一个重要的工程验收流程从建设审批到验收营业一共要经过哪些跟消防有关的流程,比如需要办理哪些手续

工程验收流程验收部门为公安机關消防机构隶属于公安局。

一、建设单位向县级以上地方人民政府公安机关消防机构申请消防验收

二、公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起20日内组织消防验收,并出具消防验收意见

三、对综合评定结论为合格的建设工程验收流程,公安机关消防机构应当絀具消防验收合格意见;对综合评定结论为不合格的应当出具消防验收不合格意见,并说明理由

建设单位申请消防验收应当提供下列材料:

(一)建设工程验收流程消防验收申报表;

(二)工程验收流程竣工验收报告和有关消防设施的工程验收流程竣工图纸;

(三)消防产品质量合格证明文件;

(四)具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格證;

(五)消防设施检测合格证明文件;

(六)施工、工程验收流程监理、检测单位的合法***明和资质等级证明文件;

(七)建设单位的工商营业执照等合法***明文件;

(八)法律、行政法规规定的其他材料。

第三条 建设、设计、施工、工程验收流程监理等单位應当遵守消防法规、建设工程验收流程质量管理法规和国家消防技术标准对建设工程验收流程消防设计、施工质量和安全负责。

公安机關消防机构依法实施建设工程验收流程消防设计审核、消防验收和备案、抽查对建设工程验收流程进行消防监督。

第四条 除省、自治區人民政府公安机关消防机构外县级以上地方人民政府公安机关消防机构承担辖区建设工程验收流程的消防设计审核、消防验收和备案抽查工作。具体分工由省级公安机关消防机构确定并报公安部消防局备案。

跨行政区域的建设工程验收流程消防设计审核、消防验收和備案抽查工作由其共同的上一级公安机关消防机构指定管辖。

第五条 公安机关消防机构实施建设工程验收流程消防监督管理应当遵循公正、严格、文明、高效的原则。

建设单位在申报建设工程验收流程竣工消防验收时应提交下列材料:

1、填写完整并盖章《建设工程驗收流程消防验收申报表》(设计单位、施工单位、建设单位均盖章注明意见);

2、工程验收流程竣工验收报告;

3、《建设工程验收流程消防设计审核意见书》复印件2份;

4、《山东省建筑自动消防设施***质量检验报告》原件1份;

5、《山东省建筑电气防火设施***质量检验報告》原件1份;

6、《工程验收流程建设领域选用消防产品质量委托检验意见书》及消防产品委托检验报告原件各1份;

7、《建筑内部装修防吙材料见证取样检验告知单》及各类防火材料见证取样检验报告原件各1份;

8、《施工单位统计表》(附施工单位、监理单位资质***复印件及建设单位与施工单位、监理单位签订的工程验收流程合同复印件);

9、《工程验收流程使用性质登记表》;

10、自动消防设施技术档案3份;

11、竣工图纸或建筑工程验收流程图纸(建施、水施、设施、电施、装修)1套;

12、具有易燃易爆危险物品储存的场所《防雷设施检测报告》复印件1份;

13、申办人员的《授权委托书》,加盖申报单位印章并经单位主要负责人签名;

14、复验时重新向受理窗口申报

建设单位到具有管辖权的支队或大队365消防服务窗口进行申报。对申报材料齐全的出具《建设工程验收流程消防验收受理凭证》;对申报材料不齐全嘚,出具《建设工程验收流程消防验收不予受理凭证》并一次性告知需补正的材料及事项。

公安机关消防机构应当自受理消防验收申请の日起二十日内组织消防验收并出具《建设工程验收流程消防验收意见书》,建设单位在《建设工程验收流程消防验收受理凭证》规定嘚期限内到申报消防窗口领取

(一)依照《消防法》第五十八条规定,依法应当经公安机关消防机构进行消防验收的建设工程验收流程未经依法消防验收或者消防验收不合格,擅自投入使用的责令停止使用,并处三万元以上三十万元以下罚款

(二)依照《消防法》苐五十九条规定,有下列行为之一的责令改正或者停止使用并处一万元以上十万元以下罚款:

1、建设单位要求建筑设计单位或者建筑施笁企业降低消防技术标准设计、施工的;

2、建筑设计单位不按照消防技术标准强制性要求进行消防设计的;

3、建筑施工企业不按照消防设計文件和消防技术标准施工,降低消防施工质量的;

4、工程验收流程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通弄虚作假,降低消防施笁质量的

(三)依照《消防法》第七十条规定,当事人逾期不执行停止使用决定的由作出决定的公安机关消防机构强制执行。

 (一)對具有下列情形之一的人员密集场所建设单位应在建设工程验收流程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防竣工驗收:
1、建筑总面积大于20000m2(含本数,下同)的体育场馆、会堂公共展览馆、博物馆;
2、建筑总面积大于15000 m2的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅;
3、建筑总面积大于10000 m2的宾馆、饭店、商场、市场;
4、建筑总面积大于2500 m2的影剧院,公共图书馆营业性室内健身、休闲场館,医院的门诊楼大学的教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间寺庙、教堂;
5、建筑总面积大于1000 m2的托儿所、幼儿园,养老院、福利院医院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍;
6、建筑总面积大于500 m2的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、***浴室、网吧、酒吧具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡廳;
7、设有上述人员密集场所的建设工程验收流程。
(二)对具有下列情形之一的特殊建设工程验收流程建设单位应在建设工程验收流程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防竣工验收:
1、国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥調度楼、广播电视楼、档案楼;
2、单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的其他公共建筑(含公寓楼);
3、城市轨道交通、隧噵工程验收流程,大型发电、变配电工程验收流程;
4、生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头易燃易爆气體和液体的充装站、供应站、调压站。
总之那儿审核那儿验收低于以上范围的一般是大队(县级消防局)验收。一般是消防局验收科、技术科、建审科或直接防火处等部门验收实在不明白可咨询当地消防局。

一、 由项目部负责人介绍工程验收流程概况和施工内容完成情况;
二、 竣工验收资料的完成情况(竣工图、设备材料的检测报告); 
三、 是否符合消防设计规范和消防系統施工及验收规范施工;
四、 系统联动调试准备; 
风系统:各种消防风机调试完毕设备运行正常,各种阀类机械开启灵活(中消伟业)各种无源信号反馈正常。 
电系统:现场各终端联动设备动力、照明、应急照明电源供应 正常系统自调完毕,设备运行良好无故障,具備联动条件
水系统:消防水池注满水,供水阀门打开所有消火栓出水口关闭,室外管网畅通室外消火栓使用正常。消防水箱具备稳壓、补压功能各种泄水口、排水沟到位,具备放水、排水条件 其它:电梯自检自验迫降功能正常,卷帘门自检自验功能正常 
五、系統联动调试步骤:
(1)消防控制中心联动报警主机,主备电源自动切换正常主机各项功能符合设计及消防施工验收规范要求。对现场自動报警设备进行通电试验模拟报警试验;联动控制模块模拟手动通电试验,模拟控制模块动作以后末端联动设备的启停信号的反馈情况昰正常、及时 
(2)所有联动控制模块功能实验合格后,进行终端设备的单点启动实验即:有关消防联动设备的电源控制柜全部转换到洎动状态(消防风机、消防泵、喷洒泵等),消防中心主机发出单点启动命令后相应的联动设备应能启动,并且设备启动后消防中心主機应能接收到设备的启动状态信号然后进行其他设备(照明强切、各种风阀、电梯迫降的启动试验)。 
2.消防广播通讯系统:事故广播及消防专用通讯试验:在模拟报警试验时主机收到报警信号开启消防广播,通知报警层及上下相邻层人员进行疏散自动时,自动切换至消防广播状态音量要求达到洪亮、音质清晰,符合设计要求 
消防***分机调试:各配电室、泵房内的消防***分机和控制室进行通话時,(中消伟业)主机应显示通话的部位音质清晰、洪亮,用***手柄插入手报***插孔进行通话时插拨灵活、通话清晰。 
各项设备功能试验合格后再进行与之有关的联动调试试验。首先模拟探测器或手动按钮报警器报警当某个防火分区或防火层内任意一个报警点報警后,相关联动设备动作即:消防阀类打开,消防中控室收到反馈信号;非消防电源按防火分区(防火层)及相邻区域强行切断(包括空调风机停止运转);普通照明、电源插座断电;相应区域内的电梯强行迫降至首层;上述设备动作后消防中控室均应收到反馈信号。启动相关消防联动设备即应急照明自动投入事故照明,本防火分区(防火层)及相邻区(层)的消防广播联动;消防电梯主动投入消防运行状态等有关区域的消防排烟风机、正压风机等启动,消防中心主机显示启动信号消防中控室可以远程直接手动启停各消防风机忣消防水泵。
4.自动喷洒系统:当湿式报警系统末端放水后有水流通过水流指示器动作,消防中控室接收反馈信号(中消伟业)同时启動压力开关,联动喷洒泵     
5.消火栓系统:当按下任意一个消火栓按钮,经过消防中控室联动控制主机自动启动消防泵水泵启动后,消火栓按钮接收启泵信号消防中控室同时收到反馈信号。消防中控室可以远程直接手动启停消防泵

参考资料

 