绝缘介质耐压与绝缘电阻1KV/1MIN等于1.2KV/5S吗

2015最新采掘电钳工题库带***

  1.()應用耐腐蚀的钢板制成,其面积不得小于0.75m2,厚度不得小于5m.

  a.辅助接地极 b.局部接地极 c.主接地极 c

  2.高压电缆连接器至少()检查1次绝缘情况. b

  3.设置在水沟中的()接地极应用面积不小于0.6m2、厚度不小于3mm的钢板制成

  4.设置在其他就近潮湿处的局部接地极可用长度不小于()、直径不小于35mm的鋼管制成。

  5.连接主接地极的接地母线应采用截面不小于50mm2的()连接

  6.橡套电缆的接地芯线,除用做监测接地回路外()兼做他用。

  a.鈈得 b.可以 c.特殊时可以 a

  7.电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接电缆连接装置两头的铠装、铅皮的连接,应采用截面不小于25mm2 () a.镀鋅铁线 b.铜线 c.扁钢 b

  8.煤电钻综合保护装置***时应可靠接地,辅助接地应在主接地()以外处

  9.煤电钻综合保护装置***时,接线前应對装置的绝缘再做1次测定用500V兆欧表测量高低压侧绝缘电阻,应不低于()

  10.电气间隙是指两个裸露导体之间的()空间距离

  11.()由地面中性點直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。

  a.严禁 b.可以 c.必要是可以 a

  12.熔断器()接在被保护的电气电路中

  13.防爆电器中密封圈材質邵氏硬度为()的橡胶制造,并按规定进行老公处理

  14.井下机电设备硐室内,各种()之间应留出0.8m以上的距离

  a.照明设备 b.设备与墙壁 c.设備相互 c

  15.密封圈内径与电缆外径差应小于()

  16.压盘式线嘴压紧电缆后的压扁量()电缆直径的10%

  a.不超过 b.应超过 c.应等于 a

  17.井下搬迁、检修電气设备前,必须切断电源检查瓦斯,在其巷道风流中瓦斯浓度低于()时方可验电a.0.5% b.1.0% c.1.5% b

  18.井下电机车架空导线自轨面算起的悬挂高度,在荇人巷道内、车场内以及人行道同运输巷道交叉的地方不小于()

  19.煤矿井下供电系统的“三大保护”是指()

  a.过流、漏电、接地保护 b.过载、漏电、接地保护 c.短路、漏电接地保护 a

  20.每()必须对漏电继电器进行1次详细的检查和修理

  21.当橡套电缆与各种插销连接时,必须使插座连接在()的一边

  22.每()必须对漏电继电器进行1次跳闸检查

  23.漏电继电器应每()上井进行检修。

  24.电动机断相是指三相交流电动机的()绕組断线

  25.不同型的电缆之间()直接连接。 a.可以 b.必须 c.严禁 c

  26.电磁式过流继电器的灵敏度系数应()1.5

  a.小于或等于 b.大于或等于 c.小于 b

  27.高压電缆泄漏和介质耐压与绝缘电阻试验每年进行()

  28.从触电危险程度来看,()以上是危险电压

  29.接地网上任一保护接地点的接地电阻值鈈得超过()

  30.每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值,不得超过()

  31.照明、信号、***和手持式电气设备的供电额定电压不超过()

  32.在进行倒闸操作时应由()填写操作票。 a.操作人 b.负责人 c.监护人 a

  33.井下架线电机车常用嘚是电压等级为250V或550V的()电源

  34.井下电网有故障的线路()强行送电

  a.不准 b.检查后可以 c.联系后可以 a

  35.带油的电气设备溢油或漏油时,()处理

  a.应安排 b.必须立即 c.视情况 b

  36.各变(配)电所的入口或门口应悬挂()字样的警示牌

  a.非工作人员禁止入内 b.闲人免进 c.有电危险 a

  37.当人体通過()以上交流电流时,就有触电感觉

  38.过电流是指流过电气设备和电缆的电流()额定值。

  39.通过人体电流不超过30mA的为()电流

  40.年产6万t以丅的矿井采用单回路供电时()备用电源。

  a.必须有 b.可以有也可以没有 c.不需要 a

  41.对操作频繁的电气设备使用的绝缘油应()个月进行1次压試验

  42.高低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高低压电缆之间的距离应大于().

  43.矿井高压电网,必须采取措施限制单相接地电容电流不超过()

  44.在井下敷设电缆必须悬挂,在水平巷道或倾斜井巷内电缆悬挂点的间距()3m

  a.不得超过 b.应当超过 c.必须等于 a

  45.对煤电钻综合保护装置,()使用湔必须进行1次跳闸试验.

  46.电缆连接时,密封圈的宽度应不小于或等于电缆()的0.7倍,但必须大于10mm

  a.芯线外径 b.外径 c.进线口内径 b

  47.低压配电点或裝有()以上电气设备的地点,应装设局部接地极.

  48.检查电缆绝状态,对于1000V以上电缆用500V或()兆欧表测量.

  49.检查电缆绝状态,对于1000V以上电缆用()兆欧表測量.

  50.电缆()介质耐压与绝缘电阻试难,应为2倍额定电压加1kV持续5min不被击穿为合格.

  51.低压电网中的防爆接线盒,应由专人每()进行1次性能检查.

  52.立井井筒中电缆的外部和悬挂情况检查,每()应由专责电工检查1次.

  53.每一矿井的井下供电专职人员,应与生产单位的维修人员一起每()对正常苼产采区电缆的负荷情况进行1检查. a.周 b.月 c.年 b

  54.普通型携带式电气测量仪表,必须在瓦斯浓度为()以下的地点使用,并实时监测使用环境的瓦斯浓喥.

  55.某矿一供电线路中,电缆发生相间短路事故并引起着火.经检查分析,其熔断器、过流电流继电器等保护失灵,是因短路()产生的高温引起嘚着火事故

  56.某矿使用的橡套电缆发生龟裂,经检测判断主要原因是由于长期()运行,电缆温度过高造成绝缘老化,芯线绝缘与芯線黏连所致

  57.某矿采区供电系统发生()故障,因其母线使用多台连接器连接故检查故障时一般先从中间拆开1台连接器使用2500V兆欧表分段檢查故障的'发生范围

  58.隔爆电气设备隔爆接合面的表面粗糙度不大于()

  59.防爆电气设备的防爆标志为()

  60.电源电压低于1140V的插接装置,若缺少防止突然拔脱的联动装置可以定为()。

  61.电源电压低于1140V的插接装置若()电气联锁装置,可以定为失爆

  62.隔爆外壳裂纹、开焊、嚴重变形的长度超过(),同时凹坑深度超过5mm为失爆

  63.转盖式或插盖式隔爆接合面的宽度小于()、间隔大于0.5mm以上为失爆。

  64.井下隔爆电气設备(如异步电动机)对地绝缘电阻和相间绝缘电阻应不小于()

  65.采煤机必须***内、外喷雾装置截煤时必须喷雾降尘,内喷雾压力不得小於2Mpa外喷雾压力不得小于()

  66.()以上的电动机,应采用真空电磁启动器控制

  67.刮板输送机与带式输送搭接运输,搭接长度不小于500mm机头、机尾高度差不大于()。

  68.带式输送机在松闸状态下闸瓦间隙不大于();制动时闸瓦与闸轮紧密接触,有效接触面积不得小于60%制动可靠。 a.1mm b.2mm c.3mm b

  69.带式输送机的输送带()裂口不得超过带宽的5% a.横向 b.纵向 c.各向 a

  70.煤电钻综合保护装置设有() a

  a.检漏、漏电闭锁、短路、过负荷、断相、远距离启动和停止煤电钻功能

  b.短路、过负荷、接地和欠压释放保护 c.短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置及远程控制装置

  71.除茬进风斜井、井底车场及其附近、中央变电所至采区变电所之间外其他地点必须采用()

  a.铝芯电缆 b.铜芯电缆 c.专用电缆 b

  72.矿井变电所主變压器至少应有()

  73.地面变电所和井下中央变电所的高压馈电线上,必须装有() a

  a.选择性的单相接地保护装置 b.选择性的漏电保护装置 c.检漏保护装置

  74.井下配电网路均应装设() a

  a.过流、短路保护装置 b.短路、过负荷、漏电保护装置 c.短路、过负荷、接地和欠压释放保护

  75.井下配电网路校难开关节设备的分断能力采用() a

  a.最大三相短路电流 b.最小两相短路电流 c.长时负荷电流

  76.井下配电网路校难保护装置的可靠动莋系数采用() b

  a.最大三相短路电流 b.最小两相短路电流 c.长时负荷电流

  77.井下低压馈电线上必须装有() b

  a.选择性动作的单相接地保护装置 b.檢漏保护装置或有选择性的漏电保护装置 c.漏电闭锁

  78.使用耙装机时,耙装作业开始前甲烷断电仪的伟感器,必须悬挂在耙斗作业段的()b

  79.采用综合机械化采煤煤层倾角大于()时,液压支架必须采取防倒、防滑措施 a

  80.采用综合机械化采煤,煤层倾角大于()时必须有防圵煤(矸)窜出刮板输送机伤人的措施。

  81.采用综合机械化采煤当采高超过()或片帮严重时,液压支架必须有护帮板防止片帮伤人。

  82.使用刨煤机采煤工作面倾角在()以上时,与之配套的刮板输送机必须装设防滑、锚固装置

  83.使用滚筒采煤机,工作面倾角在()以上时必须有可靠的防滑装置。

  84.使用刨煤机采煤时工作面至少每隔()应装设能随时停止刨头和刮板输送机

  的装置,或装设向刨煤机司机發送信号的装置

原标题:分享 | 电力电缆的绝缘试驗标准及方法!

电力电缆主要由导电线芯、绝缘层和护套组成《规程》将电力电缆分成三类,即纸绝缘电力电缆、橡塑绝缘电力电缆(聚氯乙烯绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆、乙丙橡皮绝缘电力电缆)、电容式充油电缆它们的预防性试验见表1-1。

表1-1 电力电缆预防性試验项目

铜屏蔽层电阻和导体电阻比

注:“☆”表示正常试验项目“×”表示不进行该项目试验,“△”表示大修后进行,“○”表示必要时进行。

测量电力电缆的主绝缘电阻可以检查电缆绝缘是否老化、受潮,以及介质耐压与绝缘电阻试验中暴露出来的绝缘缺陷

对1000V以丅的电缆测量时用1000V绝缘电阻测试仪,对1000V及以上的电缆用2500V绝缘电阻测试仪对6kV及以上电缆用5000V绝缘电阻测试仪。

像塑绝缘电力电缆的绝缘电阻佷低时应用万用表正、反接线分别测屏蔽层对铠装、铠装层对地的直流电阻,以检查它们是否受潮当绝缘确实受潮时,应安排检修

當电缆埋于地下后,测量钢铠甲对地的绝缘电阻可检查出外护套有无损伤;同理,测量铜屏蔽层对钢铠甲间的绝缘电阻也可以检查出内護套有无损伤通过这两项测量可以判断绝缘是否已经受潮。当电缆敷设在电缆沟、隧道支架上时其外护套的损伤点不在支点处且又未浸泡在水中或置于特别潮湿的环境中,则外护套的操作很难通过测量绝缘电阻来发现此时测量铜屏蔽层对钢铠甲的绝缘电阻则更为重要。

电缆终端或套管表面脏污、潮湿对绝缘电阻有较大的影响除擦拭干净外,还应加屏蔽环将屏蔽环接到绝缘电阻测试仪的“屏蔽”端孓上,当电缆为三芯电缆时可利用非测量相作为两端屏蔽环的连线,见图1-1

图1-1 测量绝缘电阻时的屏蔽接线

(a)单芯电缆;(b)三芯电缆

当被测电纜较长时,充电电流很大因而绝缘电阻测试仪开始指示的数值很小,这并不表示绝缘不良必须经过较长时间遥测才能得到正确的结果。

测量中若采用手动绝缘电阻测试仪则转速不得低于额定转速的80%,且当绝缘电阻测试仪达到额定转速后才能接到被试设备上并记录时间读取15s和60s的绝缘电阻值。绝缘电阻测试仪停止摇动时更应进行充分放电,放电时间最少不少于2min

二、直流介质耐压与绝缘电阻和泄漏电鋶试验

交流电力电缆之所以用直流来进行工频介质耐压与绝缘电阻试验,主要是由于电力电缆具有很大的电容现场采用大容量试验变压器不现实,所以改为直流介质耐压与绝缘电阻试验以显著减小试验电源的容量。直流介质耐压与绝缘电阻试验一般都采用半波整流电路可采用直流高压发生器进行试验,由于电缆电容量较大故不用加装滤波电容。对于35kV以上的电缆试验电源采用倍压整流方式。试验中測量泄漏电流的微安表可接在低电位端也可接在高电位端。

通常直流试验所带来的剩余破坏也比交流试验小得多(如交流试验因局部放电、极化等所引起的损耗比直流时大)直流试验没有交流真实、严格,串联介质在交流试验中场强分布与其介电常数成反比而施加直流时卻与其电导率成反比,因此在直流介质耐压与绝缘电阻试验时一是适当提高试验电压,二是延长外施电压的时间

正常的电缆绝缘在直鋶电压作用下的耐电强度约为400~600kV/cm,比交流作用下约大一倍左右所以直流试验电压大致为交流试验电压的两倍,试验时间一般选为5~10min

一般电缆缺陷在直流介质耐压与绝缘电阻试验持续的5min内都能暴露出来,GB50150—91规定了最长的持续试验时间为15min纸绝缘电力电缆、橡塑绝缘电力电纜和充油电缆的直流介质耐压与绝缘电阻和泄漏电流试验电压标准见表1-2。

表1-2 电力电缆直流介质耐压与绝缘电阻和泄漏电流试验电压(kV)

(1)电缆的矗流击穿强度与电压极性有一定关系试验时一般电缆芯接负极,电缆芯接正极时击穿电压比接负极时约高10%。

(2)浸渍纸绝缘电缆的击穿电壓与温度关系很大在温度t℃时的击穿电压U与在25℃时的击穿电压U0有如下关系

(3)即在25℃以上,每升高1℃击穿电压降低0.54%

(4)在进行直流介质耐压与絕缘电阻和泄漏电流试验时应均匀升压,升压过程中在0.25、0.5、0.75、1.0倍试验电压下各停留1min读取泄漏电流值,以便必要时绘制泄漏电流和试验电壓的关系曲线

(5)进行完电缆直流介质耐压与绝缘电阻或泄漏电流试验后,应牢记先用100~200kΩ的限流电阻充分放电,然后还要对地直接放电,并保持足够的接地时间。

(1)绝缘良好的电缆泄漏电流很小一般只有几到几十微安。由于试验变压器用高压引线等杂散电流的影响当将微咹表接入低电位端测量时,往往使测量结果不准有时误差竟达到真实值的几倍到几十倍。

(2)在实际测量中应尽量将微安表接在高电位端的接线这时对测量微安表、引线及电缆两头,应该严格地屏蔽对于整盘电缆可以采用如图1-2所示屏蔽接线方式。这里微安表采用金属屏蔽罩屏蔽微安表到被试品的引线采用金属屏蔽线屏蔽,对电缆两端头则采用屏蔽帽和屏蔽环屏蔽屏蔽和引线之间只有很小的电位差,所鉯并不需要很高的绝缘

图1-2 测量直流泄漏电流时的屏蔽方法

1—微安表屏蔽罩;2—屏蔽线;3—端头屏蔽帽;4—屏蔽环

(3)在现场试验时,由于电纜两头相距很远无法实现连接,所以上述方法是不可行的有的运行单位采用借用三相电缆中的另一相作为两端屏蔽连线,但由于测量嘚泄漏电流包含了另一相的泄漏电流且每相均承受两次介质耐压与绝缘电阻,因此采用这种方法的等效性值得研究

现场采用两端同时測量的方法,其接线如图1-3所示即在非高压电源端增加一个测量微安表,同时记录两端的泄漏电流值这时高压电源端测得的泄漏电流包含电缆绝缘的泄漏电流和表面泄漏电流、杂散电流,而另一端测量的是表面泄漏电流和杂散电流从而电缆的泄漏电流为两者的差。

图1-3 两端同时测量泄漏电流的接线

另一种简便有效的方法是在施加电压相和非施加电压相之间放置一个绝缘板或将绝缘手套套在施加电压的那┅相电缆终端上,以改善局部电场分布减小电晕的影响。

3.关于交联聚乙烯电缆直流介质耐压与绝缘电阻试验的讨论

交联聚乙烯电缆绝缘矗流介质耐压与绝缘电阻试验是一个有争议的试验项目由于交联聚乙烯绝缘性质十分特殊,进行直流介质耐压与绝缘电阻试验可能是不適合的主要观点有:

(1)直流电压对交联聚乙烯绝缘有积累效应,当经过直流介质耐压与绝缘电阻试验后将在电缆绝缘中残余一定的直流電压,这时将电缆投入使用大大增加了击穿的可能。

(2)交联聚乙烯电缆在运行中在主绝缘交联聚乙烯中逐步形成水树枝、电树枝,这种樹枝化老化过程伴随着整流效应。由于有整流效应的存在致使在直流介质耐压与绝缘电阻试验过程中,在水树枝或电树枝端头积聚的電荷难以消散并在电缆运行过程中加剧树枝化的过程。

(3)由于交联聚乙烯XLPE绝缘电阻很高以致在直流介质耐压与绝缘电阻时所注入的电子鈈易散逸,它引起电缆中原有的电场发生畸变因而更易被击穿。

(4)由于直流电压分布与实际运行电压不同直流试验合格的电缆,投入运荇后在正常工作电压作用下也会发生绝缘故障。

因而有的运行单位将交联聚乙烯电缆的直流介质耐压与绝缘电阻试验从常规性预防性試验改为鉴定性试验,即当其他预防性试验项目发现问题而又无法判断电缆能否投运时才进行直流介质耐压与绝缘电阻试验。也有建议將直流介质耐压与绝缘电阻试验改作交流介质耐压与绝缘电阻试验如采用变频谐振试验装置或超低频交流介质耐压与绝缘电阻装置(0.01Hz)进行試验。近年来发展的交联聚乙烯电缆在线检测技术为交联聚乙烯电缆运行检测提供了新的方法

基于电力电缆的吸收过程的特点,国内外巳研究出几种有一定特点的停电试验方法如残余电压法、反向吸收电流法、电位衰减法等,这些方法在实际应用中取得了较好的效果囿的已与在线检测配合使用。

1.残余电压法测量原理

如图1-4所示测量时将开关K2打开,K3打到接地侧开关K1合向试验电源,使被试电缆充上直流電压一般可按每毫米绝缘厚度上的电压为1kV来施加电压。约经10min充电后将K1及K2先后打到接地侧,经约10s后打开K1、K2将开关K3合向试验电源,以测量电缆绝缘上的残余电压对XLPE电缆测得的残余电压与其tanδ值的相关性较好。研究表明交联聚乙烯电缆不同老化过程阶段其残余电压明显不同,电缆劣化越严重残余电压越高。

图1-4 残余电压法测量原理

反向吸收电流法测量原理如图1-5所示。测量时先将开关K2闭合K1打到电源侧,让电纜加上1kV直流电压10min然后将K1打到接地侧让电缆放电;3min后打开K2,由电流表测量反向吸收电流

而“吸收电荷”Q在这里定义为3min到33min,30min内电流对时间嘚积分值

图1-5 反向吸收电流法测量原理

图1-6给出了运行中因老化而退下的6.6kV XLPE电缆的吸收电荷、绝缘电阻及tanδ与该电缆交流击穿电压U的关系,可見其Q-U的相关性比tanδ-U还要好而绝缘电阻与U的相关性最差。

由此可见当监测某电缆整体劣化时以测量Q及tanδ为宜。

因两者均取决于绝缘的整體特性,而测残余电荷时外界干扰也较小测量比较准确。

图1-6 吸收电荷、绝缘电阻、tanδ和交流击穿电压相关性

电位衰减法是在电缆放电后测量自放电的电压下降速度,其测量原理如图1-7所示

试验时先对电缆绝缘充电,再打开开关K1让它自放电

由于静电电压表的绝缘电阻远高于电缆的绝缘电阻,如电缆绝缘良好则自放电很慢;

如电缆绝缘品质已经下降,则放电电压下降速度很快如图1-8所示的曲线。

图1-7 自放電法测量原理

图1-8 自放电电压的下降曲线

低压电缆只测绝缘电阻高压电缆要测绝缘电阻和直流介质耐压与绝缘电阻试验。测试方法:要求汾相进行试验其中一相作为被试相,其他两相接外皮后接地三相轮流进行。测试标准:低压电缆可用1000V摇表测试绝缘电阻不小于0.5兆欧。高压电缆电压等级0.6/1kv以上电缆用2500V摇表,绝缘电阻值应与上次实验结果没有明显的下降直流介质耐压与绝缘电阻试验,6/10KV电缆加压25KV8.7/10kv电缆加压37KV。均要求加压时间5分钟要求5分钟时的泄漏电流不大于加压1分钟时的泄漏电流值。

参考资料

 

随机推荐