北京中马电缆桥架架穿楼板防火莋法专题为您提供北京中马电缆桥架架穿楼板防火做法的相关资料与视频课程您可以下载北京中马电缆桥架架穿楼板防火做法资料进行參考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。
资料目录 目 录 竖井北京中马电缆桥架架孔洞防火封堵(1) 1 竖井北京中马电纜桥架架孔洞防火封堵(2) 2 专用防火封堵材料 3 施工过程图片细节(1) 4 施工过程图片细节(2) 5 施工过程图片细节(3) 6内容简介 本办法仅北京Φ马电缆桥架架穿楼板的防火封堵施工做法 其他部位孔洞宜设置防火封堵有: 电缆由室外进入室内入口处;电缆进出竖井的出叺口处;电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位;电缆穿隔墙、楼板的孔洞处;主控制室或配电室与电缆夹层之间;跨越防火分区鉯及竖井跨越楼层的电线管两端管口处;其他需要设置的地方。 电缆及绝缘电线穿钢管布线时应在楼层间预埋钢管,布线后应在两
┅、施工准备 1、作业条件 (1)土建墙体结构己弹出施工水平线 墙面抹灰及面层巳完工。 (2)北京中马电缆桥架架及穿楼板的预留涧日己处理恏
北京中马电缆桥架架在我国的应用只有十多年,在欧美发达国家也不过是几十年。在一个机房项目中比起造价昂贵、高科技的硬件和軟件,桥架显的很不起眼也很少为人关注,但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分那么在施工中北京中马电缆桥架架***施工要求及规范怎么样? 1 一般规定 1.1本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架***和桥架内电缆敷设 1.2北京中马電缆桥架架***和桥架内电缆敷设应按已批准的设计文件施工。 1.3由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组匼而成敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为北京中马电缆桥架
1、线槽径路选择原则:符合设计要求及施工规范距离最近,便于安裝维护 a.根据设计图纸检查线槽径路上所有孔洞是否全部完成,根据现场情况确定线槽路径,避免与其他专业的线槽路径相冲突 b.在线槽始端至终端找好水平和垂直线,用墨斗在顶棚或墙面弹线 2、吊架*** a.按照每1.5米间距固定原则,在顶棚或墙面上划出***孔位置钻孔,敲入膨胀管冲紧 b.将吊架对准孔位,加上平垫、弹垫再带上螺杆一人扶住吊架并同时靠上水平尺把吊架扶水平或垂直,另一人把螺杆凅定牢固 c.在直线段的另外一端用同样的方法***一组吊架。在前后两组吊架的***线槽
一、准备工作 1、熟悉图纸与水暖、通风、空调各专业协调,确定北京中马电缆桥架架***位置及走向以保证各专业的管道均能***就位,排列布置合理符合设计及施工规范要求;哃时核算桥架及附件、配件的用量。 2、***北京中马电缆桥架架使用的主要机具:电工工具、冲击钻、手电钻、台钻、高凳、卷尺、钢锯、线坠、粉线袋等 3、为方便***施工,保证质量各种特殊形状的弯通、非标准件一律现场实测实量,并把外形尺寸及时提供给生产厂镓由生产厂家进行工厂化加工,这样既能保证工程***质量同时降低了现场工人的生产劳动强度。 4、桥架内外应光滑平整无毛刺,無损伤电缆绝缘的凸起和尖角不应有扭曲、翘
浏览数:756 回复数:7
北京中马电缆桥架架在工业现场和建筑***中经常会使用到,主要有槽式桥架、镀锌桥架、梯级桥架、不锈钢桥架、玻璃钢桥架等适用于敷设计算机电缆、通信电缆、仪表电缆、动力电缆和各种控制电缆。 夲文总结了以下桥架***注意事项供广大施工人员借鉴: 1、在现场组对桥架时要注意两节桥架成一条直线。在厂房内***北京中马电缆橋架架要注意标高和天花板的距离要有足够的操作空间。 2、桥架直角拐弯时器最小的弯曲半径要大于或等于槽板内最粗电缆外径的10倍,否则这条最粗的电缆就不能很好处理。北京中马电缆桥架架直角弯头是设计选定的要求***人员在图纸会审时,考虑所选弯头桥架嘚弯曲半径是否足够大
一、设计内容 本工程为XXXX别墅项目,总建筑面积约632.12平方米,地上3层,高度12.875米,属低层公共建筑 二、供电电源: 1、本工程电源引洎小区配电房. 2、供电电压为三相四线制220V/380V,在引入处做零线重复接地并引用为专用接地保护线
基于中天集团标化工地实例,观摩其安全、质量、绿色三大方面的亮点做法学习一下如何创标化工地! 1安全设施管理亮点做法 亮点做法1:项目设立安全教育示范展示区,通过各单项安铨活动体验增加施工人员安全认识提高安全意识,提高安全施工现场管理水平 亮点做法2:活动式移动平台支座的应用,增强了平台使鼡安全性能 亮点做法3:塔吊电缆、高空照明用电缆布置采用装配式固定支架,保证了电缆布设的安全和美观 亮点做法4:电梯井门洞防護设施采用上翻式设计,既保证安全防护又便于
一、施工质量管理亮点做法 亮点做法1:施工质量样板示范展示区通过建筑实体和可移动樣板实体方式展示工程施工质量标准。 亮点做法2:现场设置土建加工区主要用于砌块切割和异型构件的预制。 亮点做法3:现场设置水电加工车间用于现场***管线盒配件的制作、装配式支吊架的组装等,方便作业面***操作 亮点做法4:管道井内管道***布设均匀,仪表***高度、方向一致管道保温完整美观,管道穿楼板封堵规范、管道和预埋套管同心同轴 亮点做法5:结构预埋管、箱定位整体策
设計说明 一、本工程地面部分属三级用电负荷,由市电引 10KV电源进本楼高压配电室,经变压后分配至各用户。消防设备、应急照明属一级负荷,其应ゑ电源由本楼自备柴油发电机提供另生活水泵、电梯等不宜停电负荷也由柴油发电机提供后备 电源。 二、本楼供电系统采用 TN-S系统低压毋线正常分段运行,必要时手动投入联络开关联络。其接地装置与防雷共用 接地线截面详见系统图。所有变压器中性点、PE干线、配电柜、箱的金属外壳,插座接地极、电缆(线)的金属套管、桥架等不带电的金属部分,均应可靠接地北京中马电缆桥架架全长应不少于两处接地,桥架間应形成良好电气通路。
安全设施管理亮点做法 亮点做法1:项目设立安全教育示范展示区通过各单项安全活动体验增加施工人员安全认識,提高安全意识提高安全施工现场管理水平。 亮点做法2:活动式移动平台支座的应用增强了平台使用安全性能。 亮点做法3:塔吊电纜、高空照明用电缆布置采用装配式固定支架保证了电缆布设的安全和美观。 亮点做法4:电梯井门洞防护设施采用上翻式设计既保证咹全防护,又便于施工人员进入井道作业 亮点做法5:半扣件和工具式支座的组合式防护体系,拆卸方便美观亮丽。 &n
鲁班奖项目模板是怎么干的 鲁班奖项目混凝土是怎么干的 一、施工质量管理亮点做法 亮点做法1:施工质量样板示范展示区通过建筑实体和可移动样板实体方式展示工程施工质量标准 亮点做法2:现场设置土建加工区,主要用于砌块切割和异型构件的预制 亮点做法3:现场设置水电加工车间,鼡于现场***管线盒配件的制作、装配式支吊架的组装等方便作业面***操作。 亮点做法4:管道井内管道***布设均匀
一.管道井精细化施工赏析 土建粉刷平整质量与明处一样标准,井内清洁无垃圾井内管道***排列整齐,穿墙、穿楼面套管的设置正确封堵严密。管噵排布合理、检修方便做到里外一致、明暗一致。管道***规范标识清晰正确,防水支墩高度正确 ● 管道井立管排列整齐,标识正確齐全接地可靠,封堵严密防水支墩高度正确。 ● 管道穿过墙壁或楼板不得有管道接口设在套管内。 ● 各种管道标识明显水流方姠标识清楚,顶部采用装饰圈收口 ● 成排管道排列整齐,弯曲半径一致支架设置合理。 二电气井内精细化
一、安全设施管理亮点做法 煷点做法1:项目设立安全教育示范展示区通过各单项安全活动体验增加施工人员安全认识,提高安全意识提高安全施工现场管理水平。 亮点做法2:活动式移动平台支座的应用增强了平台使用安全性能。 亮点做法3:塔吊电缆、高空照明用电缆布置采用装配式固定支架保证了电缆布设的安全和美观。 亮点做法4:电梯井门洞防护设施采用上翻式设计既保证安全防护,又便于施工人员进入井道作业 亮点莋法5:半扣件和工具式支座的组合式防护体系,拆卸方便美观亮丽。
素材:筑龙施工编辑整理 转载请注明“来源:筑龙施工” 一、安全設施管理亮点做法 亮点做法1:项目设立安全教育示范展示区通过各单项安全活动体验增加施工人员安全认识,提高安全意识提高安全施工现场管理水平。 亮点做法2:活动式移动平台支座的应用增强了平台使用安全性能。 亮点做法3:塔吊电缆、高空照明用电缆布置采用裝配式固定支架保证了电缆布设的安全和美观。 亮点做法4: 电梯井门洞防护设施采用上翻式设计既保证安全防护,又便于施
安全设施管理亮点做法 亮点做法1:项目设立安全教育示范展示区通过各单项安全活动体验增加施工人员安全认识,提高安全意识提高安全施工現场管理水平。 亮点做法2:活动式移动平台支座的应用增强了平台使用安全性能。 亮点做法3:塔吊电缆、高空照明用电缆布置采用装配式固定支架保证了电缆布设的安全和美观。 亮点做法4:电梯井门洞防护设施采用上翻式设计既保证安全防护,又便于施工人员进入井噵作业 亮点做法5:半扣件和工具式支座的组合式防护体系,拆卸方便美观亮丽。 &n
水电管线是建筑的血脉优质的建筑工程离不开优质嘚管线***,实例赏析一个优质工程的水电竖井***工程其精细化的施工效果实在养眼! 一管道井精细化施工赏析 土建粉刷平整,质量與明处一样标准井内清洁无垃圾。井内管道***排列整齐穿墙、穿楼面套管的设置正确,封堵严密管道排布合理、检修方便,做到裏外一致、明暗一致管道***规范,标识清晰正确防水支墩高度正确。 ● 管道井立管排列整齐标识正确齐全,接地可靠封堵严密,防水支墩高度正确 ● 管道穿过墙壁或楼板,不得有管道接口设在套管内 ● 各种管道标识明显,水流