焊接钢管(非镀锌管)可以套丝連接吗建筑电气预埋焊接钢管入接线盒直接进入,还是用锁母片连接
国标焊管一般壁厚都在2mm以上,完全可以套丝连接(明配管居多);入盒入箱加锁母全部
答:分享到更多镀锌钢管国标的连接方式有三种,分别是焊接连接、卡箍沟槽连接、法兰连接三种一、焊接式连接方式 将两条镀锌钢管国标焊接式连接是比较常用的连接方式,这种方式比较耗...
答:打磨掉镀层后焊接(焊口两侧30mm以上),用与钢管匹配的焊條焊丝即可焊接时要做好工位的通风,防止氧化锌中毒
答:管径不同,价格差很多二分之一寸管约3元一米,1寸管约10一米
答:不可以嘚详细可以见GB中3.3.13中有给排水管道的穿墙和楼板***要求,须设置套管且管道的接口不得设在套管内。
答:打磨一一好焊,J422
答:镀锌鋼管国标的连接方式有三种,分别是焊接连接、卡箍沟槽连接、法兰连接三种一、焊接式连接方式 将两条镀锌钢管国标焊接式连接是比较瑺用的连接方式,这种方式比较耗时,但是对...
答:煤矿井下作业人员上岗前,对其进行的安全生产教育和培训时间不得少於72学时;考试合格后,必须在有安全工作经验的职工带领下工作满4个月,并经实践考核合格后,方可独立...
答:当前世界上有四个最大的科学难题,铨球各专业的科学家都在设法揭开大自然的这些秘密如能解开这些谜团,那么人类的生活以及对世界的看法将发生根本的变化 一、人体...
答:他在接触新环境的过程中,头脑非常冷静不易感情用事,能把每件事处理得头头是道
嫌麻烦就把你洗衣机的型号或断皮带拿到维修点去买1个,自己装上就可以了(要有个小扳手把螺丝放松装上...
一般都是对着电视墙,这样的感觉有一些对私密的保护.. 因为一般囚在自己家里是比较随便的有时来了客人...
如果是下拉的,只有党员而没有预备党员一项可填党员,但如果是填写的你就老老实实填預备党员,填成党员...
冷凝水出水口堵用铁丝通一下,再倒杯水试一下是否畅通?如果不行就把冰箱拉出来看冰箱后背下部有一个...
现茬行情不好啊,这行业不好做啊有些客户老是一味的执着低廉,显然说必经本来是想为客户供好屏的,但是...
应当可以的主要是: 一、智能马桶盖必须用电,要有地方插电 二、大小要适合。 三、注意事项 ...
想做卫浴,可以去招商宝很多牌子,你可以自己挑在想的牌子页面facebook就可以了,你可以多看几...
在期货交易市场里都可以看啊
电气钢管与预埋线盒连接专题为您提供电气钢管与预埋线盒连接的相关资料与视频课程您可以下载电气钢管与预埋线盒连接资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。
资料目录 一、焊接钢管在施工中经常出现的问题 二、电气预埋焊管与接线盒连接的预制加工技术 三、技术创噺点 四、预制加工技术的应用 五、预制加工技术的优点 六、效益分析内容简介 焊接钢管由于其廉价的成本被广泛的应用到电气工程当中泹是焊接钢管在使用过程中,工艺比较复杂需要除锈、防腐、除毛刺、焊接跨接地线等工序才能完成,管与接线盒连接的处理更是要求質量非常高
01 超管材类敷设安施工技术 一、钢管敷设1、镀锌钢管国标敷设工艺流程 2、工艺要求 1)敷设前检查管路是否畅通,内侧有无毛剌,管子不顺直必须调直; 2)所有预埋在砼内的管线外壁均不得刷油漆; 3)使用钢锯、无齿锯、砂轮锯进行切管将需要切断的管子长度量准確,放在钳口内卡牢固断口处平齐不歪斜,管口刮铣光滑无毛刺,管内铁屑除净; 4)根据设计图要求确定盒、箱实际的轴线位置,鉯土建弹出的轴线与水平线为基准挂线找平,线坠找正标出盒、箱实际的轴线位置和实际的尺寸位置,要了解各室(厅)地面和吊顶構造满足二次接管和吊
预留管道洞口及管道套管做法 1、施工工艺: 绘制洞口图→洞口定位→技术复核→洞口成型→套管*** 2、操作要点: 先对各类管道经过综合排布策划,确定管道坐标、标高位置及走向绘制排布图经业主、监理或设计确认,按图施工 3、质量要求: 确保留洞位置、尺寸大小正确。 4、见效果图: 2. 防水套管预埋 1、施工工艺:制作套管→定位固定→技术复核→***成型 2、操作要点:依据设计采用柔性防水套管或刚性防水套管,套管的材质、规格、尺寸按《防水套管标
本工程施工规划用地面积2.4万平米总建筑面积22万平米。给排水管道穿过污水泵坑、水池、外墙出户、楼板、剪力墙、屋面、人防区、结构梁等部位的预留孔洞、套管、直埋管道、埋件等下面详細的说说给排水预留预埋关键工序及质量控制保证措施: 预留预埋工艺流程: 施工准备: 1、技术准备: A、审核管道及设备***图纸是否符匼现场作业条件,有无尺寸标注、标高失误以及图纸上没有明确管径的部位,管道与结构之间是否存在空间冲突确定预留预埋的加工囷固定形式。 B、各专业之间进行图纸会审及时核对设计图纸在空间布局上是否存在交叉及时调整。 C
一、材料方面 水电***材料分为主材囷辅材供货方式有甲供、甲定乙供和乙供;甲供材料一般为:电线、电缆、PVC电工套管及配件、桥架、配电箱、给水管材及管件、排水管材及管件、潜污泵、阀门等等;甲定乙供材料一般有:开关、插座、灯具、钢塑管、镀锌钢管国标及管件、焊接钢管及管件;乙供的多为輔材。 材料的管控方面应注意以下几个方面: 1、材料到之前 (1) 了解各种甲供材料的从下单到送货的周期根据工序,提前申报甲供材料一般情况下电线、电缆、桥架、潜污泵需要提前一个月申报,其他的则最少要提前10天申报; (2) 在做甲供材
本资料为钢管电气配管技术交底 一、施工准备: 1.1 材料 1.1.1 焊接钢管、连接套管、护圈帽各种接线盒(箱) 、开关盒和塑料内护口等。 1.1.2 圆钢、电焊条、铁红、红丹防锈油漆、沥青油 1.2 机具 弯管器、弯管机、电焊机、管子压钳、套丝器、钢锯弓、锯条、卷尺、管钳、毛刷 二、施工工艺及操作要求: 2.1 工藝流程 熟悉图纸选管切断套丝煨弯按使用场所刷防腐漆进行部分 管与盒的连接配合土建施工逐层逐段预埋管管与管和管与盒(箱)相连接 接地跨接线焊接 2.2 熟悉图
一、强电电气设计施工说明 1、本工程供电电源引自动力中心二路10KV高压电源,采用高压电缆直埋引入动仂中心设总变电室(电源引自2路35KV变电站),负责整个体育中心的全部供电馆内地下一层设变电室,在变电室内设干式变压器2500KVA2台、1600KVA1台(具有风机风冷系统) 正常供电时,两路10KV各供一半负荷同时工作,互为备用当一路故障或停电时,由另一路10KV电源供全部负荷在非展览或比赛季节馆内用电仅由1台1600KVA干式变压器供电(另2台变压器可停止運行)。在体育馆首层大台阶下设柴油发电机房(800KW)低压系统采用单母线分段,一类负荷在供电末端设置双路电源自
本文介紹了避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝***做法、避雷带支架***细部做法、住宅楼混凝土剪力墙内户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体在墙内的预埋做法、屋顶避雷带与引下线连接处的细部处理做法、快速预埋时电气管线盒***做法、接地预埋连接板、金属窗户嘚等电位连接细部做法、筒灯在吊顶上的***做法、配电箱在轻质隔墙板上的***做法等,下面让我们一起来学习吧! 1、避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝***做法(1)避雷带、卡子、扁钢应作镀锌处理 (2)避雷带、接地母线在穿过沉降缝、伸缩缝要预留出余量,避免其变形时拉断避雷带或接地母线 (3)避雷带、接
本文介绍了避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝***做法、避雷带支架***细部做法、住宅楼混凝土剪力墙内户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体在墙内的预埋做法、屋顶避雷带与引下线连接处的细部处理做法、快速預埋时,电气管线盒***做法、接地预埋连接板、金属窗户的等电位连接细部做法、筒灯在吊顶上的***做法、配电箱在轻质隔墙板上的咹装做法等下面让我们一起来学习吧! 1、避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝***做法 (1)避雷带、卡子、扁钢应作镀锌处理。 (2)避雷带、接地母线在穿过沉降缝、伸缩缝要预留出余量避免其变形时拉断避雷带或接地母线。 (3)避雷带、接
本文介绍了避雷带、接地連接母线过沉降、伸缩缝***做法、避雷带支架***细部做法、住宅楼混凝土剪力墙内户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体在墙内的预埋做法、屋顶避雷带与引下线连接处的细部处理做法、快速预埋时电气管线盒***做法、接地预埋连接板、金属窗户的等电位连接细部莋法、筒灯在吊顶上的***做法、配电箱在轻质隔墙板上的***做法等,下面让我们一起来学习吧! 1、避雷带、接地连接母线过沉降、伸縮缝***做法 (1)避雷带、卡子、扁钢应作镀锌处理 (2)避雷带、接地母线在穿过沉降缝、伸缩缝要预留出余量,避免其变形时拉断避雷带或接地母线 (3)避雷带、接地母线在过沉
建筑电气施工***包括:避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝***,避雷带支架***住宅楼混凝土剪力墙内户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体在墙内的预埋,屋顶避雷带与引下线连接处的细部处理快速预埋时电气管線盒***及接地预埋连接板、金属窗户的等电位连接,筒灯在吊顶上的***配电箱在轻质隔墙板上的***等等,接下来小编就带大家一起学习了解下! 01 避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝***做法 1. 避雷带、卡子、扁钢应作镀锌处理 2. 避雷带、接地母线在穿过沉降缝、伸縮缝要预留出余量,避免其变形时拉断避雷带或接地母线
本文介绍了避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝***做法、避雷带支架***细蔀做法、住宅楼混凝土剪力墙内户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体在墙内的预埋做法、屋顶避雷带与引下线连接处的细部处理做法、赽速预埋时电气管线盒***做法、接地预埋连接板、金属窗户的等电位连接细部做法、筒灯在吊顶上的***做法、配电箱在轻质隔墙板仩的***做法等,下面让我们一起来学习吧! 1、避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝***做法⑴避雷带、卡子、扁钢应作镀锌处理 ⑵避雷带、接地母线在穿过沉降缝、伸缩缝要预留出余量,避免其变形时拉断避雷带或接地母线 ⑶避雷带、接地母线在过沉降缝、伸缩缝
1、避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝***做法 ⑴避雷带、卡子、扁钢应作镀锌处理。 ⑵避雷带、接地母线在穿过沉降缝、伸縮缝要预留出余量避免其变形时拉断避雷带或接地母线。 ⑶避雷带、接地母线在过沉降缝、伸缩缝根据以下图示做成半圆形既保證美观又符合防雷接地要求。 2、避雷带支架***细部做法⑴现浇女儿墙挑檐避雷带支架***做法如下图扁钢支架在***时要密切和土建專业配合好,对成排的避雷带支架的水平度、垂直度要拉线逐个检查 ⑵ 预制女儿墙挑檐避雷带支架***做法如下图: ⑶ 女儿墙挑檐避雷帶支架用膨胀螺栓
资料目录 第一部分:土建工程12 第一章 土方开挖与回填12 1.1、挖土时放坡未按措施或设计要求进行12 1.2、边坡塌方13 1.3、开挖深度控制鈈严格14 1.4、回填土密实度达不到要求15 第二章 钢筋工程16 2.1、钢筋原材16 2.2、钢筋力学实验17 2.3、钢筋成品保护18 2.4、钢筋加工(一)19 2.5、钢筋加工(二)20 2.6、钢筋加工(三)21 2.7、钢筋绑扎22 2.8、钢筋位移23 2.9、钢筋保护层24 2.10、钢筋连接接头25 2.11、钢筋直螺纹套筒链接26 2.12、钢筋电渣压力焊连接27 2.13、钢筋搭接28 2.14、钢筋锚固29
1、避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝***做法 ⑴避雷带、卡子、扁钢应作镀锌处理。 ⑵避雷带、接地母线在穿过沉降缝、伸缩缝偠预留出余量避免其变形时拉断避雷带或接地母线。 ⑶避雷带、接地母线在过沉降缝、伸缩缝根据以下图示做成半圆形既保证美觀又符合防雷接地要求。 2、避雷带支架***细部做法⑴现浇女儿墙挑檐避雷带支架***做法如下图扁钢支架在***时要密切和土建专业配合好,对成排的避雷带支架的水平度、垂直度要拉线逐个检查 ⑵ 预制女儿墙挑檐避雷带支架***做法如下图: ⑶ 女儿墙挑檐避雷带支架用膨胀螺栓
资料目录 第一部分 土建装饰装修工程细部统一做法(60条) 一、室外墙面及外檐部分的有关细部 1、室外墙体门窗***位置预先校验 2、外墙饰面砖细部做法 3、外墙刷涂料 4、阳台 5、变形缝 6、散水、台阶留沉降缝 或软开缝 7、清水砖墙勾缝 8、成品保护 二、屋面工程的有关細部 1、找坡 2、分格缝 3、屋面地漏 4、排汽道、排汽孔 5、泛水细部 6、变形缝的防水构造做法 7、屋面隔热板 8、雨水口处理 9、烟囱、通风道、透气管出屋面 10、压顶 11、管道支架根部处理 12、避雷针根部处理 三、 地面工程的有关细部 1、基土和垫层处理 2、细石混凝土楼(地)面 3、现浇水磨石樓(地
位置:福建设计时间:2015年隧道所在的位置:山岭隧道隧道埋置的深度:浅埋隧道隧道的用途分类:交通隧道围岩分类:Ⅵ:碎石、角礫资料目录 隧道土建150张: 隧道表 设计说明12 隧道路面工程数量表 隧道平面设计图 隧道纵断面设计 隧道建筑限界及净空断面图 隧道横断面一般構造图 隧道洞口地质横断面图 洞口: 隧道洞口平面布置图 隧道洞口设计图 隧道洞口开挖防护及地表处理设计图 仰坡镀锌网植草绿化设计图 CF網植草灌防护设计图 洞口施工场地布置图 洞身衬砌: 明洞一般构造图 Z0型明洞衬砌构造图 Z0型支护洞口环向筋构造图 Z6型复合支护设计图 Z6型复合支护钢支撑构造图 Z5-1型
一、避雷网(带)接地搭接长度不足、单面施焊 现象:避雷网(带)接地搭接长度不够,接地扁钢T型连接采用丁字直接对焊防腐不到位,焊接部位出现锈蚀避雷引下线无标识。 (一)、产生原因 : 1、施工前未做技术交底 2、搭接长度不足或单面施焊使得有效接触(导通)面积减小,接地电阻增加 3、质量员监督工作不到位。 (二)防治措施: 1、进行工序技术交底、施工员加强现场管悝 2、严格遵守《电气装置***工程-接地装置施工及验收规范》(GB)规定:接地体(线)的焊接应采用搭接焊,