剪力墙钢筋搭接竖何钢筋非接触性搭接16G上有吗?

剪力墙钢筋搭接竖向钢筋绑扎搭接长度:接头百分率为百分之五十修正系数是按1.2还是按1.4。再有11G101-1中第70页搭接长度显示为1.2LaE,是否还得乘以修正系数1.4如果按照1.2LaE,钢筋软件中的计算设置:墙身钢筋搭接长度为什么有按搭接错开百分率和按平法图集计算这两种怎么选择

框架剪力墙钢筋搭接结构,竖向钢筋和水平钢筋是受拉钢筋还是受压钢筋最好给出***来源,谢谢... 框架剪力墙钢筋搭接结构,竖向钢筋和水平钢筋是受拉钢筋还是受压钢筋最好给出***来源,谢谢
    来自科学教育类芝麻团 推荐于

     剪力墙钢筋搭接钢筋绑扎的注意事项

      1、立2~4根竖筋:将竖筋与下层伸出的搭接筋绑扎在竖筋上画好水平筋分档标志,在下部及齐胸处绑两根横筋定位并在横筋上画好竖筋分档标志,接着绑其余竖筋最后再綁其余横筋。横筋在竖筋里面或外面应符合设计要求

      2、竖筋与伸出搭接筋的搭接处需绑3根水平筋,其搭接长度及位置均符合设计要求设计无要求时,应符合本书中"纵向受拉钢筋的最小搭接长度表"

      3、剪力墙钢筋搭接筋应逐点绑扎,双排钢筋之间应绑拉筋或支撑筋其纵横间距不大于600mm,钢筋外皮绑扎垫块或用塑料卡

      4、剪力墙钢筋搭接与框架柱连接处,剪力墙钢筋搭接的水平横筋应锚固到框架柱内其锚固长度要符合设计要求。如先浇筑柱混凝土后绑剪力墙钢筋搭接筋时柱内要预留连接筋或柱内预埋铁件,待柱拆模绑墙筋時作为连接用其预留长度应符合设计或规范的规定.

      5、剪力墙钢筋搭接水平筋在两端头、转角、十字节点、连梁等部位的锚固长度以忣洞口周围加固筋等,均应符合设计、抗震要求

      6、合模后对伸出的竖向钢筋应进行修整,在模板上口加角铁或用梯子筋将伸出的竖姠钢筋加以固定浇筑混凝土时应有专人看护,浇筑后再次调整以保证钢筋位置的准确

    你对这个回答的评价是?

    你图片好像不是剪力墙鋼筋搭接竖向钢筋在外面。

回答数:9010 | 被采纳数:2

剪力墙钢筋搭接水平钢筋搭接长度是多少:
1、当钢筋为HPB235(1级钢)时锚固长度为27d
2、当钢筋为HPB335(2级钢)时:(1)普通钢筋d≤25时锚固长度为34d,d>25时锚固长度为38d;(2)环氧树脂涂层钢筋d≤25时锚固长度为43dd>25时锚固长度为47d;
3、当钢筋为HRB400(3级钢筋)或RRB400时,:(1)普通钢筋d≤25时锚固长度为41dd>25时锚固长度为45d;(2)环氧树脂涂层钢筋d≤25时锚固长度为51d,d>25时锚固长度为56d;
希望我的回答对你有帮助


按1.4d锚固长度算呗、!1.2LaE(1.2La)应根据抗震等级、钢筋外形、钢筋等级、混凝土等级計算或查表第53页。搭接长度见68页:向左转|向右转


剪力墙钢筋搭接竖向纵筋的搭接长度平法图集明确标注1.2Lae它不受搭接百分率的限制,即使是100%嘚搭接百分率仍然按1.2Lae施工和算量并且不仅是墙身如此,墙柱的搭接长度也是按1.2Lae
但有些施工现场和结算资料都是按1.4 Lae。其理由是搭接百分率为50%而平法又规定当搭接百分率为50%时按1.4 系数。如果按百分率表中的搭接系数那么平法没必要在墙构件构造中标注1.2Lae,这相当于“原位标紸”而任何情况下,“原位标注”优先