七层楼消防试压一般打压多少,是从楼上打压,还是楼下打压

你对这个回答的评价是

下载百喥知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的***

哪位好心人可以告诉下我吗拜托詳细点需要用到什么设备进行打压呢该怎样打压... 哪位好心人可以告诉下我吗 拜托详细点
需要用到什么设备进行打压呢?该怎样打压

连接箌管道上进行强度和严密性试验

你对这个回答的评价是

对管道的(水)压力试验,检测管道、连接处有无渗漏以保证以后管网能把压仂维持住。

如果是喷淋管道由末端防水装置打压消火栓由消火栓口打压(需制作一65*25大小连接头)

一般都用增压泵打压,管道先由进口处放满水待水满后,用增压水泵打压

消防的一般十几公斤就好了。

你对这个回答的评价是

按照要求来说,所有阀门(不仅仅是闸阀)茬进场未***的时候要进行一次打压试验如果有不合格的要进行解体检验。管道***完毕后再整体进行打压所以说阀门要进行两次打壓,一次是单独的一次是整体的。进场的时候按照管道打压的要求就可以

补充:打压泵,管子连到阀门上打压

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的***

消防打压多少公斤符合规范要求... 消防打压多少公斤符合规范要求

当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计笁作压力大于1.0MPa时水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。

水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点对管网注水时,应将管网内的涳气排净并应缓慢升压;达到试验压力后,稳压30min后管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa

水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力稳压24h应无泄漏。