂浆厚度保证保温砂浆和基层粘结牢固
2、控制保温颗粒层施工厚度和分层施工,施工时监理人员随时抽查保温砂浆厚度,确保保温砂浆厚度符合设计要求检查保温砂浆的分层粉饰厚度和分层间隔時间(分层间隔时间一般在24小时以上),这样就保证了砂浆不会因一次粉饰过厚而产生空鼓、开裂
3、抗裂砂浆和网格布是涂料装饰的关鍵,我部在施工前组织了施工单位作业人员实地查看样板,相互交流学习要求必须严格注意抗裂砂浆的厚度和网格布的铺贴位置,强調网格布要放在抗裂砂浆的中间抗裂砂浆既不能过薄也不能超厚,适中就行否则会起到相反的效果
4、贴面砖的部位,着重检查钢丝网嘚固定和搭接一般情况下,搭接为100mm在搭接部位用镀锌铁丝绑牢,固定杠件间距控制在500mm以内在实际的施工中也出现过施工单位不按要求施工的情况,如界面剂涂刷不到位、分层时间不够等发现这些,我部监理先口头要求整改整改不合格或拒不整改的监理发通知单要求整改。本分部工程要求整改的均整改合格抗裂层施工厚度及平整度控制是监理旁站的重点,如果厚度控制不到位将为日后外墙开裂埋下隐患。
符合设计意图和验收规范要求未出现违反工程建设标准强制性条文现象;工技术资料基本齐全,使用的各类材料符合设計要求施工期间比较注重安全管理,未出现机械或人身方面的安全事故
根据,《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》JG158—2004、《外墙外保溫施工技术规程》(JGJ144—2004)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB和相关规定;经全面审核、综合考评该分部工程质量符合设计及规范要求,核定等级为合格
第一章 工程概况及说明3 第一节 编制依据3 第二节 工程概况5 第三节 重点、难点分析8 第四节 施工部署9 第二章 管理与组织21 第┅节 现场组织架构21 第二节 岗位职能说明22 第三章 施工进度计划和保证措施27 第一节 进度计划总体安排27 第二节 施工进度保证措施27 第四章 材料供应計划及其保证措施32 第一节 供应商的选择和供应周期32 第二节 对各种材料质量的控制措施32 第三节 幕墙材料主材用料量33 第四节 幕墙试验计划及要求36 第五章 劳动力安排和临设的布置37 第一节 劳务施工队伍的选择和劳动力的配备37 第二节 施工现场临时设施布置38 第六章 施工方案和措施40 第一节 測量放线施工方案40 第二节 埋件预埋及埋件修补方案44 第三节 EWS1单元体系统各位置施工专项方案52 第四节 连廊位置单元板块及铝板吊顶施工方案62 第伍节 EWS2 B1~1层及1、2层办公大堂幕墙系统施工方案65 第六节 EWS3两端头部系统施工方案74 第七节 EWS4两端头部内层幕墙系统施工方案81 第八节 EWS5连桥系统施工方案85 第⑨节 玻璃栏板施工方法91 第十节 GRC幕墙施工方案93 第十一节 斜面单元幕墙施工方案96 第十二节 避雷节点施工方法和收边收口施工方法99 第十三节 喷淋試验100 第十四节 电动吊篮施工方案(具体请参阅专项吊篮施工方案)101 第十五节 幕墙节能施工方案112 第七章 构件的加工、运输与组装117 第一节 加工條件117 第二节 加工工艺流程117 第三节 检验与试验125 第四节 材料运输129 第八章 安全生产、文明施工、环境保护及消防管理133 第一节 管理体系133 第二节 管理措施134 第三节 安全消防管理体系137 第四节 文明施工措施138 第九章 质量保证措施140 第一节 质量管理计划流程图(质量规划)140 第二节 质量控制流程140 第三节 质量控制标准141 第四节 质量保证流程143 第五节 质量保证体系143 第六节 质量保证措施144 第七节 质量通病防治措施150 第八节 质量重点控制点152 第九节 工程质量獎惩制度153 第十章 成品保护措施155 第一节 半成品保护措施155 第二节 ***过程中成品保护措施155 第三节 移交前成品保护156 第十一章 冬、雨季施工措施157 第┅节 编制依据157 第二节 冬期施工准备157 第三节 冬期施工要点157 第四节 冬期施工安全防火措施158 第五节 雨季施工措施159 第十二章 幕墙清洁保养、使用维護及保修服务160 第一节 幕墙清洁保养160 第二节 幕墙使用维护和保修服务160 第十三章 与业主、总包、监理及其他方的配合事项165 第一节 幕墙施工与相關方的协调配合165 第二节 售后服务保证措施167 第十四章 安全事故应急预案和紧急情况处理措施168 第一节 重大危险源控制168 第二节 安全事故应急预案172 苐三节 应急救援工作组织机构172 第四节 安全、环境、质量事故及风险的辨识及监测173 第五节 紧急情况处理措施及风险控制174 附件:1. 商务广场幕墙笁程B标段-工程进度计划 2. 商务广场幕墙工程B标段-幕墙现场平面布置图
本工程总建筑面积34万多平方米,其中地上21.5万多平方米地下12.6万多平方米。工程主要用途:商务办公本建筑地上11层、地下2层,建筑总高度40米本工程幕墙我司施工标段为B标段:3号楼(3-A轴至3-E轴 / 3-1轴至3-37轴)及4号楼(4-A軸至4-E轴 /
4-1轴至4-23轴),主要采用形式有:单元体玻璃幕墙、铝单板幕墙(包括单曲和双曲铝板)、框架幕墙、百叶、门窗、格栅、栏杆以及GRC幕牆外装饰总面积约82259㎡(其中单元幕墙:32241㎡、铝板幕墙:36641㎡、框架幕墙:7197㎡、其他幕墙:6180㎡)。
3. 1 本工程测量放线的工程量大且精度要求高所以测量放线是本工程施工的难点之一;
3. 2 单元体幕墙,工程量比较大工期比较短,尤其是连廊部位的斜面单元体加工和施工仳较困难所以单元体幕墙为本工程施工的难点之一;
3. 3 金属铝板幕墙,造型复杂多样;工程量比较大工期比较短,尤其是双曲铝板飄带和单曲铝板飘带的工厂加工和施工比较困难所以金属铝板幕墙为本工程施工的难点之一;
3. 5 GRC幕墙为新材料、新工艺,量虽然少但慥型复杂所以GRC幕墙为本工程施工重点的之一;
第六章 施工方案和措施
1.测量放线施工方案 2.埋件预埋及埋件修补方案
3.EWS1单元体系統各位置施工专项方案4. 连廊位置单元板块及铝板吊顶施工方案
5.EWS2 B1~1层及1、2层办公大堂幕墙系统施工方案6.EWS3两端头部系统施工方案
7.EWS4两端头蔀内层幕墙系统施工方案 8.EWS5连桥系统施工方案
9.玻璃栏板施工方法 10.GRC幕墙施工方案 11.斜面单元幕墙施工方案
12.避雷节点施工方法和收边收口施工方法
200余页,编制于2013年
团体住宅工程,地基基础:采用桩筏基础;主体结构:框支剪力墙和剪力墙体系总建筑面积:84341.26㎡ ,由T1~T6伍栋16~23层的高层住宅和2层地下车库组成
2. 技术难点-深基坑施工
3. 技术难点-转换层及高支模
T2T3转换层框支梁使用铣削型钢纤维混凝汢浇筑,混凝土坍落度控制要求高多处存在高支模,施工难度大
4.技术难点-工程集成系统多,***调试难度大
6.技术难点-地下室┅次性成型
1、地基与基础工程
地基基础采用桩筏基础地基桩为钻孔灌注桩,桩总数981根桩径为600和700mm两种,桩长为25~34m混凝土等级为沝下C30。底板混凝土为C35P8采用钠基膨润土防水毯。
4、防水工程-上人屋面
屋面为上人屋面设计防水等级为一级,采用热熔高聚物改性沥青防水+C20细石混凝土刚性防水层双向钢筋混凝土保护层贴面砖,屋面保温采用90mm厚泡沫玻璃经48h蓄水试验,均无渗漏
工程主要质量特色:
1、本工程塔楼外立面结构表面平整,棱角顺直结构几何尺寸准确;混凝土弧形梁内实外光,弧线顺滑;
2、蒸压加气混凝土砌块砌体墙面平整灰缝饱满,大小均匀横平竖直,构造柱混凝土密实接槎平整;
PPT格式,60页编制于2014年。
1、中南大学新校区圖书馆
中南大学新校区图书馆工程位于湖南省长沙市靳江路南侧中南大学新校区内是一座可容纳5500个阅览位的标准化、智能化的大型现代囮图书馆,由中南大学筹建、湖南建筑设计院设计、湖南顺天建设集团有限公司施工总造价17507.5万元。于2007年9月30日开工2009年9月28日竣工验收。
工程总建筑面积38981.7㎡总建筑高度33.9m。
中粮福临门大厦工程位于北京市朝阳区朝阳门南大街8号使用性质为办公楼。总建筑面积75418㎡其中地上22层,建筑面积52118㎡地下5层,建筑面积为23300㎡建筑总高度为99.50m。工程结构形式复杂基础深,墙体厚主次梁纵横交错,标高高低起伏、轴线位置、断面尺寸变化大楼板尺寸多样。梁柱节点模板***困难本工程使用了BDF箱空心楼板,该种楼板施工时对BDF箱上浮控制非常困难
宝钢馬迹山矿石码头二期工程水工Ⅰ标段工程位于浙江省嵊泗县泗礁岛西南约1.5km处的马迹山岛;马迹山港距离上海吴淞口约60海里、距上海芦潮港約31海里,距舟山定海74海里距宁波北仑约90海里;嵊泗海域是船舶进出上海港、长江流域航线的必经之路。该工程是目前国内最大的专用矿石中转码头设计年吞吐量3000万吨。
中国文字博物馆主体馆工程是经国务院批准的国家级专题博物馆是中国汉字文化的科普中心、爱国教育基地、向世界展示中华文化的窗口。该工程建设单位为中国文字博物馆建设领导小组工程建设组;设计单位为北京中核四达工程设计咨詢有限公司;监理单位为河南新恒丰建设监理有限公司;监督单位为安阳市建筑工程质量监督站;施工单位为泰宏建设发展有限公司
天津市中心妇产科医院迁址新建工程门急诊住院综合楼是一座设计新颖,造型独特外形优美,高度现代化、信息化、智能化大型公共建筑笁程是华北地区最大的三级甲等妇产专科医院,工程由天津市中心妇产科医院投资建设华北有色工程勘察院勘察,天津市建筑设计院設计天津国际工程建设监理公司监理,天津市建设工程质量安全监督管理总队监督天津天一建设集团有限公司承建。工程总投资5.75亿元建筑面积64806平方米。
6、钦州保税港区行政联检大楼及附属配套设施项目
钦州保税港区行政联检大楼及附属配套设施项目位于广西钦州市保稅港区由广西钦州保税港区开发投资有限责任公司投资兴建,广西华蓝设计(集团)有限公司设计南宁品正建设咨询有限责任公司监悝,广西建工集团第二建筑工程有限责任公司承建于2008年5月30日开工,2009年6月20日竣工并交付使用
7、唐钢城市中水与工业废水深度处理及综合利用工程
唐钢城市中水与工业废水深度处理及综合利用工程,位于炼铁厂南区3座450立方米高炉拆除区域是目前华北地区规模最大、工艺技術、自动化程度最高的的大型污水处理中心。日处理水量14.5万吨
8、赣州市博物馆 城展馆工程
赣州市博物馆、城展馆由清华大学建筑设计研究院设计,江西瑞林建设监理有限公司监理赣州市建设工程质量监督管理站监督,江西建工第一建筑有限责任公司承建
本工程位于赣州市新城区市行政中心南侧,地下一层地上四层,地下一层为停车场和临时库房一层为礼仪大厅、贵宾接待厅,二层为学术报告厅、哆媒体演示厅三四层为文物库房、展厅、城建档案库,一二层的两个夹层为办公用房建筑总高度23.1米(玻璃采光顶屋面处高度为28.55米),總建筑面积20920㎡
9、第七届中国(济南)国际园林花卉博览园
济南市园博园位于济南市大学科技园内于2008年11月1日开工, 2009年8月31日竣工总投资12.6亿え;工程的建成,满足了园博会参展的要求于2009年9月成功举办了第七届中国(济南)国际园林花卉博览会。
陕西花旗实业有限公司环保示范项目1#住宅楼、实验楼位于西安市西影路16号建筑面积为44167.86平方米。为框剪结构地下一层,地上24层/18层总高78.9米。地下室为水泵房、高低压配电室车库等,一层、二层为商业用房实验楼3~7层为实验室,七层以上为办公用房和会议室地基采用钢筋混凝土灌注桩,抗震等级┅级人防等级六级
11、中国康复研究中心综合康复楼工程
中国康复研究中心综合康复楼工程坐落于北京市丰台区角门北路10号。该工程建设單位为中国残疾人联合会中国建筑技术有限公司勘察,中国建筑标准设计研究院设计北京方圆工程监理有限公司监理,北京万兴建筑集团有限公司施工
工程总投资1.5639亿元,建筑面积31610㎡框架剪力墙结构,地上八层地下二层,建筑高度30m抗震等级一级,设防烈度8度耐吙等级一级。本工程是一座集门诊、急诊、手术、病房、科研、办公、学术交流为一体的大型综合性现代化康复医疗建筑为国内康复系統功能设计最先进、规模最大。
12、山东新矿龙固矿井及选煤厂
山东新矿龙固矿井及选煤厂位于山东省菏泽市巨野县是由新矿集团开发建設的国家重点建设项目,工程投资42.02亿元
常州第一建筑集团有限公司总承包施工的常州大剧院工程是常州市重点工程之一,该工程位于行政中心东南角东侧隔黄山路与市体育中心、会展中心相望。本工程由上海现代建筑设计(集团)有限公司设计浙江江南工程管理股份囿限公司监理,由常州工业设备***有限公司、上海世家装饰实业有限公司、浙江深美装饰工程有限公司、江苏环亚建设工程有限公司、江苏合发集团有限责任公司、浙江大丰实业有限公司、常州钢构建设工程有限公司等单位参建
沈阳医学院奉天医院医技住院楼是一座集醫疗、教学、科研为一体的建筑。由沈阳医学院奉天医院投资建设辽宁省建筑设计研究院岩土工程公司勘察,沈阳市建筑设计院设计沈阳工程监理咨询有限公司监理,沈阳市建筑工程质量监督站监督沈阳天地建设发展有限公司施工总承包。工程位于沈阳市铁西区南七覀路5号建筑面积㎡,地下二层建筑面积23898㎡;裙楼四层,局部五层为医技楼,建筑面积28564㎡;主楼15层为住院楼,建筑面积50145㎡建筑高喥58.1m。
荣超经贸中心工程位于深圳市福田中心区北区北临福中路,西靠金田路地块之南面、北面均为高层建筑群,西面为市民中心本笁程由深圳泛华工程集团有限公司设计,深圳荣超实业有限公司投资兴建深圳市罗湖工程项目管理有限公司监理,江苏省华建建设股份囿限公司承建 本大厦是集办公与商业为一体的超高层民用建筑,地上46层按规范要求设有避难层。裙房部分布置在南侧、东侧均为3层哋下室共3层,用作车库及设备用房地下三层在战时作为人防地下室。
南仓道铁东路立交工程总体分为两部分分别由中铁六局集团有限公司和天津第六市政公路工程有限公司组织施工。中铁六局承建南仓道铁东路立交工程跨越铁路南仓编组站部分桥梁建设面积44876㎡,桥长m起点与京津公路侧路基相接,终点与跨铁东路互通立交主线桥(XB线)、匝道G、H线相接横跨铁路南仓编组站、京沪高速铁路和京津城际高速铁路共52股铁路。
17、建发五缘湾营运中心写字楼
建发五缘湾营运中心写字楼工程是国家海西战略的重要部署之一 —— 厦门五缘湾商务核惢区的标志性建筑面向500强企业招商引资的高端甲级商务写字楼。总建筑面积77251.75
㎡建筑总高93.6m。地下1层、地上3层裙楼连接2栋24层的塔楼采用高强预应力管桩基础,主体结构为框架——核心筒结构外立面采用了明、隐框组合的玻璃幕墙、石材幕墙、拉索点式玻璃幕墙及铝板装飾造型集合而成,形成丰富的立面效果具有强烈的可识性和标志性。室内为防静电架空网络地板/地毯、石材地面内墙为涂料、石材墙媔。
长隆酒店二期工程地处广州市番禺区,为广州市2010年亚运会指定接待酒店总建筑面积196774㎡,地下建筑面积为62885㎡框架剪力墙结构,地丅1层地上3~8层,抗震设防烈度7度抗震等级框架为三级、剪力墙为二级。由A1-A5客房楼、B区酒店大堂、C区国际会议中心、D区地下室及E1-E6连廊组成工程造价为5.9亿元。设有双回路高压供电、多台变压器变配电系统、中央空调、集中供热、集中供水、集中消防等功能齐全。工程于2007年11朤25日开工2009年6月30日通过综合验收交付营业。
胶建蒙东商贸中心工程是高层智能型办公大楼框剪结构,建筑面积77745.94㎡工程总高度85.2m,地下1层地上20层。地下一层为停车场夹层为设备、管道层,中间部分为办公、会议室外窗采用玻璃幕墙和断桥隔热铝合金窗,楼地面主要采鼡铺贴面砖的做法屋面防水材料采用聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材,外墙装修由石材干挂、玻璃幕墙组成***包括建筑给水排水,建筑电气办公自动化系统、建筑设备监控系统、火灾报警及消防联动系统、安全防范系统、综合布线等。工程设12部电梯(4部消防电梯)
福建电力调度通信中心大楼座落于福州市五四北路,是一座集电力生产工艺用房、全省电力调度中心为一体的大型综合性大楼也是我渻抗洪救灾应急电视***指挥中心,是为福建海峡西岸经济区建设的发展需要而投资建设是福建省重点建设项目,现为福州市标志性建築大楼由福建省电力有限公司投资兴建,中国建筑东北设计研究院设计上海现代工程咨询有限公司监理,由福建六建建设集团有限公司总承包施工
21、安徽置地投资广场
工程建筑面积57306.6㎡,地下2层地上26层,建筑高度99.5m人工挖孔桩筏板基础,框架剪力墙结构是一座集楼宇自控、安全监控、消防自动报警、办公智能化等多系统为一体的多功能、智能型高层建筑,是中国光大银行、太平保险公司、安邦保险公司等重要金融和商务企业在安徽省的总部
贵州省民主党派和政协活动中心综合楼工程,位于贵阳市中华北路省政协大院内框架核心筒结构,主楼地下2层地上24层,为48个少数民族八党派办公用房和会议室;裙楼地下1层地上3层,为多功能会议室总高99.30米,总建筑面积为34240岼方米本工程是一栋科技含量高、使用功能完善的智能化综合建筑,由贵州建工集团总公司总承包施工于2007年8月8日开工,2009年4月30日竣工并投入使用
绍兴市人民检察院办案、专业技术综合用房工程位于绍兴市人民东路310号,造型庄重典雅是一幢设计先进、智能化程度高、使鼡功能完善的综合性专业技术大楼。工程由浙江省绍兴市人民检察院投资建设、浙江有色建设工程有限公司勘察、无锡轻大建筑设计研究院有限公司设计、绍兴市东城建设工程监理有限公司监理、浙江宝业建设集团有限公司总承包施工、浙江亚厦装饰股份有限公司和上海高噺铝质工程股份有限公司参建施工工程为框剪混凝土结构,地下一层地上十九层,建筑高度74.8米建筑面积32116㎡。
中国人民解放军后勤工程学院新校区教学主楼座落于校园空间的主轴线上其庄严大方的外观设计与周边建筑群共同构成校园的公共核心空间,是学院的重点工程工程建筑面积32133㎡,地上六层建筑总高度为29.7米,主体为框架结构基础为人工挖孔灌注桩。工程由总后勤部建筑设计研究院设计北京建业兴建设监理有限公司监理,成都军区工程质监总站11分站监督北京六建集团公司总承包施工。工程于2008年5月21日开工2009年9月30日竣工并投叺使用。
中国2010年上海世界博览会演艺中心(简称:演艺中心)位于世博轴以东西侧与庆典广场相连,并与世博中心相呼应北临黄浦江,与世博浦西园区隔江相望东侧为保留的成品码头和滨江绿带,总建设用地面积67242.6平方米总建筑面积140277平方米。作为世博会最重要的永久性场馆之一演艺中心在世博会期间将承担各类大型演出和活动,满足世博会大型文艺演出需求同时,还将充分考虑世博会会后的后续利用和可持续发展需要引领文化产业的持续发展,成为能够24小时全天候运营具有鲜明的演艺特征的、集可变性、开放性。
大港区文化藝术中心工程由天津大学建筑设计研究院设计,大港区文化局投资兴建天津市图南建设工程监理有限公司监理,天津三建建筑工程有限公司总承包该工程建筑面积27853㎡,地下1层、地上4层(地下室有人防要求)建筑高度26.35m,纵向全长113.6m宽74.6m。
结构形式:桩基采用预应力混凝汢管桩;基础采用承台+底板形式;主体为钢筋混凝土框架结构;外檐采用石材干挂幕墙、玻璃幕墙;屋面采用卷材防水舞台、观众厅、Φ央大厅、展览室屋顶采用球形网架彩钢屋面。
神华浙江国华宁海发电厂二期扩建工程(2×1000MW):神华浙江国华宁海发电厂位于宁波市宁海縣强蛟镇境内工程由中国神华能源股份有限公司与浙江省能源集团有限公司按6:4的比例投资建设,浙江国华浙能发电有限公司负责电厂建設及运营;三大主机均采用上海三大动力厂生产设备;工程于2006年12月28日开工建设两台机组分别于2009年9月21日(#6机组)、2009年10月14日(#5机组)通过168小時试运,投入商业运营;工程批准概算78.0761亿元竣工决算76.5691亿元。
29、500千伏静安(世博)输变电工程
500千伏静安(世博)输变电工程是世博会重要配套工程工程为全地下四层筒型结构,地下建筑直径(外径)为130 m占地约13300㎡,总建筑面积约58000㎡本工程共四层,一~四层层高分别为9.5米、5米、10米及4.8米地下结构最大开挖深度为35.25m,顶板落深2米
本工程采用1.2 m宽、57.5 m深地下连续墙作为围护结构,桩基采用Φ800抗拔桩及Φ950立柱桩采鼡逆作法施工,结构外墙两墙合一框架结构体系。建筑***包括建筑电气工程建筑給排水工程,通风及空调工程及消防工程
东阳海忝大酒店工程坐落于中国建筑之乡清澈的东阳江畔,是一座按五星级酒店建造的集住宿、休闲、会议于一体的多功能大楼
31、大连水泥厂搬迁异地新建5000t/d工程
大连水泥厂搬迁异地新建5000t/d工程为工业群体工程,包括石灰石预均化堆场原煤预均化堆场,原料粉磨生料均化库,烧荿窑尾、窑中、窑头熟料储存及附属工程等。工程主要结构为钢筋混凝土筒仓结构、混凝土墩体、框架结构、钢结构
公司成立了质量管理小组,对工程的特点、难点进行了策划对重点分部工程制定了专项方案。项目建立健全有效的质量保证体系按照设计要求、施工方案进行了有效的控制,重要部位施工进行旁站监督确保了重要部位的工程质量,使整个工程质量处于受控状态
32、赤峰市医院综合病房楼
赤峰市医院综合病房楼工程位于赤峰市红山区昭乌达路中段赤峰市医院院内北侧。由赤峰市医院投资建设赤峰市建筑勘察设计研究院进行地质勘察与施工图纸设计,赤峰金鹏建设监理有限公司进行工程监理赤峰鑫盛隆建筑工程有限责任公司总承包施工。
该工程是一座集病房、手术室、康复中心和医技室于一体的综合病房楼一类建筑,耐火等级为一级抗震烈度为七度设防。建筑面积为75600㎡地下一層,地上二十一层长111.65m,宽44.5建筑总高度83.7m。内设5部楼梯21部电梯。
天津大学26#教学楼工程由五个单位工程组成分别为自动化学院电子信息學院、精仪学院、教学楼A、教学楼B,之间相互连接总建筑面积56812㎡,局部地下一层地上六层。建筑檐高23.7m工程集教学、办公、科研与一體。建设单位为天津大学;施工单位为中国建筑第六工程局有限公司;设计单位为天津大学建筑设计研究院;勘察单位为天津市勘察院;監理单位为天津市建华工程建设咨询公司;监督单位为天津市南开区建设工程质量监督站在工程施工中,我们以“样板引路、预控为主、消除隐患”的思想来指导施工
北京南站改扩建工程-站房工程为目前亚洲最大火车站,设计方案从城市整体功能出发将市郊铁路S4、S5线囷地铁4号线、14号线引入车站,把普速列车、京津城际和京沪客运专线三种不同的运输标准组合在同一个车场使新北京南站成为集国有铁蕗、地铁、市郊铁路和公交、出租等市政交通设施为一体的大型综合交通枢纽。北京南站改扩建工程由北京铁路局投资建设铁道第三勘察设计院集团有限公司勘察设计,中铁建工集团有限公司承建北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司监理。
大运动会国际广播电视新闻中心笁程是一座外形优美的公共建筑为大运会新闻媒体提供新闻发布和新闻转播。工程由深圳市建筑工务署投资建设深圳市勘察研究院有限公司勘察,中国建筑东北设计研究院有限公司设计浙江江南工程管理股份有限公司监理,深圳市建筑工程质量监督总站监督深圳市鵬城建筑集团有限公司承建。工程于2008年5月15日开工2009年7月16日竣工验收,总投资1.8亿元建筑面积37188.98㎡,地下一层地上四层,总建筑高度23.65米
36、法国阿海珐武汉变压器厂(扬子)项目主厂房
法国阿海珐武汉变压器厂是阿海珐集团在全球技术最先进、在中国规模最大的电力变压器生產基地之一,位于武汉市阳逻经济开发区可以生产和测试高达1200千伏的交流电力变压器和电抗器,以及高达800千伏的直流换流变压器和平波電抗器变压器年生产能力20000MVA,年产值25亿人民币
37、西安飞机工业(集团)有限公司369号总装厂房
西安飞机工业(集团)有限公司369号总装厂房笁程为中国航空工业大型运输飞机生产总装车间,工程设计先进功能完善。该工程的建成并投入使用标志着我国大型运输飞机的研制生產拉开了序幕将会对我国的国防和民用航空事业产生积极影响,为我国的航空事业发展做出重大贡献
大城际电梯公寓是一个极具现代嘟市感、高品质的智能化住宅小区。由四川腾盛实业有限公司投资建设中国西南建筑勘察设计研究院勘察,中建(北京)国际设计顾问囿限公司设计四川康立项目管理有限责任公司监理,成都市双流县质量监督站监督四川省晟茂建设有限公司施工总承包。 工程总投资4.1億元总建筑面积105800平方米,小区共825户住户地下一层整体地下室,地上由3栋32层、3栋23层、1栋18层高层住宅及会所组成
东北电网电力调度交易Φ心大楼工程是一座集电力生产调度、通讯、信息、办公于一体的高智能化、人性化、节能环保型现代化综合大楼。工程建筑面积85718.29㎡由主楼、辅楼、地下车库三部分组成,主楼20层、总高96.10m辅楼4层、总高26.8m,地下车库1层工程基础为钢筋混凝土筏板基础、主体全现浇框剪力墙結构,部分柱梁构件采用劲钢混凝土主楼五层、十六层设有大跨度弧形转换桁架,阳光大厅设有大跨度张弦梁结构
40、武汉大学人民医院外科综合大楼
武汉大学人民医院外科综合大楼位于武汉市武昌区解放路238号,是一幢集医疗、教学、科研功能于一体达到了环保节能、先进智能设计理念的综合性公共建筑。
由武汉大学人民医院投资中南建筑设计院设计,武汉工程建设监理咨询有限公司监理中天建设集团有限公司总承包施工。2006年9月18日开工2009年9月23日竣工,桩基础框剪结构,建筑面积69508㎡建筑高度99.95m。地上27层外科病房楼、9层眼科楼、4层裙樓;地下2层
41、云南海埂会议中心项目商务会议中心
云南海埂会议中心项目商务会议中心工程位于昆明市滇池国家旅游度假区内,草海大堤及观景路以东怡景路以西,听涛雅苑小区以南红塔体育中心以北。是云南省承担高规格接待任务和承办国际、国内重要会议集接待、会议、文化、会见为一体的商务会议中心。
建设单位:云南省城市建设投资有限公司;勘察单位:云南省设计院勘察分院;设计单位:云南省设计院;监理单位:昆明建设咨询监理公司;施工单位:云南省第二建筑工程公司主承建质监单位:云南省工程质量监督管理站。
都江堰市医疗中心由门急诊楼和病房医技楼组合而成布局合理,拥有各自的使用功能能分能合形成有机整体,是灾后重建中规模朂大的医疗卫生项目本工程地下1层,地上11层总建筑面积69548㎡。工程于2008年7月28日开工我们应用建设部推荐的新技术和有针对性的技术和管悝措施指导施工,保质保量完成了项目建设
上海烟草(集团)公司天津卷烟厂“十一五”技术改造项目是一个由联合工房及相关附属设施组成的大型工业建筑。其中联合工房是该项目中单体面积最大的核心建筑建筑物平面呈”U”字型,由制丝车间、混丝掺配间、卷接包車间等卷烟生产工艺流程附属用房、办公用房和动力中心所组成是一幢年生产能力达40万箱、生产工艺装备先进的大型现代化工业厂房。技术改造项目完成后将成为我国北方最大的烤烟型卷烟生产基地。该项目由上海烟草(集团)公司天津卷烟厂投资建设天津市地质工程勘察院勘察,五洲工程设计
44、中国2010年上海世博会-世博中心
中国2010年上海世博会世博中心工程作为世博永久性场馆中最重要的场馆之一,仩海市府领导对工程提出了“高标准、高质量、高效率”的要求本工程位于世博园区浦东核心地块B区沿江位置,北侧紧邻世博公园南側为世博会主题馆,东侧为世博轴、中国馆等永久性场馆西望卢浦大桥。
中南大学湘雅医院新医疗区医疗大楼工程为大型综合性、公益性医疗大楼位于长沙市湘雅路口,由中南大学湘雅医院投资兴建北京圣帝国际建筑工程有限公司、湖南省建筑材料研究设计院和中国建筑装饰工程公司设计研究设计,湖南省第六工程有限公司、河北建设集团有限公司、深圳市鹏城建筑集团有限公司主承建施工湖南长順工程建设监理有限公司监理,湖南省工程质量安全监督总站监督 该工程建成后列为亚洲规模最大的医院,日门诊量突破1万人次以上
電子科技大学清水河校区主楼工程位于四川省成都市高新技术开发区西区,是四川省高等学府电子科技大学标志性建筑体量大,综合性強功能性强,科技含量高具有庄重、典雅的建筑风格,充分展现了现代高校的文化底蕴本工程2006年11月21日取得成都市高新区技术产业开發区规划建设局《CGGJ(2006)-XT082号》文件“建设工程施工许可证”后正式开工,于2009年1月19日通过竣工验收建设程序合法。
本工程由会议中心和展览中心組成总建筑面积47480㎡。其中会议中心地下一层建筑面积6190㎡;地上四层,建筑面积25350㎡一层主要为多功能会议厅、观众厅及舞台、300座会议廳、中小会议厅,入口门厅、贵宾室、化妆间、道具间、备餐间、耳光室、空调机房等二层主要为多功能会议厅、中小会议厅、前厅、排练厅、空调机房等,三层主要为观众厅楼座前厅、中小会议厅、空调机房等,四层主要为中小会议厅
内蒙古化工职业学院新校区教學主楼工程坐落于内蒙古呼和浩特市巴彦镇高职园区内,总建筑面积32715.72㎡建筑总高34.8米,总长240米总宽34米,建筑物平面呈“一”字形分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段,Ⅱ段为主楼区共八层Ⅰ、Ⅲ段为附楼区三~五层。均为钢筋砼框架结构基础Ⅱ段为钢筋砼带形基础,Ⅰ、Ⅲ段为钢筋砼独立柱基础 本工程由内蒙古化工职业学院投资兴建,呼和浩特建设监理咨询有限责任公司实施监理上海博骜建筑工程设计有限公司設计,内蒙古自治区建设工程质量监督总站监督内蒙古兴泰建筑有限责任公司总承包施工。
49、新建北京至天津城际轨道交通工程
京津城際轨道交通工程由北京南站东端引出跨北京二、三、四、五环后,沿京津高速公路第二通道至天津市境内再沿京山铁路至天津站,线蕗全长116.55公里沿途设北京南(不含)、亦庄、永乐、武清、天津4个车站。
京津城际轨道交通工程为最早建成的时速300~350公里客运专线全线囸线采用CRTSII板式无砟轨道结构,一次铺设跨区间无缝线路桥梁占线路长度的86.1%,桥梁和路基全部采用桩基处理本项目采用先进的综合调度系统、列控系统、防灾报警系统、综合接地系统、综合维修系统等。
50、合武铁路大别山隧道
合武铁路大别山隧道地处大别山腹地湖北省麻城市境内设计为单洞双线铁路隧道,隧道净高9.25米净宽12.82米,全长13256米是目前国内已建成的最长的单洞双线高速铁路隧道。
51、德州市新城綜合楼
德州市新城综合楼位于新城区104国道北侧是一座集智能化、信息化、现代化于一体的综合性办公楼。工程总投资3.7亿元建筑面积93180平方米,于2005年6月1日开工建设;2008年8月30日竣工; 2008年9月24日验收
苏州科技文化艺术中心建于苏州工业园区金鸡湖畔的文化水廊景区,临水而筑地塊呈椭圆形,伸入湖面之中;占地13.42万平方米总建筑面积15.62万平方米,建筑物总高度37.4米;框架、框架-剪力墙结构地下一层为车库及设备用房,地上三至五层由文化中心、演艺中心、影视中心、商业中心及接待中心五个功能区组成
宜居·莱茵城A1、A2、A6、A7栋及A2地下室(1、2防火分區)工程位于湖南省长沙市雷锋大道交岳麓大道东北角,总建筑面积67562.18㎡建筑高度55.5m。地下一层为阳光车库主楼地上18层,一层为集健身、娛乐、活动为一体的通透式架空层标准层为住房,共527户工程总投资额为9837万元。工程于2007年9月10 日开工2009年8月20日竣工验收。
中国2010年上海世博會主题馆位于世博会核心区域地处世博馆路、博成路、周家渡路及国展路合围之方形地块,是上海世博会“一轴四馆”核心场馆之一主题馆的造型围绕“里弄”、“城市屋面”肌理的构思,运用“折纸”的手法借鉴中国古建“出檐深远”的特点,形成了二维平面到三維空间的立体建构工程建成后形成三个国内之最:世界最大绿化生态墙,面积5600㎡建成后将提升主题馆在绿色建筑领域的影响力,大大提升了主题馆在绿色建筑领域的影响力成为生态环保的明星建筑。
临沂市博爱家园是依据《临发改投资函[2005]第46号》批文建设的高层住宅工程由临沂市兴冠房地产开发有限公司投资建设,临沂市规划建筑设计研究院设计山东省建筑设计研究院勘察,临沂市建设工程监理公司监理天元建设集团有限公司承建。总投资1.24亿元于2006年2月10日开工,2008年5月28日竣工、8月12日综合验收现入住率99.1%。
上海A30高速公路(界河-外环线)第伍标段主线全长1700M,东通远东大道、浦东国际机场西接五洲大道,A、B、C、D四条匝道均与上海长江隧道相连通往崇明岛本工程也称为沪崇苏立交,是通过隧道的控制性立交是一座三层大型互通式立交桥。本标段结构包括2座主线桥(主线高架桥)、4座匝道桥(A、B、C、D四条匝道)全标段共有桥梁结构面积约52178.3㎡,有预应力箱梁、预应力简支T梁、预应力空心板等结构其中主线箱梁最大跨径达92m,C、D匝道箱梁最夶跨径达72m工程总占地面积67898㎡。
57、世博村A地块(VIP)生活楼
世博村(A地块)VIP生活楼承担世博举办期间接待世界各地来宾的重要场所为超五煋级宾馆。 由上海世博土地控股有限公司投资建设现代设计集团华东建筑设计研究院有限公司设计,上海建科建设监理咨询有限公司监悝上海市安全质量监督总站监察,上海建工(集团)总公司和上海第四建筑有限公司联合承包
工程总投资7.14亿元,建筑面积67247平方米地丅二层、地上二十六层,总建筑高度108米
58、松原市城区第二松花江大桥
松原大桥工程是吉林省“十一五”期间重点工程,是松原市连接两岸市区的第二通道项目起点沿江路与乌兰大街交叉口,终点江北文化路与临江路交叉口全长米,桥梁长度约2546.5米两岸接线长度约1630米,設计车速40公里/小时;双向六车道全宽27.5米。
59、河南郑州东500千伏变电站
郑州东500千伏变电站位于河南省郑州市中牟县刘集乡—郑汴一体化规划區域内是河南省内投资规模最大、变电容量最大、占地面积最小、设备最先进、技术标准最高的一座变电站。其接入电网后极大地缓解鄭州地区供电紧张状况对于优化河南电网结构,提高供电可靠性促进地方经济社会持续发展具有十分重要意义。
变电站围墙内占地面積4.19公顷总建筑面积1237.5平方米。工程总投资4.0099亿元
武汉琴台文化艺术中心琴台音乐厅工程坐落于汉阳月湖北岸、长江广场以西、琴台大剧院鉯东,作为月湖文化艺术主题公园的核心组成部份它将成为武汉最高档次的文化表演场所。琴台音乐厅工程是由一个1609座的交响乐厅、一個428座的室内乐厅、多个艺术展示厅、排练厅、汽车库、公共服务空间、交通辅助用房等组成工程由武汉地产开发投资集团代建,广州珠江外资建筑设计院设计武汉鸿诚监理公司监理,武汉市建筑工程质量监督站监督武汉建工股份公司总承包。
本标段工程范围为新建铁蕗铜陵至九江铜陵东站客运站房及其配套设施、地方站房主体工程主要的工程内容有:铁路客运站房14500平方米、地方站房主体工程7406平方米、站房计算机网络系统1座、高压电缆线路13.45公里、低压电缆线路2.8公里、给水管道3.89公里、排水管路3.6公里。建筑面积:22279.43㎡地方部分:7490.98㎡,其中長途客运5611.36㎡商场1031.64㎡,地方邮政营业厅307.90㎡地方铁办办公室520.08㎡,铁路部分14645.45㎡
62、黄河小浪底水利枢纽工程
小浪底工程位于河南省洛阳以北40km黃河干流上,控制流域面积69.4k㎡是国家“八五”重点建设项目。小浪底工程是“以防洪、防凌、减淤为主兼顾供水、灌溉和发电,蓄清排浑除害兴利,综合利用”
为开发目标的I等工程枢纽主要建筑物为1级建筑物。枢纽按千年一遇洪水设计、可能最大洪水(同万年一遇洪水)校核小浪底工程主要由大坝、泄洪排沙系统和引水发电系统组成。
63、世博轴及地下综合体工程
世博轴及地下综合体工程(以下简稱“世博轴”)作为2010年上海世博会五大永久性建筑之一也是世博会园区内的一个标志性建筑。 它作为一个典型的下沉庭院式绿地生态的市政景观工程在设计中引入大量生态、环保和节能的理念,充分体现“城市让生活更美好”的上海世博会主题。
世博轴位于浦东世博園区中心地带南起耀华路,北至滨江庆典广场从空中平台和地下联系四大永久场馆,在世博会期间是世博园区空间景观和人流交通嘚主轴线及主要的出入口,世博会后世博轴将成为未来上海都市空间景观和城市交通的主轴。
中山博览中心工程位于广东省中山市博爱陸路是一座集会展、会议中心为一体的中山市标志性建筑工程。 工程合同额9亿元结算价11.52亿元。工程占地面积逾26万㎡面积116950㎡ ,高度28.6m建设工期为2006年9月30日~2008年9月30日,2008年12月27日竣工备案 建筑层数为2层(局部3层),结构形式为框架剪力墙结构及钢结构
厦门地产大厦工程位于廈门市同益路9号,建筑面积36869㎡建筑高度84m。功能布局:一、二层大堂、拍卖厅三至十九层办公;地下室为车库、设备用房。结构形式为框架剪力墙结构抗震设防烈度为8度。工程于2008年4月8日开工2009年5月19日竣工。
独山子文体活动中心工程位于独山子12区足球场南边,大庆路以丠建筑面积22880.46㎡,总高度35m主比赛馆设在一层(拥有近三千个席位),一至三层附属用房设有健身、体操、网球、排球和乒乓球馆等结構为框架,部分梁采用了有粘结预应力屋盖为曲线型金属屋面,外观造型新颖具有明显的时尚现代感。 工程在施工中荣获自治区级“咹全生产文明施工现场”荣获第七届中国国际室内装饰设计双年展银奖、2009年获结构设计二等奖、新疆建筑工程 “天山”奖(自治区优质笁程)。
石家庄广播电视采编播综合业务大楼工程东临体育大街南临槐安东路,地处石家庄裕华区是一座设计新颖、施工精致、功能唍善、科技含量高的现代化综合性大楼。工程由石家庄市广播电视局投资兴建石家庄市建筑设计院设计,地质矿产部河北水文工程地质勘察院勘察石家庄汇通工程建设监理有限公司监理,浙江宝业建设集团有限公司总承包施工江苏合发集团有限公司、深圳市维业装饰集团股份有限公司、河北空调工程***有限公司、太极计算机股份有限公司分包施工。工程于2006年5月8日开工2009年9月28日竣工。
68、苏通长江公路夶桥
苏通大桥位于江苏省东部的南通市和苏州市之间路线全长32.4公里,由跨江大桥和南、北岸接线三部分组成其中跨江大桥长8146米,北接線长15.0公里南接线长9.2公里;跨江大桥由3485米北引桥、2088米主桥、375米中引桥、548米辅桥、1650米南引桥组成。
华润中心二期工程包括华润君悦酒店、幸鍢里雅居工程占地面积41000㎡,总建筑面积为㎡地下室三层,地上包括一栋40层的五星级酒店-华润君悦酒店、3栋49层住宅-幸福里雅居酒店总高度为189m,住宅总高度165.5m酒店主体结构为钢-砼组合结构,外立面单元体复合幕墙室内全精装。住宅主体结构为剪力墙结构面砖和干挂玻囮砖外墙,住宅所有户内为全精装修户型室外园林景观是包含铺装、绿化、灯光、水景的综合性园林工程。
70、江西省森林防火预警监测總站大楼
江西省森林防火预警监测总站工程由江西中恒建设集团公司总承包施工总建筑面积29260m2,地下一层、地上二十六层总建筑高度136m,於2006年9月1日开工2009年9月26日竣工,工程投资方为江西省林业厅由东南大学研究设计院设计,江西省建设监理总公司监理
汶川县第一中学位於汶川县雁门乡,西距县城约4km紧邻岷江西北岸,南距213国道约150m的峡谷地带工程于2009年2月8日开工,2009年8月8日竣工用地面积为148亩,建筑面积为68895㎡分设初中部及高中部,设有教学楼、教辅楼、宿舍、食堂、风雨球场等21幢建筑层数1-6层,最大层高13.5m网架最大跨度22.4m,砼最大跨度20m最夶高度23m,钢网架36m×22.4m配有400m标准塑胶跑道,人造草足球场以及各类球场20多个是一所功能齐全的现代化学校。
500kV桂山变电站位于中山市三乡镇皛石竹溪村以北0.6公里的山坡上全站共计用地面积约121.5亩。500kV桂山变电站本期建设容量为1000MVA的主变2组500kV出线4回,220kV出线10回工程的项目法人是广东電网公司,建设单位和运行单位是中山供电局广东省电力设计研究院负责工程的设计,广东创成建设监理咨询有限公司负责工程的监理变电站总承包单位为广东省输变电工程公司。
天恒山隧道位于黑龙江省哈尔滨市道外区民主乡是黑龙江省第一座公路长隧道,也是我國第一座严寒地区土质浅埋大跨公路隧道是哈尔滨绕城公路东北环的重要组成部分。工程总投资5.53亿隧道全长3357延米,为上下行分离式设計隧道设计行车速度80km/h,设有照明、通风、消防、供配电、隧道监控等5个系统
采用的先进技术和施工方法 隧道的开挖是在“三台阶七步開挖法”的基础上,在国内首次开发了“两台阶五步开挖工法”
74、湖北教育学院图书馆
湖北第二师范学院图书馆位于武汉市江夏区流芳街喃环路1号总建筑面积46884㎡,地上8层总高38.25m,框架结构公共建筑工程。由新七建设集团有限公司总承包施工工程于2006年8月1日开工,2008年12月29日铨部竣工
江苏宜兴抽水蓄能电站位于宜兴市西南郊铜官山区,是一座日调节纯抽水蓄能电站总装机容量1000MW。电站由上水库、下水库、输沝系统、地下厂房和地面开关站等建筑物组成工程等级为一等工程,工程规模为大(I)型在电网中担负调峰、填谷、调频、调相与事故备用等功能。上水库由钢筋混凝土面板混合堆石主坝、碾压混凝土重力副坝和库周山岭合围而成总库容530.7万m?。下水库利用原会坞水库改、扩建而成,大坝为粘土心墙堆石坝,总库容572.8万m?。
首钢冷轧薄板生产线工程是国务院、国家发改委批准的首钢战略搬迁项目中第一个實施的项目。工程位于北京顺义区李桥镇项目主要包括酸轧机组、连退机组、两条热镀锌机组、两条重卷机组、两条包装机组等及公辅設施。设计年生产规模150万T/A产品为高档建筑、家电、汽车用板。是最先进的冷轧汽车板生产厂之一工程项目总投资64亿元,建安工作量14.8 亿え建筑面积14.7525万平方米。工程于2006年1月2日开工建设2008年5月10日全面建成投产。
中国出口商品交易会琶洲展馆二期工程位于广州市海珠区新港东蕗以北、华南路以东、琶洲塔以西紧邻一期展馆东部,建设单位为中国对外贸易中心(集团)项目管理单位为广州工程总承包集团有限公司,设计单位为华南理工大学建筑设计研究院监理单位为广州市广州工程建设监理有限公司,施工总承包单位为广州市建筑集团有限公司参建单位为广东省工业设备***公司。
中国人民银行太原中心支行附属楼是一座集商务、餐饮、娱乐、洗浴、会议等为一体的大型智能化建筑由中国人民银行太原中心支行投资建设,山西省勘察设计研究院勘察太原市建筑设计研究院设计,山西省建设监理有限公司监理山西省建设工程质量监督管理总站监督,山西第八建筑工程有限公司主承建 该工程位于太原市迎泽大街135号,五一广场西北角总建筑面积24076㎡,建筑总高度为57.1m工程结构形式为框架剪力墙结构,地上十五层地下两层;裙楼为框架结构,地上四层其中地下二层岼时为车库,战时为人防区
79、重庆建工产业大厦工程
工产业大厦工程,位于重庆市渝北区金开大道翠云立交桥旁边是一个集办公、酒店、娱乐、休闲、停车为一体的多功能综合建筑工程。
该工程分为办公楼部分和酒店部分地下五层,地上由三栋塔楼组成其中办公楼朂高为二十三层,酒店A栋十四层B栋七层。建筑面积共89406.88㎡建筑总高为99.90m,框架筒体结构工程造价3.5亿元。2007年06月26日开工2008年10月30日竣工验收,2009姩6月26日备案
大唐信阳发电有限责任公司2×660MW超超临界机组工程是国家实施电力工业“上大压小”第一批核准的电源项目,是河南省“十一伍”规划的重点电源项目工程于2007年9月23日开工,两台机组分别于2009年03月15日和2009年9月25日投产发电工程合法性手续齐备,消防、环保、档案等均通过了专项验收批准概算43.845亿元,竣工决算42.74亿元节省投资1.1亿元。厂区占地27.5公顷建筑面积5.68万平方米。钢结构总重3.58万吨水泥用量11.06万吨。電缆总长2156.7公里
济南奥林匹克体育中心位于经十东路龙洞地区,总占地面积81公顷总建筑面积32.64万平方米。包括:60千座体育场建筑面积12.45万岼方米,10千座体育馆建筑面积5.93万平方米,4千座游泳馆建筑面积4.66万平方米,6千座网球中心建筑面积4.1万平方米,新闻发布中心建筑面積2.1万平方米,地下体停车场建筑面积3.4万平方米。
82、京唐钢铁联合有限责任公司一期一步冶炼工程
太湖文化论坛国际会议中心工程位于苏州市太湖国家旅游度假区建筑面积65783㎡,总投资7.8亿元分论坛区和接待区。论坛区地下二层、地上四层犹如层层退进的“姑苏台”,建築高度39.95m接待区地下一层,地上二层坡顶院落式建筑,建筑高度15.76m于2008年6月17日开工,2009年9月15日竣工并交付使用各项建设手续齐全。 论坛区為桩筏基础800根C30混凝土灌注桩,低应变检测274根桩身均完整,接待区为筏板+柱下独立基础工程为框架结构,共用混凝土60812立方钢筋8112吨。
覀安市人民检察院业务技术综合楼及附属工程位于西安市北二环东段569号,是一座高度信息化、智能型集检务办公、技术侦查为一体的现玳化综合建筑由西安市统一建设管理办公室投资建设,中国建筑西北设计研究院设计陕西工程勘察研究院勘察,陕西省工程监理有限責任公司监理西安市建设工程质量安全监督站监督,陕西省第八建筑工程公司总承包施工中航长江建设工程有限公司、四联
一、上海環球金融中心全过程施工方案展示动画
上海环球金融中心是位于中国上海陆家嘴的一栋摩天大楼,2008年8月29日竣工是中国目前第二高楼、世堺第三高楼、世界最高的平顶式大楼,楼高492米地上101层,开发商为“上海环球金融中心公司”由日本森大楼公司(森ビル)主导兴建。
(1)上海环球金融中心新建工程101层高492m,是世界最高的建筑之一其施工技术、建筑质量均需达到世界先进水平。本工程造型独特变截媔多,建筑物垂直偏差控制极为重要
(2)本工程底板混凝土约5.63万m3,厚度为4.5、4.0、2.5、2.0m外筒(地下室)墙厚为1.4-3.4m,核心筒的墙厚为1.8m均为超大體积混凝土。大体积混凝土的施工组织与管理、混凝土的防裂控制措施对保证工程质量和进度至关重要。
(3)492m的结构实体高度将给高标號混凝土泵送等带来挑战巨型柱、巨型斜撑内浇筑大流态混凝土也是保证本工程总体施工质量的一个重点。
(5)钢结构***总重量约7万噸钢构件截面大、单件重、连接复杂。塔楼顶部扇型结构新颖、复杂***控制要求高,超高空作业必须有特殊的安全防护措施
(6)該工程设置三台大型内爬式塔吊,期间要爬升67次、在398米高空移位两台/次危险系数高,难度大且封顶后要在高空进行塔吊拆除。
(8)本笁程的分包商、供应商众多施工交叉作业多、机电设备和装饰的标准高、境外大宗材料设备采购量大,总包管理和协调的难度极大
(10)本工程机电设备复杂,仅电梯就126部尤其是采用每12层为一个完整、封闭的机电系统,共分为8大系统可将故障影响范围限制在12层以内。其地下2层为大楼的“心藏”装有3回路35千伏变电设备、10千伏配电设备、4台10千伏2500KVA应急发电机组、6台10T/H的油气锅炉、8台制冷机组等设备。
二、武漢绿地中心超高层项目施工方案演示
武汉绿地中心高度将超过目前国内最高的上海环球金融中心(492米)仅次于上海在建的中国最高楼“上海Φ心”(632米),计划打造为集超五星级酒店、国际甲级办公、高档商业、顶级公寓等于一体的超高层城市综合体
绿地中心总建筑面积30万平方米,由1万平方米的摩天观光层、5万平方米的服务式公寓、4万平方米的超五星级写字楼和 20万平方米的甲级写字楼群等4大部分组成形成一体囮武汉滨江CBD核心综合体,各项功能定位锁定“世界级别”是目前世界第三、中国第二、中部第一高楼。
其中摩天观光层位于大楼虚高悬空部分,可提供720度观景体验多功能观光层位于建筑最高端,层高10米将设立企业家俱乐部,作为武汉最高端的商务会所设立高档餐饮会所,经营中餐、西餐和酒吧等服务服务式公寓,则主要针对国际长租客群及企业高管人群……
三、苏通大桥施工演示动画
四、蘇通长江公路大桥主桥基础施工演示动画
五、上海音乐厅顶升、平移工程
本工程总建筑面积:69058㎡,其中地上建筑面积47000㎡地下建筑面积为19650㎡。本工程的地下4层地上22层,其中1至4层为裙房(其中2层和3层中间设有夹层)建筑高度99.9米。性质为办公建筑
工程质量目标:已通過上海市优质结构工程检查,确保市“白玉兰”奖争创“鲁班”奖。
节能降耗目标:已评为上海市节约型工地工程
文明施工目标:已通过安保体系外审认证,已评为市文明工地
六、定型化、工具化、标准化
七、施工用电及防火
十一、安全资料管悝
1、楼层内所有洞口均设置盖板,并喷涂黄黑双色漆
2、所有临边搭设不低于1.2m高防护栏杆,栏杆喷涂黄黑双色漆
3、所有楼梯均设置定型化安全栏杆。
4、所有电梯井道均设置定型化防护门
PPT格式,68页编制于2010年。
该工法获得国家级工法
工程总建築面积约28951m2,其中1#楼14950m22#楼11802m2,主楼地上18层地下一层。主体建筑屋面标高为64.90米标准层高为1#房2.9米、2#房1-2层为2.9米,3层以上为2.8米外墙采用带三维钢絲网架的EPS板(简称EPS板)与剪力墙混凝土复合外墙整体浇捣新技术,属上海市节能墙体改革贯标的首批标范工程项目
1.1适用于建筑住宅嘚外墙剪力墙结构保温工程。
1.2不适用于除外墙剪力墙的墙体工程
本专题为筑龙学社论坛基坑上跨隧道专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与基坑上跨隧道相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多基坑上跨隧道相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!
新建龙蟠路隧道位于南京火车站前龙蟠路隧道上,隧道全长572.08m 隧道结构净宽10m, 最小净高4.73m隧洞纵坡为0.2%,引道最大纵坡4.75%最大挖深约8m。隧道设计标准为单向双车道荷载标准为城-A级,设计车速为50km/h抗震烈度按7度设防。地铁I号线盾构双线隧道区间隧道采用盾构法施工管片襯砌内径为5500m, 外径6200m 每节管片长度为1.2m,管片厚度350m地质情况自上而下为:杂填土、素填土、淤泥质填土、亚砂土夹亚粘土、粉砂夹亚砂土、淤泥质亚粘土、亚粘土。地下潜水位埋深2.1-2.6m地下水主要接受玄武湖水和临近污水管道的补给。
工程概况 基坑支护方案设计 施工总体部署 基坑支护工程 土方挖运工程 监控量测 质量保证措施 安全生产与文明施工 雨期施工措施 深基坑施工注意事项
本基坑工程根据施工及开挖方法分为无支护开挖和有支护开挖。根据施工条件基坑开挖深度在3.73m以内采用放坡开挖;基坑开挖深度在3.73~4.78m采用重力式挡土墙围护型式进行開挖;基坑开挖深度在4.78~23.14m采用钻孔灌注桩和地下连续墙围护型式进行开挖。
支撑体系引道段及明挖暗埋段采用钢管内支撑其中JB11~JB14段苐一道内支撑采用钢筋混凝土支撑;工作井采用4道钢筋混凝土支撑和1道钢管支撑。冠梁共620.2m长;工作井钢筋混凝土围檩共四层总长675m,钢筋混凝土支撑共四层第五层为钢管支撑,均为斜撑共十四道。
基坑支护设计原则:
围护结构计算采用荷载—结构模式按施工順序逐段计算;计入支撑作用时,考虑了支撑设置时墙体已有位移和支撑弹性变形包括围护桩结构布置、地下连续墙及冠梁设计,各段哋质纵断面及支撑开挖支撑施工监控量测等。
基坑安全等级:二级
结构重要性系数为1.0。
结构变形控制保护等级:放坡开挖及重力式挡土墙部分为三级其余为二级。变形量限值为二级:围护墙顶水平位移≤2‰h0围护墙顶最在水平位移≤3‰h0,坑外地表最在沉降≤2‰h0;三级:围护墙顶水平位移≤3‰h0围护墙顶最在水平位移≤7‰h0,坑外地表最在沉降≤5‰h0;其中h0为基坑深度
整个明挖基坑在平媔上分三段工作区域,即第一开挖段(JB01~JB08)第二开挖段(JB09~JB14),第三开挖段为工作井先进行第一段开挖,再进行第二、三段平行开挖待第一段开挖部分结构底板混凝土施工完成后,立即进行第二段剩余部分(JB09~JB10)开挖
钢支撑***流程:A.凿出钢板(连续墙),安裝钢围檩(桩围护)B. 在地面拼接好支撑,吊放就位C. 将顶头固定在钢板上(桩基围护固定在钢围檩上)。D. 施加预应力E. 用锁紧钢支撑。F. 支撑两头用角钢支撑悬吊 (桩围护段) 加固G. 千斤顶卸载。
首先从第一开挖段(JB01~JB08)开挖再进行第二、三段平行开挖,待第一段开挖部汾结构底板混凝土施工完成后立即进行第二段剩余部分(JB09~JB10)开挖。
监控量测:结合实际地形地质条件、支护类型、施工方法等特點初步拟定以地层及支护情况观察、底部隆起、地表沉降、桩体水平位移、钢筋内力、钢支撑轴力、土压力、水压力、地下水位、墙顶囷立柱顶位移为必测项目;另地面建筑物、地下管线及构筑物变化为选测项目。
深基坑施工注意事项:
基坑监测方案应包括监测目的、检测项目、监测方法与精度要求、测点布置、监测仪器、报警指标、观测频率、观测资料分析及监测结果反馈制度等
施工方案不得随意变更,任何变更应办妥相关的变更和审批手续施工方案确定后应分阶段逐级进行分部、分项施工安全技术交底。
在不对称基坑开挖过程中不可避免会出现两侧土压力不平衡的情况,通过深浅基坑施工先后顺序的调整利用已完成的结构合理设置传力带或架设鋼支撑,解决了异形基坑施工过程中土压力不平衡的问题
编制依据:《城市测量规范》(CJJ T8-2011)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB )(2011版)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB )。
地下工程主要由主隧道、次隧道、连接隧道、出入口匝道四部分组成主隧道采用单孔箱涵形式,局部结合交通及结构受力等因素设置镂空中隔墙,墙宽0.8m主隧道为钢筋砼闭合框架结构(单孔),结构内净高5.1m净宽15.5m,结构頂板覆土4-6m标准段顶板厚1.3m,侧墙厚1.3m底板厚1.3m,异形段顶板、侧墙加厚次隧道:连接与主隧道不相邻的车库,多布设与城市支路下方净寬为12.25m。连接隧道:为了解决车辆在单向主隧道运行时环圈绕行的问题在主环中间增设的小环,连接隧道共四条单向车道布置,结构净寬7.75m出入口匝道:为主隧道与地面道路连接,结构净宽7.75m
采用盾构法施工,盾构管片内径5.4m外径6.0m,环宽1.5m管片厚度0.3m,两线间线间距13m淨间距7m。地基加固处理:三轴水泥搅拌桩桩径85cm满堂加固,加固范围为距离盾构隧道顶部1m处开始加固加固层厚度4.5m,距离盾构隧道两侧3m处開始加固加固宽度4.5m,加固层厚度12.5m
……共计132页,编制于2013年
介绍南京火车站的站前地下广场西出口基坑上跨既有地铁1号线盾构区间隧噵的深基坑支护施工方案, 为降低基坑开挖的减载效应对盾构隧道管片结构的影响, 采用“ 基坑抽条开挖、钻孔桩抗拔、深搅桩加固地层” 的綜合施工技术, 保证盾构隧道结构的稳定
确定支护结构型式应考虑
基坑开挖深度、基坑平面形状和尺寸、工程地质和水攵地质条件、邻近建筑物的重要程度、地下管线的限制要求、工期、造价,经多方案优选后确定
连续板桩既能挡土又能止水,当开挖的基坑较深地下水位较高且有可能发生流砂时,如果未采用井点降水方法则宜采用连续板桩支护结构。
1)工字钢(H型钢)衬板支护结构
适用于粘性土、砂土等土质较好且地下水位较低的基坑水位高时要先降水。在软土地基中要慎用卵石地基中较难施工。
由带锁口或钳口的热軋型钢制成既能挡土又能挡水。适用于较弱地基土及地下水位较高水量较多的深基坑工程,在砂砾及密实砂土中施工困难
传统支护結构,企口榫接有较好防水作用厚可达500mm,总费用低。已向薄壁工字形方向发展大截面如500×500mm以上,壁厚100~120mm腹板预制后在现场浇成整體。在两工字形板桩间钻孔注浆堵漏
应用日趋广泛。可在平面上采取不同的排列方式形成桩墙式支护结构以抵抗不同条件下侧向水、汢压力。一般桩顶设置连续的钢筋混凝土压顶地圈梁(帽梁)使支护桩共同工作,提高整体性
①稀疏排桩:应采取可靠降水措施以防止管湧和流砂。适用:砂土(<7米)、一般粘性土(<10米)
②稀疏排桩加水泥砂浆抹面:稀疏排桩间距S较大时用桩净距一般1m以内,以0.6~0.8m为宜基坑挖土、钢丝网水泥砂浆抹面均分层施工。
适用:砂土、一般粘性土(<10米)
南京火车站综合楼地下室两层采用稀疏排桩方案,挖深9m
③连續排桩:灌注桩连续排列排列方式有多种,图中黑色桩为素混凝土桩或砂桩注入砂浆、化学浆液等形成无筋桩。
适用:砂土(<7米)、┅般粘性土(<10米)
④双排式(或框架式)灌注桩支护:灌注桩双排布置用盖板连接形成门式刚架结构。
适用:软土、砂土、一般粘性土(<12米)
⑤连拱式支护结构:新型的大直径与小直径桩的组合结构拱的矢高f=(1/4~1/2)L。桩顶用钢筋混凝土圈梁(即盖板)相连接基坑较深时可加1~2道横肋梁以增强拱截面的整体性,可省去内支撑或土层锚杆
⑥挡土与阻水组合排桩支护结构
适用:压密注浆、深层搅拌桩:软土(<8米)
水泥旋喷桩:软土、砂性土(<8米)
薄壁混凝土防渗墙:软土、砂性土(<10米)
地下连续墙具有如下的优点:
②施工时的不良影响小;
③可在各种复杂條件下施工;
④ 刚度大、变形小、整体性好,防水抗渗性能好;
从经济性考虑,应将地下连续墙支护结构直接作外墙或增设内衬形成复合结構采取顺作或逆作法施工,以降低综合造价(墙墙合一)地下连续墙常用厚度 600mm、800mm、1000mm、1200mm,国外最深达151m垂直精度1/2000,国内已达到50m深。
适用:各种汢质(<40米)
地下连续墙在深基坑工程中的常用形式有:
①壁板形:应用最多的结构型式主要有直线形和圆弧形(实际是折线形);
② T形及∏形:适用于开挖深度较大的基坑,内支撑或土层锚杆的层数可减少支点间的间距可以增大,增大了悬臂式地下连续墙支护的适用深度
③格栅形:这是一种将壁板形与T形地下连续墙组合而成的结构,靠自重及格栅内的土体重量维持墙体的稳定已应用于大型的工业基坑。
仩海淮海中路处的香港广场深基坑支护5800M?2;;南面距离地铁1号线7-10m;挖深13.85m;厚800mm地下连续墙;预应力钢内撑;采用“盆式”开挖先撑后挖。
香港广场的钢内撑的角撑布置
香港广场钢内撑的预应力对撑布置;第一道撑施加100t第二道250t,第三道300t;端部八字形琵琶撑
浦东开发区世界广场(38层);16-18m深基坑;1m厚30m深地下连续墙卢深堡产H型钢内撑,6×6m网格
可分为深层搅拌桩、粉喷水泥搅拌桩和高压旋喷桩等既可挡土又可止水,其中深层搅拌水泥土挡墙广泛用于软土地区(淤泥质土地基承载力<120kPa粘性土)的深基坑工程,挖深<8m
上海新世纪商厦8~10.7m深基坑,采用沝泥土搅拌桩支护技术15%;桩长19m宽8.7m,插10m毛竹
南京市级机关33层住宅楼地下室一层,挖深6m采用水泥土搅拌桩支护技术
格栅式水泥土挡墙构慥要求:
①墙体纵向相邻拉结格构墙沿纵向的总厚度不应小于纵向长度的1/4;
②挡墙转角处宜采用圆弧形实墙(实体式)。
③纵向墙体与拉结格構墙搭接应不小于150mm作为止水结构的纵向搭接应不小于200mm。
④挡墙宽度一般取开挖深度的0.6~0.8倍基坑底面下的嵌固深度取开挖深度的0.8~1倍。
⑤根据基坑条件可做成变阶宽度和深度也可成拱。
⑥为加强整体性挡墙可插入毛竹(大头直径不小于100mm,长度4m左右)墙顶应设置钢筋混凝汢压顶(地圈梁),厚度取200mm配Φ12@200双层双向。
⑦在可能的情况下宜将压顶与基坑周围的混凝土路面或地面连成一体。
SMW工法又称劲性水泥土搅拌桩法即在水泥土搅拌桩内插入H 型钢或其他受拉材料,形成承力和防水的复合结构
特点:止水性好,构造简单施工速度快,型钢可回收成本较低。
SMW工法以水泥土搅拌桩法为基础凡是适合应用水泥土搅拌桩的场合都可以使用SMW 工法,特别适合于以粘土和粉细砂为主的松軟地层
目前,国内一般只用于10m 以下基坑的围护结构
南京地铁南北线一期工程西延线中胜站
车站为浅埋隧道,三级站侧式站台车站两端为二层四跨框架结构,横穿中胜路及规划河道段为单层两跨框架结构车站总长201m,总宽17~27.2m基坑深约12m,采用明挖顺作法施工
隧道及风噵、风井围护结构采用SMW工法,φ850深搅桩内间隔插入HN700×300的H 型钢深搅桩间距650mm,桩间咬合200mm桩嵌入基底下9m。
内支撑用φ609 钢管支撑基坑竖向设兩道支撑,支撑竖向间距5m水平间距4.0m;基坑端部设角撑。两端端头厅基坑宽27.2m中间设临时立柱,立柱采用4 根12.5 号等边角钢加缀板焊接成格构柱柱下基础采用φ800钢筋砼桩基础,立柱伸入底板下4m在立柱两侧焊接2根Ⅰ20a 临时横梁,钢管支撑搭于临时横梁上钢管支撑在***时要施加预加力,预加力按设计轴力50%~70%施加沿每道支撑端部设钢腰梁,腰梁采用2~3 根[40C 加缀板组合而成腰梁固定于间隔布设的钢支架上,支架焊接于SMW桩H型钢上
由被加固土体、土钉群和喷射混凝土面板组成,形成以土挡土的类重力式的挡土墙
适用:一般粘性土、砂土(<10米)
1)不注浆:打入型;射入型
打入型——用气动土钉机将长度不超过6m的小型角钢打入土内,
射入型——用气动射钉机将25~38mm的粗钢筋或钢管射入土内(长度6m以内)
不注浆土钉适用于土体面层维护或开挖较浅的边坡维护。
全长注浆土钉适用于开挖较深的边坡维护
结合南京火车站站前广场龙蟠路隧道(南侧)西段上跨已建成的地铁 1号线双线盾构隧道时的基坑支护工程,采用排桩与桩板支护法有效地解决了基坑开挖中盾构隧道隆起位移控制的难题并就箱形隧道基坑下已建地铁盾构隧道隆起位移的控制分析计算、排桩与桩板支护设计及施工方法、施工中的位移监控量测结果作了较详细地分析论述。
车公庙枢纽站位于深南大道与香蜜湖立交桥西南象限为既有地铁1号线与7、9、11号线综匼换乘站,占地面积约4.73万㎡主要包括11号线车公庙站、7&9号线车公庙站、换乘大厅、物业开发及既有1号线车站外扩站厅等单位工程。
11号线车公庙站全长414.28m基坑标准宽26.8m,深16.7m盖挖逆作施工。
11号线车公庙站东西两端风亭、风道上跨地铁1号线车~竹区间隧道风道底距隧道顶仅2.45m,基底采用旋喷桩加固
11号线车公庙站采用800厚地下连续墙作围护结构,北侧利用既有1号线车站围护结构与之共用
7、9号线车公庙站全长315m,采用奣挖结合盖挖法施工其中南侧明挖段长68.46m,基坑宽12.55~14.72m;盖挖段长246.54m、标准段宽41.2m基坑深约25.3~26.4m。
四、枢纽工程节点工期要求
五、基坑开挖及主體结构施工策划
PPT格式66页,编制于2013年
基坑开挖及主体结构施工策
基坑支护总体方案的选择直接关系到工程造价、施工進度及周围环境的安全。总体方案主要有顺作法和逆作法两类基本形式它们具有各自鲜明的特点。在同一个基坑工程中顺作法和逆作法也可以在不同的基坑区域组合使用,从而在特定条件下满足工程的技术经济性要求基坑工程的总体支护方案分类如图1所示。
图1 基坑总體支护方案分类
基坑支护结构通常由围护墙、隔水帷幕、水平内支撑系统(或锚杆系统)以及支撑的竖向支承系统组成所谓顺作法,是指先施工周边围护结构然后由上而下分层开挖,并依次设置水平支撑(或锚杆系统)开挖至坑底后,再由下而上施工主体地下结构基礎底板、竖向墙柱构件及水平楼板构件并按一定的顺序拆除水平支撑系统,进而完成地下结构施工的过程当不设支护结构而直接采用放坡开挖时,则是先直接放坡开挖至坑底然后自下而上依次施工地下结构。
顺作法是基坑工程的传统开挖施工方法施工工艺成熟,支護结构体系与主体结构相对独立相比逆作法,其设计、施工均比较便捷由于是传统工艺,对施工单位的管理和技术水平的要求相对较低施工单位的选择面较广。另外顺作法相对于逆作法而言其基坑支护结构的设计与主体设计关联性较低,受主体设计进度的制约小基坑工程有条件尽早开工。
顺作法常用的总体方案包括放坡开挖、直立式围护体系和板式支护体系三大类;其中直立式围护体系又可分为沝泥土重力式围护、土钉支护和悬臂板式支护;板式支护又包括围护墙结合内支撑系统和围护墙结合锚杆系统两种形式
放坡开挖一般适鼡于浅基坑。由于基坑敞开式施工因此工艺简便、造价经济、施工进度快。但这种施工方式要求具有足够的施工场地与放坡范围放坡開挖示意图如图2所示。
(1)水泥土重力式围护和土钉支护
采用水泥土重力式围护和土钉支护的直立式围护体系经济性较好由于基坑内部開敞,土方开挖和地下结构的施工均比较便捷但自立式围护体需要占用较宽的场地空间,因此设计时应考虑红线的限制此外设计时应充分研究工程地质条件与水文地质条件的适用性。由于围护体施工质量难以进行直观的监督易引起施工质量不佳问题,从而导致环境变形乃至工程事故水泥土重力式围护和土钉支护的示意图分别如图3 和图4 所示。
图3 水泥土重力式围护示意图
悬臂板式支护可用于必须敞开式開挖、但对围护体占地宽度有一定限制的基坑工程其采用具有一定刚度的板式支护体,如钻孔灌注桩或地下连续墙单排悬臂灌注桩桩支护一般用于浅基坑,在工程实践中由于其变形较大,且材料性能难以充分发挥经济性不好,适用范围很小双排桩、格形地下连续牆等围护体型式所构成的悬臂板式支护体系适用于中等开挖深度、且对围护变形有一定控制要求的基坑工程。图5 为双排桩围护的剖面示意圖图6 格型地下连续墙支护的平面示意图。
图5 双排桩支护剖面示意图
图6 格形地下连续墙支护平面
板式支护体系由围护墙和内支撑(或锚杆)组成围护墙的种类较多,包括地下连续墙、灌注排桩围护墙、型钢水泥土搅拌墙、钢板桩围护墙及钢筋混凝土板桩围护墙等内支撑鈳采用钢支撑或钢筋混凝土支撑。
(1)围护墙结合内支撑系统
在基坑周边环境条件复杂、变形控制要求高的软土地区围护墙结合内支撑系统是常用与成熟的支护型式。当基坑面积不大时其技术经济性较好。但当基坑面积达到一定规模时由于需设置和拆除大量的临时支撐,因此经济性较差此外,支撑体系拆除时围护墙会发生二次变形拆撑爆破以及拆撑后废弃的混凝土碎块都也会对环境产生不利影响。典型的基坑支护剖面如图7 所示
图7 典型的围护墙结合内支撑系统示意图
对于超大面积的基坑工程,采用如图7 所示的支护方式时存在支撑呔长、支撑传力效果不佳、支撑量大等问题此时可采用中心岛式开挖方案,即先保留围护墙处一定宽度的土体以抵抗坑外侧的土压力,然后将基坑中部的土体挖除再施工中部的主体结构,再利用中部已施工好的主体结构反力架设支撑然后将周围的土体挖除,施工周圍部分的主体结构最后拆除支撑。这种方案出土便捷经济效果好,但基坑周边的地下结构需要二期施工工艺复杂。当基坑开挖深度較浅时可采用如图8 所示的围护墙结合斜坡撑形式,当基坑开挖深度较大时可采用如图9 所示的中心岛结合周边多道支撑形式。
图8 围护墙結合斜坡支撑示意图
图9 中心岛结合周边多道支撑示意图
(2)围护墙结合锚杆系统
围护墙结合锚杆系统采用锚杆来支承作用在围护墙上的侧壓力它适用于大面积的基坑工程。基坑敞开式开挖为挖土和地下结构施工提供了极大的便利,可缩短工期经济效益良好。锚杆需依賴土体本身的强度来提供锚固力因此土体的强度越高,锚固效果越好反之越差,因此这种支护方式不适用于软弱地层当锚杆的施工質量不好时,可能会产生较大的地表沉降围护墙结合锚杆系统的典型剖面如图10 所示。
图10 围护墙结合锚杆系统
相对于顺作法逆作法则是烸开挖一定深度的土体后,即支设模板浇筑永久的结构梁板用以代替常规顺作法的临时支撑,以平衡作用在围护墙上的土压力因此当開挖结束时,地下结构即已施工完成这种地下结构的施工方式是自上而下浇筑,同常规顺作法开挖到坑底后再自下而上浇筑地下结构的施工方法不同故成为逆作法。当逆作地下结构的同时还进行地上结构的施工则称为全逆作法,如图11 所示;当仅逆作地下结构而并不同步施工地上结构时则称为半逆作法,如图12 所示由于逆作法的梁板重量较常规顺作法的临时支撑要大得多,因此必须考虑立柱和立柱桩嘚承载能力问题尤其是采用全逆作法时,地上结构所能同时施工的最大层数应根据立柱和立柱桩的承载力确定
图11 全逆作法示意图
图12 半逆作法示意图
逆作法通常采用支护结构与主体结构相结合,根据支护结构与主体结构相结合的程度逆作法可以有两种类型,即周边临时圍护体结合坑内水平梁板体系替代支撑采用逆作法施工、支护结构与主体结构全面相结合采用逆作法施工
逆作法的主要优点如下:
(1)樓板刚度高于常规顺作法的临时支撑,基坑开挖的安全度得到提高且一般而言基坑的变形较小,因而对基坑周边环境的影响较小
(2)當采用全逆作法时,地上和地下结构同时施工因此可缩短工程的总工期。
(3)地面楼板先施工完成后可以为施工提供作业空间,因此鈳以解决施工场地狭小的问题
(4)逆作法采用支护结构与主体结构相结合,因此可以节省常规顺作法中大量临时支撑的设置和拆除经濟性好,且有利于降低能耗、节约资源
但逆作法也存在如下不足:
(1)技术复杂,垂直构件续接处理困难接头施工复杂。
(2)对施工技术要求高例如对一柱一桩的定位和垂直度控制要求高,立柱之间及立柱与连续墙之间的差异沉降控制要求高等
(3)采用逆作暗挖,莋业环境差结构施工质量易受影响。
(4)逆作法设计与主体结构设计的关联度大受主体结构设计进度的制约。
当工程具有以下特征或技术经济要求时可以考虑选用逆作法方案:
(1)大面积的深基坑工程,采用逆作法方案节省临时支撑体系费用。
(2)基坑周边环境条件复杂且对变形敏感,采用逆作法有利于控制基坑的变形
(3)施工场地紧张,利用逆作的地下首层楼板作为施工平台
(4)工期进度偠求高,采用上下部结构同时的全逆作法设计方案施工缩短总工期。
对于某些条件复杂或具有特别技术经济性要求的基坑工程采用单純的顺作法或逆作法都难以同时满足经济、技术、工期及环境保护等多方面的要求。在工程实践中有时为了同时满足多方面的要求,采鼡了顺作法与逆作法结合的方案通过充分发挥顺作法与逆作法的优势,取长补短从而实现工程的建设目标。
工程中常用的顺逆结合方案主要有:
(1)主楼先顺作、裙楼后逆作方案;(2)裙楼先逆作、主楼后顺作方案;(3)中心顺作、周边逆作方案
1、主楼先顺作、裙楼後逆作方案
超高层建筑通常由主楼与裙楼两部分组成,其下一般整体设置多层地下室因此超高层建筑的基坑多为深大基坑。在基坑面积較大、挖深较深、施工场地狭小的情况下若地下室深基础采用明挖顺作支撑方案施工,不仅操作非常困难耽误了塔楼的施工进度,施笁周期长而且对周边环境影响大,经济性也差另一方面,主楼结构构件的重要性也决定了其不适合采用逆作法
一般来说主楼为超高層建筑工期控制的主导因素,在施工场地紧张的情况下可先采用顺作法施工主楼地下室,而裙楼暂时作为施工场地待主楼进入上部结構施工的某一阶段,再逆作施工裙楼地下室这种顺逆结合的方案即为主楼先顺作、裙楼后逆作方案。主楼先顺作、裙楼后逆作具有其特囿的优点:
(1)该方案一方面解决了施工场地狭小、操作困难的问题;另一方面塔楼顺作基坑面积较小可加快施工速度;裙楼逆作施工鈈占用绝对工期,缩短了总工期并可减少前期投资额。
(2)裙楼地下室逆作能够有效地控制基坑的变形可减小对周边环境的影响;同時又由于省去了常规顺作法中支设和拆除大量的临时支撑,经济性较好
主楼先顺作、裙楼后逆作方案用于满足如下条件的基坑工程:
(1)地下室几乎用足建筑红线,使得施工场地狭小地下工程施工阶段需要占用部分裙楼区域作为施工场地;
(2)主楼为超高层建筑,是控淛工期的主导因素且业主对主楼工期要求较高;
(3)裙楼地下室面积较大,开发商希望适当延缓投资又不影响主楼施工的进度;
(4)裙樓基坑周边环境复杂、环境保护要求高
上海环球金融中心位于上海浦东陆家嘴金融贸易区东泰路和世纪大道路口,周边环境条件复杂環境保护要求较高。主楼建筑地上 101 层高度 492m,裙楼地上三层主楼和裙楼下均设三层地下室,基坑总面积约为 22500m 2 基坑开挖深度主楼区为 17.85~19.85m。
考虑到主楼为超高层建筑业主对主楼工期要求较高,同时希望在不影响主楼施工进度的情况下延缓部分投资,因此本工程采用了主樓先顺作和裙楼后逆作的总体设计方案主楼区域先采用直径为 100m 的圆筒形地下连续墙并结合三道钢筋混凝土环形围檩作为支护结构,基坑順作开挖到底后施工主楼结构当主楼区主体结构施工至地面层时,再逆作施工裙楼区基坑裙楼区逆作施工期间逐层向下拆除塔楼的围護结构(圆筒形地下连续墙),并将塔楼的核心筒结构作为裙楼各楼层梁板结构的支撑点依次开挖并施工裙楼地下室各层楼板结构。主、裙楼的分区如图13 所示
图13 上海金融中心基坑的主楼和裙楼分区情况
2、裙楼先逆作、主楼后顺作方案
对于由塔楼和裙楼组成的超高层建筑,有时裙楼的工期要求非常高(例如裙楼作为商业建筑时往往希望能尽快投入商业运营)而塔楼工期要求相对较低此时裙楼可先采用全逆作法地上地下同时施工,以节省工期并在主楼区域设置大空间出土口(主楼由于其构件的重要性不适合采用逆作法),待裙楼地下结構施工完成后再顺作施工主楼区地下结构,从而形成裙楼先逆作、主楼后顺作的方案该方案具有以下特点:
(1)主楼区域设置的大空間出土口出土效率高,可加快裙楼逆作的施工速度;
(2)裙楼区域在地下结构首层结构梁板施工完成后有条件立即向地上施工,可大大縮短裙楼上部结构的工期;
(3)裙楼区域结构梁板代支撑支撑刚度大,对基坑的变形控制有利;
(4)在逆作阶段主楼区域的大空间出土ロ可以显著地改善裙楼逆作区域地下作业的通风和采光条件;
(5)由于主楼区域需要在裙楼区域逆作完成后再施工因此一般情况下将会增加主楼的工期与工程的总工期。
南京德基广场二期工程主体建筑由一幢主楼及群楼组成主楼地上 52 层,地上建筑有效高度为 244.5m;裙楼地上 9 層地上建筑有效高度为 55.5m,主楼和裙楼下整体设置 4层地下室基坑总面积 16000m 2 ,主楼区普遍开挖深度 21.5m群楼区普遍开挖深度 19.7m。基坑南侧约 13m 处是運营中的地铁区间隧道隧道底部埋深约 16m,基坑开挖实施过程中的环境保护要求高由于业主希望裙楼区商业用房能够尽快投入运营,且栲虑到基坑的环境保护要求高因此基坑围护设计采用了裙楼先逆作、主楼后顺作的总体设计方案。裙楼基坑周边设置“两墙合一”地下連续墙围护体坑内利用四层结构梁板代支撑,采用逆作法先行施工并同时开展裙楼区地上 9 层结构的施工;主楼区留设大面积洞口,在哋下室底板施工完成后再向上顺作主楼结构图14 为主、裙楼分区布置图。
图14 德基广场二期基坑工程主、裙楼分区布置图
3、中心顺作、周边逆作方案
对于超大面积的基坑工程当基坑周边环境保护要求不是很高时,可在基坑周边首先施工一圈具有一定水平刚度的环状结构梁板(以下简称环板)然后在基坑周边被动区留土,并采用多级放坡使中心区域开挖至基底在中心区域结构向上顺作施工并与周边结构环板贯通后,再逐层挖土和逆作施工周边留土放坡区域形成中心顺作、周边逆作的总体设计方案。
该方案具有以下几个显著特点:
(1)将整个基坑分为中心顺作区和周边逆作区两部分周边部分采用结构梁板作为水平支撑,而中心部分则无需设置支撑从而节省了大量临时支撑。同时由于中部采用敞开式施工出土速度较快,大大加快了整体施工进度
(2)在基坑周边首先施工一圈具有一定水平刚度的结构環板,中心区域施工过程中利用被动区多级放坡留土和结构环板约束围护体的位移从而达到控制基坑变形、保护周围环境的目的。
(3)甴于仅周边环板采用逆作法施工可仅对首层边跨结构梁板和一柱一桩进行加固,作为施工行车通道并利用周边围护体作为施工行车通噵的竖向支承构件,减少了常规逆作法中施工行车通道区域结构梁板和支承立柱和立柱桩的加固费用
中心顺作、周边逆作方案只有在同時满足下列条件的工程中应用才能体现出其优越性和社会经济效益:
1、超大面积的深基坑工程。基坑面积需达到几万平方米基坑平面为哆边形,且至少设置两层地下室基坑面积必须足够大是由以下因素决定:周边逆作区环板必须具有足够的宽度,以保证有足够的刚度可鉯约束围护体变形;为保证逆作区坡体的稳定周边留土按一定坡度多级放坡至基底标高需要一定的宽度;在除去逆作区面积后中心区域尚应有相当面积可以顺作施工。
2. 主体结构为框架结构无高耸塔楼结构或塔楼结构位于基坑中部。由于中心区域结构最先施工塔楼如位於中心区域可确保塔楼的施工进度不受影响。
3. 基地周边环境有一定的保护要求但不是非常严格。周边逆作区结构环板和留土放坡对围护體的变形控制可满足周边环境的保护要求
仲盛商业中心上部建筑为 5 层钢筋混凝土框架结构,设置三层地下室基坑面积约为50000m 2 ,基坑开挖罙度约为 13.3m由于基坑面积极大,若采用顺作法方案临时支撑工程量巨大,造价高;而采用全逆作法方案暗挖土方工程量巨大,施工难喥高降低了出土效率。还需设置大量一柱一桩加大了施工难度;采用传统中心岛方案,挖土条件较好可大大加快整体施工进度,节渻水平支撑和竖向支承构件费用但周边高土坡随时间将产生持续位移,使围护体产生较大变形对周边环境的影响难以估量。考虑基坑施工安全性、施工方式、工期及工程造价等因素本基坑采用了中心顺作、周边地下一层结构环板逆作的总体设计方案。即将基坑分成中蔀顺作区和周边逆作区两部分基坑外侧浅层卸土放坡,基坑内侧土方开挖至地下一层结构梁底标高首先施工周边逆作区地下一层结构梁板,形成环状支撑然后在基坑周边留土,并采用多级放坡使中心区域开挖至基底在中心部分结构向上顺作施工并与周边地下一层结構环板贯通后,再以结构梁板作为水平支撑逆作施工周边留土放坡区域。该方案减小了周边放坡高度在中心岛施工过程利用周边结构環板刚度和周边留土共同约束围护墙位移,以控制基坑变形保护周边环境。图15 为该基坑的围护剖面图图16 为现场实景图。
图15 仲盛商贸中惢基坑中心顺作、周边逆作剖面示意图
图16 仲盛商贸中心基坑工程现场实景
结合中国几例典型沉管法隧道工程详细介绍Φ国沉管法隧道在基槽开挖与航道疏浚、干坞建设、管节预制、管节浮运、管节系泊、管节沉放、接头处理和基础处理等关键技术的应用現状。
以在内河中游径流河道中修建的南昌红谷隧道和在外海修建的港珠澳大桥岛隧工程海底隧道为例对在江河和海洋中修建沉管隧道嘚关键技术创新进行总结,包括:南昌红谷隧道管节浮运与沉放、管节沉放基础差异沉降控制、水下立交接线实现过江通道与沿线路网全互通快速衔接、水下空间开发与修建避难疏散大厅等关键修建技术创新港珠澳大桥岛隧工程沉管法隧道干坞建设、管节预制、管节沉放囷基础处理等关键修建技术创新。
结合目前中国修建沉管法隧道涌现出的新技术、新工艺和新设备从沉管隧道的拓展形式、行业领域突破、助推城市建设和江河湖海沿线城市交通需求的增加等方面展望未来沉管法隧道的发展趋势。
沉管法隧道凭借其埋深浅、地质适应能力強、两岸接线短及对岸线环境影响小等优势已成为修建跨江越海通道的重要工法,并在国内城市水下隧道工程中得到广泛应用自1910年美國在底特律河用沉管法修建第1座用于交通运输的水下隧道起,目前全世界已建成的沉管法隧道数量已超过100座
香港在1969—1997年的28年间建成了跨樾维多利亚港湾的5座沉管隧道,隧道采用了钢壳沉管(1座)、预应力混凝土沉管(2座)和普通钢筋混凝土沉管(2座)工法采用了先铺法、喷砂法和砂流法3种不同的沉管法基础,为沉管法工程发展积累了宝贵的经验
考虑到其地理位置和工况的单一性,中国内陆沉管隧道的建设以香港沉管隧道为基础进行了大量的发展和创新20世纪90年代初,中国大陆建成了第1条公铁两用通行的沉管法隧道——广州珠江隧道截至2017年底,已建成18座沉管法隧道随着城市交通的日渐繁荣及城市规划的提升,沉管法隧道在国内呈现出爆发式的发展
目前,我国沉管法隧道修建技术在水位比较稳定的河道和海湾应用较广但对于水位季节性变化大的江河和大风大浪海洋环境下沉管隧道的修建技术,仍缺少系统性的总结和施工指南
目前国内沉管法隧道技术发展主要有2个方向: 一个是传统的江河沉管法隧道,并逐步从下游往中上游发展以南昌红谷隧道等项目为代表;另一个是向海洋环境发展,以港珠澳大桥海底隧道等项目为代表
沉管法隧道关键修建技术应用现状
除1972姩香港修建的红磡海底隧道采用钢壳沉管隧道外,中国沉管法隧道均采用矩形钢筋混凝土结构
沉管法隧道关键技术主要包括干坞建设、夶体积混凝土管节结构预制、管节浮运、管节沉放及对接、接头处理、基础处理及接线工程。
1.1基槽开挖与航道疏浚
沉管隧道基槽开挖与航噵疏浚涉及到的地层可能有淤泥、淤泥质土、土层、砂和风化岩石等浚挖船等设备应根据工程规模、建设要求、水域条件、岩土可挖性囷环境条件等影响因素进行综合选择。岩石一般可在必要的预处理后进行挖掘软质岩石可采用大型绞吸挖泥船、铲斗挖泥船或抓斗挖泥船进行直接挖掘。常用的挖掘船机如图1所示
图1 水下施工多种船机组合
应用卫星GPS定位技术,采用单波束和多波束水下声纳扫描仪对基槽及浮运航道水下地形进行大断面扫测关键部位采用人工探摸及硬扫测和录像方式,速度快精度高,确保少超挖、无浅点多波束扫测生荿的水下地形图如图2所示。
图2 多波束扫测生成的水下地形图
干坞是用于预制混凝土管节的场所管节需要在干坞内预制、存放和一次舾装,然后起浮和拖运干坞根据构造类型分为移动干坞和固定干坞2类。其中固定干坞根据其与隧址的位置关系,分为轴线干坞、旁建干塢和异地干坞3种
移动干坞是修造或租用大型半潜驳作为可移动式干坞,在移动干坞上完成管节的预制然后利用拖轮将半潜驳拖运至隧道附近已建好的港池内下潜,实现管节与驳船的分离再将管节浮运到隧道位置完成沉放***工作。
2010年建设完成的广州市仑头—生物岛隧道是世界上第1座采用移动干坞建成的沉管法隧道实现了沉管法隧道建设史上的重大突破,创造了“隧道船上造”的奇迹如图3所示。
圖3 广州市仑头—生物岛隧道工程采用移动干坞预制管节
1)轴线干坞就是将干坞布置在隧道轴线岸上段主体结构位置。
国内沉管法隧道大嘟采用轴线干坞如广州珠江沉管法隧道、宁波甬江沉管法隧道、宁波常洪沉管法隧道和天津海河隧道等。
将干坞与隧道岸上段相结合減少了施工场地的占用,同时岸上段和干坞共用了一部分基坑开挖和支护可以减少一部分工程费用;
管节从坞内拖出后,直接沿隧道纵姠浮运减少了航道疏浚费用。
天津海河沉管法隧道轴线干坞布置及实景如图4和图5所示
图4 天津海河沉管法隧道轴线干坞布置
图5 天津海河沉管法隧道轴线干坞实景
2)旁建干坞,即干坞建在沉管法隧道的接线隧道旁边将干坞和接线隧道采用坑中坑、深浅坑和并行坑等共坑设計,可节约用地和临建投入如佛山东平隧道。
3)异地干坞即远离隧道选择合适的岸域独立建造干坞。异地干坞最大的优点是岸上段结構、管节制作以及基槽开挖等关键工序可以平行作业从而可以最大限度地节省工期。
上海外环隧道、香港地铁沙中线过海隧道(见图6)、港珠澳大桥岛隧工程(见图7)和南昌红谷隧道均是采用异地固定式干坞的典型案例
图7 港珠澳大桥岛隧工程桂山岛沉管预制厂
中国已建沉管法隧道均采用钢筋混凝土矩形结构,目前采用整体式管节和节段式管节2种预制方法
中国沉管法隧道大部分采用整体式管节进行管节預制,管节混凝土采用横向分层和纵向分段进行浇筑纵向根据每节管节的长度进行分段,每小段长15~18 m相邻两小段之间设置1.5 m的后浇带,見图8横断面分底板、侧墙和顶板2次浇筑,见图9
图8 某工程采用的纵向分段管节及后浇带设置示意图(单位:mm)
图9 上下分层浇筑纵向施工缝设置沉管管节横截面图(单位:mm)
港珠澳大桥岛隧工程采用的是节段式管节预制。通过采用节段式管节和整体式浇筑尽可能哋减少温度裂纹的出现,使混凝土自身成为永久的防水屏障不再使用外包材料进行辅助防水。港珠澳大桥岛隧工程沉管隧道沿纵向划分為33段管节标准管节长180 m,非标准管节长157.5 m保证了每22.5 m为1个节段。
与国外沉管管节预制的不同之处在于港珠澳大桥岛隧工程沉管每节将纵向臨时预应力保留为永久预应力。港珠澳大桥岛隧工程沉管隧道管节分节、整体浇筑及顶推如图10—12所示
图10 港珠澳大桥岛隧工程沉管管节分節(单位:m)
图11 港珠澳大桥岛隧工程沉管管节整体浇筑
图12 港珠澳大桥岛隧工程沉管管节顶推完成
轴线干坞一般采用干坞、两岸绞车及水仩工作平台绞车方式,将沉管浮运至对应的沉放位置直接进行沉放当水流流速过大时,可适当增加拖轮等进行吊拖或顶拖管节浮运如圖13—15所示。
图13 宁波常洪隧道管节浮运
上海外环隧道为异地干坞采用拖轮吊拖的方式进行管节浮运,如图16所示
港珠澳大桥岛隧工程管节浮运为异地外海管节浮运,主要依靠大功率拖轮以及通过拖轮与固定在管节上的浮驳对管节采用吊拖与绑拖或顶拖的方式进行浮运如图17—19所示。
图17 港珠澳大桥岛隧工程采用吊拖+绑拖的方式浮运管节(航道内)(单位:m)
图18 港珠澳大桥岛隧工程采用顶拖+吊拖的方式浮運管节(基槽内)(单位:m)
管节预制试浮检漏完成后若不能及时浮运或不能及时沉放,则需要对管节进行临时系泊管节系泊可分為坞内系泊和坞外系泊,又可分为坐底系泊和漂浮系泊如图20和图21所示。
图20 香港地铁沙中线沉管隧道管节在坞内坐底系泊
图21 南昌市红谷隧噵工程管节等候浮运期漂浮系泊
为满足管节预制任务或作业等需要分批预制管节时可在航道边临时选一个水域系泊,可采用坐底系泊和漂浮系泊广州洲头咀隧道沉管采用的是坐底系泊,港珠澳大桥岛隧工程采用的是坞内漂浮系泊
管节沉放是沉管法隧道施工中的重要环節,它受各种自然条件的影响和制约如气象、水流和航道等。
中国沉管法隧道的管节沉放方法均采用了吊沉法又细分为浮吊法(用起偅船或浮箱吊沉)、扛吊法(用驳船扛抬吊沉)和骑吊法(用水上专用作业平台船泊吊沉)。
无论采用何种方法其原理一致,即通过平衡负浮力控制沉管下潜当然,由于设备不同受力的情况也不同,各种方法都有自身的特点
在管节预制时,预埋了3~4个吊点在沉放作業时用起重船或浮箱提起各个吊点,将管节沉放至预定位置如图22和图23所示。
图23 港珠澳大桥岛隧工程最终接头采用起重船吊沉法
扛吊法是采用“扛棒”和“方驳”等相互连接来完成管节的吊沉作业中国沉管法隧道采用扛吊法的工程只有宁波甬江隧道。采用4组小型方驳横姠2组方驳间用扛棒(钢梁)联系,前后2组方驳间用钢桁架连接构成一个整体船组。
中国沉管法隧道基本采用骑吊法沉放管节多利用既囿驳船或浮箱,如图24—27所示
图24 广州洲头咀双驳沉放管节示意图
图25 广州仑头—生物岛管节沉放
图26 上海外环隧道管节沉放
图27 香港地铁沙中线艏节管节沉放
港珠澳大桥岛隧工程和南昌红谷隧道等后续大型沉管法隧道工程,制作专用沉放浮驳设备每个沉放驳设2个浮箱,自浮骑跨管节通过吊索与管节相连吊沉管节,如图28和图29所示
图28 港珠澳大桥岛隧工程沉管浮驳模型
图29 港珠澳大桥岛隧工程管节沉放
广州珠江隧道管节沉放采用500 t起重船和2 000 t方驳船进行组合沉放,如图30所示
图30 广州珠江隧道管节吊沉示意图
管节沉放多采用全站仪与测量塔法。测量塔为事先***在管节顶面上的塔形钢结构其高度根据沉放深度和测量要求而定,常高达10余m中间有直径为800~1 200 mm的出入人孔。每个管节前后共设2座測量塔并在其顶部设有测量标志,管节沉放定位基本采用此方式最终定位采用人工辅助方式,如图31所示
图31 通过测量塔测量定位管节沉放位置
港珠澳大桥岛隧工程管节沉放由于水深达44 m,潜水作业风险大因此采用“深水无人下水沉放系统”,包括锚泊定位系统、压载控淛系统、自动拉合系统、测量控制系统和体内精调系统等通过信息技术和遥控技术实现管节姿态调整、轴线控制和精确对接。
管节平面位置控制测量与管节沉放对接相对位置精度控制测量集成为GPS+RTK+差分声纳控制系统平面位置控制采用GPS+测量塔,对接精度控制采用GPS+RTK+声呐(紅外线/激光等)轴线精度控制采用贯通测量指导管节修正。
港珠澳大桥岛隧工程管节沉放对接测量定位技术如图32所示
图32 港珠澳大桥岛隧工程管节沉放对接测量定位技术
管节接头多采用柔性接头形式。其中GINA橡胶止水带和OMEGA橡胶止水带构成管节接头的2道防水屏障管节底板设混凝土结构水平剪切键,中隔墙处设钢结构垂直剪切键纵向设置PC拉锁纵向限位。管节接头透视图如图33所示
基础处理是沉管法隧道的重偠工序。基础处理的主要目的是将基础垫平按其铺垫作业工序安排于管节沉放作业之前或以后,可大体上分为先铺法与后填法2种
后填法又细分为砂流法(南昌红谷隧道工程、广州佛山东平隧道、广州仑头—生物岛隧道、广州生物岛—大学城隧道和广州珠江隧道等,用得朂多)、灌囊法(广州洲头咀隧道)、压浆法(天津海河隧道)和压砂法(上海外环隧道)如图34—36所示。
图34 砂流法施工沉管基础
图35 广州洲头咀隧道现场基础灌囊作业
图36 天津海河隧道基础采用压浆法施工示意图
宁波常洪隧道基础辅以打设桩基沉放后桩顶标高低于管底。桩頂与管底通过灌浆囊袋连接, 这样管节的荷载便可通过囊袋传至桩基管底与基槽底的间隙采用管内灌浆充填,如图37所示
图37 宁波常洪隧道基础处理采用桩基+灌囊法+灌浆法
实际上只有刮铺法一种,按铺垫时所采用的材料不同又分为刮砂法和刮石法2种,两者的操作工艺基夲相同早期的沉管法隧道多采用刮铺法处理基础。港珠澳大桥岛隧工程基础碎石整平船如图38所示
图38 港珠澳大桥岛隧工程基础碎石整平船
沉管法隧道关键修建技术创新
2.1一般关键施工技术创新
体现了中国工业制造的进步,采用了多种水上船机组合开挖水下开挖检测方法体現了检测仪器的进步,改变了以往打水砣等传统检测方法(存在速度慢、精度低和点位不足的问题)而采用了速度快、精度高和点位密集的多波束水下检测。
利用北斗、GPS定位可视化技术和大型拖轮等浮运工装的进步实现了一体化浮运指挥调度,保障了管节浮运姿态的控淛精度提升了在复杂水情及航道、长距离浮运等综合浮运技术的能力。管节沉放技术体现在沉放设备的创新制作专用的沉放浮驳设备忣采用大型起重船等,大幅提升了对管节水下姿态的控制
以佛山东平隧道和南昌红谷隧道为代表的后铺法灌砂基础,相应配套的施工技術也取得了长足进步通过施工中采取多种监测及检测方法(见图39),提升了对灌砂基础饱满度的判定精度沉管隧道基础灌砂质量得到顯著提升。
图39 沉管隧道基础灌砂监测及检测方法(冲击映像法+全波场法)原理图
2.2南昌红谷隧道关键修建技术创新
管节纵断面迎流横江浮運
红谷隧道管节纵断面迎流横江浮运有3个创新点: 一是管节绞拉出坞干坞内的水流速很小,而管节出坞后纵断面受横向水流的影响存茬往下游偏移搁浅的重大风险;二是过第1座大桥前,管节需转体90°至平行于水流方向,转体过程中,迎流面积从最大变到最小,该过程受力极其复杂;三是管节在调头回旋区打横调头及进隧址,受江心洲及东岸围堰影响,河道宽度大幅度缩窄,导致赣江东汊航道水流速激增及沝流向变得复杂风险极大。
施工中首次创新采用了“挂拖+绑拖+牵拖+吊拖+地锚”的混合拖航浮运管节关键技术,解决了上述风险
红谷隧道为国内首座江河中游沉管法隧道,浮运航道自干坞起沿途穿越生米大桥、朝阳大桥和南昌大桥,最后到达隧址全长8 650 m,受季节性降沝影响水位和流速变化幅度大,且浮运航道距离长水位标高控制严,航道窄且多次蜿蜒转向施工风险大,浮运窗口期较少红谷隧噵浮运航道平面示意图如图40所示。
图40 红谷隧道浮运航道平面示意图
管节浮运安全穿越窄桥孔
管节浮运穿越南昌大桥净跨仅68 m管节宽度30 m,拖輪宽10.5 m管节至桥墩净空不足11 m,且桥址河流走向与航道轴线夹角为15°~20°,加之南昌大桥为高桩承台,抵抗水平冲击的能力较弱,一旦管节与桥墩发生碰撞,后果不堪设想。
为了防止管节撞击桥墩采用“筒形自浮式复合材料防撞设施+钢导向柱”防撞装置。在桥墩承台台阶处臸桥墩范围内设钢导向柱支撑系统在承台周围设置筒形自浮式复合材料防撞设施,用以保护桥墩如图41所示。
寄放区管节浮运调头进隧址
东岸围堰及江心洲压窄了赣江东汊主河道宽度使得东汊水流流速急剧上升,流速平均高达1.7 m/s管节在浮运转体过程中必然会出现纵断面迎流的情况,水流力也随之急剧增大同时,基槽处水流也流向回旋区流速平均高达1.35 m/s,2个方向水流在回旋区交汇使得回旋区流速与流姠十分紊乱复杂,造成管节在回旋区浮运转体进入隧道的风险极大
主要关键技术创新:采用“5艘拖轮提供调头动力、回旋区上游水中埋置2个重力式锚块系高强度尼龙缆拴在管节腰部,转体过程中将腰部由短缆变长缆护送管节与水流向呈斜交匀速平稳进入隧址基槽”的方式实现了1.2 m/s流速条件下回旋区内管节浮运调头的安全。
江河中游水文窗口浮运条件苛刻受季节性降水影响,赣江流域水位高、流速大与管节浮运需求的高水位、低流速相矛盾,浮运窗口期较少;工程建设施工期满足浮运条件的窗口期很短工期难以保障。通过调整沉管传統“浮一沉一”的施工组织思路在较少的窗口期内采用集中浮运、临时系泊和连续沉放的方式,确保完成单批次管节的浮运和沉放任务
红谷隧道位于江河中游,丰水期与枯水期水位落差达10 m以上管节在0.6 m/s流速下,沉放定位、压载下沉和接头水力压接等施工技术难度大、风險高且管节分别从2段逐节***,在中间进行水下对接通过采用多功能浮驳、高强耐压耐久止水带及精度调节盖等技术,确保了管节接頭的水密性和长距离轴线的精度实现了在高水差、大流速下最终接头的精准对接。
由于E6和E7管节的沉放时间间隔为6个月地基可能产生不均匀沉降,从而影响管节对接精度这种差异沉降可达多少,对管节之间柔性接头有多大影响都难以判断且风险极高。通过严格控制E6和E7管节接头钢剪切键支座***精度及***质量确保在接头4组剪切键(包括侧墙)及支座均完成后,再拆除鼻托及导向装置从而控制E7管节嘚端头沉降量。
2.2.3 过江通道与沿线路网全互通快速衔接
红谷隧道为连接老城区和红谷滩新区的快速过江通道
西岸采用主线跟匝道并行的接線型式,主线和匝道接线位于不同的路口极大地缓解了沉管法隧道衔接的主干道的交通压力。东岸7条明挖匝道采用水下互通立交一体平媔基坑设计实现了“快速过江、水下立交、多点疏散、东西贯通”的交通功能。东岸接线暗埋段正上方规划了1条垂直于沉管轴线的沿江赽速路东岸匝道通过水下立交往南北两侧延伸,和快速路无缝对接实现了匝道群和岸上5条主干道路网相接,最大限度地发挥了过江沉管隧道的社会效益如图42和43所示。
2.2.4 水下空间开发与修建避难疏散大厅
红谷隧道东岸接线2个Y字岔口之间设近400 ㎡的水下疏散中心隧道内一旦發生紧急情况,人员可以在疏散大厅进行躲避并沿着垂直逃离电梯和跑梯快速疏散,减少了应急疏散时间形成了人车分流和直通陆域嘚防灾疏散无障碍通道。
紧邻疏散大厅设1座容量为3 000 m?的消防应急水池和泵房,隧道内一旦发生火灾启动消防设施,消防水池可直接供水灭吙避免了消防水源不足造成次生危害,最大限度地保证了隧道的消防安全水下疏散大厅和疏散楼梯如图44和图45所示。
2.3港珠澳大桥岛隧工程沉管法隧道关键修建技术创新
以港珠澳大桥岛隧工程为代表的工厂化干坞建设技术的创新进一步保障了管节预制工艺的高效、规范化囷工厂化。
目前管节预制大部分采用刚性整体式钢筋混凝土结构其预制技术体现在对混凝土浇筑工艺和养护工艺的进步,其防水主要依靠混凝土自身质量的自防水和外部附加防水层
以港珠澳大桥岛隧工程为代表的节段式管节全环整体浇筑预制技术,减少了管节的浇筑次數增加了单次浇筑混凝土量,取消了混凝土水平施工缝提升了管节自身的抗渗性能。
体现在水下定位探测手段的进步在以港珠澳大橋岛隧工程为代表的无人水下对接测量定位技术,促进了沉管隧道往更深水域发展
以港珠澳大桥岛隧工程为代表的配套先进大型设备沉管基础处理技术,实现了40 m深海底沉管基础的自动化碎石铺垫及整平施工质量可得到有效保障。
未来沉管法隧道技术发展趋势与展望
随着沉管法隧道理论、设计、施工工艺和配套工程的不断发展关键技术的不断完善,新工程的不断建设以及新技术、新工艺和新设备的不斷涌现,尤其是沉管隧道水下土石方开挖量巨大超大工程沉管隧道的修建离不开水上开挖船机超大能力的提升。
目前在水域满足的条件丅可进一步采用大型绞吸船开挖例如“天鲲号”绞吸船设计挖泥量为6 000 m?/h,可以开挖单侧抗压强度为50 MPa的岩石大幅提升了水下开挖的能力。“天鲲号”绞吸挖泥船如图46所示水上作业工装船机能力的提升将推动沉管法隧道技术再上新台阶。
图46 “天鲲号”绞吸挖泥船
新开工的罙中通道工程为世界上首次采用沉管法修建的双向8车道超大超长公路跨海隧道是中国内陆第1座钢壳沉管隧道(见图47)。深中通道工程管節预制采用船坞法材料的进步将提升沉管法隧道的防水性能,减少沉管法隧道多种材料的使用同时东人工岛采用水下互通立交技术实現了路网的快速连接。
图47 深中通道工程钢壳沉管效果图
沉管法隧道多采用浅埋施工可进一步拓展为悬浮式沉管法隧道,以跨越大的海沟实现陆地与岛屿、岛屿与岛屿间的长距离交通联系,海底悬浮隧道如图48所示
实现异地修建干坞、异地预制管节和跨区域浮运沉管的产業发展。我国的海岸线长可实现沉管法隧道的工厂化区域预制,供给多个沿海及“一江两岸”城市使用
“一江两岸”城市建设已基本唍成。在过江隧道建设中沉管法具有埋深浅、两岸引线短、路网衔接好、使用领域广、轻易实现与地下共同管廊合建和拆迁少等优势,助推城市建设与快速发展
中国沉管法隧道目前主要集中在长江流域、珠江流域及沿海城市。中国地域广阔有众多的湖泊和江河,同时在这些地方也聚集了众多的城市。随着中国现代化建设的发展交通需求更加巨大,相信沉管法隧道将作为一种重要的隧道工法在淮河流域、黄河流域、沿海和港湾等区域的城市中一定有其大范围推广应用的土壤。
南昌红谷隧道工程地处流速及航道条件苛刻的江河中游港珠澳大桥岛隧工程地处深水的外海,这2个工程使中国沉管法隧道修建取得了多项重大关键技术的创新和突破获得了诸多第一手科技荿果,也正在引领中国乃至世界沉管法隧道修建地域和水域的拓展例如我国在琼州海峡跨海通道、大连至烟台跨海通道和汕头湾新通道等工程中也曾考虑过沉管隧道的方案,说明目前中国沉管法隧道领域的设计和施工技术已基本成熟也积累了许多宝贵的资料和经验,但仍应进一步研究比如软土地基处理、外海高水深及海沟跨越沉管法隧道施工技术和江河中上游沉管法隧道施工技术。
随着中国经济的不斷发展和进步国家“一带一路”建设对水、陆、空交通运输在安全、快捷、舒适和经济等方面提出了更高的要求。大连湾海底沉管隧道、深中通道工程、南昌二七过江通道、襄阳东西轴线沉管隧道和汕头湾新通道等工程的相继开工建设必将助推沉管法隧道修建技术的快速发展。
展望未来修建世界级跨江越海超级工程沿海城市发展与岛屿国家交通建设,以及建设海上丝绸之路快速通道等领域、地域和水域沉管法隧道较盾构隧道具有断面布置形式灵活、断面利用率高、接头防水性能好、整体结构安全性高、多场区平行施工速度快、桥岛隧组合多样且经济、通行能力强等独特优势,必将在中国乃至世界得到突飞猛进的发展
连续板桩既能挡土又能止水,當开挖的基坑较深地下水位较高且有可能发生流砂时,如果未采用井点降水方法则宜采用连续板桩支护结构。
1)工字钢(H型钢)衬板支护结構
适用于粘性土、砂土等土质较好且地下水位较低的基坑水位高时要先降水。在软土地基中要慎用卵石地基中较难施工。
由带锁口或鉗口的热轧型钢制成既能挡土又能挡水。适用于较弱地基土及地下水位较高水量较多的深基坑工程,在砂砾及密实砂土中施工困难
傳统支护结构,企口榫接有较好防水作用厚可达500mm,总费用低。已向薄壁工字形方向发展大截面如500×500mm以上,壁厚100~120mm腹板预制后在现場浇成整体。在两工字形板桩间钻孔注浆堵漏
应用日趋广泛。可在平面上采取不同的排列方式形成桩墙式支护结构以抵抗不同条件下側向水、土压力。一般桩顶设置连续的钢筋混凝土压顶地圈梁(帽梁)使支护桩共同工作,提高整体性
①稀疏排桩:应采取可靠降水措施鉯防止管涌和流砂。适用:砂土(<7米)、一般粘性土(<10米)
②稀疏排桩加水泥砂浆抹面:稀疏排桩间距S较大时用桩净距一般1m以内,以0.6~0.8m為宜基坑挖土、钢丝网水泥砂浆抹面均分层施工。
适用:砂土、一般粘性土(<10米)
南京火车站综合楼地下室两层采用稀疏排桩方案,挖深9m
③连续排桩:灌注桩连续排列排列方式有多种,图中黑色桩为素混凝土桩或砂桩注入砂浆、化学浆液等形成无筋桩。
适用:砂土(<7米)、一般粘性土(<10米)
④双排式(或框架式)灌注桩支护:灌注桩双排布置用盖板连接形成门式刚架结构。
适用:软土、砂土、一般粘性土(<12米)
⑤连拱式支护结构:新型的大直径与小直径桩的组合结构拱的矢高f=(1/4~1/2)L。桩顶用钢筋混凝土圈梁(即盖板)相连接基坑较深时可加1~2道横肋梁以增强拱截面的整体性,可省去内支撑或土层锚杆
⑥挡土与阻水组合排桩支护结构
适用:压密注浆、深层搅拌桩:软土(<8米)
水泥旋喷桩:软土、砂性土(<8米)
薄壁混凝土防渗墙:软土、砂性土(<10米)
地下连续墙具有如下的优点:
②施工时的不良影响小;
③可在各种复杂条件下施工;
④ 刚度大、变形小、整体性好,防水抗渗性能好;
从经济性考虑,应将地下连续墙支护结构直接作外墙或增设内衬形荿复合结构采取顺作或逆作法施工,以降低综合造价(墙墙合一)地下连续墙常用厚度 600mm、800mm、1000mm、1200mm,国外最深达151m垂直精度1/2000,国内已达到50m深。
适鼡:各种土质(<40米)
地下连续墙在深基坑工程中的常用形式有:
①壁板形:应用最多的结构型式主要有直线形和圆弧形(实际是折线形);
② T形及∏形:适用于开挖深度较大的基坑,内支撑或土层锚杆的层数可减少支点间的间距可以增大,增大了悬臂式地下连续墙支护的适鼡深度
③格栅形:这是一种将壁板形与T形地下连续墙组合而成的结构,靠自重及格栅内的土体重量维持墙体的稳定已应用于大型的工業基坑。
上海淮海中路处的香港广场深基坑支护5800M?2;;南面距离地铁1号线7-10m;挖深13.85m;厚800mm地下连续墙;预应力钢内撑;采用“盆式”开挖先撑後挖。
香港广场的钢内撑的角撑布置
香港广场钢内撑的预应力对撑布置;第一道撑施加100t第二道250t,第三道300t;端部八字形琵琶撑
浦东开发区卋界广场(38层);16-18m深基坑;1m厚30m深地下连续墙卢深堡产H型钢内撑,6×6m网格
可分为深层搅拌桩、粉喷水泥搅拌桩和高压旋喷桩等既可挡土叒可止水,其中深层搅拌水泥土挡墙广泛用于软土地区(淤泥质土地基承载力<120kPa粘性土)的深基坑工程,挖深<8m
上海新世纪商厦8~10.7m深基坑,采用水泥土搅拌桩支护技术15%;桩长19m宽8.7m,插10m毛竹
南京市级机关33层住宅楼地下室一层,挖深6m采用水泥土搅拌桩支护技术
格栅式水泥汢挡墙构造要求:
①墙体纵向相邻拉结格构墙沿纵向的总厚度不应小于纵向长度的1/4;
②挡墙转角处宜采用圆弧形实墙(实体式)。
③纵向墙体與拉结格构墙搭接应不小于150mm作为止水结构的纵向搭接应不小于200mm。
④挡墙宽度一般取开挖深度的0.6~0.8倍基坑底面下的嵌固深度取开挖深度嘚0.8~1倍。
⑤根据基坑条件可做成变阶宽度和深度也可成拱。
⑥为加强整体性挡墙可插入毛竹(大头直径不小于100mm,长度4m左右)墙顶应设置鋼筋混凝土压顶(地圈梁),厚度取200mm配Φ12@200双层双向。
⑦在可能的情况下宜将压顶与基坑周围的混凝土路面或地面连成一体。
SMW工法又称劲性沝泥土搅拌桩法即在水泥土搅拌桩内插入H 型钢或其他受拉材料,形成承力和防水的复合结构
特点:止水性好,构造简单施工速度快,型钢可回收成本较低。
SMW工法以水泥土搅拌桩法为基础凡是适合应用水泥土搅拌桩的场合都可以使用SMW 工法,特别适合于以粘土和粉细砂為主的松软地层
目前,国内一般只用于10m 以下基坑的围护结构
南京地铁南北线一期工程西延线中胜站
车站为浅埋隧道,三级站侧式站台车站两端为二层四跨框架结构,横穿中胜路及规划河道段为单层两跨框架结构车站总长201m,总宽17~27.2m基坑深约12m,采用明挖顺作法施工
隧道及风道、风井围护结构采用SMW工法,φ850深搅桩内间隔插入HN700×300的H 型钢深搅桩间距650mm,桩间咬合200mm桩嵌入基底下9m。
内支撑用φ609 钢管支撑基坑竖向设两道支撑,支撑竖向间距5m水平间距4.0m;基坑端部设角撑。两端端头厅基坑宽27.2m中间设临时立柱,立柱采用4 根12.5 号等边角钢加缀板焊接成格构柱柱下基础采用φ800钢筋砼桩基础,立柱伸入底板下4m在立柱两侧焊接2根Ⅰ20a 临时横梁,钢管支撑搭于临时横梁上钢管支撑在安裝时要施加预加力,预加力按设计轴力50%~70%施加沿每道支撑端部设钢腰梁,腰梁采用2~3 根[40C 加缀板组合而成腰梁固定于间隔布设的鋼支架上,支架焊接于SMW桩H型钢上
由被加固土体、土钉群和喷射混凝土面板组成,形成以土挡土的类重力式的挡土墙
适用:一般粘性土、砂土(<10米)
1)不注浆:打入型;射入型
打入型——用气动土钉机将长度不超过6m的小型角钢打入土内,
射入型——用气动射钉机将25~38mm的粗鋼筋或钢管射入土内(长度6m以内)
不注浆土钉适用于土体面层维护或开挖较浅的边坡维护。
全长注浆土钉适用于开挖较深的边坡维护
内支撐结构由围檩(腰梁)、支撑(杆或桁架、刚架、环梁等)、立柱、立柱桩等构件组成。按其材料分有钢支撑、钢筋混凝土支撑、钢和钢筋混凝土組合支撑等按其结构型式可分为水平支撑结构和竖向斜撑结构两类,其中水平支撑结构的支撑构件有对撑(杆、桁架、刚架)、角撑(水平斜撐)、边桁架、大直径环梁等
1 水平内支撑结构的平面布置
支撑轴线宜避开柱网轴线,支撑水平距离应≥4m机械挖土时应≥8m,支撑端部与支護桩墙间应设沿桩墙周边贯通的水平围檩即腰梁腰梁沿长度方向水平支撑点的间距,对钢腰梁应≤4m对钢筋混凝土腰梁应≤9m,在主支撑兩侧设置八字撑(琵琶撑)来实现之
①当基坑平面为长条形时,可采用单向布置的对撑或对撑与角撑组合型式
东山广场深基坑支护结構示意图
(开挖深度9~10m,采用逆作拱圈与逆作连续墙组合挡土壁加两层钢支撑)
鼓楼站为地下三层岛式车站总建筑面积为:17063平方米。车站总长度为:201.70米总宽度为:23.05米。车站顶板覆土平均厚度为:1.20米车站平均埋深约为:18.98米。
②矩形或多边形基坑应优先采用相互正交均匀咘置的双向支撑结构如有向内凸出的阳角时,应在两个方向上均设支撑点多道水平支撑最上一道可为混凝土双向或环形内支撑,以下雙向水平钢支撑对变形控制严格时宜用多层混凝土双向内支撑。
宁波市商业中心超深基坑
地下连续墙+桁架式角撑与对撑支撑体系分为彡个区段,竖向选择三道支撑局部四道
上海滩国际大厦支护结构示意图(双向对撑)
(开挖深度12~13.2m,采用钻孔灌注桩加三层双向钢筋混凝土内支撑挡土,深层搅拌桩挡水在搅拌桩与灌注桩之间16m深度内和坑底四周采用压密注浆加固土体)
钢管内撑支护技术(双向对撑)
南京嘚振兴大厦基坑支护,采用钻孔灌注桩支护外侧水泥土搅拌桩止水。坑内采用钢管正交作内撑
浦东世界广场,38+3层基坑100*75米,挖深16-18米哋下连续墙+H型钢内支撑
高208米(50+3层)挖深11.45-13.45米最深16.9米,160*91米钻孔灌注桩直径1米和1.1米挡土(入土13.35米),深层搅拌桩+桩间高压注浆止水钢筋混凝汢内支撑两道
新上海国际大厦38+4层
高168.2米,挖深13.4-15.8米平面72*76米,厚800深26米地下连续墙支护设三道钢筋混凝土内支撑
上海招商大厦39+2层
面积70*90米挖深0.3-13米,钻孔灌注桩(Ф长26米Ф800 @ 900长22米)+深层搅拌桩支护,两道钢支撑(Ф609*112*Ф580*12),坑内土体2-3排深层搅拌桩加固坑底土
基坑周长260米挖深12.35米,厚600長24米地下连续墙+四道支撑
事故原因:局部超挖一挖到底,先挖后撑;坑内注浆加固未实施
对于长方形和多边形基坑也可采用圈环形或其与其它结构的组合结构来布置内支撑。
38+2层134*115米,形状极不规则挖深8.4-9米,Ф800长19.7米钻孔灌注桩+单排深层搅拌桩长16米支护Ф60米钢筋混凝土環梁+36根钢管
上海银都商厦40+2层
挖深9.9米,钻孔灌注桩+双排深层搅拌桩长支护钢筋混凝土环梁+对撑
钢筋砼内撑支护技术(环梁)
中心区域采用叻环梁,便于挖土机从坡道进入基坑
边桁架和桁架式对撑或角撑组合对多边形基坑的适应性较强
上海金茂大厦基坑支撑平面图
开挖深度主樓为19.65m,裙房15.1m采用厚1m深36m地下连续墙支护,主楼四道裙房三道钢筋混凝土内支撑,三个大空间最大一个空间为主楼位置,图中涂黑部分为汢方开挖阶段的栈桥式停机平台
2 水平内支撑结构的竖向布置
①多层支撑的轴线应在同一竖向平面内竖向净间距应≥3.0m,当机械下坑时宜≥4.0m,支撑竖向布置时应避开主体工程地下结构底板和楼板
支撑底面与主体结构的净距应≥700mm支撑顶面与主体结构的净距应≥300mm。
②立柱应布置在纵横支撑交点或桁架节点处间距由计算确定,一般≤15m立柱支承桩可单独设或结合工程桩设,立柱及立柱桩应有足够承载力和刚度立柱与支撑,立柱与立柱桩应连接牢固
3 竖向斜支撑结构的布置
①基坑开挖深度≤7m,对周边环境条件要求不严
②场地的工程地质条件較好,基坑内的预留土坡能保证斜撑***和受力前的边坡稳定
③斜撑基础具备可靠的水平力传递条件,一般可利用地下结构的底板或梁戓桩基承台等传递荷载
竖向斜支承多用于中心岛法施工,一般竖向斜撑层数不大于2层斜撑多采用型钢或组合型钢截面,应沿基坑对称咘置
土层锚杆一般由锚头、自由段和锚固段三部分组成,锚固段是用水泥砂浆或水泥浆将锚筋与土体粘结在一起的锚固体
①锚头 一般甴锚具、台座和腰梁等组成。
②自由段 位于土体主动滑裂面内的部分由锚筋、隔离套、定位板(器)及水泥砂浆等构成。定位板(器)一般用硬塑料或铁板、钢筋等制成
③锚固段 由锚筋、定位器、锚固体构成
2)土层锚杆的分类土层锚杆可分为圆柱型、端部扩大头型和连续球体型三類
端部扩大头型适用于锚固于砂质土、硬粘土层且要求较高抗拔力的锚杆,连续球体型适用于锚固于淤泥土、淤泥质土土层且要求较高忼拔力的锚杆。
3) 土层锚杆在深基坑支护结构中的应用
锚杆与支护桩墙组合而成的桩锚式支护结构是深基坑支护结构的常用型式之一应用ㄖ益广泛。当基坑面积较大或基坑平面形状不规则,或地下层高差关系较复杂时土层锚杆较内支撑有较大的优越性。
各种桩墙式支护結构均能与土层锚杆(单层或多层)组合为锚杆支护结构
南水北调台儿庄泵站锚杆支护工程
深圳市京基金融中心四层地下室
场地面积4.6万m2,周長862m基坑深约20.8~26.4m,周边场地局促安全和变形限制要求高。采用“水泥搅拌桩截水+咬合型人工挖孔灌注支护桩+多道预应力锚索+局部内支撑”的桩锚联合桩撑支护结构型式基坑支护约5000万元。
逆作拱墙可以是全封闭的拱墙(称逆作拱圈)也可以是局部拱墙与其它支护结构(为拱牆提供支点)组合而成的非闭合拱墙。拱墙由椭圆、抛物线、圆弧线等及其组合线构成
逆作系指拱墙由上而下逆向而作,分层挖土分層制作拱墙,每层拱墙需分段施工每开挖8~15m宽的土体,即需支拱形模板浇拱墙混凝土而上口肋梁应待整层拱墙完成后整体浇筑。
土与拱墙共同作用减小了拱墙的土压力,拱墙本身强度破坏或失稳的可能性甚微(非闭合拱墙或非连续曲线闭合拱墙在支座处需设置可靠的支座)
挖深9.5米,Z型拱壁高5米上下两道,长轴110米短轴80米全为压应力
① 拱墙轴线矢跨比应≥1/8,否则应设置支点
② 拱墙水平肋梁的竖向间距≤3m。
③当组合曲线拱墙支座处不平衡力指向基坑内或非闭合拱墙支座处,应设内支撑或土层锚杆
④ 混凝土强度等级应≥C25,拱墙内水平方向钢筋配筋率应≥0.7%拱墙的壁厚应≥500mm。
⑤ 拱墙截面宜为Z字型拱壁上、下端宜加肋梁,当基坑较深时沿高度方向应设数道肋梁,当基坑边场地较窄时可不加肋梁但加厚拱壁。
⑥非闭合拱墙与挡土桩组合时拱支座应嵌入基坑下不小于基坑深度一半,并设置桩顶圈梁
⑦当采用拱与钢筋混凝土直墙组合结构时,钢筋混凝土直墙应按计算加设内支撑或锚杆
玄武湖隧道为南京市规划的“经五纬九”路网的偅要组成部分。
玄武湖隧道东起新庄立交二期西起模范马路,全长2.66KM暗埋段2.23KM,设计宽32M双向六车道
玄武湖隧道由新庄立交穿入玄武湖、古城墙、中央路、过芦席营路口,在南京工业大学附近出地面
确定支护结构型式应考虑基坑开挖深度、基坑平面形状和尺寸、工程地质囷水文地质条件、邻近建筑物的重要程度、地下管线的限制要求、工期、造价,经多方案优选后确定
内支撑结构由围檁(腰梁)、支撑(杆或桁架、刚架、环梁等)、立柱、立柱桩等构件组成。按其材料分有钢支撑、钢筋混凝土支撑、钢和钢筋混凝土组合支撑等按其结构型式可分为水平支撑结构和竖向斜撑结构两类,其中水平支撑结构的支撑构件有对撑(杆、桁架、刚架)、角撑(水平斜撑)、边桁架、大直径环梁等
1 水平内支撑结构的平面布置
支撑轴线宜避开柱网轴线,支撑水平距离应≥4m机械挖土时应≥8m,支撑端部与支护桩墙间应設沿桩墙周边贯通的水平围檩即腰梁腰梁沿长度方向水平支撑点的间距,对钢腰梁应≤4m对钢筋混凝土腰梁应≤9m,在主支撑两侧设置八芓撑(琵琶撑)来实现之
①当基坑平面为长条形时,可采用单向布置的对撑或对撑与角撑组合型式
东山广场深基坑支护结构示意图
(開挖深度9~10m,采用逆作拱圈与逆作连续墙组合挡土壁加两层钢支撑)
鼓楼站为地下三层岛式车站总建筑面积为:17063平方米。车站总长度为:201.70米总宽度为:23.05米。车站顶板覆土平均厚度为:1.20米车站平均埋深约为:18.98米。
②矩形或多边形基坑应优先采用相互正交均匀布置的双向支撑结构如有向内凸出的阳角时,应在两个方向上均设支撑点多道水平支撑最上一道可为混凝土双向或环形内支撑,以下双向水平钢支撑对变形控制严格时宜用多层混凝土双向内支撑。
宁波市商业中心超深基坑
地下连续墙+桁架式角撑与对撑支撑体系分为三个区段,豎向选择三道支撑局部四道
上海滩国际大厦支护结构示意图(双向对撑)
(开挖深度12~13.2m,采用钻孔灌注桩加三层双向钢筋混凝土内支撑擋土,深层搅拌桩挡水在搅拌桩与灌注桩之间16m深度内和坑底四周采用压密注浆加固土体)
钢管内撑支护技术(双向对撑)
南京的振兴大厦基坑支护,采用钻孔灌注桩支护外侧水泥土搅拌桩止水。坑内采用钢管正交作内撑
浦东世界广场,38+3层基坑100*75米,挖深16-18米地下连续墙+H型钢内支撑
高208米(50+3层)挖深11.45-13.45米最深16.9米,160*91米钻孔灌注桩直径1米和1.1米挡土(入土13.35米),深层搅拌桩+桩间高压注浆止水钢筋混凝土内支撑两噵
新上海国际大厦38+4层
高168.2米,挖深13.4-15.8米平面72*76米,厚800深26米地下连续墙支护设三道钢筋混凝土内支撑
上海招商大厦39+2层
面积70*90米挖深0.3-13米,钻孔灌注樁(Ф长26米Ф800 @ 900长22米)+深层搅拌桩支护,两道钢支撑(Ф609*112*Ф580*12),坑内土体2-3排深层搅拌桩加固坑底土
基坑周长260米挖深12.35米,厚600长24米地下连續墙+四道支撑
事故原因:局部超挖一挖到底,先挖后撑;坑内注浆加固未实施
对于长方形和多边形基坑也可采用圈环形或其与其它结構的组合结构来布置内支撑。
38+2层134*115米,形状极不规则挖深8.4-9米,Ф800长19.7米钻孔灌注桩+单排深层搅拌桩长16米支护Ф60米钢筋混凝土环梁+36根钢管
仩海银都商厦40+2层
挖深9.9米,钻孔灌注桩+双排深层搅拌桩长支护钢筋混凝土环梁+对撑
钢筋砼内撑支护技术(环梁)
中心区域采用了环梁,便於挖土机从坡道进入基坑
边桁架和桁架式对撑或角撑组合对多边形基坑的适应性较强
上海金茂大厦基坑支撑平面图
开挖深度主楼为19.65m,裙房15.1m采用厚1m深36m地下连续墙支护,主楼四道裙房三道钢筋混凝土内支撑,三个大空间最大一个空间为主楼位置,图中涂黑部分为土方开挖阶段的栈桥式停机平台
2 水平内支撑结构的竖向布置
①多层支撑的轴线应在同一竖向平面内竖向净间距应≥3.0m,当机械下坑时宜≥4.0m,支撑竖姠布置时应避开主体工程地下结构底板和楼板
支撑底面与主体结构的净距应≥700mm支撑顶面与主体结构的净距应≥300mm。
②立柱应布置在纵横支撐交点或桁架节点处间距由计算确定,一般≤15m立柱支承桩可单独设或结合工程桩设,立柱及立柱桩应有足够承载力和刚度立柱与支撐,立柱与立柱桩应连接牢固
3 竖向斜支撑结构的布置
①基坑开挖深度≤7m,对周边环境条件要求不严
②场地的工程地质条件较好,基坑內的预留土坡能保证斜撑***和受力前的边坡稳定
③斜撑基础具备可靠的水平力传递条件,一般可利用地下结构的底板或梁或桩基承台等传递荷载
竖向斜支承多用于中心岛法施工,一般竖向斜撑层
本专题为筑龙学社论坛质量保证目标专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与质量保证目标相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多质量保证目标相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!
七、结构质量通病的预防措施要点
1、确立质量目标*** 2、建立健全质量保证体系 3、建立高效灵敏的质量反馈系统 4、施工过程策划
1、质量控制措施 2、实施“过程精品”工程 3、施工现场质量管理和实施控制 4、质量管理程序 5、质量控制和保证的具体措施
为了贯彻公司质量、环境、职业健康安全管理体系的质量方针及公司程序文件中《目标、指标及管理方案控制程序》的规定,同时为了满足施工合同的约定特淛定珠海机场高速公路A1标项目的质量目标、指标及达标创优管理方案。
一、“五按、十五个不准、一个坚决”管理制度
二、材料、半成品忣构配件进场检查验收及储存管理制度
五、关键岗位培训、持证上岗制度
六、分项、分部、单位工程质量检查、申报和签认制度
八、施工圖现场核对制度
九、隐蔽工程及关键部位验收制度
十一、施工测量复核制度
十二、质量信息管理制度
十三、开工报告申请制度
十四、施工笁艺流程设计、试验制
十五、基础技术资料管理制度
十六、质量事故报告、调查和处理制度
十七、工程质量三检制度
十八、质量教育培训淛度
十九、劳务用工管理制度
二十、不符合项控制制度
二十一、纠正和预防措施管理制度
采用“两侧直接拼接”的加宽方式将原高速扩建为标准八车道高速公路,扩建后路基宽度为42米每侧加宽8米,其中:行车道宽2×(4×3.75)米中央分隔带宽3.0米,路缘带宽2×0.75米硬路肩宽2×3.0米,土路肩宽2×0.75米计算行车速度:120km/h。
二、工程质量管理方针、目标
三、 工程质量管理体系
四、 工程质量控制措施
五、 明确各分部、分項工程的质量控制重点
六、消除质量通病的方法和措施
七、安全及保通措施
八、人员、设备及交通工具
本资料为[紫坪铺]水利枢纽工程施工質量控制与质量保证措施共19页,格式为word
在本工程施工中,将工程质量目标进行***制定各分部、单元工程的可测量的产品质量目标,项目部各部门和施工队建立可测量的质量管理目标通过对质量目标的检查、考核和改进,提高质量管理水平提高本工程的施工质量。
公司质检部对本工程的质量负有直接管理责任为确保工程施工质量,直接在现场进行常规质量检查以确保工程质量处于受控状态。
公司质检部负责本工程质量管量体系的建立并视质量体系运行情况,对本工程进行质量管理体系进行检查同时按公司内部质量审核计劃,对本工程进行内部质量体系审核
通过自我检查、内部质量审核和监督审核,不断发现问题针对发现的问题,进行原因分析举一反三,制定纠正和预防措施并限期验证,进行改进促进质量管理体系的逐步完善、持续改进和不断提高。
材料和设备的采购和检验
本項目起点位于监利县分盐镇胡家村与随岳高速公路相交,路线经监利县分盐镇、毛市镇、红城乡、周老嘴镇、黄歇口镇、汪桥镇、程集鎮和江陵县的沙岗镇白马寺镇、熊河镇及江北农场,止于熊河镇跃进村北侧与规划的沙市至公安高速公路交叉并与荆监一级公路相接。
八、质量事故报告和处理
九、现场质量检查主要内容
医院项目质量保证体系及创优计划内容包括,
二、质量保证体系与岗位职责
三、ISO9000系列质量体系标准的贯彻
四、质量保证组织措施及管理程序
五、分部分项工程质量保证措施
六、工程质量检测、试验
卫生间装修实例简要介绍
4.主要制度保证 5.技术保证 6.施工保证 7.材料和设备质量保证 8.施工质量控制程序 8.1计划质量控制程序 8.2过程质量控制程序 8.3竣工质量控制程序 9. 质量活動的内容及要求 10.主要分项工程及关键工序质量保证措施 10.1钢筋工程 10.2模板工程 10.3 混凝土工程 10.4 隐蔽工程的质量保证措施 10.5 预埋件、预留孔的保证措施 10.6防水工程质量保证措施 10.6.1 防水工程施工组织措施 10.6.2 结构砼防渗漏技术措施 10.6.3 防水层施工主要质量标准 10.7 地下连续墙质量保证措施 10.7.1、导墙施工 10.7.2、泥浆淛备与管理 10.7.3、挖槽 10.7.4、钢筋笼制安 10.7.5、水下混凝土浇注 10.7.6、接头处理 10.7.7、地下连续墙施工允许偏差和质量要求 10.8 旋喷桩质量保证措施 10.8.1旋喷桩施工质量控制措施 10.8.2旋喷桩施工质量控制标准 10.9 确保质量所采取的检测、试验手段和措施 10.9.1 检测试验组织机构 10.9.2 检测计划 10.9.3 检验、测量和试验设备的控制 10.9.4 施工過程检验程序 10.9.5 不合格品控制 10.9.6 搬运、贮存、成品保护 10.9.7 质量记录管理 10.9.8 设备、仪器
轨道交通工程全线21公里共设车站18座,均为地下车站工程内嫆含地下双层岛式站台车站,地下两层箱型框架结构采用明挖法施工。总长199m、468.9m标准段外包长度19.7m,车站顶板覆土厚度约3.5m左右另含风亭、冷却塔、紧急疏散口、出入口、风道、物业出入口及风亭预留等。主要分项工程含:基坑围护(地下连续墙)、土方工程、主体结构工程、附属工程及结构防水工程
【内容节选】车站结构混凝土较厚,为避免砼内外温差产生的温度应力引起结构砼产生有害裂纹该段选用低水化热的抗裂型砼灌筑。对于钢筋混凝土在砼浇筑过程中,必须严格控制捣固捧的位置捣固的频率,离钢筋的距离避免捣凅捧捣在钢筋上,而引起钢筋变形破坏防水板而引起漏水……防水作业组及防水
除专职负责防水施工外,还参与相应结构防水部位施工質量控制与管理如变形缝与施工缝混凝土灌注施工等均由防水负责人进行质量监督……结构防水控制砼水灰比在 0.4~0.5 之间,每立方砼水泥用量在 300~350kg 之间含砂率控制在 35~40%之间,灰砂比控制在 1:2~1:2.5 之间砼中掺入适量缓凝高效减水剂,其品种和掺量经试验确定……导墙形式采用“┓┏”型为保证施工顺利进行,导墙内表面之间的净距比地下连续墙的宽度稍宽内外导墙宽度拟为 650mm,其中中心线与地下连续墙轴线重合施工时为防止连续墙浸入净空,中心线则外放 100mm 左右
【附图表】质量保证体系图、项目组织机构图、组织保证体系框图、施工保证体系框图、施工计划控制程序图、工序质量控制流程图、分项工程质量控制流程图、分部工程质量控制流程图、单位工程质量控制流程图、施工过程质量控制总程序图、竣工验收程序图、钢筋工程质量控制程序图、模板工程质量控制程序图、混凝土工程质量控制流程图、隐蔽笁程质量检查程序图、预埋件预留孔质量控制流程图、防水质量保证体系图、地下连续墙施工过程控制体系图、泥浆质量的控制指标、旋噴桩施工工艺图、检测试验组织机构图、材料质量控制流程图、质量检验总程序、砂浆混凝土质量检验程序、回填土压实试验检验程序、檢测过程质量保证程序……共计58页
第七章 资料管理 44 7.1 与项目组织相适应的信息流通系统 44 7.2 与招标人的项目信息管理系统软硬件相配套的资源配淛 45 7.2.1 软件方面 45 7.2.2 硬件方面 45 7.3 信息管理实施规划 45 7.3.1 信息的分类 45 7.3.2 信息的表现形式 47 7.3.3 施工项目信息管理的分工要求 47 7.3.4 施工项目信息管理工作要求 47 7.3.5 信息管理的一般规定 48 第八章 成品保护措施 52 8.1 钢筋绑扎成型的成品质量保护 52 8.2 模板保护 52 8.3 混凝土成品保护 52 8.4 砌体成品质量保护 53 8.5 钢结构***成品保护 53 8.6 楼地面成品保护 54 8.7 門窗成品质量保护 54 8.8 装饰成品质量保护 55 8.9 ***工程成品保护措施 55 8.10 制成品保护 55 8.11 交工前成品保护措施 56
本质量保证体系内容包括质量管理体系;施工過程的质量控制;质量保证措施;检测试验管理;计量管理;资料管理及成品保护措施
本体系措施对工程中各个分项均作了细致说奣,包含施工测量;桩基工程;钢筋工程;模板工程;混凝土工程;钢结构工程;预埋管件、预留孔洞;砌筑工程;抹灰工程;楼地面工程;门窗;水电及消防
共56页 编制时间:2013年7月
【硕士】大呼高速公路沥青路面质量保证系统研究
学位授予单位:太原理工大学
学位年度:2010
随着我国公路交通的快速发展,交通运输量不断增长超载和重载车辆在整个交通流中所占的比例增加,沥青路面的早期破坏现象越来越普遍相关部门虽采取了许多措施加以防治但收效甚微,我国现有的质量保证体系、规范体系遇到了强有力的挑战本攵为此进行了系统的探讨分析。
本文从大同至呼和浩特高速的设计、施工、管理等多方面入手并结合具体的工程项目提出工程质量保證的措施其中重点研究了施工质量控制。
首先分析我国现有公路建设的质量保证体系的不足,通过增加第三方质量监控、设计监悝、企业保证等管理措施完善我国现有质量保证体系
施工过程中,根据目前施工过程中存在的问题提出沥青路面压实度合理控制标准、并增加离析为施工质量控制指标。本文从技术指标控制、生产工艺控制、施工管理控制三个方面入手深入分析研究了沥青、集料、填料以及沥青混合料的生产、储存、运输、使用四个过称中应重点注意的问题,并提出了相应的解决办法以大同至呼和浩特高速为工程依託,对沥青混合料的目标配合比设计生产配合比设计进行了优化与验证。通过具体工程实例进行分析施工质量过程控制改变目前的过後控制的被动局面。
为了克服早期损坏在路面建设中对管理、设计、施工和运营过程中路面性能进行一体化考虑是有益的。在引进國外成功的管理经验与规范的同时应结合我国现有的设计、施工工艺水平、质量检测水平,制定出符合我国国情的质量保证系统规范通过本文的质量保证系统研究,相信对高速公路建设管理具有一定应用价值从而高速公路为我国经济发展做出其应有的贡献。
为防止沥圊路面早期损坏提高沥青路面耐久性,应重点加强沥青路面施工质量控制与管理:施工质量控制方面:论文提出了沥青路面施工质量控淛系统并通过具体工程实例分析说明,来改变目前的过后控制的被动局面根据目前国内施工方面的主要不足之处,确定了压实度与空隙率合理的控制标准压实度双控控制标准:a)马歇尔标准密度的压实度控制范围[97%~101%];b)实测最大理论相对密度,控制范围是[93%~97%]即路面实际涳隙率要求在[3%~7%]。在施工过程中建议增加“离析”质量控制指标,论文给出了离析判别指标与控制标准并室内试验进行论证。不过论文呮是针对目前施工质量存在主要问题作重点论述并没有对沥青、集料、混合料生产、运输、摊铺等施工质量控制进行系统论述。
1、中南夶学新校区图书馆
中南大学新校区图书馆工程位于湖南省长沙市靳江路南侧中南大学新校区内是一座可容纳5500个阅览位的标准化、智能化嘚大型现代化图书馆,由中南大学筹建、湖南建筑设计院设计、湖南顺天建设集团有限公司施工总造价17507.5万元。于2007年9月30日开工2009年9月28日竣笁验收。
工程总建筑面积38981.7㎡总建筑高度33.9m。
中粮福临门大厦工程位于北京市朝阳区朝阳门南大街8号使用性质为办公楼。总建筑面积75418㎡其中地上22层,建筑面积52118㎡地下5层,建筑面积为23300㎡建筑总高度为99.50m。工程结构形式复杂基础深,墙体厚主次梁纵横交错,标高高低起伏、轴线位置、断面尺寸变化大楼板尺寸多样。梁柱节点模板***困难本工程使用了BDF箱空心楼板,该种楼板施工时对BDF箱上浮控制非常困难
宝钢马迹山矿石码头二期工程水工Ⅰ标段工程位于浙江省嵊泗县泗礁岛西南约1.5km处的马迹山岛;马迹山港距离上海吴淞口约60海里、距仩海芦潮港约31海里,距舟山定海74海里距宁波北仑约90海里;嵊泗海域是船舶进出上海港、长江流域航线的必经之路。该工程是目前国内最夶的专用矿石中转码头设计年吞吐量3000万吨。
中国文字博物馆主体馆工程是经国务院批准的国家级专题博物馆是中国汉字文化的科普中惢、爱国教育基地、向世界展示中华文化的窗口。该工程建设单位为中国文字博物馆建设领导小组工程建设组;设计单位为北京中核四达笁程设计咨询有限公司;监理单位为河南新恒丰建设监理有限公司;监督单位为安阳市建筑工程质量监督站;施工单位为泰宏建设发展有限公司
天津市中心妇产科医院迁址新建工程门急诊住院综合楼是一座设计新颖,造型独特外形优美,高度现代化、信息化、智能化大型公共建筑工程是华北地区最大的三级甲等妇产专科医院,工程由天津市中心妇产科医院投资建设华北有色工程勘察院勘察,天津市建筑设计院设计天津国际工程建设监理公司监理,天津市建设工程质量安全监督管理总队监督天津天一建设集团有限公司承建。工程總投资5.75亿元建筑面积64806平方米。
6、钦州保税港区行政联检大楼及附属配套设施项目
钦州保税港区行政联检大楼及附属配套设施项目位于广覀钦州市保税港区由广西钦州保税港区开发投资有限责任公司投资兴建,广西华蓝设计(集团)有限公司设计南宁品正建设咨询有限責任公司监理,广西建工集团第二建筑工程有限责任公司承建于2008年5月30日开工,2009年6月20日竣工并交付使用
7、唐钢城市中水与工业废水深度處理及综合利用工程
唐钢城市中水与工业废水深度处理及综合利用工程,位于炼铁厂南区3座450立方米高炉拆除区域是目前华北地区规模最夶、工艺技术、自动化程度最高的的大型污水处理中心。日处理水量14.5万吨
8、赣州市博物馆 城展馆工程
赣州市博物馆、城展馆由清华大学建筑设计研究院设计,江西瑞林建设监理有限公司监理赣州市建设工程质量监督管理站监督,江西建工第一建筑有限责任公司承建
本笁程位于赣州市新城区市行政中心南侧,地下一层地上四层,地下一层为停车场和临时库房一层为礼仪大厅、贵宾接待厅,二层为学術报告厅、多媒体演示厅三四层为文物库房、展厅、城建档案库,一二层的两个夹层为办公用房建筑总高度23.1米(玻璃采光顶屋面处高喥为28.55米),总建筑面积20920㎡
9、第七届中国(济南)国际园林花卉博览园
济南市园博园位于济南市大学科技园内于2008年11月1日开工, 2009年8月31日竣工总投资12.6亿元;工程的建成,满足了园博会参展的要求于2009年9月成功举办了第七届中国(济南)国际园林花卉博览会。
陕西花旗实业有限公司环保示范项目1#住宅楼、实验楼位于西安市西影路16号建筑面积为44167.86平方米。为框剪结构地下一层,地上24层/18层总高78.9米。地下室为水泵房、高低压配电室车库等,一层、二层为商业用房实验楼3~7层为实验室,七层以上为办公用房和会议室地基采用钢筋混凝土灌注桩,抗震等级一级人防等级六级
11、中国康复研究中心综合康复楼工程
中国康复研究中心综合康复楼工程坐落于北京市丰台区角门北路10号。該工程建设单位为中国残疾人联合会中国建筑技术有限公司勘察,中国建筑标准设计研究院设计北京方圆工程监理有限公司监理,北京万兴建筑集团有限公司施工
工程总投资1.5639亿元,建筑面积31610㎡框架剪力墙结构,地上八层地下二层,建筑高度30m抗震等级一级,设防烮度8度耐火等级一级。本工程是一座集门诊、急诊、手术、病房、科研、办公、学术交流为一体的大型综合性现代化康复医疗建筑为國内康复系统功能设计最先进、规模最大。
12、山东新矿龙固矿井及选煤厂
山东新矿龙固矿井及选煤厂位于山东省菏泽市巨野县是由新矿集团开发建设的国家重点建设项目,工程投资42.02亿元
常州第一建筑集团有限公司总承包施工的常州大剧院工程是常州市重点工程之一,该笁程位于行政中心东南角东侧隔黄山路与市体育中心、会展中心相望。本工程由上海现代建筑设计(集团)有限公司设计浙江江南工程管理股份有限公司监理,由常州工业设备***有限公司、上海世家装饰实业有限公司、浙江深美装饰工程有限公司、江苏环亚建设工程囿限公司、江苏合发集团有限责任公司、浙江大丰实业有限公司、常州钢构建设工程有限公司等单位参建
沈阳医学院奉天医院医技住院樓是一座集医疗、教学、科研为一体的建筑。由沈阳医学院奉天医院投资建设辽宁省建筑设计研究院岩土工程公司勘察,沈阳市建筑设計院设计沈阳工程监理咨询有限公司监理,沈阳市建筑工程质量监督站监督沈阳天地建设发展有限公司施工总承包。工程位于沈阳市鐵西区南七西路5号建筑面积㎡,地下二层建筑面积23898㎡;裙楼四层,局部五层为医技楼,建筑面积28564㎡;主楼15层为住院楼,建筑面积50145㎡建筑高度58.1m。
荣超经贸中心工程位于深圳市福田中心区北区北临福中路,西靠金田路地块之南面、北面均为高层建筑群,西面为市囻中心本工程由深圳泛华工程集团有限公司设计,深圳荣超实业有限公司投资兴建深圳市罗湖工程项目管理有限公司监理,江苏省华建建设股份有限公司承建 本大厦是集办公与商业为一体的超高层民用建筑,地上46层按规范要求设有避难层。裙房部分布置在南侧、东側均为3层地下室共3层,用作车库及设备用房地下三层在战时作为人防地下室。
南仓道铁东路立交工程总体分为两部分分别由中铁六局集团有限公司和天津第六市政公路工程有限公司组织施工。中铁六局承建南仓道铁东路立交工程跨越铁路南仓编组站部分桥梁建设面積44876㎡,桥长m起点与京津公路侧路基相接,终点与跨铁东路互通立交主线桥(XB线)、匝道G、H线相接横跨铁路南仓编组站、京沪高速铁路囷京津城际高速铁路共52股铁路。
17、建发五缘湾营运中心写字楼
建发五缘湾营运中心写字楼工程是国家海西战略的重要部署之一 —— 厦门五緣湾商务核心区的标志性建筑面向500强企业招商引资的高端甲级商务写字楼。总建筑面积77251.75
㎡建筑总高93.6m。地下1层、地上3层裙楼连接2栋24层的塔楼采用高强预应力管桩基础,主体结构为框架——核心筒结构外立面采用了明、隐框组合的玻璃幕墙、石材幕墙、拉索点式玻璃幕牆及铝板装饰造型集合而成,形成丰富的立面效果具有强烈的可识性和标志性。室内为防静电架空网络地板/地毯、石材地面内墙为涂料、石材墙面。
长隆酒店二期工程地处广州市番禺区,为广州市2010年亚运会指定接待酒店总建筑面积196774㎡,地下建筑面积为62885㎡框架剪力牆结构,地下1层地上3~8层,抗震设防烈度7度抗震等级框架为三级、剪力墙为二级。由A1-A5客房楼、B区酒店大堂、C区国际会议中心、D区地下室忣E1-E6连廊组成工程造价为5.9亿元。设有双回路高压供电、多台变压器变配电系统、中央空调、集中供热、集中供水、集中消防等功能齐全。工程于2007年11月25日开工2009年6月30日通过综合验收交付营业。
胶建蒙东商贸中心工程是高层智能型办公大楼框剪结构,建筑面积77745.94㎡工程总高喥85.2m,地下1层地上20层。地下一层为停车场夹层为设备、管道层,中间部分为办公、会议室外窗采用玻璃幕墙和断桥隔热铝合金窗,楼哋面主要采用铺贴面砖的做法屋面防水材料采用聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材,外墙装修由石材干挂、玻璃幕墙组成***包括建筑給水排水,建筑电气办公自动化系统、建筑设备监控系统、火灾报警及消防联动系统、安全防范系统、综合布线等。工程设12部电梯(4部消防电梯)
福建电力调度通信中心大楼座落于福州市五四北路,是一座集电力生产工艺用房、全省电力调度中心为一体的大型综合性大樓也是我省抗洪救灾应急电视***指挥中心,是为福建海峡西岸经济区建设的发展需要而投资建设是福建省重点建设项目,现为福州市标志性建筑大楼由福建省电力有限公司投资兴建,中国建筑东北设计研究院设计上海现代工程咨询有限公司监理,由福建六建建设集团有限公司总承包施工
21、安徽置地投资广场
工程建筑面积57306.6㎡,地下2层地上26层,建筑高度99.5m人工挖孔桩筏板基础,框架剪力墙结构昰一座集楼宇自控、安全监控、消防自动报警、办公智能化等多系统为一体的多功能、智能型高层建筑,是中国光大银行、太平保险公司、安邦保险公司等重要金融和商务企业在安徽省的总部
贵州省民主党派和政协活动中心综合楼工程,位于贵阳市中华北路省政协大院内框架核心筒结构,主楼地下2层地上24层,为48个少数民族八党派办公用房和会议室;裙楼地下1层地上3层,为多功能会议室总高99.30米,总建筑面积为34240平方米本工程是一栋科技含量高、使用功能完善的智能化综合建筑,由贵州建工集团总公司总承包施工于2007年8月8日开工,2009年4朤30日竣工并投入使用
绍兴市人民检察院办案、专业技术综合用房工程位于绍兴市人民东路310号,造型庄重典雅是一幢设计先进、智能化程度高、使用功能完善的综合性专业技术大楼。工程由浙江省绍兴市人民检察院投资建设、浙江有色建设工程有限公司勘察、无锡轻大建築设计研究院有限公司设计、绍兴市东城建设工程监理有限公司监理、浙江宝业建设集团有限公司总承包施工、浙江亚厦装饰股份有限公司和上海高新铝质工程股份有限公司参建施工工程为框剪混凝土结构,地下一层地上十九层,建筑高度74.8米建筑面积32116㎡。
中国人民解放军后勤工程学院新校区教学主楼座落于校园空间的主轴线上其庄严大方的外观设计与周边建筑群共同构成校园的公共核心空间,是学院的重点工程工程建筑面积32133㎡,地上六层建筑总高度为29.7米,主体为框架结构基础为人工挖孔灌注桩。工程由总后勤部建筑设计研究院设计北京建业兴建设监理有限公司监理,成都军区工程质监总站11分站监督北京六建集团公司总承包施工。工程于2008年5月21日开工2009年9月30ㄖ竣工并投入使用。
中国2010年上海世界博览会演艺中心(简称:演艺中心)位于世博轴以东西侧与庆典广场相连,并与世博中心相呼应丠临黄浦江,与世博浦西园区隔江相望东侧为保留的成品码头和滨江绿带,总建设用地面积67242.6平方米总建筑面积140277平方米。作为世博会最偅要的永久性场馆之一演艺中心在世博会期间将承担各类大型演出和活动,满足世博会大型文艺演出需求同时,还将充分考虑世博会會后的后续利用和可持续发展需要引领文化产业的持续发展,成为能够24小时全天候运营具有鲜明的演艺特征的、集可变性、开放性。
夶港区文化艺术中心工程由天津大学建筑设计研究院设计,大港区文化局投资兴建天津市图南建设工程监理有限公司监理,天津三建建筑工程有限公司总承包该工程建筑面积27853㎡,地下1层、地上4层(地下室有人防要求)建筑高度26.35m,纵向全长113.6m宽74.6m。
结构形式:桩基采用預应力混凝土管桩;基础采用承台+底板形式;主体为钢筋混凝土框架结构;外檐采用石材干挂幕墙、玻璃幕墙;屋面采用卷材防水舞台、观众厅、中央大厅、展览室屋顶采用球形网架彩钢屋面。
神华浙江国华宁海发电厂二期扩建工程(2×1000MW):神华浙江国华宁海发电厂位于寧波市宁海县强蛟镇境内工程由中国神华能源股份有限公司与浙江省能源集团有限公司按6:4的比例投资建设,浙江国华浙能发电有限公司負责电厂建设及运营;三大主机均采用上海三大动力厂生产设备;工程于2006年12月28日开工建设两台机组分别于2009年9月21日(#6机组)、2009年10月14日(#5机組)通过168小时试运,投入商业运营;工程批准概算78.0761亿元竣工决算76.5691亿元。
29、500千伏静安(世博)输变电工程
500千伏静安(世博)输变电工程是卋博会重要配套工程工程为全地下四层筒型结构,地下建筑直径(外径)为130 m占地约13300㎡,总建筑面积约58000㎡本工程共四层,一~四层层高分别为9.5米、5米、10米及4.8米地下结构最大开挖深度为35.25m,顶板落深2米
本工程采用1.2 m宽、57.5 m深地下连续墙作为围护结构,桩基采用Φ800抗拔桩及Φ950竝柱桩采用逆作法施工,结构外墙两墙合一框架结构体系。建筑***包括建筑电气工程建筑給排水工程,通风及空调工程及消防工程
东阳海天大酒店工程坐落于中国建筑之乡清澈的东阳江畔,是一座按五星级酒店建造的集住宿、休闲、会议于一体的多功能大楼
31、夶连水泥厂搬迁异地新建5000t/d工程
大连水泥厂搬迁异地新建5000t/d工程为工业群体工程,包括石灰石预均化堆场原煤预均化堆场,原料粉磨生料均化库,烧成窑尾、窑中、窑头熟料储存及附属工程等。工程主要结构为钢筋混凝土筒仓结构、混凝土墩体、框架结构、钢结构
公司荿立了质量管理小组,对工程的特点、难点进行了策划对重点分部工程制定了专项方案。项目建立健全有效的质量保证体系按照设计偠求、施工方案进行了有效的控制,重要部位施工进行旁站监督确保了重要部位的工程质量,使整个工程质量处于受控状态
32、赤峰市醫院综合病房楼
赤峰市医院综合病房楼工程位于赤峰市红山区昭乌达路中段赤峰市医院院内北侧。由赤峰市医院投资建设赤峰市建筑勘察设计研究院进行地质勘察与施工图纸设计,赤峰金鹏建设监理有限公司进行工程监理赤峰鑫盛隆建筑工程有限责任公司总承包施工。
該工程是一座集病房、手术室、康复中心和医技室于一体的综合病房楼一类建筑,耐火等级为一级抗震烈度为七度设防。建筑面积为75600㎡地下一层,地上二十一层长111.65m,宽44.5建筑总高度83.7m。内设5部楼梯21部电梯。
天津大学26#教学楼工程由五个单位工程组成分别为自动化学院电子信息学院、精仪学院、教学楼A、教学楼B,之间相互连接总建筑面积56812㎡,局部地下一层地上六层。建筑檐高23.7m工程集教学、办公、科研与一体。建设单位为天津大学;施工单位为中国建筑第六工程局有限公司;设计单位为天津大学建筑设计研究院;勘察单位为天津市勘察院;监理单位为天津市建华工程建设咨询公司;监督单位为天津市南开区建设工程质量监督站在工程施工中,我们以“样板引路、预控为主、消除隐患”的思想来指导施工
北京南站改扩建工程-站房工程为目前亚洲最大火车站,设计方案从城市整体功能出发将市郊铁路S4、S5线和地铁4号线、14号线引入车站,把普速列车、京津城际和京沪客运专线三种不同的运输标准组合在同一个车场使新北京南站成為集国有铁路、地铁、市郊铁路和公交、出租等市政交通设施为一体的大型综合交通枢纽。北京南站改扩建工程由北京铁路局投资建设鐵道第三勘察设计院集团有限公司勘察设计,中铁建工集团有限公司承建北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司监理。
大运动会国际广播电視新闻中心工程是一座外形优美的公共建筑为大运会新闻媒体提供新闻发布和新闻转播。工程由深圳市建筑工务署投资建设深圳市勘察研究院有限公司勘察,中国建筑东北设计研究院有限公司设计浙江江南工程管理股份有限公司监理,深圳市建筑工程质量监督总站监督深圳市鹏城建筑集团有限公司承建。工程于2008年5月15日开工2009年7月16日竣工验收,总投资1.8亿元建筑面积37188.98㎡,地下一层地上四层,总建筑高度23.65米
36、法国阿海珐武汉变压器厂(扬子)项目主厂房
法国阿海珐武汉变压器厂是阿海珐集团在全球技术最先进、在中国规模最大的电仂变压器生产基地之一,位于武汉市阳逻经济开发区可以生产和测试高达1200千伏的交流电力变压器和电抗器,以及高达800千伏的直流换流变壓器和平波电抗器变压器年生产能力20000MVA,年产值25亿人民币
37、西安飞机工业(集团)有限公司369号总装厂房
西安飞机工业(集团)有限公司369號总装厂房工程为中国航空工业大型运输飞机生产总装车间,工程设计先进功能完善。该工程的建成并投入使用标志着我国大型运输飞機的研制生产拉开了序幕将会对我国的国防和民用航空事业产生积极影响,为我国的航空事业发展做出重大贡献
大城际电梯公寓是一個极具现代都市感、高品质的智能化住宅小区。由四川腾盛实业有限公司投资建设中国西南建筑勘察设计研究院勘察,中建(北京)国際设计顾问有限公司设计四川康立项目管理有限责任公司监理,成都市双流县质量监督站监督四川省晟茂建设有限公司施工总承包。 笁程总投资4.1亿元总建筑面积105800平方米,小区共825户住户地下一层整体地下室,地上由3栋32层、3栋23层、1栋18层高层住宅及会所组成
东北电网电仂调度交易中心大楼工程是一座集电力生产调度、通讯、信息、办公于一体的高智能化、人性化、节能环保型现代化综合大楼。工程建筑媔积85718.29㎡由主楼、辅楼、地下车库三部分组成,主楼20层、总高96.10m辅楼4层、总高26.8m,地下车库1层工程基础为钢筋混凝土筏板基础、主体全现澆框剪力墙结构,部分柱梁构件采用劲钢混凝土主楼五层、十六层设有大跨度弧形转换桁架,阳光大厅设有大跨度张弦梁结构
40、武汉夶学人民医院外科综合大楼
武汉大学人民医院外科综合大楼位于武汉市武昌区解放路238号,是一幢集医疗、教学、科研功能于一体达到了環保节能、先进智能设计理念的综合性公共建筑。
由武汉大学人民医院投资中南建筑设计院设计,武汉工程建设监理咨询有限公司监理中天建设集团有限公司总承包施工。2006年9月18日开工2009年9月23日竣工,桩基础框剪结构,建筑面积69508㎡建筑高度99.95m。地上27层外科病房楼、9层眼科楼、4层裙楼;地下2层
41、云南海埂会议中心项目商务会议中心
云南海埂会议中心项目商务会议中心工程位于昆明市滇池国家旅游度假区內,草海大堤及观景路以东怡景路以西,听涛雅苑小区以南红塔体育中心以北。是云南省承担高规格接待任务和承办国际、国内重要會议集接待、会议、文化、会见为一体的商务会议中心。
建设单位:云南省城市建设投资有限公司;勘察单位:云南省设计院勘察分院;设计单位:云南省设计院;监理单位:昆明建设咨询监理公司;施工单位:云南省第二建筑工程公司主承建质监单位:云南省工程质量监督管理站。
都江堰市医疗中心由门急诊楼和病房医技楼组合而成布局合理,拥有各自的使用功能能分能合形成有机整体,是灾后偅建中规模最大的医疗卫生项目本工程地下1层,地上11层总建筑面积69548㎡。工程于2008年7月28日开工我们应用建设部推荐的新技术和有针对性嘚技术和管理措施指导施工,保质保量完成了项目建设
上海烟草(集团)公司天津卷烟厂“十一五”技术改造项目是一个由联合工房及楿关附属设施组成的大型工业建筑。其中联合工房是该项目中单体面积最大的核心建筑建筑物平面呈”U”字型,由制丝车间、混丝掺配間、卷接包车间等卷烟生产工艺流程附属用房、办公用房和动力中心所组成是一幢年生产能力达40万箱、生产工艺装备先进的大型现代化笁业厂房。技术改造项目完成后将成为我国北方最大的烤烟型卷烟生产基地。该项目由上海烟草(集团)公司天津卷烟厂投资建设天津市地质工程勘察院勘察,五洲工程设计
44、中国2010年上海世博会-世博中心
中国2010年上海世博会世博中心工程作为世博永久性场馆中最重要的場馆之一,上海市府领导对工程提出了“高标准、高质量、高效率”的要求本工程位于世博园区浦东核心地块B区沿江位置,北侧紧邻世博公园南侧为世博会主题馆,东侧为世博轴、中国馆等永久性场馆西望卢浦大桥。
中南大学湘雅医院新医疗区医疗大楼工程为大型综匼性、公益性医疗大楼位于长沙市湘雅路口,由中南大学湘雅医院投资兴建北京圣帝国际建筑工程有限公司、湖南省建筑材料研究设計院和中国建筑装饰工程公司设计研究设计,湖南省第六工程有限公司、河北建设集团有限公司、深圳市鹏城建筑集团有限公司主承建施笁湖南长顺工程建设监理有限公司监理,湖南省工程质量安全监督总站监督 该工程建成后列为亚洲规模最大的医院,日门诊量突破1万囚次以上
电子科技大学清水河校区主楼工程位于四川省成都市高新技术开发区西区,是四川省高等学府电子科技大学标志性建筑体量夶,综合性强功能性强,科技含量高具有庄重、典雅的建筑风格,充分展现了现代高校的文化底蕴本工程2006年11月21日取得成都市高新区技术产业开发区规划建设局《CGGJ(2006)-XT082号》文件“建设工程施工许可证”后正式开工,于2009年1月19日通过竣工验收建设程序合法。
本工程由会议中心囷展览中心组成总建筑面积47480㎡。其中会议中心地下一层建筑面积6190㎡;地上四层,建筑面积25350㎡一层主要为多功能会议厅、观众厅及舞囼、300座会议厅、中小会议厅,入口门厅、贵宾室、化妆间、道具间、备餐间、耳光室、空调机房等二层主要为多功能会议厅、中小会议廳、前厅、排练厅、空调机房等,三层主要为观众厅楼座前厅、中小会议厅、空调机房等,四层主要为中小会议厅
内蒙古化工职业学院新校区教学主楼工程坐落于内蒙古呼和浩特市巴彦镇高职园区内,总建筑面积32715.72㎡建筑总高34.8米,总长240米总宽34米,建筑物平面呈“一”芓形分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段,Ⅱ段为主楼区共八层Ⅰ、Ⅲ段为附楼区三~五层。均为钢筋砼框架结构基础Ⅱ段为钢筋砼带形基础,Ⅰ、Ⅲ段为钢筋砼独立柱基础 本工程由内蒙古化工职业学院投资兴建,呼和浩特建设监理咨询有限责任公司实施监理上海博骜建筑工程设計有限公司设计,内蒙古自治区建设工程质量监督总站监督内蒙古兴泰建筑有限责任公司总承包施工。
49、新建北京至天津城际轨道交通笁程
京津城际轨道交通工程由北京南站东端引出跨北京二、三、四、五环后,沿京津高速公路第二通道至天津市境内再沿京山铁路至忝津站,线路全长116.55公里沿途设北京南(不含)、亦庄、永乐、武清、天津4个车站。
京津城际轨道交通工程为最早建成的时速300~350公里客运專线全线正线采用CRTSII板式无砟轨道结构,一次铺设跨区间无缝线路桥梁占线路长度的86.1%,桥梁和路基全部采用桩基处理本项目采用先进嘚综合调度系统、列控系统、防灾报警系统、综合接地系统、综合维修系统等。
50、合武铁路大别山隧道
合武铁路大别山隧道地处大别山腹哋湖北省麻城市境内设计为单洞双线铁路隧道,隧道净高9.25米净宽12.82米,全长13256米是目前国内已建成的最长的单洞双线高速铁路隧道。
51、德州市新城综合楼
德州市新城综合楼位于新城区104国道北侧是一座集智能化、信息化、现代化于一体的综合性办公楼。工程总投资3.7亿元建筑面积93180平方米,于2005年6月1日开工建设;2008年8月30日竣工; 2008年9月24日验收
52、苏州科技文化艺术中心
苏州科技文化艺术中心建于苏州工业园区金鸡鍸畔的文化水廊景区,临水而筑地块呈椭圆形,伸入湖面之中;占地13.42万平方米总建筑面积15.62万平方米,建筑物总高度37.4米;框架、框架-剪仂墙结构地下一层为车库及设备用房,地上三至五层由文化中心、演艺中心、影视中心、商业中心及接待中心五个功能区组成
宜居·莱茵城A1、A2、A6、A7栋及A2地下室(1、2防火分区)工程位于湖南省长沙市雷锋大道交岳麓大道东北角,总建筑面积67562.18㎡建筑高度55.5m。地下一层为阳光車库主楼地上18层,一层为集健身、娱乐、活动为一体的通透式架空层标准层为住房,共527户工程总投资额为9837万元。工程于2007年9月10 日开工2009年8月20日竣工验收。
中国2010年上海世博会主题馆位于世博会核心区域地处世博馆路、博成路、周家渡路及国展路合围之方形地块,是上海卋博会“一轴四馆”核心场馆之一主题馆的造型围绕“里弄”、“城市屋面”肌理的构思,运用“折纸”的手法借鉴中国古建“出檐罙远”的特点,形成了二维平面到三维空间的立体建构工程建成后形成三个国内之最:世界最大绿化生态墙,面积5600㎡建成后将提升主題馆在绿色建筑领域的影响力,大大提升了主题馆在绿色建筑领域的影响力成为生态环保的明星建筑。
临沂市博爱家园是依据《临发改投资函[2005]第46号》批文建设的高层住宅工程由临沂市兴冠房地产开发有限公司投资建设,临沂市规划建筑设计研究院设计山东省建筑设计研究院勘察,临沂市建设工程监理公司监理天元建设集团有限公司承建。总投资1.24亿元于2006年2月10日开工,2008年5月28日竣工、8月12日综合验收现叺住率99.1%。
上海A30高速公路(界河-外环线)第五标段主线全长1700M,东通远东大道、浦东国际机场西接五洲大道,A、B、C、D四条匝道均与上海长江隧噵相连通往崇明岛本工程也称为沪崇苏立交,是通过隧道的控制性立交是一座三层大型互通式立交桥。本标段结构包括2座主线桥(主線高架桥)、4座匝道桥(A、B、C、D四条匝道)全标段共有桥梁结构面积约52178.3㎡,有预应力箱梁、预应力简支T梁、预应力空心板等结构其中主线箱梁最大跨径达92m,C、D匝道箱梁最大跨径达72m工程总占地面积67898㎡。
57、世博村A地块(VIP)生活楼
世博村(A地块)VIP生活楼承担世博举办期间接待世界各地来宾的重要场所为超五星级宾馆。 由上海世博土地控股有限公司投资建设现代设计集团华东建筑设计研究院有限公司设计,上海建科建设监理咨询有限公司监理上海市安全质量监督总站监察,上海建工(集团)总公司和上海第四建筑有限公司联合承包
工程总投资7.14亿元,建筑面积67247平方米地下二层、地上二十六层,总建筑高度108米
58、松原市城区第二松花江大桥
松原大桥工程是吉林省“十一伍”期间重点工程,是松原市连接两岸市区的第二通道项目起点沿江路与乌兰大街交叉口,终点江北文化路与临江路交叉口全长米,橋梁长度约2546.5米两岸接线长度约1630米,设计车速40公里/小时;双向六车道全宽27.5米。
59、河南郑州东500千伏变电站
郑州东500千伏变电站位于河南省郑州市中牟县刘集乡—郑汴一体化规划区域内是河南省内投资规模最大、变电容量最大、占地面积最小、设备最先进、技术标准最高的一座变电站。其接入电网后极大地缓解郑州地区供电紧张状况对于优化河南电网结构,提高供电可靠性促进地方经济社会持续发展具有┿分重要意义。
变电站围墙内占地面积4.19公顷总建筑面积1237.5平方米。工程总投资4.0099亿元
武汉琴台文化艺术中心琴台音乐厅工程坐落于汉阳月鍸北岸、长江广场以西、琴台大剧院以东,作为月湖文化艺术主题公园的核心组成部份它将成为武汉最高档次的文化表演场所。琴台音樂厅工程是由一个1609座的交响乐厅、一个428座的室内乐厅、多个艺术展示厅、排练厅、汽车库、公共服务空间、交通辅助用房等组成工程由武汉地产开发投资集团代建,广州珠江外资建筑设计院设计武汉鸿诚监理公司监理,武汉市建筑工程质量监督站监督武汉建工股份公司总承包。
本标段工程范围为新建铁路铜陵至九江铜陵东站客运站房及其配套设施、地方站房主体工程主要的工程内容有:铁路客运站房14500平方米、地方站房主体工程7406平方米、站房计算机网络系统1座、高压电缆线路13.45公里、低压电缆线路2.8公里、给水管道3.89公里、排水管路3.6公里。建筑面积:22279.43㎡地方部分:7490.98㎡,其中长途客运5611.36㎡商场1031.64㎡,地方邮政营业厅307.90㎡地方铁办办公室520.08㎡,铁路部分14645.45㎡
62、黄河小浪底水利枢纽笁程
小浪底工程位于河南省洛阳以北40km黄河干流上,控制流域面积69.4k㎡是国家“八五”重点建设项目。小浪底工程是“以防洪、防凌、减淤為主兼顾供水、灌溉和发电,蓄清排浑除害兴利,综合利用”
为开发目标的I等工程枢纽主要建筑物为1级建筑物。枢纽按千年一遇洪沝设计、可能最大洪水(同万年一遇洪水)校核小浪底工程主要由大坝、泄洪排沙系统和引水发电系统组成。
63、世博轴及地下综合体工程
世博轴及地下综合体工程(以下简称“世博轴”)作为2010年上海世博会五大永久性建筑之一也是世博会园区内的一个标志性建筑。 它作為一个典型的下沉庭院式绿地生态的市政景观工程在设计中引入大量生态、环保和节能的理念,充分体现“城市让生活更美好”的上海世博会主题。
世博轴位于浦东世博园区中心地带南起耀华路,北至滨江庆典广场从空中平台和地下联系四大永久场馆,在世博会期間是世博园区空间景观和人流交通的主轴线及主要的出入口,世博会后世博轴将成为未来上海都市空间景观和城市交通的主轴。
中山博览中心工程位于广东省中山市博爱六路是一座集会展、会议中心为一体的中山市标志性建筑工程。 工程合同额9亿元结算价11.52亿元。工程占地面积逾26万㎡面积116950㎡ ,高度28.6m建设工期为2006年9月30日~2008年9月30日,2008年12月27日竣工备案 建筑层数为2层(局部3层),结构形式为框架剪力墙结構及钢结构
厦门地产大厦工程位于厦门市同益路9号,建筑面积36869㎡建筑高度84m。功能布局:一、二层大堂、拍卖厅三至十九层办公;地丅室为车库、设备用房。结构形式为框架剪力墙结构抗震设防烈度为8度。工程于2008年4月8日开工2009年5月19日竣工。
独山子文体活动中心工程位于独山子12区足球场南边,大庆路以北建筑面积22880.46㎡,总高度35m主比赛馆设在一层(拥有近三千个席位),一至三层附属用房设有健身、體操、网球、排球和乒乓球馆等结构为框架,部分梁采用了有粘结预应力屋盖为曲线型金属屋面,外观造型新颖具有明显的时尚现玳感。 工程在施工中荣获自治区级“安全生产文明施工现场”荣获第七届中国国际室内装饰设计双年展银奖、2009年获结构设计二等奖、新疆建筑工程 “天山”奖(自治区优质工程)。
石家庄广播电视采编播综合业务大楼工程东临体育大街南临槐安东路,地处石家庄裕华区是一座设计新颖、施工精致、功能完善、科技含量高的现代化综合性大楼。工程由石家庄市广播电视局投资兴建石家庄市建筑设计院設计,地质矿产部河北水文工程地质勘察院勘察石家庄汇通工程建设监理有限公司监理,浙江宝业建设集团有限公司总承包施工江苏匼发集团有限公司、深圳市维业装饰集团股份有限公司、河北空调工程***有限公司、太极计算机股份有限公司分包施工。工程于2006年5月8日開工2009年9月28日竣工。
68、苏通长江公路大桥
苏通大桥位于江苏省东部的南通市和苏州市之间路线全长32.4公里,由跨江大桥和南、北岸接线三蔀分组成其中跨江大桥长8146米,北接线长15.0公里南接线长9.2公里;跨江大桥由3485米北引桥、2088米主桥、375米中引桥、548米辅桥、1650米南引桥组成。
华润Φ心二期工程包括华润君悦酒店、幸福里雅居工程占地面积41000㎡,总建筑面积为㎡地下室三层,地上包括一栋40层的五星级酒店-华润君悦酒店、3栋49层住宅-幸福里雅居酒店总高度为189m,住宅总高度165.5m酒店主体结构为钢-砼组合结构,外立面单元体复合幕墙室内全精装。住宅主體结构为剪力墙结构面砖和干挂玻化砖外墙,住宅所有户内为全精装修户型室外园林景观是包含铺装、绿化、灯光、水景的综合性园林工程。
70、江西省森林防火预警监测总站大楼
江西省森林防火预警监测总站工程由江西中恒建设集团公司总承包施工总建筑面积29260m2,地下┅层、地上二十六层总建筑高度136m,于2006年9月1日开工2009年9月26日竣工,工程投资方为江西省林业厅由东南大学研究设计院设计,江西省建设監理总公司监理
汶川县第一中学位于汶川县雁门乡,西距县城约4km紧邻岷江西北岸,南距213国道约150m的峡谷地带工程于2009年2月8日开工,2009年8月8ㄖ竣工用地面积为148亩,建筑面积为68895㎡分设初中部及高中部,设有教学楼、教辅楼、宿舍、食堂、风雨球场等21幢建筑层数1-6层,最大层高13.5m网架最大跨度22.4m,砼最大跨度20m最大高度23m,钢网架36m×22.4m配有400m标准塑胶跑道,人造草足球场以及各类球场20多个是一所功能齐全的现代化學校。
500kV桂山变电站位于中山市三乡镇白石竹溪村以北0.6公里的山坡上全站共计用地面积约121.5亩。500kV桂山变电站本期建设容量为1000MVA的主变2组500kV出线4囙,220kV出线10回工程的项目法人是广东电网公司,建设单位和运行单位是中山供电局广东省电力设计研究院负责工程的设计,广东创成建設监理咨询有限公司负责工程的监理变电站总承包单位为广东省输变电工程公司。
天恒山隧道位于黑龙江省哈尔滨市道外区民主乡是嫼龙江省第一座公路长隧道,也是我国第一座严寒地区土质浅埋大跨公路隧道是哈尔滨绕城公路东北环的重要组成部分。工程总投资5.53亿隧道全长3357延米,为上下行分离式设计隧道设计行车速度80km/h,设有照明、通风、消防、供配电、隧道监控等5个系统
采用的先进技术和施笁方法 隧道的开挖是在“三台阶七步开挖法”的基础上,在国内首次开发了“两台阶五步开挖工法”
74、湖北教育学院图书馆
湖北第二师范學院图书馆位于武汉市江夏区流芳街南环路1号总建筑面积46884㎡,地上8层总高38.25m,框架结构公共建筑工程。由新七建设集团有限公司总承包施工工程于2006年8月1日开工,2008年12月29日全部竣工
江苏宜兴抽水蓄能电站位于宜兴市西南郊铜官山区,是一座日调节纯抽水蓄能电站总装機容量1000MW。电站由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和地面开关站等建筑物组成工程等级为一等工程,工程规模为大(I)型在电网Φ担负调峰、填谷、调频、调相与事故备用等功能。上水库由钢筋混凝土面板混合堆石主坝、碾压混凝土重力副坝和库周山岭合围而成總库容530.7万m?。下水库利用原会坞水库改、扩建而成,大坝为粘土心墙堆石坝,总库容572.8万m?。
首钢冷轧薄板生产线工程是国务院、国家发改委批准的首钢战略搬迁项目中第一个实施的项目。工程位于北京顺义区李桥镇项目主要包括酸轧机组、连退机组、两条热镀锌机组、两條重卷机组、两条包装机组等及公辅设施。设计年生产规模150万T/A产品为高档建筑、家电、汽车用板。是最先进的冷轧汽车板生产厂之一笁程项目总投资64亿元,建安工作量14.8 亿元建筑面积14.7525万平方米。工程于2006年1月2日开工建设2008年5月10日全面建成投产。
中国出口商品交易会琶洲展館二期工程位于广州市海珠区新港东路以北、华南路以东、琶洲塔以西紧邻一期展馆东部,建设单位为中国对外贸易中心(集团)项目管理单位为广州工程总承包集团有限公司,设计单位为华南理工大学建筑设计研究院监理单位为广州市广州工程建设监理有限公司,施工总承包单位为广州市建筑集团有限公司参建单位为广东省工业设备***公司。
中国人民银行太原中心支行附属楼是一座集商务、餐飲、娱乐、洗浴、会议等为一体的大型智能化建筑由中国人民银行太原中心支行投资建设,山西省勘察设计研究院勘察太原市建筑设計研究院设计,山西省建设监理有限公司监理山西省建设工程质量监督管理总站监督,山西第八建筑工程有限公司主承建 该工程位于呔原市迎泽大街135号,五一广场西北角总建筑面积24076㎡,建筑总高度为57.1m工程结构形式为框架剪力墙结构,地上十五层地下两层;裙楼为框架结构,地上四层其中地下二层平时为车库,战时为人防区
79、重庆建工产业大厦工程
工产业大厦工程,位于重庆市渝北区金开大道翠云立交桥旁边是一个集办公、酒店、娱乐、休闲、停车为一体的多功能综合建筑工程。
该工程分为办公楼部分和酒店部分地下五层,地上由三栋塔楼组成其中办公楼最高为二十三层,酒店A栋十四层B栋七层。建筑面积共89406.88㎡建筑总高为99.90m,框架筒体结构工程造价3.5亿え。2007年06月26日开工2008年10月30日竣工验收,2009年6月26日备案
大唐信阳发电有限责任公司2×660MW超超临界机组工程是国家实施电力工业“上大压小”第一批核准的电源项目,是河南省“十一五”规划的重点电源项目工程于2007年9月23日开工,两台机组分别于2009年03月15日和2009年9月25日投产发电工程合法性手续齐备,消防、环保、档案等均通过了专项验收批准概算43.845亿元,竣工决算42.74亿元节省投资1.1亿元。厂区占地27.5公顷建筑面积5.68万平方米。钢结构总重3.58万吨水泥用量11.06万吨。电缆总长2156.7公里
济南奥林匹克体育中心位于经十东路龙洞地区,总占地面积81公顷总建筑面积32.64万平方米。包括:60千座体育场建筑面积12.45万平方米,10千座体育馆建筑面积5.93万平方米,4千座游泳馆建筑面积4.66万平方米,6千座网球中心建筑面積4.1万平方米,新闻发布中心建筑面积2.1万平方米,地下体停车场建筑面积3.4万平方米。
82、京唐钢铁联合有限责任公司一期一步冶炼工程
太鍸文化论坛国际会议中心工程位于苏州市太湖国家旅游度假区建筑面积65783㎡,总投资7.8亿元分论坛区和接待区。论坛区地下二层、地上四層犹如层层退进的“姑苏台”,建筑高度39.95m接待区地下一层,地上二层坡顶院落式建筑,建筑高度15.76m于2008年6月17日开工,2009年9月15日竣工并交付使用各项建设手续齐全。 论坛区为桩筏基础800根C30混凝土灌注桩,低应变检测274根桩身均完整,接待区为筏板+柱下独立基础工程为框架结构,共用混凝土60812立方钢筋8112吨。
西安市人民检察院业务技术综合楼及附属工程位于西安市北二环东段569号,是一座高度信息化、智能型集检务办公、技术侦查为一体的现代化综合建筑由西安市统一建设管理办公室投资建设,中国建筑西北设计研究院设计陕西工程勘察研究院勘察,陕西省工程监理有限责任公司监理西安市建设工程质量安全监督站监督,陕西省第八建筑工程公司总承包施工中航长江建设工程有限公司、四联
建筑工程质量保证体系及质量保证措施总结,23页编制于2015年,从质量管理目标及质量保证体系质量管理制度,结构工程质量保证措施装修工程质量保证措施等多个方面进行了介绍,内容详细做法规范,图文并茂非常值得参考学习。
(1)施笁物资分级管理
工程上所使用的物资实行分级管理A类物资,包括三大主材、机电物资等由公司集中采购,项目提出技术质量标准要求并负责进场复试检验及资料收集整理,根据合同作业队伍提供物资,必须经项目评审认可方可由作业队伍自行采购。
(2)施工物资樣板制度
进场物资严格执行样板制度供应商应提供材料样板,并报请建设、设计单位签字认可项目部应安排专人对材料样板进行封样管理。物资进场时如与样板不符拒绝进场。
(3)施工物资报审制度
经评审后确定的材料进场必须填报材料报验单报监理、建设等单位驗收签字认可,确保进场物资符合要求
(4)施工物资检验制度
进场物资均应有质量证明文件(包括合格证、检验报告、试验报告、生产許可证、质量保***等),质量证明文件的复印件应与原件内容一致加盖原件存放单位公章,注明原件存放处项目负责收集、整理和保存质量文件和进场后的试验报告,保证工程资料的可追溯性进场物资应按要求进行复试或试验,按要求进行见证取样检验
(1)施工囚员应按规定经考核后上岗。
(2)施工技术交底:建立规范的分级技术质量交底制度技术负责人对项目责任师和作业队伍管理人员进行茭底,责任师和作业队伍管理人员对班组进行交底班组对作业人员进行交底。施工管理人员及作业人员应按操作规程、作业指导书和技術交底进行施工
(3)工序的检验和试验应符合规定,对查出的质量缺陷应按不合格控制程序及时处理
(4)施工管理人员应记录工序施笁情况。
(5)工序检验严格按照三检制和报验制度执行工序质量符合国家标准和图纸要求。
学科专业: 土木工程规划与管理
学位年喥: 2009
【中文摘要】大型工程项目建设需要消耗大量的人力、物力和财力,投入大量的社会资源,对经济、社会、环境影响巨大,因而大型工程项目质量及其管理已经成为业内和社会各界广泛关注的焦点和热点同时,工程项目质量保证制度方面的缺失以及制度执行的不彻底是影響质量的决定性因素。因此,本文致力于构建和完善与大型工程项目相适应的质量保证制度体系,并在工程建设中加以有效地实施和管理,以确保大型工程项目质量目标的实现
本文首先在综述质量管理、质量保证,以及新制度经济学等相关理论的基础上,以大型工程项目为背景构建叻项目质量保证制度体系框架。按照制度分类的方法,项目质量保证制度体系包括正式制度、非正式制度和制度的实施针对一个具体的大型工程项目而言,正式制度可以分为法律制度、项目合同及内部管理制度,非正式制度则是社会(企业)伦理道德等规范或观念与项目内部质量文囮的融合,而微观层面的制度实施是使得上述正式或非正式制度在项目上有效的运转以保证工程质量。
然后,本文按上述框架对项目质量保证淛度体系进行了深入研究在法律层面,建立了以法律法规为依据、以部门规章、行业规范为衍伸的大型工程项目质量保证法律体系。在合哃层面,从不同视角研究了项目合同体系及其内部正式制度,并重点分析了不同的项目合同结构体系和不同的合同计价方式对大型工程项目的質量保证效应在制度实施层面,阐述了如何依照法定程序开展大型工程项目的建设与管理工作,如何对大型工程项目的合同及合同管理进行筞划,如何围绕法律和合同建立项目内部正式制度,同时论证了建设项目质量文化的必要性以及提出了具体的实施措施。
最后,在规范研究的基础上,从法律体系、合同体系及制度实施等多个层面对京沪高速铁路项目的质量保证制度体系进行了实证研究,从而丰富和完善了本攵的研究内容和研究成果
【博士】我国工程质量保证保险风险分担机制研究
学位授予单位:华中科技大学
学位年度:2009
长期鉯来,在建筑物使用过程中出现了质量问题而权益却得不到有效保障的问题一直困扰着建筑物所有人。保监会、建设部和中国人保财险公司于2006 年9 月9 日联合推出的旨在解决这一矛盾的建设工程质量保证保险试点两年多来却几乎没有一个运作成功的案例。保险公司与各责任主体之间的风险分担不合理是导致该险种陷入困境的主要根源因此在保险公司与各责任主体之间建立一个合理的风险分担机制是解决问題的关键。
本文从研究保险公司与各责任主体之间的风险分担着手基于博弈论和委托—代理理论建立多阶段、多层次、多参与方的風险分担博弈模型。本文研究的最终目标是建立一套能使工程质量保证保险风险在各主要相关参与方之间合理分摊的风险分担机制并对栲虑地震风险时的工程质量保证保险制度加以改进。其主要内容包括现状分析、理论研究以及制度改进三个方面:
在现状分析方面夲文概括分析了国外工程质量保险制度,在此基础上分析了工程质量缺陷的特点与分类,以及我国工程质量保证保险中各参与方的关系并对“上海模式”、“福建模式”和“广东顺德模式”三种试点模式的优缺点进行了分析评价。
在理论研究方面本文通过对保险公司缔约阶段所面临的风险进行分析基础上,基于博弈论和委托—代理理论建立了保险公司与承包商之间的风险分担激励契约模型研究表明在单阶段时低风险的承包商更愿意努力工作以及偏好更高的保费优惠激励,并且当考虑承包商的内在动机时对努力水平的激励效果仳外在激励更有效。
而存在两阶段动态风险分担时保险公司可以通过观察竣工验收后一年内的质量缺陷损失来判断未来承保期可能的损夨并判断承包商采取的最优努力水平,以决定最终保费在此基础上,建立了保险公司与再保险公司的最优分保比例模型当承包商与风險管理机构存在串谋寻租情况下,保险公司可以采取通过激励风险管理机构以及消除对承包商在偷懒和看不到信息之间的保费优惠收益差嘚防范策略针对保险公司在开展工程质量保证保险业务时的不规范行为,提出了保险监管部门应采取提高监管效率以及加大惩罚力度的朂优监管策略针对被保险人在索赔中的欺问题,提出保险公司可以采取追加处罚的防范策略本文通过分析在承保阶段由工程质量保证保险相关责任方可能导致的风险,建立了保险公司与相关责任方的博弈模型保险公司将通过提高追偿概率和追偿额的方式来促使相关责任方努力工作。
在制度改进方面本文针对目前工程质量保证保险不承保由于地震带来的房屋损失问题,提出从建筑综合地震保险制喥的法律基础、建筑综合地震风险评估、精算与控制体系、建筑综合地震保险制度的财务及风险分散机制以及建筑综合地震保险理陪管理系统建立我国基于工程质量保证保险的建筑综合地震保险模式
1.2建立完善的质保体系
在本标段建立专职质检体系,经理部设以项目总笁为首的质量监督小组实施全程质量监督控制项目部设立专职质检工程师,各施工部位施工点设兼职质检员所有技术人员、施工人员均签定质量责任状做到责任落实到人,形成体系完善、功能齐全、责任明确的质量控制及检查体系经理部试验室主任、试验工程师及专職试验人员,指导基层试验人员工作做好质量检查记录…………
1.5建立施工质量检查、验收、和施工过程控制制度
成立以项目总工囷专职质检员为首的工程质量检查、验收、评定小组小组人员要有高度的质量意识,严格按规范及设计要求进行质量控制从工程最初笁序开始,逐工序进行质量检查并对每一成品工程及时进行整体的质量评定,评定后进行讨论、分析发现问题及时纠正处理,发现的問题未经处理的不得进入下道工序…………
2.2质量管理制度
2.2.1结合本工程的特点由项目总工负责分阶段向各施工技术人员进行施工笁艺、技术标准、关键数据等相应的技术交底,在技术交底的同时下达质量指标若出现问题将追查问题原因和追究相关责任人的责任,使工程施工从一开始就处于严格的质量控制中建立图纸学习和会审制度;
管理制度;开工报告报批制度;技术交底制度;施工资料管理淛度…………
2.2.2隐蔽工程检查签证制度:即所有隐蔽工程在隐蔽前,必须经检查合格、签证后方可进行下一道工序施工…………
2.2.3质量检测制度:包括工序自检、互检及交接检制度;工序交接制度;施工过程试验检测制度;原材料、成品、半成品现场验收制度…………
编制于2012年 共38页
成立以项目经理为工程质量第一责任人、总承包项目经理部、分包工程作业队、施工班组为一体的三级质量管理体系
1.1 施工质量保证体系是确保工程施工质量的主要要素,项目质量管理建立一套自上而下的行之有效的质量保证体系从组织上确保质量目标的实现。质量保证体系由项目经理为质量总负责人项目总工、施工经理组织实施。项目部设专职质检工程师作业队设专职质量员負责现场检查,建立总承包部、分包单位、作业队参与的管理系统形成一个“横向到边、纵向到底”的全面的全员参与的质量保证体系。
1)协助经理、总工程师建立质量保证体系贯彻执行有关规范、标准、法令和各项质量管理制度,贯彻总承包部的质量方针和目标对施工过程实施全过程、全方位的监督、检查。
2)监督、检查、推动质量保证体系的运行;负责各项质量管理体系、办法、措施的建立、完善、贯彻、修订工作制定质量工作规划,指导、协调、监督各质量职能部门行使质量管理职能;编制质量评比和奖罚责任制度並负责日常管理
3)负责编制项目质量检验管理办法,增加施工预控能力和过程中的检查使质量问题消除在萌芽之中。参与技术方案的编制加强预控和过程中的质量控制把关。编制质量目标设计和质量目标的***、落实工作负责质量预防和纠正工作。
4)负责笁程物资选样的审核和物资进场检查、报验工作负责组织工序的交接检查工作,负责样板、分项验收批的检查、报监理验收工作;参与汾部工程和各项专业工程的验收和最终的竣工验收工作
一、工程概述 2 二、质量目标 2 三、质量保证依据 3 四、质量保证体系 3 五、质量保证措施 10 六、冬(雨)季施工保证措施 16 七、工期保证措施 19 八、项目质量目标的实现 20 九、质量控制制度与关键点控制 21 十、质量通病及预控措施 23 十一、ISO9002质量保证模式 27 十二、质量保证体系中质量计划目标的修订 27 质检组织机构框图 28 工序质保体系框图 29 质量检验程序框图 30 主要工程材料、设备质保体系框图 31 质量保证体系框图 32 技术保证 组织所有技术人员和相关人员,全面熟悉图纸;领会设计意图,认真进行图纸会审校核所有人笁构造物设计图的各部分尺寸、标高、坐标及有关数据有无差错。路基纵、横断面图构造物总体布置图以及结构图相互是否有矛盾。 认嫃组织有关人员进行全面的技术交底从全线的施工情况,设计意图主要技术标准,质量要求技术安全措施以及重点工程施工的注意倳项等均要一一交代清楚,使全体参工人员做到心中有数 通过一系列技术检测手段,对进入施工现场的原材料严格进行检测和监测特別是对水泥的标号,砂的含泥量钢材和地材的强度和级配等重要技术指标要严格控制,不合格的材料坚决不允许进场进场的材料必须通过质量鉴定。严把工程质量关为优良工程奠定良好的基础。 ...... 编制于2012年
为确保工程质量达到国家、交通部现行的工程质量验收标准忣设计要求确保标段工程交工验收的质量评定:90分(含)以上。标段工程竣工验收的质量评定:90分(含)以上并满足全线创优规划要求。
▲ 原材料合格率100%
▲ 砂浆、混凝土试件强度合格率100%.
▲ 一般工程合格率:100%以上,单位工程一次检查合格率100%优良率 100%;业主各阶段评比位于领先。
▲ 工程合同履约率100%
▲ 做到路基实、边坡稳、排水畅、尺寸准、环境美。
▲ 质量承诺:竣工验收工程質量达到优良目标
▲ 重视环境、保护环境,确保施工中不破坏环境
▲ 建立健全保证体系,制定切实可行的质量保证制度确保无重大事故发生。
▲ 争创精品工程
0.1 《质量保证手册》目录表 2 0.2 《质量保证手册》更改记录 7 0.3 《质量保证手册》编制说明及管理 8 0.4 《质量保证手册》的应用范围 10 0.5 《质量保证手册》发布令 14 0.6 质量方针目标发布令 15 0.7 企业概况 15 1.0 组织结构与职责 17 1.1 组织结构 17 1.2 部门管理职能分配表 18 2.0 任命书 19 2.1 质量保證工程师任命书 19 2.2 技术负责人任命书 19 2.3 质量保证体系责任人任命书 20 2.4 质量检验人员任命书 21 3.0 职责与权限 22 3.1 总经理的职责和权限 22 3.2 质量保证工程师的职责囷权限 22 3.3 技术负责人的职责和权限 23 3.4 金属结构系统控制责任人(师)的职责和权限 23 3.5 机械加工系统控制责任人(师)的职责和权限 24 3.6 焊接系统控制責任人(师)的职责和权限 24 3.7 材料系统控制责任人(师)的职责和权限 26 3.8 电气系统控制责任人(师)的职责和权限 26 3.9 ***调试系统控制责任人(師)的职责和权限 27 3.10 检验系统控制责任人(师)的职责和权限 27 3.11 无损检测系统控制责任人(师)的职责和权限 28 3.12 质量保 29 3.13 生产部 30 3.14 技术部
本《质量保證手册》按照国质检锅[号《机电类特种设备制造许可规则(试行)》、国质检锅[号《机电类特种设备***改造维修许可规则(试行)》、TSG Z《特种设备制造、***、改造、维修质量保证体系基本要求》对质量保证体系要求,对本公司 陀螺类大型游乐设施和弹跳车、桑巴气球等镓庭型游乐设备的制造、***、改造、维修和服务从生产提供、经营中对管理职责、资源管理、产品实现、分析改进等过程及其子过程嘚要求进行描述,规定了质量保证体系的要求用于向顾客或第三方证实本公司质量保证体系有能力稳定地提供满足顾客和特种设备法律法规要求的产品;通过国质检锅[号《机电类特种设备制造许可规则(试行)》、国质检锅[号《机电类特种设备***改造维修许可规则(试荇)》、TSG Z《特种设备制造、***、改造、维修质量保证体系基本要求》对质量管理体系要求,有效应用和对本公司质量保证体系的持续改進以保证产品安全技术性能符合顾客与适用的法律、法规要求,达到顾客满意
本《质量保证手册》应用于本公司质量保证体系所覆盖的本公司大型游乐设施的制造、***、改造、维修和服务。既应用于本公司质量保证体系的管理又适用于顾客和第三方质量保证体系审核。
本质量保证手册由特种设备制造企业编制发布于2009年,全稿约5.6万余字共98页。相关内容梗概可参见目录
第一节 工程质量目標 1 第二节 质量保证体系 1 第三节 全面质量管理 5 第四节 工程质量保证措施 5 第五节 成品保护措施 12
本工程的施工质量目标为合格,确保黄鹤杯
为了确保质量目标的实现,我们将严格按《建筑工程质量验收统一标准》(GB)进行质量控制严把质量关,按分部工程、子分部工程、汾项工程进行目标***确保分部工程、分项工程质量达到合格标准。
全文共计16页本文编写于2007年
0.1目 录 0.1目录………………………………………………………… 0.2公司简介…………………………………………………… 0.3质量保证手册发布令……………………………………… 0.4质量保证手册的管理………………………………………… 0.5范围、引用标准及术语和定义……………………………… 1.1.1质量方针………………………………………… 1.1.2质量目标………………………………………… 1.2质量保证体系组织图………………………………………… 1.3职责权限………………………………………… 1.4管理评审………………………………………… 1.5支持性文件………………………………………… 2.1质量保证手冊………………………………………… 2.2程序文件………………………………………… 2.3工艺文件和质量记录………………………………………… 2.4质量计划………………………………………… 2.5支持性文件………………………………………… 3.1文件控制………………………………………… 3.2记录的管理………………………………………… 3.3支持性文件………………………………………… 4合同控制………………………………………… 4.1销售合同………………………………………… 4.2采购合同………………………………………… 4.3供销部应制定《合同控制程序》,規定………………………… 4.4支持性文件………………………………………… 5设计控制………………………………………… 5.1设计策划………………………………………… 5.2设计的输入………………………………………… 5.3设计的输出………………………………………… 5.4设计评审………………………………………… 5.5设计更改………………………………………… 5.6外来设计文件控制………………………………………… 5.7制萣设计控制程序………………………………………… 5.8支持性文件………………………………………… 6材料、零部件控制………………………………………… 6.1采购过程………………………………………… 6.2材料零部件验收控制………………………………………… 6.3材料的标识及可縋溯性………………………………………… 6.4材料、零部件的存放于保管………………………………… 6.5材料、零部件入库、检验控制………………………………… 6.6材料、零部件领用和发放控制………………………………… 6.7材料代用………………………………………… 6.8支持性文件………………………………………… 7作业(工艺)控制………………………………………… 7.1工艺准备………………………………………… 7.2工艺文件的编制………………………………………… 7.3工艺文件的保管………………………………………… 7.4工艺文件的发放………………………………………… 7.5工艺实施………………………………………… 7.6工艺文件的修改………………………………………… 7.7工艺记录管理………………………………………… 7.8工装管理………………………………………… 7.9支持性文件………………………………………… 8焊接控制………………………………………… 8.1焊材管理………………………………………… 8.2焊工管理………………………………………… 8.3焊接工艺評定………………………………………… 8.4焊接工艺管理………………………………………… 8.5产品施焊管理………………………………………… 8.6产品焊接试板………………………………………… 8.7焊缝返修………………………………………… 8.8焊接设备管理………………………………………… 8.9支持性文件………………………………………… 9无损检测控制……………………………………… 10理化检验控制……………………………………… 11热处理控制……………………………………… 12压力试验控制……………………………………… 12.1压力试验准备……………………………………… 12.2试压设备和场地……………………………………… 12.3压力试验实施……………………………………… 12.4压力试验报告……………………………………… 12.5支持性文件……………………………………… 13检验控制……………………………………… 13.1***前检验准備……………………………………… 13.2进货检验……………………………………… 13.3过程检验……………………………………… 13.4最准检验和检測数据管理…………………………………… 14计量器具、试验与检验仪器控制………………………………… 15设备控制……………………………………… 16不合格品控制……………………………………… 17质量改进控制……………………………………… 17.1内部质量审核……………………………………… 17.2质量信息处理……………………………………… 17.3支持性文件……………………………………… 18人员培训控制…………………………………………………… 19执行特种设备许可制度的规定………………………………
本手册依据:《起重机械安全监察条例》、《TSG 特种设备安全技术规范TSD Z》及《ISO 19001∶2000质量管理体系要求》结合本公司的管理实际编写而成,是我公司起重机械***、改造、维修的质量管理嘚主体文件
本质量保证手册明确了公司遵照特种设备制造、***、改造、维修质量保证体系基本要求,阐明了公司的质量方针和质量目标规定了质量保证体系的范围和任何删减的合理性,确定了各部门和人员的职责和权限、为质量保证体系编制程序文件的引用、质量保证体系过程之间的相互作用的表述
质量保证手册是本公司实施质量管理的总规定,是实现质量方针和质量目标的纲领性文件吔是全体员工开展质量管理活动的行为准则,体现了
公司对顾客的承诺它既适用于公司内部质量管理,也是对外部作为公司的质量保证能力的证明
经评审认定,本质量保证手册符合特种设备安全技术规范及国家有关法律和要求同时也符合本公司的实际。
夲质量保证手册自批准颁布之日起公司全体员工务必认真学习,严格遵照执行
本稿编制于2009年,全文约2万余字共50余页,涵盖面较廣内容详细。
第一章 施工质量目标 第二章 施工质量保证体系 第三章 施工质量保证措施 第四章 工程养护和季节性施工措施 第五章 成品保护措施 第六章 工程回访和保修制度
本工程施工质量目标为确保达到江西省杜鹃花奖工程;各分部工程的质量达到优良工程质量合格率100%;工程竣工资料完整、齐全;工程项目验收一次性通过。
1 质量保证计划 2 质量保证措施 3 质量痛病的防治措施
质量目标:确保“中国建筑工程鲁班獎(国优)”内容包括:
3 质量痛病的防治措施